реклама на сайте
подробности

 
 
> Нормирующий преобразователь, как сделать более изящно
Alexandr
сообщение Dec 14 2004, 19:07
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 804
Регистрация: 1-12-04
Пользователь №: 1 283



Нужно мне соорудить преобразователь переменного напряжения до 150В и постоянного до 27В в стандартные диапазоны АЦП (то бишь 0-5В или -5В-+5В).
Схема в лоб - делитель напряжения на резисторах или конденсаторах, или обоих вместе мне откровенно не нравится ибо влияет на источник измеряемого сигнала, да и развязаться гальванически (все таки 150В) тоже не плохо было бы. Пока вижу единственное направление - использовать трансформаторы. Подскажите, кто как делает.


--------------------
Иван Сусанин - первый полупроводник
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 9)
jeka
сообщение Dec 15 2004, 10:03
Сообщение #2


Administrator
***

Группа: Свой
Сообщений: 400
Регистрация: 10-05-04
Пользователь №: 1



как вариант, поставить опторазвязку после оцифровщика значений. Запитываем схему оцифровки через какой-нибудь DC-DC преобразователь. Делитель можно собрать с высоким входным сопротивлением (делитель и буферный каскад).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Monstrer
сообщение Dec 15 2004, 10:49
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 23
Регистрация: 13-11-04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 1 120



Добрый день.
Делал обычный делитель на высокоомных резисторах. до 0.5 М на плечо.
Для отвязки от источника гасящее плече делал составным, а съемный резистор ставил между гасящими - в итоге:
и сопротивление у измерителя до 1М без проблем получается
и по 500Ком что до входа АЦП что до низковольтной земли smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lightport
сообщение Dec 15 2004, 13:16
Сообщение #4


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 77
Регистрация: 6-12-04
Пользователь №: 1 363



У Analog Devices существуют изолирующие операционные усилители AD210, AD204, AD202, с напряжением изоляции до 2, 2.5 Кв, однако цены кусаются.
AD210 до 50$ за шт.

150В не такое уж и большое напряжение.
Возможно например измерение обычным операционным усилителем с высокоомным делителем на входе. Мы таким образом измеряем напряжение до 3 Кв и ничего. Два входных резистора подключённых к цепи измеряемого напряжения, а ко вторым их выводам между ними третий, с которого и снимается сигнал измеряемый операционником. Входные резисторы набираем из цепочки smd резисторов 1210 из расчёта не более 100 мвт на один резистор.
Третий резистор делителя необходимо делать из нескольких параллельно составленных резисторов smd. Один конец третьего резистора подсоединён к земле платы и по возможности заземлён на корпус прибора, а второй через резистор к соответствующему входу операционного усилителя. Третий резистор зашунтирован двумя встречно включёнными диодами(например BAV99). До величины в 100 мв диоды никакого влияния на делитель практически не оказывают. В случае если выходит из строя верхний резистор делителя ничего страшного не произойдёт, а нижние все сразу не выгорят. Ток делителя нужно выбирать небольшим, менее 0.5 миллиампера, такой ток при любом варианте развития событий безопасен.
Канал 27 в - аналогично.

С Уважением, lightport.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alexandr
сообщение Dec 15 2004, 17:48
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 804
Регистрация: 1-12-04
Пользователь №: 1 283



Правильно ли я вас понял уважаемый lightport.
Пожалйста взгляните на схему.
Идея вроде понятна, непонятно следующее:
1)подключив одну лапу R3 к земле ацп, мы посадили на землю обе лапы одного из двух входных резисторов (на схеме R2). Зачем?
2)какой примерно номинал должен быть у сопротивления идущего от R3 к операционнику (R4) - хотя бы порядок цифр
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sxema.bmp ( 11.78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 103
 


--------------------
Иван Сусанин - первый полупроводник
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lightport
сообщение Dec 15 2004, 20:07
Сообщение #6


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 77
Регистрация: 6-12-04
Пользователь №: 1 363



Мне было не известно, что источник сигнала у вас с одним заземлённым выводом. Для более детальной прорисовки схемы ответьте на следующие вопросы:
- какой может быть ток потребления и частота тока от источника сигнала 150V?
- ~150V это амплитудное или среднеквадратичное значение синуса?
- какой может быть ток потребления от источника сигнала 27V?
- земли источников 150V и 27V объединены или это разные земли?
- какова допустимая погрешность измерения?
- какие напряжения источников питания вы предполагаете использовать для питания измерительной схемы?(+-5? +-12? +-15?)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alexandr
сообщение Dec 15 2004, 21:29
Сообщение #7


Знающий
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 804
Регистрация: 1-12-04
Пользователь №: 1 283



По порядку:
1)Частота 400Гц, ток не более 5мА
2)150В это амплитудное значение
3)От 27В примерно тоже 5мА
4)Земли обоих и 150В и 27В объединены
5)Насчетт допустимой погрешности пока не определился. Чем точнее тем лучше
6)Питание измерительной схемы +/-5В


--------------------
Иван Сусанин - первый полупроводник
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lightport
сообщение Dec 16 2004, 20:46
Сообщение #8


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 77
Регистрация: 6-12-04
Пользователь №: 1 363



to Alexandr:

Задача не сложная, особенных требований нет.
Вариант сделан для процессора PIC с диапазоном входного сигнала АЦП +-2.5V.

Схема не допускает изменение подключения источника сигнала ~150V.
Если бы можно было оторвать "землю" от источника ~150V то можно было бы применить первый вариант включения, который мы обсуждали.

С Уважением, lightport.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  sheme.pdf ( 21.37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 176
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Alexandr
сообщение Dec 17 2004, 06:18
Сообщение #9


Знающий
****

Группа: Модераторы
Сообщений: 804
Регистрация: 1-12-04
Пользователь №: 1 283



Всем кто откликнулся огромное спасибо. Отдельное спасибо lightport.
a14.gif


--------------------
Иван Сусанин - первый полупроводник
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Жорик
сообщение Sep 1 2005, 11:30
Сообщение #10





Группа: Новичок
Сообщений: 1
Регистрация: 1-09-05
Пользователь №: 8 140



Какие требования предьявляются к выходным каскадам нормирующих преобразователей 4 - 20 мА ? Мне непонятно прикакой нагрузке обеспечивается такой ток?