> Шумы при измерении значения давления воды, измерения давления воды на вводе в многоквартирный дом. Датчик DMP330М
allmaker
сообщение Feb 20 2017, 07:22
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 44
Регистрация: 18-10-06
Пользователь №: 21 440



Добрый день!
Провожу измерения давления воды на вводе в многоквартирный дом. Датчик DMP330М 0-10бар 1%ДИ 4-20мА врезан вертикально в трубу, где установлен счетчик и манометр. Все по правилам.
От шкафа к датчику проложен кабель МКЭШ3х0.5 10м экран на земле шкафа. Шкаф по 220 подключен и заземлен к распредшкафу - 3 м.
Контроллер своего производства, блок схема прилагается. Блок питания импульсный с резервированием DRC-40B
Прикрепленное изображение

Используется 2-х ступенчатая цифровая фильтрация. С дискретностью 10 мс: медианный фильтр с окном 7 и скользящее среднее на 256 значений
Проблема в нестабильности выходных значений.
Вижу на манометре плавное изменение значения давления в диапазоне +-0.3 бар, на приборе +-0.8 бар. Ну и график довольно изрезанный.
Кусок графика так же прилагается.
Прикрепленное изображение

Прикрепленное изображение

Ставлю вместо датчика резистор, значение давления стабильно.
Заказчик не доволен, говорит, что очень нестабильные значения.
Посоветуйте плз, может где криминал налицо??
Go to the top of the page
 
+Quote Post
3 страниц V   1 2 3 >  
Start new topic
Ответов (1 - 42)
AlexandrY
сообщение Feb 20 2017, 09:42
Сообщение #2


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 09:22) *
Посоветуйте плз, может где криминал налицо??


Калмановский фильтр надо применить. biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
allmaker
сообщение Feb 20 2017, 10:06
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 44
Регистрация: 18-10-06
Пользователь №: 21 440



Цитата(AlexandrY @ Feb 20 2017, 13:42) *
Калмановский фильтр надо применить. biggrin.gif

Неее, тут появляется проблема в оценке вероятностной модели динамики процесса...
sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
novikovfb
сообщение Feb 20 2017, 10:08
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 518
Регистрация: 29-09-11
Пользователь №: 67 450



Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 11:22) *
Посоветуйте плз, может где криминал налицо??

странный график давления, такое впечатление, что отклонения все вместо случайных - дискретные. Проверьте, не перепутали ли старшие-младшие биты в результатах измерения.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
allmaker
сообщение Feb 20 2017, 10:19
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 44
Регистрация: 18-10-06
Пользователь №: 21 440



Цитата(novikovfb @ Feb 20 2017, 14:08) *
странный график давления, такое впечатление, что отклонения все вместо случайных - дискретные. Проверьте, не перепутали ли старшие-младшие биты в результатах измерения.

нет, не может быть, сто раз проверено, входная цепь промеряется для дальнейшей корректировки значений.
Никаких перескоков данных нет, все верно.
Да и далеко не первый проект, первый для измерения именно в таком месте
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение Feb 20 2017, 10:40
Сообщение #6


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



А если аналоговый ФНЧ сделать более низкочастотным?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Feb 20 2017, 10:50
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Выводы у датчика указаны производителем не "красный, синий и чёрный", а "плюс, минус и экран", и требуется свой плавающий источник 12...36 В — и то, и другое на схеме отсутствует.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
allmaker
сообщение Feb 20 2017, 10:54
Сообщение #8


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 44
Регистрация: 18-10-06
Пользователь №: 21 440



Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 14:40) *
А если аналоговый ФНЧ сделать более низкочастотным?

Да, видимо стоит попробовать. Да и ФНЧ поставить что-то более существенное, чем RC цепочка.
Сейчас частота среза около 4МГц
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение Feb 20 2017, 11:18
Сообщение #9


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 13:54) *
Да, видимо стоит попробовать. Да и ФНЧ поставить что-то более существенное, чем RC цепочка.
Сейчас частота среза около 4МГц

У вас цифровой фильтр имеет центральный лепесток, если не ошибаюсь, около 4 Гц. Зачем же вы не ограничили входной сигнал таким диапазоном?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
allmaker
сообщение Feb 20 2017, 11:28
Сообщение #10


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 44
Регистрация: 18-10-06
Пользователь №: 21 440



Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 15:18) *
У вас цифровой фильтр имеет центральный лепесток, если не ошибаюсь, около 4 Гц. Зачем же вы не ограничили входной сигнал таким диапазоном?

Цифровой фильтр настраиваемый, приведена минимальная частота. А ФНЧ взят из других проектов автоматом...
Думал, что обойдусь чисто цифрой...
Понижать частоту среза пассивного фильтра тоже не очень хорошая идея, особенно повышать последовательное сопротивление.
Опять же будет ли толк уменьшить частоту среза ФНЧ до сотен герц (например 10 к и 1 мкФ) если цифровой фильтр на единицах Гц?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Feb 20 2017, 11:43
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 14:28) *
Цифровой фильтр настраиваемый, приведена минимальная частота. А ФНЧ взят из других проектов автоматом...
Думал, что обойдусь чисто цифрой...
Понижать частоту среза пассивного фильтра тоже не очень хорошая идея, особенно повышать последовательное сопротивление.
Опять же будет ли толк уменьшить частоту среза ФНЧ до сотен герц (например 10 к и 1 мкФ) если цифровой фильтр на единицах Гц?

Лучше скажите, для чего Вы измеряете давление. Оно ведь при гидроударах или генерации в потоке может очень причудливо меняться. Можно ведь и гидрофоны на разные частоты поставить. А цель-то в чем?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение Feb 20 2017, 11:55
Сообщение #12


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 14:28) *
Цифровой фильтр настраиваемый, приведена минимальная частота. А ФНЧ взят из других проектов автоматом...
Думал, что обойдусь чисто цифрой...
Понижать частоту среза пассивного фильтра тоже не очень хорошая идея, особенно повышать последовательное сопротивление.
Опять же будет ли толк уменьшить частоту среза ФНЧ до сотен герц (например 10 к и 1 мкФ) если цифровой фильтр на единицах Гц?

Ваши фильтры должны соответствовать характеристикам измеряемой величины. Если давление может меняться 10 раз в секунду, то и полоса фильтра не нужна больше 10 Гц. Выберите максимально необходимую частоту, но не более.
У цифрового фильтра АЧХ периодическая! Он вам и из блютуз наловит помех. cool.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Feb 20 2017, 11:59
Сообщение #13


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 13:55) *
Ваши фильтры должны соответствовать характеристикам измеряемой величины. Если давление может меняться 10 раз в секунду, то и полоса фильтра не нужна больше 10 Гц. Выберите максимально необходимую частоту, но не более.

Человек же написал - "тут появляется проблема в оценке вероятностной модели динамики процесса..."

Динамика процесса неизвестна, посему и полоса требуемых фильтров не известна, задача все лишь сделать так, как показывает манометр.
Для этого, очевидно, надо снять характеристику манометра.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
allmaker
сообщение Feb 20 2017, 12:00
Сообщение #14


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 44
Регистрация: 18-10-06
Пользователь №: 21 440



Цитата(Tanya @ Feb 20 2017, 15:43) *
А цель-то в чем?

Цель измерять текущее давление с контролем аварийных ситуаций по пороговым значениям.
Я не могу понять, картина, что я вижу у себя в системе норма или ошибки измерений.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение Feb 20 2017, 12:05
Сообщение #15


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Цитата(AlexandrY @ Feb 20 2017, 14:59) *
Человек же написал - "тут появляется проблема в оценке вероятностной модели динамики процесса..."
Динамика процесса неизвестна, посему и полоса требуемых фильтров не известна, задача все лишь сделать так, как показывает манометр.
Для этого, очевидно, надо снять характеристику манометра.

В любом случае не 4 миллиона колебаний в секунду.
А с какой частотой качается стрелка осциллографа манометра? То-то и оно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
allmaker
сообщение Feb 20 2017, 12:12
Сообщение #16


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 44
Регистрация: 18-10-06
Пользователь №: 21 440



Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 16:05) *
А с какой частотой качается стрелка осциллографа манометра? То-то и оно.

В тот-то и дело, что это единственный прибор, который показывает реальное изменение давления воды.
Правда, не ясно насколько он инерционный.
Насчет соответствия полос фильтров и динамики процесса дело ясное.
Суть вопроса в практическом знании изменения давления в подобных системах.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Feb 20 2017, 12:14
Сообщение #17


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 15:00) *
Цель измерять текущее давление с контролем аварийных ситуаций по пороговым значениям.
Я не могу понять, картина, что я вижу у себя в системе норма или ошибки измерений.


Вот не хотите понять, что такое давление... Проверьте свой датчик в статике - подсоедините его через капилляр с демпфером. Чем быстрее Вы будете измерять, тем больше будет колебаний. Сказать, что является аварией, должен заказчик.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
allmaker
сообщение Feb 20 2017, 12:15
Сообщение #18


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 44
Регистрация: 18-10-06
Пользователь №: 21 440



Цитата(Plain @ Feb 20 2017, 14:50) *
Выводы у датчика указаны производителем не "красный, синий и чёрный", а "плюс, минус и экран", и требуется свой плавающий источник 12...36 В — и то, и другое на схеме отсутствует.

красный - плюс блока питания
синий - ошибка, нет там синего
черный - токовый выход
экран кабеля подключен на стороне контроллера
ИБП 24В, не надо там ничему плавать
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение Feb 20 2017, 12:15
Сообщение #19


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Кому нужно знать, как меняется давление воды в доме 100 раз в секунду? Им и раз в секунду хватит. Ладно... несколько. Больше 10 измерений в секунду человек не воспринимает.
Заказчика нужно пытать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
allmaker
сообщение Feb 20 2017, 12:20
Сообщение #20


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 44
Регистрация: 18-10-06
Пользователь №: 21 440



Цитата(Tanya @ Feb 20 2017, 16:14) *
Вот не хотите понять, что такое давление... Проверьте свой датчик в статике - подсоедините его через капилляр с демпфером. Чем быстрее Вы будете измерять, тем больше будет колебаний. Сказать, что является аварией, должен заказчик.

Аварию определяет заказчик однозначно.
А вот "Чем быстрее Вы будете измерять, тем больше будет колебаний" с этого места чуть подробнее плз, физику вроде изучал... давно правда...

Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 16:15) *
Кому нужно знать, как меняется давление воды в доме 100 раз в секунду? Им и раз в секунду хватит. Ладно... несколько. Больше 10 человек не воспринимает.
Заказчика нужно пытать.

Им, на самом деле хватает и раз в минуту. А переход порога необходимо отлавливать не чаще раза в 1-2 сек
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Feb 20 2017, 12:20
Сообщение #21


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 15:15) *
Кому нужно знать, как меняется давление воды в доме 100 раз в секунду? Им и раз в секунду хватит. Ладно... несколько. Больше 10 человек не воспринимает.


Вот как-то у меня сорвало ночью гибкий шланг и стало все заливать кипятком... Хотелось бы знать график давления... Мне. Тогда. Хотелось бы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение Feb 20 2017, 12:42
Сообщение #22


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 15:20) *
Им, на самом деле хватает и раз в минуту. А переход порога необходимо отлавливать не чаще раза в 1-2 сек

Не реже, надо думать. 10 Герц ФНЧ достаточно.

Цитата(Tanya @ Feb 20 2017, 15:20) *
Вот как-то у меня сорвало ночью гибкий шланг и стало все заливать кипятком... Хотелось бы знать график давления... Мне. Тогда. Хотелось бы.

Наверное, все же не тогда, а чуть позже.
Вчера вызывал аварийку. Соседку верхние жильцы стали затапливать, а самих дома не было. Пока приехали, перекрыть внизу у них не получилось, полезли на чердаке что-то перекрывать. Перекрыли. Воды у соседки немного было, но и из розеток текла. И из щитка электрического общего. crying.gif А давление... обычное было. laughing.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
allmaker
сообщение Feb 20 2017, 12:47
Сообщение #23


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 44
Регистрация: 18-10-06
Пользователь №: 21 440



Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 16:42) *
Не реже, надо думать.


Наверное, все же не тогда, а чуть позже.
Вчера вызывал аварийку. Соседку верхние жильцы стали затапливать, а самих дома не было. Пока приехали, перекрыть внизу у них не получилось, полезли на чердаке что-то перекрывать. Перекрыли. Воды у соседки немного было, но и из розеток текла. И из щитка электрического общего. crying.gif А давление... обычное было. laughing.gif


Скорее, обычное не было, а стало. А броски мы отлавливаем. На графике есть несколько вариантов, посмотрите.

Цитата(ViKo @ Feb 20 2017, 16:42) *
10 Герц ФНЧ достаточно.

На одном звене RC цепочки круто получается. А топологию менять пока не реально... хотя возможно конечно
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение Feb 20 2017, 12:49
Сообщение #24


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 15:45) *
Скорее, обычное не было, а стало. А броски мы отлавливаем. На графике есть несколько вариантов, посмотрите.

Нет, у нас другой случай. Шланги сорвались, наверное. Не интересно.
Броски отлавливаете. Значит, через цифровой фильтр с полосой 2 Гц эти броски проходят.
К этому времени давно пора бы уже припаять конденсатор в ФНЧ и проверить в натуре.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
@Ark
сообщение Feb 20 2017, 12:59
Сообщение #25


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 688
Регистрация: 13-05-16
Пользователь №: 91 710



Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 10:22) *
Используется 2-х ступенчатая цифровая фильтрация. С дискретностью 10 мс: медианный фильтр с окном 7 и скользящее среднее на 256 значений
Проблема в нестабильности выходных значений.

Это называется - "из пушки по воробьям".
Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 10:22) *
Вижу на манометре плавное изменение значения давления в диапазоне +-0.3 бар, на приборе +-0.8 бар. Ну и график довольно изрезанный.
Кусок графика так же прилагается.

Можно лишь в очередной раз повторить, что правильная постановка задачи - 90% ее решения.
Придется сформулировать ее за топикстартера: Ваша задача - чтобы показания вашего прибора в точности соответствовали показаниям манометра.
Из этого и исходите при разработке вашего устройства. Тогда заказчик будет доволен.
Цитата(Tanya @ Feb 20 2017, 15:20) *
Вот как-то у меня сорвало ночью гибкий шланг и стало все заливать кипятком...

Tanya, "гибкая подводка" - это зло, придуманное сантехниками, чтобы не остаться без работы...
Сделайте "жесткую подводку" - из железных уголков и трубок, на пакле и краске. Один раз и навсегда. wink.gif

Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение Feb 20 2017, 13:05
Сообщение #26


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 15:47) *
На одном звене RC цепочки круто получается. А топологию менять пока не реально... хотя возможно конечно

Активный фильтрик на ОУ, логично.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
allmaker
сообщение Feb 20 2017, 15:31
Сообщение #27


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 44
Регистрация: 18-10-06
Пользователь №: 21 440



Цитата(@Ark @ Feb 20 2017, 16:59) *
Можно лишь в очередной раз повторить, что правильная постановка задачи - 90% ее решения.
Придется сформулировать ее за топикстартера: Ваша задача - чтобы показания вашего прибора в точности соответствовали показаниям манометра.

Нет и еще раз нет. Я говорю о том, что единственный прибор, позволяющий оценить изменения давления - манометр. Я же получаю данные, которые превышают в 1.5 - 2 раза его показания.
Вот тут меня и плющит. Может так и должно быть.
Манометр-то штука инерционная, как хороший ФНЧ.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
@Ark
сообщение Feb 20 2017, 16:05
Сообщение #28


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 688
Регистрация: 13-05-16
Пользователь №: 91 710



Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 18:31) *
Нет и еще раз нет. Я говорю о том, что единственный прибор, позволяющий оценить изменения давления - манометр. Я же получаю данные, которые превышают в 1.5 - 2 раза его показания.
Вот тут меня и плющит. Может так и должно быть.
Манометр-то штука инерционная, как хороший ФНЧ.

Тогда формулируйте конкретные технические требования к изделию и требуемые технические характеристики вашего прибора.
В конкретных цифрах и диапазонах. И не морочьте голову.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ViKo
сообщение Feb 20 2017, 17:31
Сообщение #29


Универсальный солдатик
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 634
Регистрация: 1-11-05
Из: Минск
Пользователь №: 10 362



Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 18:31) *
Манометр-то штука инерционная, как хороший ФНЧ.

Не "как", а точно так.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Lagman
сообщение Feb 20 2017, 18:25
Сообщение #30


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 875
Регистрация: 28-10-05
Пользователь №: 10 245



Можете в инете поискать по словам "измерение расхода спектрометрический метод"
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexandrY
сообщение Feb 20 2017, 19:43
Сообщение #31


Ally
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 6 232
Регистрация: 19-01-05
Пользователь №: 2 050



Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 17:31) *
Нет и еще раз нет. Я говорю о том, что единственный прибор, позволяющий оценить изменения давления - манометр. Я же получаю данные, которые превышают в 1.5 - 2 раза его показания.
Вот тут меня и плющит. Может так и должно быть.
Манометр-то штука инерционная, как хороший ФНЧ.


Фурье надо делать, анализировать спектр шума до и после фильтров.
А еще можно на манометр повесить индуктивный датчика следящий за стрелкой и калибровать по манометру.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_TSerg_*
сообщение Feb 21 2017, 00:03
Сообщение #32





Guests






de`B
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Feb 21 2017, 01:24
Сообщение #33


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 14:22) *
Ставлю вместо датчика резистор, значение давления стабильно.

Резистор ставите вместо датчика на блоке или на кабеле?

Надо смотреть осциллографом как выглядит сигнал на токовом резисторе в блоке и тогда станет ясно - это наведенный шум на кабель/датчик или собственный шум блока, тогда и над методами борьбы думать.

Цитата(TSerg @ Feb 21 2017, 07:03) *
de`B

У вас кот залез на клавиатуру , всякие непонятные импортные буквы пишет sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Feb 21 2017, 04:05
Сообщение #34


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(HardEgor @ Feb 21 2017, 04:24) *
тогда и над методами борьбы думать
Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 10:22) *
Всё по правилам

Так что думать вряд ли получится — соединили неизвестно где и как заземлённую трубу с неизвестно где и как заземлённым шкафом экраном, а его внутренности, от датчика с неизвестно какой прочностью изоляции и КОСС,— с неизвестно где и как заземлённым измерителем, запитанным от БП с неизвестно какой и куда утечкой.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Feb 21 2017, 05:55
Сообщение #35


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Цитата(Plain @ Feb 21 2017, 11:05) *
Так что думать вряд ли получится — соединили неизвестно где и как заземлённую трубу с неизвестно где и как заземлённым шкафом экраном, а его внутренности, от датчика с неизвестно какой прочностью изоляции и КОСС,— с неизвестно где и как заземлённым измерителем, запитанным от БП с неизвестно какой и куда утечкой.

В тех датчиках, которые мне встречались, сама токовая петля и внутренности гальванически отвязаны от корпуса (соответственно и от трубы) и всегда есть отдельный контакт на корпус датчика для заземления.
Посмотрел доку на DMP330M - всё так и есть.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
allmaker
сообщение Feb 21 2017, 06:55
Сообщение #36


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 44
Регистрация: 18-10-06
Пользователь №: 21 440



Цитата(HardEgor @ Feb 21 2017, 05:24) *
Резистор ставите вместо датчика на блоке или на кабеле?

Да, ставил резистор вместо датчика. Без датчика показания стабильны. Были бы не стабильны, вопроса и не было бы.

Цитата(HardEgor @ Feb 21 2017, 09:55) *
В тех датчиках, которые мне встречались, сама токовая петля и внутренности гальванически отвязаны от корпуса (соответственно и от трубы) и всегда есть отдельный контакт на корпус датчика для заземления.
Посмотрел доку на DMP330M - всё так и есть.

Именно так. А датчик не заземлял. Заземление идет по оплетке кабеля токовой петли МКЭШ-0.5, соединяется с заземлением только в одной точке - в шкафу рядом с контроллером.

Сообщение отредактировал allmaker - Feb 21 2017, 06:49
Go to the top of the page
 
+Quote Post
shewor
сообщение Feb 21 2017, 07:19
Сообщение #37


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 61
Регистрация: 7-04-10
Пользователь №: 56 464



Цитата(allmaker @ Feb 20 2017, 10:22) *
Провожу измерения давления воды на вводе в многоквартирный дом.


Если датчик давления после задвижки, перекрывающей воду в дом, то можно ночью задвижку перекрыть и посмотреть, что будет с показаниями датчика.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
allmaker
сообщение Feb 21 2017, 08:52
Сообщение #38


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 44
Регистрация: 18-10-06
Пользователь №: 21 440



Цитата(shewor @ Feb 21 2017, 11:19) *
Если датчик давления после задвижки, перекрывающей воду в дом, то можно ночью задвижку перекрыть и посмотреть, что будет с показаниями датчика.

Да, кстати, если я перекрываю запорный кран (который прямо перед датчиком), картина нестабильных показаний давления остается.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
novikovfb
сообщение Feb 21 2017, 08:59
Сообщение #39


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 518
Регистрация: 29-09-11
Пользователь №: 67 450



Цитата(allmaker @ Feb 21 2017, 12:52) *
Да, кстати, если я перекрываю запорный кран (который прямо перед датчиком), картина нестабильных показаний давления остается.

1. Что будет показывать, если не подключенный к водопроводу датчик положить на пол в тихом помещении?
2. Что будет показывать, если вместо датчика подключить переменный резистор (или другой относительно плавно меняющийся источник) и прогнать на входе измерителя диапазон токов, соответствующий реальным значениям давления?
И еще интересно посмотреть в единицах АЦП, т.е. до линеаризации, термокомпенсации и прочих нелинейных преобразований.

Сообщение отредактировал novikovfb - Feb 21 2017, 09:07
Go to the top of the page
 
+Quote Post
allmaker
сообщение Feb 21 2017, 09:34
Сообщение #40


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 44
Регистрация: 18-10-06
Пользователь №: 21 440



Цитата(novikovfb @ Feb 21 2017, 12:59) *
1. Что будет показывать, если не подключенный к водопроводу датчик положить на пол в тихом помещении?
2. Что будет показывать, если вместо датчика подключить переменный резистор (или другой относительно плавно меняющийся источник) и прогнать на входе измерителя диапазон токов, соответствующий реальным значениям давления?
И еще интересно посмотреть в единицах АЦП, т.е. до линеаризации, термокомпенсации и прочих нелинейных преобразований.

1. Интересно, надо попробовать. Только он 0 давать будет. Вот если бы его статически подгрузить чем-то...
2. Есть специальный цифровой задатчик тока 0 - 20мА. Все проверено сто раз. Да и алгоритмы применяются у нас в изделиях повсеместно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Самоделкин
сообщение Feb 27 2017, 15:52
Сообщение #41


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 163
Регистрация: 25-09-05
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919



А Вы просто на стенде - прессом не пробовали снять показания с датчика с диапазоне рабочих давлений ?
Шумы на стенде будут или нет ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
HardEgor
сообщение Feb 28 2017, 08:13
Сообщение #42


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 223
Регистрация: 3-03-06
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925



Цитата(allmaker @ Feb 21 2017, 16:34) *
1. Интересно, надо попробовать. Только он 0 давать будет. Вот если бы его статически подгрузить чем-то...

- подключить к компрессору
- шланг с водой растянуть вверх на один-два этажа
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Самоделкин
сообщение Feb 28 2017, 10:13
Сообщение #43


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 163
Регистрация: 25-09-05
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919



Цитата(HardEgor @ Feb 28 2017, 10:13) *
- подключить к компрессору
- шланг с водой растянуть вверх на один-два этажа

А просто взять гидралический прес который для испытаний использую нельзя ?
У вас сразу будет и метрология и проверка шумов прибора .