Цитата(syoma @ Feb 19 2018, 11:56)  А что за датчик, что измеряет с точностью 0.01%? Я не говорю о точности датчика. Я говорю о точности измерения тока на выходе датчика. Цитата(Plain @ Feb 19 2018, 12:15)  Да не, скорее всего как всегда, попутана точность с разрешением, ну и насчёт мифического синфазного напряжения у токовой петли — тем более сказки. Не как всегда. Я не перепутал разрешение с точностью. Я не совсем в теме как меряют ток в токовой петле. Поясните, что вы подразумеваете под мифическим синфазным напряжением.
|
|
|
|
|
Feb 19 2018, 08:56
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710

|
Цитата(blackfin @ Feb 19 2018, 09:23)  Y1453100R000V9L Для измерения тока с точностью 0,01% требуются эталоны сопротивления и напряжения с погрешностями 0,0015%. Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 09:30)  не совсем в теме как меряют ток в токовой петле. Поясните, что вы подразумеваете под мифическим синфазным напряжением Исходя из своего названия, интерфейс "токовая петля" содержит только сигнальный ток и больше ничего, т.е. это в идеале изолированная от всего остального схема, а в реале, соответственно, качество этой изоляции выражается в виде синфазного тока, для подавления которого требуется дифференциальная схема измерения, т.е. одинаковые эталоны сопротивления в каждом из двух проводов, одинаковые эталоны напряжения у двух измерителей и синхронные измерения.
|
|
|
|
|
Feb 19 2018, 09:16
|
рядовой
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 811
Регистрация: 21-08-06
Пользователь №: 19 713

|
Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 09:30)  Я не совсем в теме как меряют ток в токовой петле. А ток всегда течет по какой-то петле, других вариантов протекания тока не существует. Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 06:24)  Берем усилитель с КОСС 120 дБ, что дает 24мкВ ошибки при синфазном 24В. Что уже неприемлемо. Если 20 мА дает на выходе преобразователя ток-напряжение 5 В, а 4 мА, соответственно, 1 В, то 24 мкВ по отношению к 1 В меньше 0,01%. Чем это неприемлемо-то?
|
|
|
|
|
Feb 19 2018, 10:13
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 327
Регистрация: 24-06-06
Из: Томск
Пользователь №: 18 328

|
Цитата(Tanya @ Feb 19 2018, 16:25)  Вот посмотрим на характеристики keithley 2000. Через год после калибровки для измерения в диапазоне 100 миллиампер погрешность 500ppm от измеренного + 800ppm от диапазона. А Вы хотите 100...
Элметро Кельвин 0.0065% от измеряемой величины; Fluke 709 0.01% Но с ним понятно. Он одноканальный и там есть варианты. Я хочу не невозможного. Цитата(wim @ Feb 19 2018, 16:16)  А ток всегда течет по какой-то петле, других вариантов протекания тока не существует. Если 20 мА дает на выходе преобразователя ток-напряжение 5 В, а 4 мА, соответственно, 1 В, то 24 мкВ по отношению к 1 В меньше 0,01%. Чем это неприемлемо-то? Измеритель, которым я буду мерить напряжение на выходе преобразователя имеет верхний предел - 1В, что ухудшает приведенные расчеты в 5 раз. Плюс погрешность измерителя напряжения.
|
|
|
|
|
Feb 19 2018, 10:27
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 13:13)  Элметро Кельвин 0.0065% от измеряемой величины; Fluke 709 0.01% Но с ним понятно. Он одноканальный и там есть варианты. Я хочу не невозможного. Я Вас поняла так, что Вы хотите сделать такое самостоятельно... Ваш первый вариант - там непонятно, как дела с временной стабильностью. Так Вам нужен готовый прибор? Тогда непонятен выбор раздела для топика.
|
|
|
|
|
Feb 19 2018, 11:54
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 106
Регистрация: 18-04-05
Пользователь №: 4 261

|
Цитата(haker_fox @ Feb 19 2018, 14:25)  Нет, пользуюсь ей как аксиомой) Я так и предполагал..  Зайдем с другой стороны.. Вот у меня есть эталон - обычная линейка, цена наименьшего деления которой равна одному миллиметру. Могу я с помощью этой линейки с миллиметровой точностью измерить ширину экрана своего планшетного компьютера или мне нужно искать линейку имеющую точность в 10 микрон? Wiki: Цитата Обычно цена наименьшего деления шкалы стрелочного прибора согласована с погрешностью самого прибора. Если класс точности используемого прибора неизвестен, за погрешность s прибора всегда принимают половину цены его наименьшего деления. Понятно, что при считывании показаний со шкалы нецелесообразно стараться определить доли деления, так как результат измерения от этого не станет точнее.
|
|
|
|
|
Feb 19 2018, 12:26
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 879
Регистрация: 20-06-11
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799

|
ну вот, вы сами всё и подтвердили измеряя 1мм линейкой с ЦМД 1мм, вы будете крутиться около погрешности 1мм, округляя полученные измерения
Пусть у вас есть эталон 10 условных единиц с точностью 1%. Т.е. размер эталона будет попадать в диапазон 9,9...10,1у.е. Вы желаете калибровать по нему свои копии и надеетесь на их точность тоже 1% И вот попался вам эталон, имеющий фактическое значение 10 -1%, т.е. 9,9 Тогда ваши копии будут иметь диапазон 9,8...9,99у.е., т.е. нифига не 1%
Взяв эталон на порядок выше точностью, сможете добиться своих 1%.
--------------------
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
|
|
|
|
|
Feb 19 2018, 12:36
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048

|
Цитата(blackfin @ Feb 19 2018, 15:54)  Я так и предполагал..  Зайдем с другой стороны.. Вот у меня есть эталон - обычная линейка, цена наименьшего деления которой равна одному миллиметру. Могу я с помощью этой линейки с миллиметровой точностью измерить ширину экрана своего планшетного компьютера или мне нужно искать линейку имеющую точность в 10 микрон? Вы давно сдавали эту линейку на госповерку? Когда будете сдавать - поинтересуйтесь чем они ее там поверяют - такой же линейкой или чем-то поточнее. Тут речь идет о том, что для измерения с точностью в 1% вам компоненты в схеме нужны в три-пять раз точнее. И самое противное - стабильные. Резистор - увы, не линейка, плывет со временем намного сильнее. В целом задачу вы поставили очень сложную. Наверное, реализовать такую точность можно только в лабораторных условиях.
|
|
|
|
|
Feb 19 2018, 12:42
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 327
Регистрация: 24-06-06
Из: Томск
Пользователь №: 18 328

|
Цитата(Tanya @ Feb 19 2018, 17:27)  Я Вас поняла так, что Вы хотите сделать такое самостоятельно... Ваш первый вариант - там непонятно, как дела с временной стабильностью. Так Вам нужен готовый прибор? Тогда непонятен выбор раздела для топика. Да, сделать самому. Для одноканального варианта я представляю как добиться такой точности, а для трех канального - нет. Вопрос в схемотехнике входного преобразователя. Конкретно, как сделать инструментальный усилитель с большим КОСС
|
|
|
|
|
Feb 19 2018, 12:53
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 106
Регистрация: 18-04-05
Пользователь №: 4 261

|
Цитата(Егоров @ Feb 19 2018, 15:36)  Тут речь идет о том, что для измерения с точностью в 1% вам компоненты в схеме нужны в три-пять раз точнее. И самое противное - стабильные. Резистор - увы, не линейка, плывет со временем намного сильнее. Так, а чего гадать-то? В ДШ приведен график: [attachment=111188:Screensh...16_09_41.jpg] Из графика можно сделать вывод, что со временем плывет, но меньше чем 80 ppm за 10 лет. Ну и периодические поверки никто не отменял.. Цитата(Егоров @ Feb 19 2018, 15:36)  В целом задачу вы поставили очень сложную. Да это не я поставил, это ТС.. С него и спрашивайте..  Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 15:42)  Вопрос в схемотехнике входного преобразователя. Конкретно, как сделать инструментальный усилитель с большим КОСС Пардон, за мой плохой французский, но я бы сделал гальванически развязанную схему из CN0194 с заменой АЦП на AD4011 или подобный.
|
|
|
|
|
Feb 19 2018, 13:44
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 106
Регистрация: 18-04-05
Пользователь №: 4 261

|
Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 06:24)  Берем усилитель с КОСС 120 дБ, что дает 24мкВ ошибки при синфазном 24В. Что уже неприемлемо. А если взять усилитель с CMRR: 150dB (Typ) LTC2057? Linear, кстати, рекомендует делать на этом ОУ фильтрацию опоры: EDN. Ну и вопрос про источник опорного напряжения тоже интересен.
|
|
|
|
|
Feb 20 2018, 01:23
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 327
Регистрация: 24-06-06
Из: Томск
Пользователь №: 18 328

|
Цитата(Tanya @ Feb 19 2018, 20:08)  А у Вас есть эталонное напряжение с такой стабильностью? Вы еще скорость не сказали. Полоса - условно постоянный ток. Ну или для определенности, до 0.1 Гц. Опора - 2.5ppm/°C, термостатированная до 0.02°С (пик-пик колебаний температуры). Слегка шумноватая, но АЦП давит этот шум. По долговременной стабильности - пока не знаю. Точность моего измерителя напряжения - 0.003% в диапазоне ±1В. КОСС для входного преобразователя в 140 дБ хватит всем мне хватит, при условии преобразования входного тока 4-20мА в 200-1000мВ.
|
|
|
|
|
Feb 20 2018, 05:33
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 181
Регистрация: 15-04-17
Пользователь №: 96 556

|
Опора - 2.5ppm/°C, термостатированная до 0.02°С (пик-пик колебаний температуры). Слегка шумноватая, но АЦП давит этот шум. По долговременной стабильности - пока не знаю. Сложности не только в стабильности температуры.... Какова у вас точность от включения к включению, а точность поддержания температуры кристалла стабилитрона в "опоре"?
Расскажите подробнее об "опоре".... Что за чудо обеспечивает метрологические характеристики лучше чем правильно приготовленная LTZ1000? А производители такой "измериловки" LTZ1000 еще отбирают и состаривают под контролем. Чтобы долговременная стабильность была да и полка фликкер-шума была не особо высокой. Может там у вас и резисторы VISHAY 0,005% состаренные? АЦП и фликкер шум задавит? Да еще на уровне 2,5ppm? Вы с какой частотой отсчеты получать будете?
Точность моего измерителя напряжения - 0.003% в диапазоне ±1В.
Что есть 30 ppm. Какое там у вас АЦП? Вы понимаете, что ни одна серийно выпускаемая микросхема АЦП не обеспечивает требуемой вам точности. Все перечисленные вами измерительные приборы содержат в своем составе "железные" самодеятельные АЦП. Даже при все этом keithley 2002 в заданном диапазоне обеспечивает только 10 ppm стабильности в год.
Сделать измеритель такого уровня с бухты-барахты не получиться, например погрешность токов утечки... например у вас входные сопротивления усилителя 1МОм, ток утечки по поверхности платы 1пА (в жизни бывает сильно-сильно больше), погрешность выхода получается уже 1ppm, причем ток этот не постоянной величины и зависит от влажности и запыленности. Тут выплывают эквипотенциальные защитные поверхности.... Еще пример - термо ЭДС, создался у вас градиент температуры по плате около 5 градусов, а это обычная величина, а у вас припой свинцово-оловянный, дорожки медные, а выводы микросхем в металле - коваровые, вот свои 5-10 мкВ вы уже поймали.
И таких камешков по дороге к вашей точности в 0,01% еще много!
Я не говорю, что это невозможно. Это во-первых- дорого, во-вторых - долго! Возьмите любой 6,5 разрядный вольтметр и пользуйтесь, производитель за вас уже все камешки с дорожки собрал.
Сообщение отредактировал iliusmaster - Feb 20 2018, 05:54
|
|
|
|
|
Feb 20 2018, 08:06
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048

|
Цитата(iliusmaster @ Feb 20 2018, 08:33)  Вы понимаете, что ни одна серийно выпускаемая микросхема АЦП не обеспечивает требуемой вам точности. Сделать измеритель такого уровня с бухты-барахты не получиться,
И таких камешков по дороге к вашей точности в 0,01% еще много!
Я не говорю, что это невозможно. Да, все это так. Добавлю, что в 9 случаях из 10, когда задача формулируется полностью, а не только первый наспех надуманный вариант решения, то оказывается что и измерять-то так точно не нужно или измерять нужно не то и не там или вообще измерять не нужно, есть другие пути решения.
|
|
|
|
|
Feb 20 2018, 19:01
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 688
Регистрация: 13-05-16
Пользователь №: 91 710

|
Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 06:24)  Требуется измерить ток на выходе датчика с унифицированным сигналом 4-20мА. Измерить весьма точно - 0.01% от измеряемой величины. Токоизмерительный резистор может включаться как возле земли, так и возле питания (до 24В). Соответственно имеется и синфазное напряжение. Плюс ко всему нужны три канала... Как можно решить данную задачу? Чтобы правильно решить задачу - нужно, для начала, ее правильно поставить. Не в терминах "датчиков-точностей", которые Вы себе нафантазировали, а в конкретном описании решаемой Вами проблемы, для начала...
|
|
|
|
|
Feb 21 2018, 04:53
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 256
Регистрация: 15-04-13
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504

|
Цитата(@Ark @ Feb 20 2018, 22:01)  Чтобы правильно решить задачу - нужно, для начала, ее правильно поставить...  "Для начала" необходимо разработать Техническое задание - основной документ, описывающий требования к конечному результату работы исполнителя.
|
|
|
|
|
Feb 21 2018, 08:46
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 688
Регистрация: 13-05-16
Пользователь №: 91 710

|
Цитата(VNS @ Feb 21 2018, 07:53)  "Для начала" необходимо разработать Техническое задание - основной документ, описывающий требования к конечному результату работы исполнителя. Вынужден Вас поправить. Техническое Задание (ТЗ) - это уже конечный результат процесса, под названием "Постановка Задачи". То, что написано в первом посту, вполне, можно считать готовым ТЗ. Однако, те требования по точности, которые там сформулированы, вызывают естественный вопрос - а правильно ли выполнена постановка этой задачи? Действительно ли нужно решать задачу именно таким способом? Может, как-то по проще?
|
|
|
|
|
Feb 21 2018, 08:49
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 215
Регистрация: 10-06-05
Пользователь №: 5 887

|
Цитата(shreck @ Feb 20 2018, 06:23)  Точность моего измерителя напряжения - 0.003% в диапазоне ±1В. КОСС для входного преобразователя в 140 дБ хватит всем мне хватит, при условии преобразования входного тока 4-20мА в 200-1000мВ. Хочется узнать , как обеспечивается необходимая погрешность измерения физической величины по каналу 4-20 мА, учитывая следующие особенности. Для начального значения физической величины Вы устанавливаете ток 4 мА с погрешностью 0,01%. Это уже вызывает сомнение, но допустим. Предположим, что Вы измеряете значение физической величины , которой соответствует ток ток 4,4 мА. Этот ток тоже измеряете с погрешностью 0,01 %. На выходе имеете разность двух больших чисел 4,4 - 4,0 . По правилам относительная погрешность такой разницы в 20 раз больше погрешности измерения самой величины. Как Вы это обходите?
|
|
|
|
|
Feb 21 2018, 09:14
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 256
Регистрация: 15-04-13
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504

|
Цитата(@Ark @ Feb 21 2018, 12:46)  ...Техническое Задание (ТЗ) - это уже конечный результат процесса, под названием "Постановка Задачи". То, что написано в первом посту, вполне, можно считать готовым ТЗ. Однако, те требования по точности, которые там сформулированы, вызывают естественный вопрос - а правильно ли выполнена постановка этой задачи? Действительно ли нужно решать задачу именно таким способом? Может, как-то по проще? ТЗ разрабатывается перед началом работ и содержит в себе инфрмацию обо всём, что необходимо для производства работ. Только на основе информации из ТЗ можно сделать "Постановку задачи". "...готовое ТЗ..." существует в виде письменного документа, подтверждающего соразмерность возможностей исполнителя с амбициями заказчика. Никаких "...естественных вопросов..." о "...правильности...постановки задачи..." после подписания ТЗ исполнителем и заказчиком не должно быть. Это договор о производстве работ надлежащим образом. "Умный заказчик" в ТЗ вводит статью о компенсации его потерь, включая прибыль из-за невыполненной в соответствии с ТЗ работы.
|
|
|
|
|
Feb 21 2018, 09:39
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 688
Регистрация: 13-05-16
Пользователь №: 91 710

|
Цитата(VNS @ Feb 21 2018, 12:14)  ТЗ разрабатывается перед началом работ и содержит в себе инфрмацию обо всём, что необходимо для производства работ. Только на основе информации из ТЗ можно сделать "Постановку задачи". Извините, конечно, но это называется "телега впереди лошади".  Можете, конечно и так работать. Это Ваше полное право... Окончательный вариант ТЗ, подписанный заказчиком и разработчиком, это результат их совместной работы по постановке задачи. Как правило - это первый этап любого, более или менее, сложного процесса разработки. Первый этап выполнения договора. А то, что первоначально приносит вам заказчик в качестве ТЗ - на самом деле, это только проект ТЗ, его видение проблемы, которую нужно решить, зачастую не самое удачное. И не более того. Сколько бы подписей и печатей на нем не стояло...
|
|
|
|
|
Feb 21 2018, 10:19
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048

|
Цитата(@Ark @ Feb 21 2018, 12:39)  Извините, конечно, но это называется "телега впереди лошади". А то, что первоначально приносит вам заказчик в качестве ТЗ - на самом деле, это только проект ТЗ, его видение проблемы, которую нужно решить, зачастую не самое удачное. И не более того. Сколько бы подписей и печатей на нем не стояло...  Да, это так. Заказчик приносит исходное ТЗ. После его прочтения грамотный разработчик начинает допрос заказчика с пристрастием. Выясняет все обстоятельства, породившие начальную постановку задачи. Потом объясняет что на самом деле заказчику нужно. После этого приступает к разработке, а заказчик уходит переписывать ТЗ с новым пониманием задачи. Довольно часто это совсем другая задача. Иначе и быть не может. если бы заказчик изначально понимал все сам, то зачем ему тогда разработчик?
|
|
|
|
|
Feb 21 2018, 13:38
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710

|
Да не волнуйтесь так, автор как раз уже сбежал — не иначе к заказчику, и не иначе за тем самым, а именно, дескать, данный ему измеритель напряжения требуется не в единственном экземпляре, а в трёх, потому как, "синфазное напряжение" бо, ну и, самая сногшибающая новость, что вспомнилась средняя школа, потому для измерения тока голого измерителя напряжения оказалось категорически маловато и требуются две "опоры", и вторая таки оказалась не "токоизмерительный резистор", а малость покруче, где-то под сотню долларов, это если под текущие пальцезагибательства, и таких куртки замшевых надо тоже три, ну и, вишенка, источникам сигналов всё это добро требуется предоставить тоже в тех же количествах.
|
|
|
|
|
Feb 22 2018, 01:27
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 327
Регистрация: 24-06-06
Из: Томск
Пользователь №: 18 328

|
Цитата(gregory @ Feb 21 2018, 15:49)  Хочется узнать , как обеспечивается необходимая погрешность измерения физической величины по каналу 4-20 мА, учитывая следующие особенности. Для начального значения физической величины Вы устанавливаете ток 4 мА с погрешностью 0,01%. Это уже вызывает сомнение, но допустим. Предположим, что Вы измеряете значение физической величины , которой соответствует ток ток 4,4 мА. Этот ток тоже измеряете с погрешностью 0,01 %. На выходе имеете разность двух больших чисел 4,4 - 4,0 . По правилам относительная погрешность такой разницы в 20 раз больше погрешности измерения самой величины. Как Вы это обходите? Я не понял вопроса. Цитата(Plain @ Feb 21 2018, 20:38)  Да не волнуйтесь так, автор как раз уже сбежал — не иначе к заказчику, и не иначе за тем самым, а именно, дескать, данный ему измеритель напряжения требуется не в единственном экземпляре, а в трёх, потому как, "синфазное напряжение" бо, ну и, самая сногшибающая новость, что вспомнилась средняя школа, потому для измерения тока голого измерителя напряжения оказалось категорически маловато и требуются две "опоры", и вторая таки оказалась не "токоизмерительный резистор", а малость покруче, где-то под сотню долларов, это если под текущие пальцезагибательства, и таких куртки замшевых надо тоже три, ну и, вишенка, источникам сигналов всё это добро требуется предоставить тоже в тех же количествах. Бред сивой кобылы.
|
|
|
|
|
Feb 22 2018, 06:53
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 327
Регистрация: 24-06-06
Из: Томск
Пользователь №: 18 328

|
Цитата(Егоров @ Feb 22 2018, 13:12)  Так о чем же вам Plain и пытается рассказать. Правда, несколько резковато, но по сути верно. Решение вы ищете довольно необычное и сложное, причем, не описываете саму задачу. Хорошо. Что еще надо добавить к этому: Как измерить сигнал датчика с унифицированным выходом 4-20мА с точностью 0.01%? При условии, что токоизмерительный резистор может быть включен одним концом как на землю, так и на питание и что требуется трехканальное решение. Update [blackfin] 1. Нужен свой велосипед. Если принять что такое устройство должно состоять из входного преобразователя ток->напряжение и АЦП, то вопрос именно по входному преобразователю (АЦП пока не трогаем).
|
|
|
|
|
Feb 22 2018, 10:35
|

Просто Che
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 567
Регистрация: 22-05-07
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881

|
Цитата(shreck @ Feb 19 2018, 05:24)  Требуется измерить ток на выходе датчика с унифицированным сигналом 4-20мА. Измерить весьма точно - 0.01% от измеряемой величины. Токоизмерительный резистор может включаться как возле земли, так и возле питания (до 24В). Соответственно имеется и синфазное напряжение. Плюс ко всему нужны три канала.
Больше всего меня смущает, что надо мерить как без синфазной составляющей, так и с ней. Берем усилитель с КОСС 120 дБ, что дает 24мкВ ошибки при синфазном 24В. Что уже неприемлемо.
Как можно решить данную задачу? Если смущает только синфазный сигнал при подключении измерит. резистора возле питания, а все остальные озвученные подводные камни вам не страшны, то как вариант можно сделать гальванически отвязанные измерительные головки, куда включить токоизмерительный резистор, одноканальный АЦП, контроллер и источник питания. И таких три канала. А данные передавать уже в цифре.
|
|
|
|
|
Feb 22 2018, 16:43
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 327
Регистрация: 24-06-06
Из: Томск
Пользователь №: 18 328

|
Цитата(Baser @ Feb 22 2018, 17:35)  Если смущает только синфазный сигнал при подключении измерит. резистора возле питания, а все остальные озвученные подводные камни вам не страшны, то как вариант можно сделать гальванически отвязанные измерительные головки, куда включить токоизмерительный резистор, одноканальный АЦП, контроллер и источник питания. И таких три канала. А данные передавать уже в цифре. Да, была такая мысля. Но как верно было замечено, хороший АЦП дело тоже не простое и не дешевое. И утраивать количество всанет в копеечку. На текущий момент этот вариант отложен. А что касается озвученных проблем, кроме синфазного, то они не пугают, т.к. есть опыт их решения. Я надеялся на то, что есть какие-нибудь схемотехнические хитрости, про которые я не знаю. Цитата(Vasily_ @ Feb 22 2018, 23:17)  Понятно, датчик еще не придуман, или покажете с 0.04% ? В начале я приводил ссылку на прибор с ещё лучшей точностью. Как вы думаете, ребята заморочились и потратились на разработку и внесение в госреестр этого прибора только из любви к искусству? Я не назову конкретный тип датчика, но после разговора с одним из ЦСМ, выяснилось, что эти цифры не с потолка взяты. ЦСМ хочет поверять все датчики и среди них есть и весьма точные. Откуда и вылезает цифра 0.01 или даже 0.0075
|
|
|
|
|
Feb 22 2018, 17:47
|

Просто Che
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 567
Регистрация: 22-05-07
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881

|
Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 18:43)  Да, была такая мысля. Но как верно было замечено, хороший АЦП дело тоже не простое и не дешевое. И утраивать количество всанет в копеечку. На текущий момент этот вариант отложен. А что касается озвученных проблем, кроме синфазного, то они не пугают, т.к. есть опыт их решения. Я надеялся на то, что есть какие-нибудь схемотехнические хитрости, про которые я не знаю. Если все три канала измерения одинакого будут подключаться или к заземленной стороне петли или к стороне питания, то можно попытаться все каналы сделать на одном АЦП, но если возможен разнобой в подключении датчиков, то вряд ли. Да и по вашим словам, это оборудование для поверки точных датчиков. Такое оборудование обычно стоит не копеечку, а вагон и маленькую тележку копеечек
|
|
|
|
|
Feb 22 2018, 18:34
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 544
Регистрация: 10-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 870

|
...давно не заглядывал на форум Радио-Кота... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=52829а - тема разрослась... ...может будет полезна с точки зрения создания прецизионного измерителя, в котором рассматривают проблему(проблемы) достаточно разносторонне... плюс есть отсылки на дополнительную документацию... плюс обсуждение элементной базы... Посмотрите, особенно, с 4 страницы обсуждения... ......... И вопрос - Вы сказали, что у Вас 1 В диапазон... обычно в цепь 4-20мА резистор устанавливают, ориентируясь на 5В. Вам 5 В никак? ........ И еще... Многоканальный прибор - В7-78/1 в режиме измерения постоянного напряжения (0,0035 %изм. + 0,0005%диапазона) с ВСТРОЕННОЙ ОПЦИЕЙ- "СКАНЕР" (не скажу - сколько он может добавить%%%) ...- и этот расширенный в плане многоканальности вольтметр смог бы измерять на ПОВЕРЕННЫХ с большой точностью резисторах ток. а обработку через GPIB или USB проводить в компьютере.... такой подход может Вас устроит? тем более, что частоты у Вас совсем низкие... В результате: косвенным способом (при соответствующем утверждении такой установки) результат мог бы получиться """ попроще""" ... Кстати - установку можно откалибровать, используя или приличный калибратор - или, например 3458A...
|
|
|
|
|
Feb 27 2018, 07:02
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 215
Регистрация: 10-06-05
Пользователь №: 5 887

|
Цитата(shreck @ Feb 22 2018, 06:27)  Я не понял вопроса. Я о том , что при 0 вашей измеряемой величины надо установить начальное значение тока в цепи 4 мА с очень высокой точностью. Так как при измерении токов, например, в диапазоне 4,0...4,4 мА из -за разности 4,400 - 4,000 относительно погрешность разности увеличится более , чем в 20 раз по сравнению с погрешностью самих 4,000 и 4,400.
|
|
|
|
|
Feb 27 2018, 11:55
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 256
Регистрация: 15-04-13
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504

|
Цитата(gregory @ Feb 27 2018, 10:02)  Я о том , что при 0 вашей измеряемой величины надо установить начальное значение тока в цепи 4 мА с очень высокой точностью... Следует помнить о времени переходных процессов, электрических и теплофизических. Допустим, что измерительное средство существует, но измеряемый параметр, например температура, изменяется и необходимое время установления с заданной точностью первичного датчика растёт... Аналитический рассчёт времени установления показаний с необходимой точностью является необходимым и должен быть проведён до начала разработки, а не после... Динамические характеристики измерительного средства описаны в ГОСТ 8009-84. Подробные обоснования и рассчёты приведены в "Новицкий, Электрические измерения неэлектрических величин. 1975 г." стр.172.
|
|
|
|
|
Feb 27 2018, 22:54
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048

|
Возможно, мы тут о принципиально разных точностях разговариваем. Инженеры долго и нудно считают уход семи компонентов с номинальной точностью 0.1% в наиболее неблагоприятную сторону, бесконечно сверяются с данными изготовителя по климатике, вычисляют температурные дрейфы, старение, параметры подстроечных компонентов и т.п. Наконец, выдыхают: "0.25% при ежегодной поверке". А у программистов это легко и просто: 10-разрядный АЦП - 0.1%, 12-разрядный - 0.025%, сторазрядный - соответственно. И никаких сомнений. Нужная разрядность выбирается исходя из того, сколько денег дадут на микросхему АЦП. Что измерять, зачем, с какой необходимой точностью - безразлично. То же самое с гальванической развязкой. Это вообще какая-то надуманная заморочка от старорежимных железячников. Просто нужно найти очень точный ОУ с синфазным в три киловольта. Не может быть чтобы его не было в природе в виде одного корпуса SOIC8 ! Такое сложилось впечатление от темы.
|
|
|
|
|
Feb 28 2018, 02:23
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 106
Регистрация: 18-04-05
Пользователь №: 4 261

|
Цитата(Herz @ Feb 27 2018, 23:09)  Это не одно и то же? Утомили.. Измерение любой физической величины предполагает сравнение этой величины с эталоном. Именно поэтому в недрах любого измерительного прибора хранится эталон измеряемой величины. От точности этого эталона зависит точность, с которой мы можем измерить ту и или иную физическую величину. В случае косвенных измерений таких эталонов может быть несколько. В этом случае помимо эталонов физических величин нам необходим некий фундаментальный "Закон Природы" позволяющий установить взаимно-однозначное соответствие между реально измеряемыми величинами и той физической величиной, значение которой мы хотим косвенно измерить. В случае измерения тока мы можем использовать для этих целей "Закон Ома", поскольку в диапазоне измеряемых токов этот закон устанавливает взаимно-однозначное соответствие между напряжением "U" на участке цепи, сопротивлением "R" этого участка цепи и током "I" через эту цепь. С учетом этой функциональной зависимости измерение тока "I" теперь сводится к измерению напряжения "U" и последующему вычислению значения тока с использованием "Закона Ома". Но теперь наш измерительный прибор должен хранить два эталона - эталон напряжения "Uэт" и эталон сопротивления "Rэт". От точности этих эталонов естественным образом зависит точность измерения тока "I". Чтобы найти эту зависимость нам нужно просто воспользоваться формулой Ома для участка цепи: I = U/R. С учетом погрешностей измерения эта формула будет выглядеть так: I+δI = (U+δU)/(R+δR), где: I,U и R это точные(!) значения величин, а δI, δU и δR это погрешности их измерения и погрешности эталонов. Для вычисления относительной погрешности измерения тока "I" перепишем эту формулу в виде: I*(1+δI/I) = U*(1+δU/U)/[R*(1+δR/R)] = [U/R]*(1+δU/U)/(1+δR/R). Откуда находим: 1+δI/I = [U/(I*R)]*(1+δU/U)/(1+δR/R) = (1+δU/U)/(1+δR/R) ≈ 1+δU/U+δR/R. Или: δI/I ≈ δU/U+δR/R. ТС хочет измерять своим прибором ток "I" с относительной точностью: δI/I = 0.01% Для этого ему нужны эталоны напряжения и сопротивления имеющие суммарную(!) точность меньше: 0.01%.. То есть: δU/U+δR/R < 0.01% Иными словами, если у ТС есть эталон напряжения "U" имеющий точность: δU/U = 0.005% и эталон сопротивления "R" имеющий точность: δR/R = 0.005%, то в результате измерения, он найдет ток с точностью: 0.01%. Всё. Никаких десятикратных запасов по точности от эталонов напряжения и сопротивления не требуется. PS. Понятно, что измерение напряжения помимо учета точности собс-но эталона напряжения требует учета и точности АЦП, но в целях упрощения изложения можно считать, что погрешности АЦП уже учтены в величине: δU/U = 0.005%.
|
|
|
|
|
Feb 28 2018, 05:38
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 215
Регистрация: 10-06-05
Пользователь №: 5 887

|
Цитата(blackfin @ Feb 28 2018, 07:23)  Утомили..  Речь идет не столько о том , как точно измерить ток в токовой петле, сколько о том, как точно померить физическую величину , которую регистрирует датчик. Цитата(blackfin @ Feb 28 2018, 07:23)  Утомили..  А где Вы учли , что надо вычесть начальный ток 4 мА, а он устанавливается тоже с погрешностью.
|
|
|
|
|
Feb 28 2018, 06:21
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 256
Регистрация: 15-04-13
Из: Казахстан, г. Алматы
Пользователь №: 76 504

|
Цитата(blackfin @ Feb 28 2018, 05:23)  ...Иными словами, если у ТС есть эталон напряжения "U" имеющий точность: δU/U = 0.005% и эталон сопротивления "R" имеющий точность: δR/R = 0.005%, то в результате измерения, он найдет ток с точностью: 0.01%. Всё... Допустим, что измерительный блок с названными параметрами по точности разработан и работает продолжительное время, что гарантирует установившийся режим переходного процесса. Но постоянная времени переходного процесса (Т) при изменении любой составляющей в цепочке измерительного преобразования не исчезает и, следовательно, необходимо время (t) для установления нового значения показаний прибора. Значение Т рассчитывается теоретически или определяется экспериментально. Сказанное описано во множестве статей по метрологии, а конкретно предлагается скан страницы из учебника "Электрические измерения неэлектрических величин, Новицкий"... Из таблицы, для установления показаний с точностью 0.1% требуется время t=7Т. Для значения 0.01% и 0.001% время переходного процесса t будет составлять 9.2Т и 11.5Т, соответственно.
Сообщение отредактировал VNS - Feb 28 2018, 06:22
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Feb 28 2018, 07:47
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287

|
Цитата(blackfin @ Feb 28 2018, 04:23)  Утомили..  Уж потерпите... Или отдохните от спора, если так утомительно. Цитата Измерение любой физической величины предполагает сравнение этой величины с эталоном.
Именно поэтому в недрах любого измерительного прибора хранится эталон измеряемой величины. Первая часть здесь - аксиома, а вторая - заблуждение. Нет в измерительных приборах эталонов, есть, если угодно, "образцы" - компоненты с параметрами, известными с некоторой точностью. Например, сопротивление шунта или напряжение опорного источника напряжения. Закон Природы позволяет нам с помощю этих компонентов определить измеряемую величину с погрешностью не ниже суммарной погрешности компонентов измерительного тракта. В данном случае - шунта, усилителя, вольтметра. А эталоны, годящиеся для поверки такого прибора, хранятся в метрологических учереждениях, куда и принято регулярно обращаться с целью удостовериться, что точность не ушла за пределы допустимого. Цитата Никаких десятикратных запасов по точности от эталонов напряжения и сопротивления не требуется. От тех "эталонов", что Вы подразумеваете, не требуется, разумеется. Я этого и не говорил. А вот от эталонов, используемых при поверке приборов на соответствие метрологическим параметрам - таки да. Иначе, следуя Вашей логике, достаточно было бы подключить к одному источнику измеряемой величины два прибора, имеющих одинаковую (заявленную) точность, убедиться, что показывают они одно и то же, и считать, что оба - в порядке.
|
|
|
|
|
Feb 28 2018, 09:05
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 327
Регистрация: 24-06-06
Из: Томск
Пользователь №: 18 328

|
Цитата(nicom @ Feb 23 2018, 00:34)  ...давно не заглядывал на форум Радио-Кота... http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=52829а - тема разрослась... ...может будет полезна с точки зрения создания прецизионного измерителя, в котором рассматривают проблему(проблемы) достаточно разносторонне... плюс есть отсылки на дополнительную документацию... плюс обсуждение элементной базы... Посмотрите, особенно, с 4 страницы обсуждения... ......... И вопрос - Вы сказали, что у Вас 1 В диапазон... обычно в цепь 4-20мА резистор устанавливают, ориентируясь на 5В. Вам 5 В никак? ... Читаю по ссылке. Пользительно. Кое о чем даже не слышал. У нас есть прибор - измеритель напряжения в диапазоне +-1В и сопротивления до 2КОм с погрешностью по напряжению 0.005%. Прибор очень нишевый, старый и морально устарел. Было решено его модифицировать, сохранив или улучшив его метрологию и добавив определенных плюшек. Не так давно рабочий образец нового прибора был завершён. У него погрешность по напряжению чуть лучше старого - 0.003%. долговременную стабильность все ещё наблюдаем. Как это обычно бывает, в конце появилось новое требование о трёх канальном измерении тока в токовой петле с озвученной погрешностью (прибор трёхканальный). Раз измеритель напряжения есть остаётся вопрос о входном преобразователе. О чем и спрашиваю. Цитата(gregory @ Feb 28 2018, 11:38)  Речь идет не столько о том , как точно измерить ток в токовой петле, сколько о том, как точно померить физическую величину , которую регистрирует датчик. Речь именно о том как померить ток в токовой петле. Измерение физической величины я вообще не обсуждаю.
|
|
|
|
|
Feb 28 2018, 10:29
|

Просто Che
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 567
Регистрация: 22-05-07
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881

|
Цитата(blackfin @ Feb 28 2018, 04:23)  Утомили..  Всецело вас поддерживаю и у меня складывается впечатление, что отдельные коллеги, хорошо разбирающиеся в вопросе, целенаправленно троллят в этой теме, уводя разговор на темы важные, но к вопросу ТС никакого отношения не имеющие  Цитата(gregory @ Feb 28 2018, 07:38)  Речь идет не столько о том , как точно измерить ток в токовой петле, сколько о том, как точно померить физическую величину , которую регистрирует датчик. Колоссально! Об этом упорно говорите только вы. Тема же о том, как точно измерить ток в токовой петле, вопросы точности датчиков тут вообще никаким боком. Цитата(gregory @ Feb 28 2018, 07:38)  А где Вы учли , что надо вычесть начальный ток 4 мА, а он устанавливается тоже с погрешностью. То же самое, см. выше. Нужно измерять ток, калибровка нуля датчика это уже следствие. Цитата(VNS @ Feb 28 2018, 08:21)  ... необходимо время (t) для установления нового значения показаний прибора. ... Это тоже к вопросу ТС отношения не имеет. Это вопрос методики измерений. Естественно все замеры проводятся в установившемся режиме. Цитата(Herz @ Feb 28 2018, 09:47)  Первая часть здесь - аксиома, а вторая - заблуждение. Нет в измерительных приборах эталонов, есть, если угодно, "образцы" - компоненты с параметрами, известными с некоторой точностью. ... А эталоны, годящиеся для поверки такого прибора, хранятся в метрологических учереждениях, куда и принято регулярно обращаться с целью удостовериться, что точность не ушла за пределы допустимого.
От тех "эталонов", что Вы подразумеваете, не требуется, разумеется. Я этого и не говорил. А вот от эталонов, используемых при поверке приборов на соответствие метрологическим параметрам - таки да. Никакое это не заблуждение. Это ваши слова просто тавтология. Нет в нашем мире ничего абсолютного. Все относительно. Ваши "эталоны" хранящиеся в Палате мер и весов тоже не идеальны. Просто имеют большую точность. И периодически уточняются. Эталон времени уже несколько раз уточняли. Цитата(Herz @ Feb 28 2018, 09:47)  Иначе, следуя Вашей логике, достаточно было бы подключить к одному источнику измеряемой величины два прибора, имеющих одинаковую (заявленную) точность, убедиться, что показывают они одно и то же, и считать, что оба - в порядке. Такого в теме тоже никто не утверждал.
|
|
|
|
|
Feb 28 2018, 11:05
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 3 868
Регистрация: 15-03-13
Пользователь №: 76 048

|
Цитата(shreck @ Feb 28 2018, 12:05)  Речь именно о том как померить ток в токовой петле. Измерение физической величины я вообще не обсуждаю. Мы ходим по кругу. У вас есть требуемой точности измеритель напряжения ( тока). Все, задача решена. Токовая петля тут - совершенно постороннее и несущественное обстоятельство. Прибор не знает и не должен знать что порождает ток через его внутренний измерительный резистор. Это токовая петля и просто батарейка - ему все равно. То же самое о трехканальности. Есть какие-то синфазные напряжения между каналами и не знаете как с этим справиться? А вы примените старый инженерный прием. Если нужно спроектировать мост с пролетом в 100 м, а у вас долго не получается больше 90, то задачу надо облегчить, попытавшись спроектировать мост с пролетом 200м или даже 300. Это заставит искать принципиально новые подходы и после этого мост на 100 м получится легко. У вас не получается измерить три величины, разнесенные на 10 метров? Представьте, что одна у вас на столе а две другие - в Тамбове и Пятихатках. Вы быстро поймете, что нужно три НЕЗАВИСИМЫХ, автономных измерителя а результаты их работы нужно передать в одно место. Уж как передать - скороходами, телеграммами, современным унифицированным интерфейсом - дело десятое. Кажется, задача свелась к этому? Прибор должен иметь автономное гальванически развязанное питание. Тогда его можно хоть на ЛЭП цеплять.
|
|
|
|
|
Feb 28 2018, 19:45
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710

|
Цитата(shreck @ Feb 28 2018, 12:05)  Раз измеритель напряжения есть остаётся вопрос о входном преобразователе. Преобразователь тока в напряжение это сопротивление, в чём вопрос-то? Если же речь всё-таки об измерительном приборе, то для начала, никакой нормальный инженер никогда не выставит эталон на улицу. Следовательно, требуются грязные датчики тока и их фоновая калибровка. А ещё, защита и компенсация её вреда, и т.п. Итого, заклинание "измеритель напряжения у нас есть" превращается в топор, из которого надо сварить кашу.
|
|
|
|
|
Mar 2 2018, 07:12
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 215
Регистрация: 10-06-05
Пользователь №: 5 887

|
[quote name='shreck' date='Feb 28 2018, 14:05' post='1548727' Речь именно о том как померить ток в токовой петле. Измерение физической величины я вообще не обсуждаю. [/quote] Тем не менее , Вы указывали в текстах, что нужен ток в токовой петле датчика. Вот меня и других заинтересовало , куда дальше эта академическая точность направлена. Или это не по теме, как многие считают?. Цитата(Егоров @ Feb 28 2018, 16:05)  Мы ходим по кругу. У вас есть требуемой точности измеритель напряжения ( тока). Все, задача решена. Токовая петля тут - совершенно постороннее и несущественное обстоятельство. Совершенно согласен. В постановке вопроса все так и есть.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)