> Вопрос: Имеем тиристорную схему управления 24 канала по 7А (напряжение 380В) в канале, необходимо защитить тиристор от КЗ в канале, как это лучше сделать?
Make_Pic
сообщение Jun 10 2006, 05:10
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 779
Регистрация: 9-10-04
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828



Вопрос: Имеем тиристорную схему управления 24 канала по 7А (напряжение 380В) в канале, необходимо защитить тиристор от КЗ в канале -> как это лучше сделать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 7)
jackBU
сообщение Jun 10 2006, 05:32
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 140
Регистрация: 24-10-05
Пользователь №: 10 028



Предохранитель поставить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Make_Pic
сообщение Jun 10 2006, 05:48
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 779
Регистрация: 9-10-04
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828



Цитата(jackBU @ Jun 10 2006, 08:32) *
Предохранитель поставить.

Если автоматический, то имеет смысл, но какой? Тиристор выдерживает только 10мс ток КЗ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jackBU
сообщение Jun 10 2006, 05:59
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 140
Регистрация: 24-10-05
Пользователь №: 10 028



У тиристоров есть такой параметр как (интегр. I в квадрате по dt), размерность А*A*s, у предохранителей тоже это есть, так что надо выбрать соответствующий. Автоматы, механические, не спасут тиристор, по крайне мере нет гарантии.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Ales123
сообщение Jun 10 2006, 08:35
Сообщение #5





Группа: Новичок
Сообщений: 1
Регистрация: 1-06-06
Пользователь №: 17 660



Цитата(Make_Pic @ Jun 10 2006, 08:48) *
Цитата(jackBU @ Jun 10 2006, 08:32) *

Предохранитель поставить.

Если автоматический, то имеет смысл, но какой? Тиристор выдерживает только 10мс ток КЗ?

По службе, имею дело с силовой электроникой.
Во всей аппаратуре используются ,исключичительно,
плавкие предохранители.
Все дело в скорасти срабатывания.
Автомат просто не успеет. Тиристор сгорит быстрее.
Кроме того, сама схема содержет цепи измерения тока,
при резком росте которого, тиристоры просто закрываются.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Make_Pic
сообщение Jun 10 2006, 09:26
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 779
Регистрация: 9-10-04
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828



Цитата(Ales123 @ Jun 10 2006, 11:35) *
По службе, имею дело с силовой электроникой.

Как раз хотелось проконсультироваться у специалиста!
Цитата
Во всей аппаратуре используются ,исключичительно,
плавкие предохранители.
Все дело в скорасти срабатывания.

А востанавливающихся на такие токи и время выключения не бывает?
Цитата
Автомат просто не успеет. Тиристор сгорит быстрее.
Кроме того, сама схема содержет цепи измерения тока,
при резком росте которого, тиристоры просто закрываются.

Т.е. В следующую полуволну тиристор не отпирается по сигналу перегрузки по току? И это эффективно?

Мне в другой конфе присоветовали отдельными тиристорами принудительно вызывать срабатывание автоматических выключателей, но у них время срабатывания не менее 100мс - это правильное предложение?

И вдогонку еще вопрос не по теме, точнее вопрос по оборудованию лаборатории для таких испытаний:

Как лучше сделать или купить стенд/распределительный щиток для таких проверок, а именно для проверок по защите переменный ток RMS ~100A, В пике до 200А, напряжение 480В однофазное.
Возможно и с помощью трансформатора (с сответствующими габаритами) поднять напряжение до 480В?
Могу ли я использовать помещение в офисном здании - какие параметры спросить у электриков?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Lonesome Wolf
сообщение Jun 10 2006, 09:41
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 897
Регистрация: 21-02-05
Из: Украина
Пользователь №: 2 805



Цитата(jackBU @ Jun 10 2006, 07:59) *
У тиристоров есть такой параметр как (интегр. I в квадрате по dt), размерность А*A*s, у предохранителей тоже это есть, так что надо выбрать соответствующий. Автоматы, механические, не спасут тиристор, по крайне мере нет гарантии.


Позволю не согласиться. Продолжительный опыт эксплуатации показывает, что автоматы прекрасно справляются с защитой тиристоров. Возможно, это происходит потому, что я имею обыкновение ставить более мощные тиристоры, в основном для облегчения теплового режима - не возиться же с радиаторами. Например, автомат 10А, плавкий предохранитель 10А, тиристоры 25 А (160 А в полупериоде) - предохранитель НЕ ПЛАВИТСЯ, тиристоры не горят smile.gif. Более того, у меня стоит специальная защита, которая выключает тиристор при превышении током некоего (довольно низкого порога), но при КЗ она не успевает срабатывать просто напросто.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_artem_
сообщение Jun 10 2006, 10:31
Сообщение #8


учащийся
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 065
Регистрация: 29-10-05
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249



Ели быстродействие требуется - то электронный предохранитель на каком либо мосфет включенном в мост или же тиристоры взять помошнее чтобы кз выдерживали до cгорания предохранителя или срабатывания автомата .


--------------------
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?

Go to the top of the page
 
+Quote Post