Измерение напряжения в 3-х фазной сети, Нужен совет по гальванической развязке МК от сети |
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 23)
|
Sep 28 2006, 12:43
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 775
Регистрация: 11-05-05
Пользователь №: 4 913

|
Цитата(MSprut @ Sep 28 2006, 16:28)  Нужно измерять напряжение в 3-х фазной сети при помощи микроконтроллера, но чтобы была гальваническая развязка. Как кто решает эту проблему, может существуют в природе миниатюрные измерительные трансформаторы напряжения? Поиск по этим трансформаторам ничего не дал. Может ссылку на фирму-производителя или на конкретный тип кто подкинет. Заранее спасибо. Для аналогичной задачи ставил в каждую фазу пару последовательно включенных трансформаторов типа http://www.cec-mc.ru/comp/trans/hahn.shtml. Пару - т.к. одиночные сильно греются и были опасения уменьшения надежности при бросках напряжения в сети. Оба, естественно, нагружены резисторами примерно на четверть номинальной мощности.
|
|
|
|
|
Sep 29 2006, 06:32
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 303
Регистрация: 3-03-05
Пользователь №: 3 044

|
Цитата(MSprut @ Sep 29 2006, 09:07)  В том-то и дело что передавать никуда не нужно. Это система управления дизель-генератором и привязка системы делается ко всему к чему только можно и чтобы косяков никаких не вылезло хочу развязаться от силовых цепей. А мне тоже сразу пришла таже мысль, что и Stanislav. Взять AtTiny, три делителя напряжения - вот и померяли. Если ее питать с жесткой привязкой к нулевому проводу - то и гальваническую развязку не обязательно делать (в ДГ все к нему привязано). Только со стороны выхода обычный комплект защиты. Можно сразу произвести обработку (преобразование) результатов измерения и (через развязку или без нее) передавать уже сигнал управления (цифровой или аналоговый). По цене - не дороже трансформаторного варианта должно получиться. Главное не переживать, что второй МК появится рублей за 30.
--------------------
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
|
|
|
|
|
Oct 12 2006, 14:39
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 597
Регистрация: 24-05-06
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402

|
Мой совет будет не из дешёвых, конечно. Я бы использовал связку: резистивный делитель + АЦП (с последовательным каналом) + цифровой изолятор (ADUMxxxx) и преобразователь DC/DC (из 3.3В в 5В, допустим). Вот схемка в приложенном файле... Кратко по применённым компонентам: ADS7818 - дешёвый 12 битный АЦП с последовательным (SPI) каналом, встроенным опорником (2,5В) и диапазоном измерения (0-5В). ADUMx402 - цифровой изолятор (2,5кВ/5кВ). Вам подойдёт на 2,5кВ. DC/DC - желательно выбрать на первичку равную напряжению питания процессора (так проще) и на развязку не менее 1кВ. Кратко по схеме: Опорники АЦП объединены (т.к. истина где-то посередине - т.е. минимизируем разброс погрешности) и являются общей точкой измерения - это позволяет мерять отклонения от 2,5 в сторону 0В и 5В. Интерфейсные сигналы: старт АЦП (ADC_CNV), тактовая частота (ADC_CLK), данные по трём фазам (DATA_x) и сигнал фазовой подстройки интерфейса (CC), который для измерения 50Гц сигнала не особо то и нужен (частота выборки, наверняка, будет низкая). --- Вообще, эта схема для прямого измерения всех трёх фазных напряжений. Она требует 3 АЦП и 2 изоляторов. И проводник нейтрали, которого иногда просто нет :-) Если в качестве проводника нейтрали на эту схему завести фазу В, например, то Вам достаточно будет измерять 2 линейных напряжения - Uab и Ucb. А это только 2 АЦП и только один изолятор! Существенная экономия, между прочим. И для несложных измерений этих данных может быть вполне достаточно.
Сообщение отредактировал Евгений Николаев - Oct 12 2006, 14:48
Эскизы прикрепленных изображений
--------------------
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
|
|
|
|
|
Oct 18 2006, 16:12
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 232
Регистрация: 16-02-05
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2 668

|
Решал аналогичную задачу:
- сначало заказали малогабаритные трансформаторы 380/14В, 50Гц, 2Вт. Соединили треугольник- звезда, т.к. в первичке не было доступа к нулевому проводу. Во вторичке получили три напряжения, соответствующие АВ, ВС,СА относительно нулевого вывода во вторичке. Напряжение мерялось нормально. Но нжно было мерять еще и переход через 0 линейных напряжений с точностью единиц микросекунд. Оказалось, что маломощные трансформаторы вносят большую фазовую задержку (т.к. намотаны тонким проводом) и к тому же она плавает.
Поэтому пришлось поставить трансформаторы ОСМ 0.63 380/14В. Что и Вам советую, если нет жестких требований по массе и габаритам. И купить ОСМ не составит проблем.
- пробовали вариант на AD215BY - все работало как надо, но дорого.
Решал аналогичную задачу:
- сначало заказали малогабаритные трансформаторы 380/14В, 50Гц, 2Вт. Соединили треугольник- звезда, т.к. в первичке не было доступа к нулевому проводу. Во вторичке получили три напряжения, соответствующие АВ, ВС,СА относительно нулевого вывода во вторичке. Напряжение мерялось нормально. Но нжно было мерять еще и переход через 0 линейных напряжений с точностью единиц микросекунд. Оказалось, что маломощные трансформаторы вносят большую фазовую задержку (т.к. намотаны тонким проводом) и к тому же она плавает.
Поэтому пришлось поставить трансформаторы ОСМ 0.63 380/14В. Что и Вам советую, если нет жестких требований по массе и габаритам. И купить ОСМ не составит проблем.
- пробовали вариант на AD215BY - все работало как надо, но дорого.
|
|
|
|
|
Oct 19 2006, 07:55
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 199
Регистрация: 28-02-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 14 792

|
Цитата(Stanislav @ Sep 28 2006, 16:56)  Цитата(MSprut @ Sep 28 2006, 16:28)  Нужно измерять напряжение в 3-х фазной сети при помощи микроконтроллера, но чтобы была гальваническая развязка. Как кто решает эту проблему, может существуют в природе миниатюрные измерительные трансформаторы напряжения? Поиск по этим трансформаторам ничего не дал. Может ссылку на фирму-производителя или на конкретный тип кто подкинет. Заранее спасибо. Немного не в тему. А почему бы не измерять напряжение с помощью МК без гальваноразвязки, а потом передавать данные по какой-нить оптопаре, хоть бы и в другой, гальванически развязанный МК? Такой вариант будет гораздо дешевле и потребует более простой калибровки. Никаких проблем не возникает, если измерение ведется в одной фазе. Но если в трех, то необходима нулевая точка. Если такой нет, то без развязки не обойтись. Для миниатюризации можно использовать изолирующие ОУ HCPL-7400 (или что-то такое).
--------------------
|
|
|
|
|
Oct 19 2006, 22:01
|

учащийся
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 065
Регистрация: 29-10-05
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249

|
Не знаю прав я или нет , но : при производной от d(V1cos(a) + V2cos(a+120))/dt равной нулю (или по максимуму по максимуму производной) мы находим абсолютную фазу (а) для V1 и V2 (где V1 V2 напряжения фаз относительно земли а сумма [V1cos(a) + V2cos(a+120)] то что мы мерим в сети ) , засекая данное время (зная действительную фазу сигналов ) можно дождаться времени t при котором одна из состовляюших будет равна нулю Код (V1cos(B) = 0 а V2cos(b+120) отличная от нуля) а вторая определятся углом b (пропорциональным времени задержки от фазы ) arccos из которой и даст пиковую состовляюшую сигнала. При другой задержке фазы отличной от 120 градусов найденная фаза (а) будет иметь другое значение вследствии чего вносится погрешность в измерение. А Ваш способ какой , если не секрет?
--------------------
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
|
|
|
|
|
Oct 20 2006, 04:22
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 303
Регистрация: 3-03-05
Пользователь №: 3 044

|
Цитата(_artem_ @ Oct 20 2006, 04:39)  Неeee, то что написал наверху - неправильно (справедливо для случая одинаковых амплитуд )) ). Правильнее будет - фазовое рассоглосование от случая равных амплитуд пропорционально соотношению амплитуд сигналов (по отношению к земле). Но опять таки фазовый угол должен быть априори известным. Получать по току истинную фазу невозможно - вследствии возможной реактивной состовляющей нагрузки. Ну, сейчас заморочите человеку голову. Ему же просто напряжение надо померять и (полагаю) с точностью не лучше 0.5% (а то и 5%). - На контроллер подается измеряемое напряжение в произвольном масштабе, не превышающем диапазон АЦП (можно даже не выпрямлять). Если интересует измерение не во всем диапазоне, а, скажем, в ГОСТовском (+10/-15%=187/242В) то можно подавать только этот диапазон, чем увеличивается разрешение АЦП и точность. - Подсчитывается среднеквадратичное значение за выбраный интервал измерения. - масштабируется контроллером в правильный результат.
--------------------
Опыт - чудесная вещь: легко использовать, можно продать, трудно пропить.
|
|
|
|
|
Oct 20 2006, 14:12
|

учащийся
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 065
Регистрация: 29-10-05
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249

|
Цитата(CDT @ Oct 20 2006, 07:22)  Цитата(_artem_ @ Oct 20 2006, 04:39)  Неeee, то что написал наверху - неправильно (справедливо для случая одинаковых амплитуд )) ). Правильнее будет - фазовое рассоглосование от случая равных амплитуд пропорционально соотношению амплитуд сигналов (по отношению к земле). Но опять таки фазовый угол должен быть априори известным. Получать по току истинную фазу невозможно - вследствии возможной реактивной состовляющей нагрузки.
Ну, сейчас заморочите человеку голову. Ему же просто напряжение надо померять и (полагаю) с точностью не лучше 0.5% (а то и 5%). - На контроллер подается измеряемое напряжение в произвольном масштабе, не превышающем диапазон АЦП (можно даже не выпрямлять). Если интересует измерение не во всем диапазоне, а, скажем, в ГОСТовском (+10/-15%=187/242В) то можно подавать только этот диапазон, чем увеличивается разрешение АЦП и точность. - Подсчитывается среднеквадратичное значение за выбраный интервал измерения. - масштабируется контроллером в правильный результат. Даже в мыслях не было ) Вообше то человеку, насколько я понял, нужно развязаться от сети : Код Нужно измерять напряжение в 3-х фазной сети при помощи микроконтроллера, но чтобы была гальваническая развязка. Как кто решает эту проблему, может существуют в природе миниатюрные измерительные трансформаторы напряжения? Поиск по этим трансформаторам ничего не дал. Может ссылку на фирму-производителя или на конкретный тип кто подкинет. Заранее спасибо.
--------------------
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
|
|
|
|
|
Oct 20 2006, 16:16
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987

|
Цитата(_artem_ @ Oct 20 2006, 05:39)  ...Правильнее будет - фазовое рассоглосование от случая равных амплитуд пропорционально соотношению амплитуд сигналов (по отношению к земле). Но опять таки фазовый угол должен быть априори известным... Да нет же. Его легко определить, измерив два междуфазных напряжения относительно третьей фазы. Как определить сдвиг фаз между двумя гармоническими колебаниями известной амплитуды, надеюсь, пояснять не нужно. Далее, построить треугольник по двум сторонам и углу между ними сможет даже пятиклассник. Длина третьей стороны и будет искомым "третьим" междуфазным напряжением. Цитата(_artem_ @ Oct 20 2006, 05:39)  ...Получать по току истинную фазу невозможно - вследствии возможной реактивной состовляющей нагрузки. При чём здесь ток?  Ведь мы измеряем напряжение.
--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
|
|
|
|
|
Oct 20 2006, 18:51
|

учащийся
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 065
Регистрация: 29-10-05
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249

|
[quote name='Stanislav' date='Oct 20 2006, 19:16' post='167171'] [quote name='_artem_' post='166888' date='Oct 20 2006, 05:39'] ...Правильнее будет - фазовое рассоглосование от случая равных амплитуд пропорционально соотношению амплитуд сигналов (по отношению к земле). Но опять таки фазовый угол должен быть априори известным...[/quote]Да нет же. Его легко определить, измерив два междуфазных напряжения относительно третьей фазы. Как определить сдвиг фаз между двумя гармоническими колебаниями известной амплитуды, надеюсь, пояснять не нужно. Далее, построить треугольник по двум сторонам и углу между ними сможет даже пятиклассник. Длина третьей стороны и будет искомым "третьим" междуфазным напряжением. [/quote] Я и об этом . Просто подразумевал что, для точного определения напряжения Фазы сдвиг по фазе каждого из трех сигналов (не того напряжения, что измеряем (межазного) а того что надо найти - сигнал Фаза относительно земли) относительно друг друга должен быть равен точно 120. [quote name='Stanislav' date='Oct 20 2006, 19:16' post='167171'] [quote name='_artem_' post='166888' date='Oct 20 2006, 05:39'] [quote name='_artem_' post='166888' date='Oct 20 2006, 05:39']...Получать по току истинную фазу невозможно - вследствии возможной реактивной состовляющей нагрузки.[/quote]При чём здесь ток?  Ведь мы измеряем напряжение. [/quote] Ток я сказал для того случая когда мы хотим узнать истинную фазу сигнала относительно земли по фазе тока и через нее вычислить напряжение каждой фазы. В обшем к этому отношения не имеет .
--------------------
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
|
|
|
|
|
Oct 24 2006, 14:02
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987

|
Цитата(_artem_ @ Oct 20 2006, 22:51)  Просто подразумевал что, для точного определения напряжения Фазы сдвиг по фазе каждого из трех сигналов (не того напряжения, что измеряем (межазного) а того что надо найти - сигнал Фаза относительно земли) относительно друг друга должен быть равен точно 120. Нет, не должен! Если "земля" или нейтраль нам не дана, мы можем говорить об измерении только междуфазных напряжений. Напряжения относительно "земли" в этом случае измерить не представляется возможным вообще (по причине её отсутствия), и фазовый угол здесь не при чём. Если "земля" или нейтраль дана, для измерения фазных напряжений достаточно тупо померять напряжения на каждом из фазных проводов относительно неё, без учёта "фи". Для измерения междуфазных напр-й нужно также измерить "фи", что даже на долларовом МК делается элементарно. PS. "Фи" между фазными проводами относительно нейтрали может быть и не 120гр даже при чисто активной нагрузке, по причине неравномерно нагруженных фаз и, вследствие этого, сдвига напряжения на нейтрали.
--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|