реклама на сайте
подробности

 
 
> Разработка RFID считывателя 125 кГц, считыватель карт HID/EM-MARINE
smartnet
сообщение Oct 5 2017, 18:12
Сообщение #1





Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 30-11-16
Из: Москва
Пользователь №: 94 449



Требуется разработка RFID считывателя карт формата EM-MARINE

На основе em4095 + ATMEGA64 (см. emdb409)

Дополнительно:
  • Wiegand
  • LED
  • Зуммер
  • Выносная антенна

Дальность считывания: 4-6 см

По разработке:

  • PCB проект в AltiumDesigner или MentorGraphics
  • Прошивка (желательно, но не обязательно): по аналогии с emdb409


Нужен специалист с опытом разработки подобных устройств и знаниями/оборудованием по рассчету и настройки согласования антенн.

Сообщение отредактировал smartnet - Oct 6 2017, 16:12
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 9)
TrestConsom
сообщение Oct 6 2017, 05:40
Сообщение #2





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 27-01-17
Пользователь №: 95 180



Вы пишете от организации или от себя лично?

Если по антенне, то здесь все просто (очень просто). Реактивное сопротивление колебательного контура из антенны и связанного конденсатора для этой частоты составляет примерно 500 ... 1000 Ом.
Индуктивность антенны может иметь разброс 600 ... 1600 мкГн, соответственно емкость конденсатора те же 1600 ... 600 пФ.
Никакой настройки или согласования этот контур не требует. Антенна в изготовлении очень проста. Например, антенна примерной индуктивностью 1600 мкГн диаметром 75 мм (дальность считывания 60...75 мм) имеет примерно 100...110 витков.
Емкость конденсатора вычисляется из индуктивности антенны - примерно 1000 пФ. Главное, чтобы резонансная частота колебательного контура при нормальных условиях оставалась в пределах 120...130 кГц.

Далее - прошивка, т.е. алгоритм. Тоже все просто. Если нужно продолжать, говорите ваш адрес для связи.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
smartnet
сообщение Oct 6 2017, 08:25
Сообщение #3





Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 30-11-16
Из: Москва
Пользователь №: 94 449



От организации.

Антенну берем готовую - типа такой

На плате должны быть пара посадочных мест под конденсаторы. На сколько плавают параметры антенн - неизвестно. Возможно придется подстраивать под каждую партию.

Из оборудования потребуется, как минимум, осцилограф, чтобы все настроить.

Второй момент - устройство должно работать в диапазоне -40 +60. Нужно проверить - какой будет дрейф резонанса. Возможно придется подбирать тип конденсатора и/или менять соотношение L-C

В следующей версии потребуется разработка NFC - поэтому хотелось бы найти специалиста с опытом.

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andreas1
сообщение Oct 6 2017, 08:55
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 446
Регистрация: 12-03-06
Из: Москва
Пользователь №: 15 142



Цитата(TrestConsom @ Oct 6 2017, 08:40) *
Далее - прошивка, т.е. алгоритм. Тоже все просто.

А вы пробовали декодировать HID на em4095? Действительно просто?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
TrestConsom
сообщение Oct 6 2017, 11:17
Сообщение #5





Группа: Участник
Сообщений: 12
Регистрация: 27-01-17
Пользователь №: 95 180



Цитата(smartnet @ Oct 6 2017, 14:25) *
От организации.

Антенну берем готовую - типа такой

На плате должны быть пара посадочных мест под конденсаторы. На сколько плавают параметры антенн - неизвестно. Возможно придется подстраивать под каждую партию.

Из оборудования потребуется, как минимум, осцилограф, чтобы все настроить.

Второй момент - устройство должно работать в диапазоне -40 +60. Нужно проверить - какой будет дрейф резонанса. Возможно придется подбирать тип конденсатора и/или менять соотношение L-C

В следующей версии потребуется разработка NFC - поэтому хотелось бы найти специалиста с опытом.

Размеры представленной антенны по ссылке не нашел, плохо искал. Приближенно расстояние считывания от плоскости антенны равно диаметру антенны (в допустимых пределах).
Микросхема трансивера (Basestation) допускает диапазон температур -40... +85. Изменение индуктивности антенны в этом диапазоне не более 2...3% (от ТКР). Вот конденсаторы нужно выбирать скорее МП0.
NFC никогда не интересовался.

Цитата(Andreas1 @ Oct 6 2017, 14:55) *
А вы пробовали декодировать HID на em4095? Действительно просто?

На em4095 HID не декодировал. С внешним полосовым усилителем очень хорошо канальный уровень HID выделяется, далее декодирование Манчестера.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=L.A.=
сообщение Oct 6 2017, 11:21
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 794
Регистрация: 4-09-06
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055



Цитата(smartnet @ Oct 5 2017, 21:12) *
Требуется разработка RFID считывателя карт формата EM-MARINE

*
Устройство разработано и применяется. В качестве антенны применен стандартный дроссель с нормированным отклонением индуктивности. Микросхемы EM4095 насколько мне известно, сняты с производства. У нас сделано на LM2903 (2 компаратора). Нет светодиода и зуммера, но их легко добавить.

http://s010.radikal.ru/i312/1710/1e/91b15c3f512ct.jpg


--------------------
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vesago
сообщение Oct 6 2017, 12:19
Сообщение #7


Тутэйшы
****

Группа: Свой
Сообщений: 708
Регистрация: 30-11-04
Пользователь №: 1 263



Есть проект http://radikal.ru/lfp/s018.radikal.ru/i511...8fcd3e8.jpg/htm ATmega48 + LM358. Антенна можно, дроссель, можно намотать в районе 1500 мкГн.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
smartnet
сообщение Oct 6 2017, 16:42
Сообщение #8





Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 30-11-16
Из: Москва
Пользователь №: 94 449



в схеме на копараторах смущает только обилие дискретных компонентов.. при -40 могут быть вопросы..
да и специализированный чип наверно будет лучше справляться с декодированием, чем разработка от 1998 Microchip Technology Inc.

Цитата(=L.A.= @ Oct 6 2017, 14:21) *
*
Микросхемы EM4095 насколько мне известно, сняты с производства.


да вроде везде продаются

Откуда у вас информация, что сняты?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
smartnet
сообщение Oct 7 2017, 05:11
Сообщение #9





Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 30-11-16
Из: Москва
Пользователь №: 94 449



Дополнение:

Нужна поддержка двух стандартов карт: HID и EM-MARINE (ASK + FSK)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=L.A.=
сообщение Oct 7 2017, 17:11
Сообщение #10


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 794
Регистрация: 4-09-06
Из: Москва(ЗелАО), РФ
Пользователь №: 20 055



Цитата(smartnet @ Oct 6 2017, 19:42) *
да вроде везде продаются
Откуда у вас информация, что сняты?

*
Возможно, я ошибся, или пытаются продать старые запасы. По любому, цена в 170...200 руб/штука слишком высока и нанесет удар по конкурентоспособности изделия.


--------------------
-Кто-то работает на совесть, а кто-то на других заказчиков.-