Точный измеритель температыры (0.1) |
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 13)
|
Jan 20 2007, 20:18
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823

|
Цитата(dkostik @ Jan 20 2007, 20:53)  вообщем нужно мерять температуту с хорошей точностью. +-0.1 длина проводов гдето 10-50 метров. условия очень агресивные. так что 18х20 сразу отподают раньше истользовали платиномые и медные термометры 100.Ом. можно на них и остаться но модскажите схему обвязки с минимумом гемороя и настройки!!!! Дык если использовали, в чем проблема? Так и используйте платиновые датчики с четырехпроводкой. Вопрос, действительно ли нужна точность 0,1 градуса? Мне, например, заказчик сразу сказал - должно быть разрешение 0,01 градуса и отклонение реальной температуры от заданной 0,05 град. Пользователь видит конфетку, ну а какая температура на самом деле - так ли это важно?
--------------------
Уходя, оставьте свет...
|
|
|
|
|
Jan 20 2007, 22:25
|

Участник

Группа: Новичок
Сообщений: 39
Регистрация: 12-07-06
Пользователь №: 18 766

|
Цитата(Dog Pawlowa @ Jan 20 2007, 21:18)  Цитата(dkostik @ Jan 20 2007, 20:53)  вообщем нужно мерять температуту с хорошей точностью. +-0.1 длина проводов гдето 10-50 метров. условия очень агресивные. так что 18х20 сразу отподают раньше истользовали платиномые и медные термометры 100.Ом. можно на них и остаться но модскажите схему обвязки с минимумом гемороя и настройки!!!!
Дык если использовали, в чем проблема? Так и используйте платиновые датчики с четырехпроводкой. Вопрос, действительно ли нужна точность 0,1 градуса? Мне, например, заказчик сразу сказал - должно быть разрешение 0,01 градуса и отклонение реальной температуры от заданной 0,05 град. Пользователь видит конфетку, ну а какая температура на самом деле - так ли это важно?  Мне для температуры 0,1 градуса и не особо важно!!! а вот для влажности еще как важно точная разность (пример: разность в 1 градус между сухим и мокрым термометрами дает погдехность во влажности 7-10%!!!!!) так что нада 0,1
|
|
|
|
|
Jan 20 2007, 22:43
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823

|
Цитата(dkostik @ Jan 20 2007, 23:25)  Мне для температуры 0,1 градуса и не особо важно!!! а вот для влажности еще как важно точная разность (пример: разность в 1 градус между сухим и мокрым термометрами дает погдехность во влажности 7-10%!!!!!) так что нада 0,1 Хорошие датчики используются в проявочных машинах для цветной фотопечати. Там сопротивление 10 к, что намного удобнее, и они устойчивы к агрессивной среде, поскольку отбелка после проявки весьма агрессивна. И они точны, так как температура проявки тоже очень критична. Они дешевле, в случае с измерением влажности их легко калибровать. Это точный NTC с металлической трубке из какого-то стойкого металла. Но на расстоянии 50 м они работать не будут - нужно ставить электронику поближе.
--------------------
Уходя, оставьте свет...
|
|
|
|
|
Jan 21 2007, 13:36
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 041
Регистрация: 10-01-05
Из: Москва
Пользователь №: 1 874

|
Цитата(dkostik @ Jan 20 2007, 22:25)  Мне для температуры 0,1 градуса и не особо важно!!! а вот для влажности еще как важно точная разность (пример: разность в 1 градус между сухим и мокрым термометрами дает погдехность во влажности 7-10%!!!!!)
так что нада 0,1 Гигрометр делаем? С датчиками температуры есть одна засада. Чтобы получить точность 0.1 градуса - нужно его откалибровать до такой точности, и потом гарантировать отсутствие существенных дрейфов. Что само по себе не есть очень тривиально. Если размеры позволяют - лучше всего использовать стандартные датчики с отработанными процедурами калибровки и гарантированно низкими дрейфами. И раз полупроводники недопустимы из-за агрессивности среды - значит только неактивные металлические конструкции. Например, платиновые термометры сопротивления. Все остальные технические вопросы - это уже мелочи. Цитата(dkostik @ Jan 20 2007, 19:53)  А еще может кто знает фороший датчик влажности для агресивных сред???? Для агрессивных - существуют вроде-бы конденсационные гигрометры, в которых в рабочую камеру заводятся только световоды. Световод среду выдержит? Но не думаю что такие приборы слишком дешевы.
--------------------
Пишите в личку.
|
|
|
|
|
Jan 22 2007, 20:35
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 961
Регистрация: 28-11-05
Пользователь №: 11 489

|
Если только для измерения влажности, то точность 0,1 тебе не надо. Тебе надо разрешение не хуже 0,1 а это делается легко с любым датчиком. А точность вполне может быть и +/- 1-2 градуса. Можно AD590 или что-то похожее использовать. Да и с простым терморезистором или диодом в качестве датчика можно получить такое разрешение. Калиброваться только надо для начала. Или тут можно посмотреть http://www.caxapa.ru/sch/rtd.htmlА если тебе действительно точность 0,1 нужна, в чем я сомневаюсь, то это совсем не просто обеспечить и главное гарантировать на весь срок службы.
Сообщение отредактировал slog - Jan 22 2007, 20:42
--------------------
В действительности всё не так, как на самом деле.
|
|
|
|
|
Jan 22 2007, 20:57
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 226
Регистрация: 2-06-06
Пользователь №: 17 720

|
Тоже сталкивался с проблемой разрешения термометра при психрометрическом измерении температуры. В некоторых точках шкалы для нормальной точности определения влажности вообще желательно иметь разрешение 0,01 градуса. Вот только точность определения влажности для психрометра это очень растяжимое понятие - влияет все - и конструкция датчиков, и потоки обдувающего воздуха, и разная инерционность сухого и влажного датчика, и температура воды (очень инерционная). В итоге при поверке получалась существенная разница по сравнению с допотопным психрометром с вентилятором на заводной пружине, хотя по таблице считалось нормально. Но доказать что-то невозможно, в итоге пришлось извратится разными поправками в таблицу и алгоритм вычисления влажности. Датчики были DS18B20 на максимальной точности, но все равно ее не хватало для плавного отслеживания изменений влажности. Лучше действительно взять PT100 и 16- или 24-разрядный АЦП с хорошим опорником (ADS1100;AD7705,7710 и т.п.). В психрометре главный враг - разная инерционность сухого и влажного датчика, из-за чего получаются разные необоснованные скачки измеренной влажности, в результате происходят лишние включения холодильников.
Сообщение отредактировал umup - Jan 22 2007, 21:05
|
|
|
|
|
Jan 23 2007, 09:44
|
Частый гость
 
Группа: Validating
Сообщений: 169
Регистрация: 10-11-04
Из: Челябинск
Пользователь №: 1 088

|
Цитата(dkostik @ Jan 20 2007, 21:53)  вообщем нужно мерять температуту с хорошей точностью. +-0.1 длина проводов гдето 10-50 метров. условия очень агресивные. так что 18х20 сразу отподают раньше истользовали платиномые и медные термометры 100.Ом. можно на них и остаться но модскажите схему обвязки с минимумом гемороя и настройки!!!!
А еще может кто знает фороший датчик влажности для агресивных сред???? Четырёхпроводная схема подключения, ратиометрическая (не уверен, что так правильно произносится) схема измерения, 24-х битный АЦП системы ADS1242 или ADS1243 (недорогие).
|
|
|
|
|
Jan 23 2007, 19:51
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 23
Регистрация: 28-02-06
Из: Kharkiv
Пользователь №: 14 770

|
Цитата(dkostik @ Jan 23 2007, 10:10)  А у нас термометры 3-х проводные!!! как делать на 4???? Для трехпроводного подключения можно применить AD7783 с мультиплексором на входе как сделать посмотрите http://www.elecdesign.com/Articles/ArticleID/1724/1724.html
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|