реклама на сайте
подробности

 
 
> Измерительное реле максимального тока, Алгоритм...................
Никита
сообщение Nov 27 2007, 23:51
Сообщение #1





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 12-11-05
Пользователь №: 10 768



Доброй ночи

Обращаюсь за помощью, вот с каким вопросом, для написания программы на ассемблере в среде разработки IDE для микроконтроллера С8051F005 мне необходимо составить алгоритм программы измерительного реле максимального тока, чтобы реализовать на базе этого микроконтроллера цифровое устройство защиты асинхронного двигателя, может кто-то подскажет, где можно найти материал по этому поводу или у кого-то есть наработки, буду благодарен за любую информацию.

P.S. Сам новичок в этом деле
smile3046.gif crying.gif
С уважением, Никита
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 7)
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 30 2007, 12:42
Сообщение #2





Guests






Международный стандарт IEC/EN 60898
ГОСТ 30325-98
ГОСТ Р 50345-99
МЭК 898-87

Характеристика D

Вид D можно посмотреть здесь
http://www.tca.ru/upfile/doc/63.pdf

причина правки: оверквотинг

Сообщение отредактировал Doka - Dec 1 2007, 07:06
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Никита
сообщение Nov 30 2007, 13:26
Сообщение #3





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 12-11-05
Пользователь №: 10 768



Спасибо, но это немного другое, во-первых, у МТЗ (отсечка) нет времятоковой зависимости, а во-вторых, ответ вообще не в тему, видимо неправильно сформулировал свой вопрос, сейчас исправлю. beer.gif beer.gif

Вот исправил, так думаю более понятна суть вопроса

Доброй ночи

Обращаюсь за помощью, вот с каким вопросом, для написания программы на ассемблере в среде разработки IDE для микроконтроллера С8051F005 мне необходимо составить алгоритм программы измерительного реле максимального тока (ОТСЕЧКА), чтобы реализовать на базе этого микроконтроллера цифровое устройство защиты асинхронного двигателя ВЫШЕ 1 кВ., может кто-то подскажет, где можно найти материал по этому поводу или у кого-то есть наработки, буду благодарен за любую информацию.

P.S. Сам новичок в этом деле (в программирование )
smile3046.gif crying.gif
С уважением, Никита


причина правки: оверквотинг

Сообщение отредактировал Doka - Dec 1 2007, 07:06
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_TSerg_*
сообщение Nov 30 2007, 13:58
Сообщение #4





Guests






Честно говоря - опять ничего не понятно.
МТЗ по МЭК 255-4 (маскимальная токова защита) имеет выдержку по времени:
нормально, сильно и чрезмерно сильно инверсные характеристики.
Для нормальной ИХ:
t = 0.14*Tуст / ((I / Iуст)^0.02 - 1) [c]

Собственно это и есть алгоритм работы smile.gif

Если Вам нужна ТО, то вообще непонятно какие проблемы ?
I(t) >= Iуст


причина правки: оверквотинг
TSerg'y, устное предупреждение


Сообщение отредактировал Doka - Dec 1 2007, 07:07
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Никита
сообщение Nov 30 2007, 15:20
Сообщение #5





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 12-11-05
Пользователь №: 10 768



Бог с вами TSerg
Для начала вопрос, вы с микропроцессорными устройствами защиты знакомы?
Мне не надо объяснять принципов и понятий релейной защиты, я их знаю, в своем вопросе постарался объяснить, так как бы мог понять, человек занимающейся программированием или, по крайней мере, разработкой цифровых устройств защиты, знающий структуру и состав аппаратных средств цифровых устройств релейной защиты, а именно как принято у Российских разработчиков называть токовую защиту МТЗ, так я и написал, обычно у них 3 ступени МТЗ

1. Первая ступень (отсечка)
2. Вторая ступень (отсечка с выдержкой времени)
3. Третья ступень, собственно максимальная токовая защита, обычно для этой ступени и есть возможность выбора одной из 6-ти характеристик.

А то, что вы мне пишете это математическое описание нормально инверсной времятоковой характеристики, и если вы утверждаете что это алгоритм работы программы, тогда я даже не знаю, объясните мне как написать программу зная только эту формулу, и не сном, не духом в програмирование.

P.S. В своем вопросе я имел ввиду именно первую ступень МТЗ (отсечку) как принято в цифровых устройствах релейной защиты. Для тех, кому более понятно понятие «Токовая отсечка» в данном контексте это одно и тоже.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mfm
сообщение Dec 1 2007, 01:44
Сообщение #6





Группа: Новичок
Сообщений: 2
Регистрация: 1-12-07
Пользователь №: 32 858



Никита!
Ты видел релейные блоки защит "ТЕМР"?
У меня была мысль сделать "урезанный" вариант подобного блока на PICе сварганить,
с вводом уставок МФТО и МТЗ, а также с регистрацией даты и времени срабатывания. Если тебе интересно то можно подумать как тебе помочь
Go to the top of the page
 
+Quote Post
repairDV
сообщение Dec 1 2007, 02:43
Сообщение #7


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 578
Регистрация: 7-11-06
Из: Хабаровск
Пользователь №: 22 044



Сейчас уже не помню норм на МТО, там же вроде всё зависит от мощности электродвигателя. Там берётся значение, исходя из того, что пусковой ток двигателя равен 2-9 кратному от тока номинального, кол-во крат зависит от мощности двигателя. Т.е., имеются разные варианты. У меня тоже будет такая проблема в недалёком будущем, тут нужно идти в тех.библиотеку, копать учебники по релейной защите электродвигателей. (хотя, то, что я сейчас пишу, конечно, просто offtop)


--------------------
Маленький нанайца. А-а. А-а. Оморочком плыл. Маленький проточка. Осетра ловил.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Никита
сообщение Dec 1 2007, 12:38
Сообщение #8





Группа: Новичок
Сообщений: 4
Регистрация: 12-11-05
Пользователь №: 10 768



Цитата(mfm @ Dec 1 2007, 04:44) *
Ты видел релейные блоки защит "ТЕМР"?


Здравствуйте mfm

ТЭМП? Это я так понимаю производство ВНИИР? Есть только технические описания их изделий, с микропроцессорными устройствами защиты вообще не знаком, на моем объекте одна механика, по этой причине меня интересует все, надеюсь, когда посвободней со временем будет заняться этим вопросом более углубленно, знания мои только в основах релейной защиты, а вот программировать не умею пока……………………..На сегодняшний день вопрос о сохранении уставок и другой вспомогательной информации не стоит, надо просто написать алгоритм и соответственно программу, спасибо за отзывчивость надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
beer.gif


To repairDV
Ну не совсем так, вы наверно имеете ввиду кратность пускового тока? Обычно она считается =5……….6*Iном.двиг. еще надо отстраиваться от апериодической составляющей, ну это так к слову, в общем, если Вам repairDV будет нужна консультация по этому вопросу обращайтесь, постараюсь помочь.
wink.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 07:57