Есть расходомер Акустрон(ультразвуковой) 1991г выпуска.
Необходимо оцифровать выходной сигнал для дальнейшей обратки (входной сигнал 0-4мА в зависимости от расхода).
Сам вопрос:
Попросили сделать к нему выход в цифре для дальнейше стыковки с прмышленным контроллером. (схему расходомера как всегда потеряли)
Так вот если ктонибуть делал такой наворот к нему, прошу поделится мнением. Просто чтобы прикруть к нему ацп известных данных мало. Зависимость реального расхода от выходного тока тоже не известна.
Снят параметры тоже нельзя, так как он постоянно находися в работе.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 8)
Владимир
сообщение Apr 26 2006, 09:08
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 11 653
Регистрация: 25-03-05
Из: Минск
Пользователь №: 3 671



Проще новый поставить, сразу с токовым выходом
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nss
сообщение Apr 26 2006, 09:22
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 112
Регистрация: 15-03-06
Пользователь №: 15 277



Цитата(Владимир @ Apr 26 2006, 13:08) *
Проще новый поставить, сразу с токовым выходом

покупать новый не хотят.
у них на главном складе их целый запас, но выдать поигратся хотябы один отказываются.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Самоделкин
сообщение Apr 26 2006, 13:37
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 163
Регистрация: 25-09-05
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919



Акустрон - барахло редкое . Какую точность хочешь получить ?
Про эту железяку могу многое рассказать .
Если нужет цыфровой выход то используй импульсный ( частотный ) он там есть .
По тому что аналоговый из него и делаеться .
Когда то я такое уже делал .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Владимир
сообщение Apr 27 2006, 06:15
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 11 653
Регистрация: 25-03-05
Из: Минск
Пользователь №: 3 671



Цитата
у них на главном складе их целый запас, но выдать поигратся хотябы один отказываются

И сам не гам и другому не дам, Так это вроде называется.
Пусть гниет. Всеравно на драгметаллы разберут
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nss
сообщение Apr 27 2006, 15:49
Сообщение #6


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 112
Регистрация: 15-03-06
Пользователь №: 15 277



[/quote]
И сам не гам и другому не дам, Так это вроде называется.
Пусть гниет. Всеравно на драгметаллы разберут
[/quote]
Получил ксерокопию уцелевшего документа от него.
содержание драг металлов золота 0,628г, серебра 4,44 г.
Только на драгметраллы и осталось.
А насчет цифрового выхода надо подумать. их на одну плату 8 штук надо подцепить.
Они хотят чтобы относительная погрешность преобразователя, вместе с акустроном была не более 0.3% - на максимальном расходе и 0.5% на минимальном.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Самоделкин
сообщение Apr 27 2006, 21:12
Сообщение #7


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 163
Регистрация: 25-09-05
Из: Где то в Европе!
Пользователь №: 8 919



[quote name='nss' date='Apr 27 2006, 18:49' post='108619']
[/quote]
И сам не гам и другому не дам, Так это вроде называется.
Пусть гниет. Всеравно на драгметаллы разберут
[/quote]
Получил ксерокопию уцелевшего документа от него.
содержание драг металлов золота 0,628г, серебра 4,44 г.
Только на драгметраллы и осталось.
А насчет цифрового выхода надо подумать. их на одну плату 8 штук надо подцепить.
Они хотят чтобы относительная погрешность преобразователя, вместе с акустроном была не более 0.3% - на максимальном расходе и 0.5% на минимальном.
[/quote]
А что там смотреть- думать , частотный выход до 1000Гц( с ТТL уровнями )а погрешность аналогово выхода около 5%- Это на мах расходе!
Так что пусть заказчик помечтает о подобной точности . Даже иностранные фирмы за приборы подобной точности запросят такие деньги что цены склада Акустронов не хватит .:-))))))
Так что посоветую обратиться твоему заказчику к фирме Krone или Lendes&Gir или им подобным они обяснят сколько такая вещь стоит .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Владимир
сообщение Apr 28 2006, 06:59
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 11 653
Регистрация: 25-03-05
Из: Минск
Пользователь №: 3 671



Цитата
Так что пусть заказчик помечтает о подобной точности . Даже иностранные фирмы за приборы подобной точности запросят такие деньги что цены склада Акустронов не хватит .:-))))))

Точно не хватит. Так как стоимость их равно стоимости их драгметаллов.
Во первых, их еще разобрать и извлечь надо
а во вторых, как правило, количество найденных драгметаллов ниже паспортных данных
Go to the top of the page
 
+Quote Post
nss
сообщение Apr 28 2006, 08:22
Сообщение #9


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 112
Регистрация: 15-03-06
Пользователь №: 15 277



Да я сам с них фигею. закупили 8 дозаторов по 3000 евро а расходомеров купить нормальных не могут
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:42
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01405 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016