Nov 7 2007, 06:24
|
Бывалый
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615

|
Цитата(Stasevuch @ Nov 7 2007, 01:32)  Задача заключается в формировании токового сигнала в диапазоне от 4 до 20 ма. Могу предложить два варианта. 1 вариант. 2 преобразования. Код-напряжение (ЦАП) -> Напряжение - Ток. 2 вариант с ОС по напряжению на шунте. Выбирайте сами. В каждом варианте есть плюсы и минусы.
|
|
|
|
|
Nov 7 2007, 16:24
|

Техногипнолог
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 132
Регистрация: 6-03-05
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126

|
Как раз недавно пришли журнальчики от Maxim/Dallas Maxim D/A CONVERTER design guide 9 22nd edition ЦАП с токовым выходом. Еще есть сдвоенные 30 мА max5548 (8 b ) и max5550 (10 b ) с возможностью запараллелить выходы и удвоить ток... Но они от питания Вот это было бы идеальным решением (жаль, что пока не выпускается мс).  Осталось подглядеть и сделать на "дискретных" элементах
Сообщение отредактировал maximiz - Nov 7 2007, 16:28
|
|
|
|
|
Nov 7 2007, 17:06
|

извечный пессимист
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125

|
Цитата(Stanislav_S @ Nov 7 2007, 20:05)  ИМХО все таки схема сложная и дорогая  ADUM выбросить, поставить что - нибудь подешевле, ну например H11, фильтр оставить, вместо XTR поставить обычный источник тока - один ОУ два резистора, стабилитрон и полевой транзистор. Что то типа такого. Кстати, забыл добавить, поскольку LM358 двойной ОУ , то сам бог велел на второй половинке сделать ФНЧ
--------------------
Slaves are those of this world Given freedom to lay chains upon The Master The wolf is no longer free Release the chains and come for me
|
|
|
|
|
Nov 8 2007, 15:50
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(muravei @ Nov 8 2007, 18:03)  Полевик другой проводимости (Р) , ну и то, что на земле -к питанию, и наоборот. Опер как есть. Во-первых, не "другой проводимости" а с другим типом канала. Полевой транзистор все же униполярный, на не биполярный. Во-вторых, в этом случае придется "привязывать" всю схему к +Vcc, а не GND. Т.е. токовый датчик включать также в цепь истока, но уже к Vcc. В-третьих, у этой схемы есть один существенный недостаток, в отличии от схемы на XTR115/116 она не может быть запитана непосредственно от токовой петли, т.к. в цепи ООС не учитывается собственный ток потребления. Поэтому ей необходим отдельный источник питания. Чтобы посмотреть как можно реализовать возможность запитки непосредственно от токовой петли посмотрите внутренюю схемотехнику упомянутой XTR115 или XTR116. У них, кстати, в качестве внешнего регулирующего элемента используется биполярный транзистор.
|
|
|
|
|
Nov 8 2007, 19:05
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 112

|
Цитата(rezident @ Nov 8 2007, 18:50)  В-третьих, у этой схемы есть один существенный недостаток, в отличии от схемы на XTR115/116 она не может быть запитана непосредственно от токовой петли В нашем условии дополнительный источник питания присутствует - поэтому вопрос запитки от токовой петли не стоит .
|
|
|
|
|
Nov 9 2007, 10:42
|
Бывалый
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615

|
Цитата(Stasevuch @ Nov 9 2007, 12:11)  В результате учтённых рекомендаций родилась вот такая вот схема с включением нагрузки на землю. Судя по Протеусу - работает .Правда тот же самый Протеус ругается когда всё это во пытаешся включит к цифровой части (выход ЦАП) что то вроде нет общей земли между цифровой и аналоговой частями схемы..  Обратите внимание, что регулировании выходного тока 4-20 мА осуществляется изменением входного напряжения от 24-R35*0.004 до 24-R35*0.02 (я не вижу, чему у Вас равно R35 - очень мелко). Пусть R35=240 Ом, тогда 4 мА - 23 В 20 мА - 19.6 В. Все понятно или продолжить ?
|
|
|
|
|
Nov 9 2007, 18:49
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 340
Регистрация: 28-11-05
Из: Москва
Пользователь №: 11 469

|
Вопрос, у вас 4-х проводка или 2-х проводка? Питать схему собираетесь от 4-20? Если да, то лучше схемы на XTR, а главное дешевле, вы не наёдёте. Кстати, вы можете сигнал формировать, не ШИМом как предлагали, а вышей схемой на R/2R резюках и подавать на вход XTR. В сущности схема: ваш контроллер, XTR115(6), и резюки, ну и внешний транзистр. И не мудрите со с источниками тока, вы запаритесь их настраивать, когда будете калибровать по 100 в день.
Сообщение отредактировал stoker - Nov 9 2007, 18:54
|
|
|
|
|
Nov 12 2007, 06:31
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 450
Регистрация: 21-12-06
Пользователь №: 23 757

|
Цитата(Stasevuch @ Nov 7 2007, 01:32)  Задача заключается в формировании токового сигнала в диапазоне от 4 до 20 ма. Управляющий сигнал -8 бит от Атмеги. Всё это делается для эмуляции датчика топлива в автомобиле.Напряжение бортовой сети 24 В. Схема подключения датчика к регистратору : + U пит (т.е. 24 В.), общий и выход от датчика). Из предполагаемых путей решения вопроса предлагается следующий : последовательная цепь резисторов с номиналами R-2R-4R ... 128R c параллельно подключёнными к каждому из резисторов оптореле управляемых с процессора . Требования к точности невысокие. моделирование в Proteus даёт желаемый результат. Вопрос в том - типичная ли подобная схема реализации?  Может проще так будет? http://www.analog.com/en/prod/0%2C2877%2CAD5410%2C00.htmlДолжны скоро выйти.
|
|
|
|
|
Nov 12 2007, 11:15
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 340
Регистрация: 28-11-05
Из: Москва
Пользователь №: 11 469

|
Цитата(rezident @ Nov 12 2007, 13:57)  В таком случае уж лучше AD421 они уже давно выпускаются. Решение хорошее, но дорогое, 300р. за микруху. Цитата(Stasevuch @ Nov 8 2007, 22:05)  В нашем условии дополнительный источник питания присутствует - поэтому вопрос запитки от токовой петли не стоит . Кстати, почему вы не решили запитаться от петли? Я делал 4-20 + HART, схема полностью питалась от 4-20.
Сообщение отредактировал stoker - Nov 12 2007, 11:17
|
|
|
|
|
Nov 12 2007, 14:33
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(stoker @ Nov 12 2007, 18:42)  Кстати, автору нужна развязка? Дык поскольку Цитата(Stasevuch @ Nov 9 2007, 00:05)  В нашем условии дополнительный источник питания присутствует - поэтому вопрос запитки от токовой петли не стоит . видимо - нет.
|
|
|
|
|
Nov 13 2007, 06:41
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 450
Регистрация: 21-12-06
Пользователь №: 23 757

|
Цитата(rezident @ Nov 12 2007, 13:57)  В таком случае уж лучше AD421 они уже давно выпускаются. Дело во-первых - в цене (AD54xx обещают вдвое дешевле), а во-вторых - во встроенном ключе
|
|
|
|
|
Nov 13 2007, 13:45
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 148
Регистрация: 27-04-06
Пользователь №: 16 558

|
Цитата(alexander55 @ Nov 13 2007, 16:39)  Есть и наши российские изделия. Недавно в изделии применяли АИР-20 ф. "Элемер". Это датчик давления c выходом 4-20 мА (для агрессивных сред, взрывобезопасный). Запитка осуществляется по той же токовой петле. Там стоит толи PIC, толи AVR. То же без проблем.  Посмотрел. Ну и цены однако! Меньше 7000р и нету ничего!
|
|
|
|
|
Nov 13 2007, 15:34
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 112

|
Автор в лёгком недоумении ! На местном радиорынке о существовании ЦАП-ов знают немногие. Я то раритетную 572 серию не нашёл , сами понимаете о Мах воообще не заикаюсь . Так что переписываю программу атмеги под AD421 и жду это чудо в заказе.
Сообщение отредактировал Stasevuch - Nov 13 2007, 15:54
|
|
|
|
|
Nov 13 2007, 16:20
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 40
Регистрация: 6-11-07
Пользователь №: 32 112

|
Цитата(stoker @ Nov 13 2007, 18:40)  Вопрос автору, из каких соображений вы ставите дополнительный DC/DC, а не питаетесь от 4-20ма напрямую? Вам тока потребления нехватает влезть в 4ма? Или что то ещё. Просто 3-х проводные схемы, это прям раритет како-то. Есть определённые условия , при которых используется именно трёхпроводная система. А поскольку ранее я не сталкивался с подобными вещами (трёх или двух проводными) то о раритетности не задумывался.. К сожалению у меня нет доступа к блоку контроля показания датчика , не документации на блок контроля , есть только диапазон тока .От него и пляшем . А то что есть возможность использовать источник питания , а не от токовой петли работать , так это только облегчает задачу , потому как , как я упомянал , с образцами последних достижений электронной промышленности в наших краях туго .
Сообщение отредактировал Stasevuch - Nov 13 2007, 16:22
|
|
|
|
|
Nov 13 2007, 16:39
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 340
Регистрация: 28-11-05
Из: Москва
Пользователь №: 11 469

|
Цитата(rezident @ Nov 13 2007, 19:32)  Использование источника напряжения позволяет реализовать как sink current output, так и sourse current output. То бишь, как регулятор втекающего тока, так источник вытекающего тока. При запитке непосредственно от токовой петли получается только пассивный регулятор тока в линии, в которую он включен. т.е. вы хотите сказать что на приёмном устройстве может находиться только измерительный резистор? Просто я такие схемы не встречал. Сама петля 4-20ма была создана для того чтобы иметь возможность питаться от неё. Есть например 0-20ма, мож прощще её использовать?
Сообщение отредактировал stoker - Nov 13 2007, 16:42
|
|
|
|
|
Nov 13 2007, 17:04
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(stoker @ Nov 13 2007, 21:39)  т.е. вы хотите сказать что на приёмном устройстве может находиться только измерительный резистор? Просто я такие схемы не встречал. Резистор это универсальный пребразователь тока в напряжение  Он в любом случае стоит на измерительном конце и от типа токовой петли его наличие на сильно зависит. Цитата(stoker @ Nov 13 2007, 21:39)  Сама петля 4-20ма была создана для того чтобы иметь возможность питаться от неё. Есть например 0-20ма, мож прощще её использовать? Источник напряжения в токовой петле имеется в любом случае. Вопрос только в том, где именно он находится? Из токового выхода 0-20мА вы можете легко сделать 4-20мА, а наоборот далеко не всегда. 4-20мА используется чаще всего, чтобы имея один источник напряжения и несколько измерительных входов в одном месте, получать показания от удаленных датчиков, не имеющих собственного (локального) питания и расположенных в разных местах, например, от всевозможных термосопротивлений с нормирующими преобразователями. Токовый выход с вытекающим током 0-20мА используется, например, чтобы передавать управляющий сигнал на значительное расстояние для прибора с потенциальным входом 0-10В. Преобразуется сигнал из токового в потенциальный всего одним резистором 500Ом, расположенным непосредственно на входе удаленного устройства.
|
|
|
|
|
Nov 13 2007, 18:27
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 340
Регистрация: 28-11-05
Из: Москва
Пользователь №: 11 469

|
Короче, ушли от темы. Автор в начале сказал, что нужно сделать: Цитата Требования к точности невысокие Изначально даже говорилось о 8-битном R-2R ЦАПе.... Контроллер + AD421 - для данных целей экономически невыгодно. Это дорого + такое решение используют для решения более сложных задач, возможно даже использование цифрового протокола HART. Подумайте сначала, что вам нужно получить от датчика в вашем случае.
|
|
|
|
|
Nov 13 2007, 18:48
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882

|
Цитата(stoker @ Nov 13 2007, 23:27)  Короче, ушли от темы. Автор в начале сказал, что нужно сделать: Ну да, автор указал в самом начале Цитата(Stasevuch) Задача заключается в формировании токового сигнала в диапазоне от 4 до 20 ма. Управляющий сигнал -8 бит от Атмеги. Всё это делается для эмуляции датчика топлива в автомобиле.Напряжение бортовой сети 24 В. Схема подключения датчика к регистратору : + U пит (т.е. 24 В.), общий и выход от датчика). и вдобавок сообщил, что решение уже принял Цитата(Stasevuch) Так что переписываю программу атмеги под AD421 и жду это чудо в заказе. Цитата(Коляй @ Nov 13 2007, 23:44)  Моё имхо - любой 8 - ногий проц с АЦП на борту. Хоть Пик, хоть АВР (Тини-13 к примеру), хоть в корпусе SOT. А причем тут АЦП? Вы топик-то с самого начала читали? Токовый сигнал не измерять, а формировать нужно.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)