> Автоматическое регулирование
Destr
сообщение Aug 29 2006, 16:35
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 22
Регистрация: 29-08-06
Пользователь №: 19 915



Уважаемые специалисты, помогите пожалуйста начинающему освоить автоматическое регулирование.
Вопрос заключается в следующем:
Имеется емкость, в которой необходимо поддерживать заданный уровень жидкости.Через одну трубу жидкость поступает в емкость, ее поток не регулируется. Через другую жидкость сливается, регулируется двигателем, который управляется преобразователем частоты. Частота преобразователя задается через контроллер, путем задания целого значения от 1 до 32768. Так вот мне не понятно как связать это значение, задающее работу преобразователя, со значением управляющего воздействия, получаемого из формулы ПИД регулирования.
Очень надеюсь на вашу помощь по такому дилетантскому вопросу.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
7 страниц V   1 2 3 > »   
Start new topic
Ответов (1 - 14)
LordN
сообщение Aug 29 2006, 19:18
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 704
Регистрация: 15-10-05
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686



ключевое слово - нормировка
надо привести выход к безразмерной величине изменяемой от нуля до единицы и почитать пару лекций по ТАУ.


--------------------
C уважением, LordN.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Destr
сообщение Aug 29 2006, 20:13
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 22
Регистрация: 29-08-06
Пользователь №: 19 915



Цитата(LordN @ Aug 29 2006, 23:18) *
ключевое слово - нормировка
надо привести выход к безразмерной величине изменяемой от нуля до единицы и почитать пару лекций по ТАУ.


А Вы не могли бы немного поподробней объяснить, или дать ссылку где рассматривается этот вопрос.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LordN
сообщение Aug 30 2006, 03:18
Сообщение #4


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 704
Регистрация: 15-10-05
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686



лекции по ТАУ
небольшой список литературы

вот эти темы полистайте:
http://www.abok.ru/ibforum/index.php?showt...l=ПИД-регулятор
http://www.abok.ru/ibforum/index.php?showt...l=ПИД-регулятор
http://www.abok.ru/ibforum/index.php?showt...l=ПИД-регулятор
http://www.abok.ru/ibforum/index.php?showt...l=ПИД-регулятор

поподробней...
для простоты рассмотрим П-регулятор:

U = 1/Zp * Error, его запись где,

Zp - зона пропорциональности, размерность такая же как и у Error.
Error = X.set - X.val,
X.set - уставка
X.val - текущее значение рег.параметра.
U - выход. меняетеся от нуля до единицы.

для перехода к значениям
Цитата
задания целого значения от 1 до 32768
надо всего-то U умножить на 32768


--------------------
C уважением, LordN.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Destr
сообщение Aug 30 2006, 06:57
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 22
Регистрация: 29-08-06
Пользователь №: 19 915



Зона пропорциональности - это коэффициент пропорциональности ?

Цитата
для перехода к значениям надо всего-то U умножить на 32768

Тогда получается, что если нет рассогласования то частота работы преобразователя будет минимальной (0*32768=0), т.е. жидкость сливаться не будет, но за счет поступающей жидкости появляется рассогласование и частотник начинает работать. И так непрерывно частотный преобразователь будет то отключать, то включать на некоторое значение двигатель, когда появится рассогласование, а оно будет появляться постоянно так как жидкость поступает.
Просто раньше я думал что по пид закону рассчитывается значение НА которое частотный преобразователь должен изменить свою частоту для регулирования уровня. А получается что преобразователь будет работать только тогда когда есть рассогласование ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LordN
сообщение Aug 30 2006, 08:14
Сообщение #6


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 704
Регистрация: 15-10-05
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686



Цитата
Тогда получается, что если нет рассогласования то частота работы преобразователя будет минимальной (0*32768=0),
да, правильно. но я ж писал, П-регулятор взят только для простоты понимания что к чему нормировать...
вы по ссылкам хорошо почитали? там есть почти все и все разжевано по самое не могу.
Цитата
Зона пропорциональности - это коэффициент пропорциональности ?
Zp - величина обратная коэфф-у усиления. Zp = 1/Kp


--------------------
C уважением, LordN.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlterPferd
сообщение Aug 30 2006, 10:59
Сообщение #7





Группа: Новичок
Сообщений: 3
Регистрация: 30-08-06
Пользователь №: 19 941



Цитата(LordN @ Aug 30 2006, 12:14) *
Цитата
Тогда получается, что если нет рассогласования то частота работы преобразователя будет минимальной (0*32768=0),
да, правильно. но я ж писал, П-регулятор взят только для простоты понимания что к чему нормировать...
вы по ссылкам хорошо почитали? там есть почти все и все разжевано по самое не могу.
Цитата
Зона пропорциональности - это коэффициент пропорциональности ?
Zp - величина обратная коэфф-у усиления. Zp = 1/Kp

неча ссылаться на к-то драный курс по теории регулирования, ПИД ом здесь и не пахнет
загнем пальцы
1. Сигналом ошибки будет отклонение от номинального уровня
2. отработка= производительность насоса, в сумме с притоком даст скорость изменения уровня
3. все вместе- система первого порядка устойчивая даже в Африке
в идеале к измерителю уровня надо дать смещение пропорциональное входному притоку, а можно не давать. сигнал ошибки обратно пропорционален к-ту усиления и ничего нормировать не надо
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Destr
сообщение Aug 30 2006, 11:01
Сообщение #8


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 22
Регистрация: 29-08-06
Пользователь №: 19 915



По ссылкам на форумы я перечитал все. Но именно про нормирование и про то как воздействовать на управляющую величину значением пид регулирования я не нашел.

Цитата
П-регулятор взят только для простоты понимания что к чему нормировать...

То есть необходима еще интегральная составляющая ?

И еще как подобрать коэффициенты так чтобы выход менялся от 0 до 1 ? Ведь рассогласование может быть как отрицательной, так и положительной величиной.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LordN
сообщение Aug 30 2006, 11:14
Сообщение #9


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 704
Регистрация: 15-10-05
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686



Цитата
И еще как подобрать коэффициенты так чтобы выход менялся от 0 до 1
ограничения задаются ограничителем.
Цитата
Ведь рассогласование может быть как отрицательной, так и положительной величиной.
ошибка - да. выход - нет.
Цитата
Но именно про нормирование и про то как воздействовать на управляющую величину значением пид регулирования я не нашел.
просто это азы и про них обычно не говорят, потому как считают что они известны заранее.
Цитата
То есть необходима еще интегральная составляющая ?
чтоб при нулевой ошибке выход не был равен нулю - да.
если необходимо опережение, то придётся добавлять и Д-.


--------------------
C уважением, LordN.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Destr
сообщение Aug 30 2006, 11:26
Сообщение #10


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 22
Регистрация: 29-08-06
Пользователь №: 19 915



Цитата
ограничения задаются ограничителем.

unsure.gif ? Наверно просто условие поставить что если выходное значение отрицательное тогда за 0 считать ?

Сообщение отредактировал Destr - Aug 30 2006, 11:36
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Destr
сообщение Aug 30 2006, 14:04
Сообщение #11


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 22
Регистрация: 29-08-06
Пользователь №: 19 915



И если не трудно объясните пожалуйста как нормировать. И почему обязательно к выходным значениям от 0 до 1, может в моем случае сразу к значению от 1 до 32768 и подавать на частотник ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LordN
сообщение Aug 30 2006, 14:05
Сообщение #12


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 704
Регистрация: 15-10-05
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686



Цитата
Наверно просто условие поставить что если выходное значение отрицательное тогда за 0 считать ?
ну естессна.
Код
if(u < 0.0) u = 0.0;
else if(u > 1.0) u = 1.0;
точно такой же, вернее похожий, ограничитель потребуется для интеграла.
Код
if(I < 0.0)I = 0.0;
else if(I > Zp) I = Zp;


запись для ПИДа использую примерно такую:

Код
I += (error * Tquant / Tint);  // или I += (error + oldError) * Tquant / (2 * Tint); первый - метод прямоугольников, второй - метод трапеций.
if(I < 0.0) I = 0.0;
else if(I > Zp) I = Zp;
D = (error - oldError) * Tdiff / Tquant;
u = (error + I + D) / Zp;
oldError = error;
if(u < 0.0) u = 0.0;
else if(u > 1.0) u = 1.0;
далее передаем u на исполнение
Tint - интегральная, Tdiff - дифференциальная постоянные времени


--------------------
C уважением, LordN.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Destr
сообщение Aug 30 2006, 21:02
Сообщение #13


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 22
Регистрация: 29-08-06
Пользователь №: 19 915



Цитата
И если не трудно объясните пожалуйста как нормировать. И почему обязательно к выходным значениям от 0 до 1, может в моем случае сразу к значению от 1 до 32768 и подавать на частотник ?


Вот это подскажите пожалуйста еще по поводу нормирования
Go to the top of the page
 
+Quote Post
LordN
сообщение Aug 31 2006, 04:07
Сообщение #14


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 704
Регистрация: 15-10-05
Из: г.Томск
Пользователь №: 9 686



Цитата
Вот это подскажите пожалуйста еще по поводу нормирования
что ж тут еще подсказывать? я ж уже написал код, там все нормировки уже есть, разве что вот -
Цитата
далее передаем u на исполнение
исполнение выглядит так:
out = u * 32768; // выход управления двигателем
здесь u и есть нормированный выход.


--------------------
C уважением, LordN.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Destr
сообщение Aug 31 2006, 07:27
Сообщение #15


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 22
Регистрация: 29-08-06
Пользователь №: 19 915



Цитата
я ж уже написал код, там все нормировки уже есть

А ясно, значит нормировки и ограничители это одно и тоже.

Спасибо большое вам за ответы, вы мне уже очень помогли. Но у меня есть еще один вопрос касательно регулирования:

Потоком жидкости необходимо управлять шаровым краном, который управляется двумя дискретными сигналами, один-открывать, другой-закрывать. Открывается и закрывается он с одной скоростью. Время от закрытого состояния до полностью открытого - примерно 20 сек. Кран посылает аналоговое значение на контроллер о степени открытия. Так вот как регулировать в таком случае ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post

7 страниц V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:47
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01563 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016