Дорый день!
Нашел такой вот готовый хорошенький DC-DC модуль фирмы Traco Power
TSR-0.5-2465SM. Питать буду аналоговую схему от 12В на входе, она критична к выбросам по питанию. На выходе 8В.

Покритикуйте входной и выходной филтьры к этому модулю. Прочитал о трехвыводных конденсаторах у мураты и о том что у них ESL меньше. Стоит
ли выделываться с ними? Eсли да, то правильно ли я включил их (NFM41P от Мураты) в схеме, прямо возле преобразователя, ближе к помехе.
Конечно, тем про фильтры к дс/дс на форуме много и по некоторым я даже пробежался. Но меня интересует именно применение трехвыводных конденсаторов. До этого не имел дело с ними.

Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 7)
ivanoffer
сообщение Jun 16 2017, 20:04
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 120
Регистрация: 21-07-11
Пользователь №: 66 348



По выходу лучше поставить после С11, заодно и при первом включении (без него) ни чего не спалите и толку будет больше.
Ставить по входу одного DC/DC несколько сомнительная затея, смысл в нем будет лишь при желании удавить пульсации от
самого преобразователя в первичную цепь. Хотя вам виднее, исходной информации недостаточно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jartsev
сообщение Jun 16 2017, 20:42
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 578
Регистрация: 7-03-09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805



Цитата(Rockstein @ Jun 16 2017, 21:36) *
Дорый день!
Стоит ли выделываться с ними? Eсли да, то правильно ли я включил их (NFM41P от Мураты) в схеме, прямо возле преобразователя, ближе к помехе. Конечно, тем про фильтры к дс/дс на форуме много и по некоторым я даже пробежался. Но меня интересует именно применение трехвыводных конденсаторов.


Проходные конденсаторы давят ВЧ гораздо дальше в ГГц чем обычные кондёры. Применять или нет на усмотрение разработчика.
Обычно их используют в СВЧ применениях.



--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ydaloj
сообщение Jun 17 2017, 12:32
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799



У Мураты есть русский апноут "Подавление помех с помощью фильтров EMIFIL"


--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rockstein
сообщение Jun 18 2017, 10:26
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 169
Регистрация: 30-07-05
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223



Спасибо за ответы. Прочитал еще раз Murata AppNote и вот эту ТЕМУ про проходные конденсаторы и пришел к выводу что трехвыводные кондеры не оправданы в схеме. Просто таких ВЧ помех не создается преобразователем, плюс цена и доступность не блещет.

Нагородил огород без них, добавил бусинки на вход и выход.
Наставил керамики по принципу "кашу маслом не испортишь". Очень сомневаюсь в грамотности. Нужен ли электролит вообще? Скачков в нагрузке не планируется и ток около 100мА. Разве что штекер вытыкнут.

Покритикуйте пжлста. Может кто подкинет reference design? Спасибо.

Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Myron
сообщение Jun 18 2017, 13:15
Сообщение #6


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 849
Регистрация: 6-02-05
Пользователь №: 2 451



Мне вот такие нравятся. Габариты существенно меньше.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  kdc_mtu1.pdf ( 227.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rockstein
сообщение Jun 18 2017, 14:05
Сообщение #7


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 169
Регистрация: 30-07-05
Из: Бюрлин
Пользователь №: 7 223



Цитата(Myron @ Jun 18 2017, 17:15) *
Мне вот такие нравятся. Габариты существенно меньше.


Они и правда меньше и мощнее. Но нет ноги для обратной связи, чтоб выходное напряжение изменять. И входное напряжение у них в меньшем диапазонные, чем у трако-павер. Зато меньше шума на выходе и на входе. С какими фильтрами вы их применяете, помимо того что в даташите указан. И как они для питания прецизионных операционников? На сколько критична частота ШИМА (у этих около 100кГц). Чем больше тем меньше катушки фильтров получаются.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Myron
сообщение Jun 18 2017, 16:43
Сообщение #8


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 849
Регистрация: 6-02-05
Пользователь №: 2 451



1. Мне непонятно, зачем менять выходное напряжение. Эти преобразователи служат для малогабаритных изолированных источников (как правило, в комбинации с другими питаниями в устройстве). И использовать лучше стандартные напряжения. Если не нужны изолированные источники, то лучше и легче использовать ИС. И тогда можно легко менять напряжение, если надо.
2. На входе не использую дополнительные фильтры, на выходе, если для езернет устройств, использую биды.
3. Для прецизионных ОУ требования к питанию не зависят от изолированности питания, а от требований к устройствам. Шумы на выходе MTU1S такие же, как и в обычных преобразователях. Выбрать подходящие неизолированные преобразователи легче, выбор неизмеримо больше, частоты помех выше и т.д.
4. Ну и, похоже, варианты от TI получше. И даже с подстройкой. Но без изоляции.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  TPS_MicroSiP.pdf ( 324.36 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 21:14
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01401 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016