Коммутирование тока 500 А напряж 30В, Чем можно обрывать и замыкать цепь |
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 14)
|
Jan 19 2007, 17:51
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 754
Регистрация: 29-06-06
Из: Volgograd
Пользователь №: 18 458

|
Цитата(*SERG @ Jan 19 2007, 07:26)  Желательно контактор или реле с минимальный габаритами и массой. Если кто в курсе подскажите плиз. Зарание спасибо Можно использовать твердотельные реле типа D2490 (CRYDOM) коммутируемый ток 90 А, цена штуки около 2000 руб. Для выравнивая токов через релюхи я бы поставил последовательно с каждой резисторы (типа шунта) где-то по 0,001 ом. Крепление силовых и управляющих клемм качественное, под винт. Релюхи ставяться на радиатор, вообще подложка каждой релюхи изолирована от силовых цепей, но лучше крепить каждую на свой изолированный радиатор, еще лучше обеспечить обдув (греются прилично). Горят редко, проработали при температуре 50-70С два года, сгорела 1 шт. из 20-ти. Реле выдерживает "дикий" пиковый ток, при коротком успевает выбить автомат, а релюха остается живой (проверял сам).
Сообщение отредактировал AndreyVN - Jan 19 2007, 17:54
|
|
|
|
|
Jan 19 2007, 18:51
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987

|
Цитата(A.T.Tappman @ Jan 19 2007, 17:17)  Не, на полевиках слишком дорого будет. У транзисторов ноги тонкие и что бы они держали 500А корпусов надо ОЧЕНЬ много. Нет, не слишком. У современных мощных ПТ на низкие напряжения макс. ток действительно ограничен выводами, но даже у корпуса TO-220 он более 60 А. То есть, полтора десятка (с запасом) долларовых полевиков должны решить проблему в принципе. Другое дело, что нужно предусмотреть цепи управления, защиты и т.д., но эта проблема также решаема. Не думаю, что электромеханический контактор будет стОить дешевле электронного. Правда, если электронный применим в конкретно этой задаче.
--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
|
|
|
|
|
Jan 19 2007, 21:19
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 284
Регистрация: 3-09-06
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034

|
Цитата(Stanislav @ Jan 19 2007, 18:51)  Цитата(A.T.Tappman @ Jan 19 2007, 17:17)  Не, на полевиках слишком дорого будет. У транзисторов ноги тонкие и что бы они держали 500А корпусов надо ОЧЕНЬ много. Нет, не слишком. У современных мощных ПТ на низкие напряжения макс. ток действительно ограничен выводами, но даже у корпуса TO-220 он более 60 А. То есть, полтора десятка (с запасом) долларовых полевиков должны решить проблему в принципе. Другое дело, что нужно предусмотреть цепи управления, защиты и т.д., но эта проблема также решаема. Не думаю, что электромеханический контактор будет стОить дешевле электронного. Правда, если электронный применим в конкретно этой задаче. У меня получилось, что ТО-247 нужно как минимум 30 штук, исходя из плотности тока 10А/мм^2. D2pak'ов нужно 70шт. при той же плотности тока.
--------------------
Arbeit macht die Menschen frei.
|
|
|
|
|
Jan 19 2007, 21:43
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(A.T.Tappman @ Jan 19 2007, 21:19)  Цитата(Stanislav @ Jan 19 2007, 18:51)  Цитата(A.T.Tappman @ Jan 19 2007, 17:17)  Не, на полевиках слишком дорого будет. У транзисторов ноги тонкие и что бы они держали 500А корпусов надо ОЧЕНЬ много. Нет, не слишком. У современных мощных ПТ на низкие напряжения макс. ток действительно ограничен выводами, но даже у корпуса TO-220 он более 60 А. То есть, полтора десятка (с запасом) долларовых полевиков должны решить проблему в принципе. Другое дело, что нужно предусмотреть цепи управления, защиты и т.д., но эта проблема также решаема. Не думаю, что электромеханический контактор будет стОить дешевле электронного. Правда, если электронный применим в конкретно этой задаче. У меня получилось, что ТО-247 нужно как минимум 30 штук, исходя из плотности тока 10А/мм^2. D2pak'ов нужно 70шт. при той же плотности тока. 10А/мм^2 - норма для провода в изоляции в канале (или в штукатурке). А на свежем воздухе короткий провод намного больше выдержит. Вы видели когда-нибудь плавкий стеклянный предохранитель на 10А? Там диаметр примерно 0.25... А по сути вопроса. Раньше выпускались ртутные реле. Может и сейчас делают. А еще электровозы, трамваи и метропоезда. Там, наверняка(?), реле есть.
|
|
|
|
|
Jan 19 2007, 22:40
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 284
Регистрация: 3-09-06
Из: Великий Новгород. Россия.
Пользователь №: 20 034

|
Цитата(Tanya @ Jan 19 2007, 21:43)  А еще электровозы, трамваи и метропоезда. Там, наверняка(?), реле есть. Ага. И размером с ведро, как уже было сказано выше. Кстати, автор не указал, какой ток надо коммутировать - переменный или постоянный.
--------------------
Arbeit macht die Menschen frei.
|
|
|
|
|
Jan 20 2007, 01:10
|
Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 47
Регистрация: 26-05-06
Пользователь №: 17 478

|
Цитата(umup @ Jan 20 2007, 02:12)  А как же тогда работают полевики в TO220 на ток 100-150 А (кажется даже на большие токи есть, нужно поискать) ? Например этот: IRF3205 TO220 , N-chan TMOS PWR FET 55V 98A 0,008Ohm --0.72 EUR
Сообщение отредактировал SergVZ - Jan 20 2007, 01:11
|
|
|
|
|
Jan 20 2007, 01:38
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(SergVZ @ Jan 20 2007, 03:10)  Цитата(umup @ Jan 20 2007, 02:12)  А как же тогда работают полевики в TO220 на ток 100-150 А (кажется даже на большие токи есть, нужно поискать) ?
Например этот: IRF3205 TO220 , N-chan TMOS PWR FET 55V 98A 0,008Ohm --0.72 EUR Ну есть и покруче полевики Например, IRF1404 HEXFET® Power MOSFET, 40V, 202A, 0.004mOhm, TO-220AB. Каково?  Четырех таких, включенных впараллель, автору темы вполне хватит.
|
|
|
|
|
Jan 20 2007, 06:23
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987

|
Граждане, не путайте. Фирма IR любит хвастаться рекордно низкими сопротивлениями канала транзистора (при том, что по остальным параметрам, скажем, междуэлектродным емкостям, её полевики далеко не ахти). Нужно обращать внимание не на максимальное значение тока через структуру (Silicon Limited параметр), а на максимально допустимый ток через выводы (Case limited; в случае TO-220 это 75 А). Надо сказать, что разрушение проводника транзистора фирмы IR в таком корпусе происходит не "на улице", а в месте, близком к разварке вывода истока на кристалл. И ток этот, по моим прикидкам, при идеальном охлаждении корпуса (образцы были привинчены к радиатору, опущенному в воду) реально равен примерно 70 А. При разрушении проводника происходит "отстрел" куска пластмассы с корпуса транзистора, но сам кристалл остаётся работоспособен. Итак, предлагаю ток через выводы корпуса TO-220 всё-таки ограничить 60-ю амперами. Кроме того, в сильноточных цепях лучше подпаивать провода к "толстой" части выводов, что даст им дополнительное охлаждение. Ещё, по моему мнению, в устройствах коммутации "для дома" нужно предусмотреть как минимум полуторный запас по току, а для промышленного исполнения - двойной. И обязательно учитывать температуру корпуса при расчёте (Temperature Derating Factor).
--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
|
|
|
|
|
Jan 20 2007, 16:26
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 163
Регистрация: 5-06-06
Пользователь №: 17 789

|
У транзисторов в ТО-220 от вывода к кристаллу идут 2 проводка диаметром по 0,38мм, предельно, что они выдерживают, как отметил уважаемый Stanislav, 75А. http://www.irf.ru/techdoc/dt93-4.pdfИз новых подходов - больше число проводков вывод-кристалл: http://www.irf.ru/z_irf036.htmlСложность - обеспечить одновременное открытие-закрытие транзисторов. Немного по параллельному соединению и выбору корпуса: http://www.platan.ru/irf/techdoc/dt94-2.pdfhttp://www.irf.ru/techdoc/an-941.pdfХотя сейчас на новых материнских платах для питания процессора 1,1-1,3В до 90А, стоит понижающий стабилизатор с синхронным выпрямителем - 2 транзистора в ТО-262 корпусе. Это при том, что импульсный ток в ключе >100А.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|