Есть задача - измерить напряжение на 3х-фазном вводе питания в оборудование
и передать по шине в МП для хранения лога и тд
цифровая часть - не проблема, а вот с высоковольтной и развязкой опыта небыло
может есть готовые решения этой схемы кроме банального делителя + АЦП с развязкой по питанию ?


--------------------
ремонт сложной микроэлектроники
продажа расходных материалов
и оборудования для BGA монтаж
а
Go to the top of the page
 
+Quote Post
7 страниц V   1 2 3 > »   
Start new topic
Ответов (1 - 91)
sensor_ua
сообщение Feb 8 2008, 17:36
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 266
Регистрация: 22-04-05
Из: Киев
Пользователь №: 4 387



Посмотри аппликуху AN109 от Clare - авось поможет


--------------------
aka Vit
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Feb 8 2008, 19:24
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Все зависит от того, скакой точностью его нужно измерять. Но гальваноразвязка должна быть обязательно, разумеется.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav_S
сообщение Feb 8 2008, 21:54
Сообщение #4


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



Цитата(maxim21 @ Feb 8 2008, 22:01) *
Есть задача - измерить напряжение на 3х-фазном вводе питания в оборудование
и передать по шине в МП для хранения лога и тд
цифровая часть - не проблема, а вот с высоковольтной и развязкой опыта небыло
может есть готовые решения этой схемы кроме банального делителя + АЦП с развязкой по питанию ?

Все определяется точностью с которой нужно мерять напряжение ( для защиты обычно не большая), самый простой и оптимальный вариант трансформаторы, либо сделать развязку на аналоговых оптронах. а на низкой стороне уже мепять АЦП. Я делал как и по первому варианту так и повторому, первый понравился больше smile.gif


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sera_os
сообщение Feb 10 2008, 18:44
Сообщение #5


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689



ПОЛЬЗУЙТЕСЬ поиском!!!
http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=30449&hl=


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Feb 12 2008, 08:10
Сообщение #6


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Stanislav_S @ Feb 9 2008, 00:54) *
Все определяется точностью с которой нужно мерять напряжение ( для защиты обычно не большая), самый простой и оптимальный вариант трансформаторы, либо сделать развязку на аналоговых оптронах. а на низкой стороне уже мепять АЦП. Я делал как и по первому варианту так и повторому, первый понравился больше smile.gif

Мне тоже более симпатичен вариант с трансформаторами. Есть одно НО. Готовые трансы на 380 В великоваты.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav_S
сообщение Feb 12 2008, 08:35
Сообщение #7


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



Цитата(alexander55 @ Feb 12 2008, 13:10) *
Мне тоже более симпатичен вариант с трансформаторами. Есть одно НО. Готовые трансы на 380 В великоваты.

Это да, применял HAHN и заказные, заказные конечно поменьше, но повторяемость не ахти....


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Feb 12 2008, 08:36
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Цитата
Мне тоже более симпатичен вариант с трансформаторами. Есть одно НО. Готовые трансы на 380 В великоваты.

Есть вариант решения- малогабаритный трансформатор тока, первичная обмотка которого подключена к сети через резистор большого номинала.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Feb 12 2008, 08:37
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(alexander55 @ Feb 12 2008, 10:10) *
Мне тоже более симпатичен вариант с трансформаторами. Есть одно НО. Готовые трансы на 380 В великоваты.

А для чего именно трансы на 380В? Даже если нет доступа к нейтрали, задачу вполне можно решить применением обычных, 220-вольтовых трансов, разве нет?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rv3dll(lex)
сообщение Feb 12 2008, 09:05
Сообщение #10


Полное ничтожество
*****

Группа: Banned
Сообщений: 1 991
Регистрация: 20-03-07
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354



если нет доступа к нейтрали - защита будет не полноценной

а так да - 3 трансформатора первичками соединить звездой - вторички последовательно выпрямитель и ацп
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Feb 12 2008, 18:23
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(rv3dll(lex) @ Feb 12 2008, 11:05) *
если нет доступа к нейтрали - защита будет не полноценной
Что-то говорилось о защите?
Цитата
а так да - 3 трансформатора первичками соединить звездой - вторички последовательно выпрямитель и ацп

Не надо последовательно. Если подать напряжения с каждой вторички на свой канал АЦП, вполне можно вычислить и линейные напряжения (если нужно) и без доступа к нейтрали.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
НЕХ
сообщение Feb 12 2008, 19:09
Сообщение #12


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 220
Регистрация: 10-10-06
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169



Припоминаю, что трансформаторы вносят фазовый сдвиг: напряжения на первичке и вторичке - сдвинуты.
(обнаружилось при испытаниях детектора перехода сетевого напряжения через 0)
для измерения напряжения, возможно, несущественно, но для других задач....


--------------------
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sera_os
сообщение Feb 12 2008, 19:43
Сообщение #13


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689



Цитата(НЕХ @ Feb 12 2008, 21:09) *
Припоминаю, что трансформаторы вносят фазовый сдвиг: напряжения на первичке и вторичке - сдвинуты.
(обнаружилось при испытаниях детектора перехода сетевого напряжения через 0)
для измерения напряжения, возможно, несущественно, но для других задач....

А можно поподробней? У меня сейчас есть у-во использующее токой метод оприделения нуля. За первичкой еще как-то не следил.
Автор, Простите за вмешательство в тему, очень интересная информация.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
НЕХ
сообщение Feb 12 2008, 19:45
Сообщение #14


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 220
Регистрация: 10-10-06
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169



сам удивился обнаруженному - сдвиг ещё и от нагрузки зависит.

http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=329586

Сообщение отредактировал НЕХ - Feb 12 2008, 19:48


--------------------
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sera_os
сообщение Feb 12 2008, 20:04
Сообщение #15


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689



Цитата(НЕХ @ Feb 12 2008, 21:45) *
сам удивился обнаруженному - сдвиг ещё и от нагрузки зависит.

http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st&p=329586

Читал (еще раньше), но ничего о трансформаторе не нашел. Меня интересует на сколько сдвигается фаза? Можите мне помочь, или придется завтра тыкать щупом.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
НЕХ
сообщение Feb 12 2008, 20:17
Сообщение #16


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 220
Регистрация: 10-10-06
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169



тыкать придёться, тыкать !!!

это полезно и сдвиг зависит от транса.

помните о технике без опасности - делите сетевое резисторами и помните: где фаза, где земля !


--------------------
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sera_os
сообщение Feb 12 2008, 20:28
Сообщение #17


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689



Цитата(НЕХ @ Feb 12 2008, 22:17) *
тыкать придёться, тыкать !!!

Эх.... гранит электроники только так и грызется smile.gif .
Цитата
это полезно и сдвиг зависит от транса.

Как это? Речь идет о 50Гц. От нагрузки возможно, или Вы имеете ввиду от мощности транса?
Цитата
помните о технике без опасности - делите сетевое резисторами и помните: где фаза, где земля !

biggrin.gif Уже не впервой неприятным опытом "прохождения тока через тело" научен. Спасибо за то что обратили на это внимае.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
НЕХ
сообщение Feb 12 2008, 20:36
Сообщение #18


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 220
Регистрация: 10-10-06
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169



речь о 50 Гц и сотнях микросекунд.

железо и индуктивность рассеяния роль играют.


--------------------
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Feb 12 2008, 21:39
Сообщение #19


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(НЕХ @ Feb 12 2008, 22:36) *
речь о 50 Гц и сотнях микросекунд.

железо и индуктивность рассеяния роль играют.

Ооочень подозрительно. ИМХО, такое возможно на совсем уж негодных трансах и с ярко выраженной реактивной нагрузкой.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Feb 13 2008, 06:53
Сообщение #20


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Designer56 @ Feb 12 2008, 11:36) *
Есть вариант решения- малогабаритный трансформатор тока, первичная обмотка которого подключена к сети через резистор большого номинала.

Интересная мысль. Можно поподробнее. Название трансформатора и габариты примерные или ссылку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tyro
сообщение Feb 13 2008, 07:21
Сообщение #21


Любитель Кошек
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873



Цитата(maxim21 @ Feb 8 2008, 20:01) *
Есть задача - измерить напряжение на 3х-фазном вводе питания в оборудование
и передать по шине в МП для хранения лога и тд
цифровая часть - не проблема, а вот с высоковольтной и развязкой опыта небыло
может есть готовые решения этой схемы кроме банального делителя + АЦП с развязкой по питанию ?

Есть датчики напряжения на эфф. Холла. Выпускаются в частности фирмой LEM. Есть у них дистрибьютер и в Твери. _http://www.tvelem.ru


--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sera_os
сообщение Feb 13 2008, 07:24
Сообщение #22


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689



Цитата(alexander55 @ Feb 13 2008, 08:53) *
Интересная мысль. Можно поподробнее. Название трансформатора и габариты примерные или ссылку.

Мне тоже понравилась такая идея smile.gif . Видимо "заставить" работать можно практически любой трансформатор тока, только нужно будет подстроить усиление с вторички. Ну и громоздким (в современной елементной базе понятии) резистором не обойтись.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Feb 13 2008, 07:29
Сообщение #23


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Так я вроде бы написал-я делал такие трансформаторы для своих устройств. Нше предприятие их само потом мотало. Сейчас уже не помню во всех подробностях, но это было кольцо из аморфного металла что-то 25*15*10, две обмотки по 2000 вит. провода 0,07, перевичка- через резистор 47 кОм. На выходе получается около 5 мА при 220 В. Изоляция- 2 слоя лакоткани или полиамидной пленки. С учетом того, что при к.з режиме вторичной обмотки на первичке напряжение не велико, этого вполне и даже за глаза. Хотя и на холостом ходу при этом изоляция получается киловольта 3.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Feb 13 2008, 07:41
Сообщение #24


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 10:29) *

Я то подумал про готовые. Ваш вариант понятен. Я видел типа Вашего варианта на блоках защиты Чебоксарских. Они сами мотают.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Feb 13 2008, 07:49
Сообщение #25


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Готовых не видел, но не исключаю, что если поискать, что-то можно найти из стандартных, ТПП, например.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav_S
сообщение Feb 13 2008, 10:22
Сообщение #26


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 12:29) *
Так я вроде бы написал-я делал такие трансформаторы для своих устройств. Нше предприятие их само потом мотало. Сейчас уже не помню во всех подробностях, но это было кольцо из аморфного металла что-то 25*15*10, две обмотки по 2000 вит. провода 0,07, перевичка- через резистор 47 кОм. На выходе получается около 5 мА при 220 В. Изоляция- 2 слоя лакоткани или полиамидной пленки. С учетом того, что при к.з режиме вторичной обмотки на первичке напряжение не велико, этого вполне и даже за глаза. Хотя и на холостом ходу при этом изоляция получается киловольта 3.

А как дела с линейностью обстоят?


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Feb 13 2008, 10:45
Сообщение #27


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



От материала зависит. У прибора целиком погрешность 0,5% на 50 Гц.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav_S
сообщение Feb 13 2008, 10:52
Сообщение #28


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 15:45) *
От материала зависит. У прибора целиком погрешность 0,5% на 50 Гц.

Понятно, а каков температурный диапазон и диапазон входных напряжений?


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Feb 13 2008, 10:55
Сообщение #29


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



-40 +50. напряжения 150-500В.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Feb 13 2008, 11:17
Сообщение #30


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 13:55) *
-40 +50. напряжения 150-500В.

Добавлю, для полноты картины.
В таком варианте транс легко сделать с хорошей изоляцией и нет нагрева его.
Вот самые главные козыри.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav_S
сообщение Feb 13 2008, 11:22
Сообщение #31


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



Цитата(alexander55 @ Feb 13 2008, 16:17) *
Добавлю, для полноты картины.
В таком варианте транс легко сделать с хорошей изоляцией и нет нагрева его.
Вот самые главные козыри.

Да согласен, красивое решение, правда смущает резистор на входе (в смысле надежности).


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Feb 13 2008, 11:34
Сообщение #32


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Цитата
правда смущает резистор на входе (в смысле надежности).

Так резистор- это второй по надежности радиоэлемент после провода...

Есть, правда минус: витков много, и на торе. Аморфные сердечники чувствительны к механическим деформациям, поэтому делать нужно аккуратно.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Feb 13 2008, 11:43
Сообщение #33


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Stanislav_S @ Feb 13 2008, 14:22) *
Да согласен, красивое решение, правда смущает резистор на входе (в смысле надежности).

Чудес не бывает : либо нагрев в трансе, либо на резисторе. 2 вариант предпочтительнее, т.к. точность может быть требуемая у резистора.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Feb 13 2008, 11:45
Сообщение #34


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Цитата
Чудес не бывает : либо нагрев в трансе, либо на резисторе.

Либо большой транс.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Feb 13 2008, 11:47
Сообщение #35


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 14:34) *
Так резистор- это второй по надежности радиоэлемент после провода...

Это точно.

Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 14:45) *
Либо большой транс.

От чего ушли к тому и пришли. biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav_S
сообщение Feb 13 2008, 11:55
Сообщение #36


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 16:34) *
Так резистор- это второй по надежности радиоэлемент после провода...

Есть, правда минус: витков много, и на торе. Аморфные сердечники чувствительны к механическим деформациям, поэтому делать нужно аккуратно.

Это да, но этот вопрос решаемый, а вот с резисторами к сожалению не так просто, то китайское барахло ( металлопленочное ) что у нас продают не ахти какое по надежностью, а цементные довольно здоровые, ну ладно это все мелкие технические трудности.


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Feb 14 2008, 04:27
Сообщение #37


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Цитата
а вот с резисторами к сожалению не так просто, то китайское барахло ( металлопленочное ) что у нас продают не ахти какое по надежностью, а цементные довольно здоровые

Китайское не используйте, цементные в том числе. Не надежны. Применяйте С2-23, ОМЛТ,МЛТ.Если нужна точность- то С2-29,С2-14. Я использовал С2-29 3Вт. Но мне именно точность была нужна. Для менее прихотливых применений ОМЛТ,МЛТ вполне пойдет.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Feb 14 2008, 06:48
Сообщение #38


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Я вчера просмотрел, а теперь хочу возвратиться к сообщению.
Цитата(Designer56 @ Feb 13 2008, 10:29) *
Так я вроде бы написал-я делал такие трансформаторы для своих устройств. Нше предприятие их само потом мотало. Сейчас уже не помню во всех подробностях, но это было кольцо из аморфного металла что-то 25*15*10, две обмотки по 2000 вит. провода 0,07, перевичка- через резистор 47 кОм. На выходе получается около 5 мА при 220 В. Изоляция- 2 слоя лакоткани или полиамидной пленки. С учетом того, что при к.з режиме вторичной обмотки на первичке напряжение не велико, этого вполне и даже за глаза. Хотя и на холостом ходу при этом изоляция получается киловольта 3.

У меня возникла мысль по уменьшению габаритов. Предлагаемая схема.

Прикрепленное изображение

Для Uвх=220 В
R1=100 кОм -> I=2.2 мА -> P (на R1 ) < 0.5 Вт
Это можно ставить 1-ваттный резистор.
Первичка 1-5 витка не более.
R2<=10 кОм, это максимум, больше я бы не поставил из-за помехозащищенности
Требуемое напряжение на R2 - порядка 1 В (для современных АЦП опорное напряжение 2.5-4.096 В). Пусть без усилителя-согласователя пока.
U2/U1=R2/R1 *w1/w2 - > w2=U1/U2 *R2/R1 *w1
w2 порядка 22-110 витков.
Что думаете, как идея ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Feb 14 2008, 07:22
Сообщение #39


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



так оно и делается в том или ином виде- учитывая, что идеальный ТТ не получается в силу конечности сопротивления вторичной обмотки. Камень преткновения- индукция в сердечнике. Можно даже для снижения отбираемой измерительной цепью мощности просто поставить высокоомный делитель на входе и использовать ТН для развязки. Поскольку напряжение на первичке можно сделать малым, ТН получается малогабаритным. И здесь есть ограничения- индуктивность ХХ ТН. А особенно её нелинейность, если говорить о точности.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Feb 14 2008, 07:35
Сообщение #40


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Designer56 @ Feb 14 2008, 10:22) *
так оно и делается в том или ином виде- учитывая, что идеальный ТТ не получается в силу конечности сопротивления вторичной обмотки. Камень преткновения- индукция в сердечнике. Можно даже для снижения отбираемой измерительной цепью мощности просто поставить высокоомный делитель на входе и использовать ТН для развязки. Поскольку напряжение на первичке можно сделать малым, ТН получается малогабаритным. И здесь есть ограничения- индуктивность ХХ ТН. А особенно её нелинейность, если говорить о точности.

Это идея.
Далее хочется :
- уменьшить R2 до 1 кОм
- увеличить количество витков w2
- не увеличивать количество витков w1.
Чувствуете противоречия ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Feb 14 2008, 07:38
Сообщение #41


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



В пределе- стремление к ТТ. Но...Индукция, которая возникает от падения напряжения на вторичке, я уже говорил, может довести сердечник до насыщения.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav_S
сообщение Feb 14 2008, 07:46
Сообщение #42


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



Цитата(alexander55 @ Feb 14 2008, 11:48) *
Я вчера просмотрел, а теперь хочу возвратиться к сообщению.

У меня возникла мысль по уменьшению габаритов. Предлагаемая схема.

Прикрепленное изображение

Для Uвх=220 В
R1=100 кОм -> I=2.2 мА -> P (на R1 ) < 0.5 Вт
Это можно ставить 1-ваттный резистор.
Первичка 1-5 витка не более.
R2<=10 кОм, это максимум, больше я бы не поставил из-за помехозащищенности
Требуемое напряжение на R2 - порядка 1 В (для современных АЦП опорное напряжение 2.5-4.096 В). Пусть без усилителя-согласователя пока.
U2/U1=R2/R1 *w1/w2 - > w2=U1/U2 *R2/R1 *w1
w2 порядка 22-110 витков.
Что думаете, как идея ?

В принципе все логично, только вот как с линейностью будет обстоять при малых входных напряжениях? Хотя конечно надо проверять эксперементально.


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Feb 14 2008, 08:05
Сообщение #43


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Stanislav_S @ Feb 14 2008, 10:46) *
В принципе все логично, только вот как с линейностью будет обстоять при малых входных напряжениях? Хотя конечно надо проверять эксперементально.

Да, если Вы обратили внимание на пост чуть-чуть пониже, то я веду дело к тому, что необходим усилитель при таком построении. А как отдельный девайс - это не проходит.

Цитата(Designer56 @ Feb 14 2008, 10:38) *
В пределе- стремление к ТТ. Но...Индукция, которая возникает от падения напряжения на вторичке, я уже говорил, может довести сердечник до насыщения.

Да, я и говорю про необходимость усилителя.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Feb 14 2008, 08:16
Сообщение #44


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Ну, можно просто миллиамперметр подключить к выходу. Но сопротивление вторички никуда не денешь. Была тема про ТТ, там обсуждался вопрос компенсации сопротивления вторичной обмотки.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Feb 14 2008, 08:30
Сообщение #45


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Designer56 @ Feb 14 2008, 11:16) *
Ну, можно просто миллиамперметр подключить к выходу.

Уточню. Микроамперметр в разрыв.

Цитата(Designer56 @ Feb 14 2008, 11:16) *
Но сопротивление вторички никуда не денешь.

Я думаю, где-то до 50 Ом можно уложиться спокойно.

Цитата(Designer56 @ Feb 14 2008, 11:16) *
Была тема про ТТ, там обсуждался вопрос компенсации сопротивления вторичной обмотки.

Да уж. biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Feb 14 2008, 08:41
Сообщение #46


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Цитата
Уточню. Микроамперметр в разрыв.

Тогда витков много. Но увеличение числа витков не дает выигрыша по линейности. Кстати, проблкма линейности встает как на малых, так и на больших токах через ТТ. На малых- вследствии нелинейности нач. участка намагниченности, на больших- вследствии конечности индукции насыщения.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Feb 14 2008, 08:58
Сообщение #47


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Designer56 @ Feb 14 2008, 11:41) *
Тогда витков много.

2.2 мА/100 = 22 мкА

Цитата(Designer56 @ Feb 14 2008, 11:41) *
Но увеличение числа витков не дает выигрыша по линейности. Кстати, проблкма линейности встает как на малых, так и на больших токах через ТТ. На малых- вследствии нелинейности нач. участка намагниченности

Да.

Цитата(Designer56 @ Feb 14 2008, 11:41) *
... на больших- вследствии конечности индукции насыщения.

В нашем случае неактуально.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Feb 14 2008, 09:02
Сообщение #48


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Цитата
В нашем случае неактуально.

Если хотите иметь малогабаритный трансформатор- на 50 Гц ещё как актуально.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Feb 14 2008, 09:15
Сообщение #49


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Designer56 @ Feb 14 2008, 12:02) *
Если хотите иметь малогабаритный трансформатор- на 50 Гц ещё как актуально.

Хочется соразмерно 1-ваттному резистору, меньше возникнут проблемы намотки.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Feb 14 2008, 09:27
Сообщение #50


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Цитата
Хочется соразмерно 1-ваттному резистору, меньше возникнут проблемы намотки.

с другой стороны, меньше витков- меншее индуктивное сопротивление обмотки, придется уменьшать и сопротивление балластного резистора, что увеличивает мощность.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Feb 14 2008, 09:59
Сообщение #51


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Designer56 @ Feb 14 2008, 12:27) *
с другой стороны, меньше витков- меншее индуктивное сопротивление обмотки, придется уменьшать и сопротивление балластного резистора, что увеличивает мощность.

Без реального эксперимента трудно найти оптимум.
Но хорошо, что круг проблем очерчен.
Если кто-то будет делать что-то подобное - сообщите результаты (это интересно).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Feb 14 2008, 10:02
Сообщение #52


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



В ветке про ТТ я результаты приводил.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение Feb 14 2008, 10:07
Сообщение #53


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



А мы меряем вот-так, без всякой гальванической развязки. Работает нормально.

Прикрепленное изображение

Еще в раннем студенчестве я с помощью изолированных усилителей мерял - типа AD202. Тоже абсолютно без проблем, но транс в этом случае, конечно дешевле будет, хотя смотря какой.
Кстати мы меряем 2000В с помощью измерительных трансформаторов и предыдущей схемы, и для моей системы - управление инвертором, фаза напряжения очень важна. Так вот нормальный измерительный трансформатор напряжения сдвига фаз практически не дает.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Feb 14 2008, 10:32
Сообщение #54


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(syoma @ Feb 14 2008, 13:07) *
А мы меряем вот-так, без всякой гальванической развязки. Работает нормально.

Прикрепленное изображение

Еще в раннем студенчестве я с помощью изолированных усилителей мерял - типа AD202. Тоже абсолютно без проблем, но транс в этом случае, конечно дешевле будет, хотя смотря какой.
Кстати мы меряем 2000В с помощью измерительных трансформаторов и предыдущей схемы, и для моей системы - управление инвертором, фаза напряжения очень важна. Так вот нормальный измерительный трансформатор напряжения сдвига фаз практически не дает.

Я видел подобное решение. Там микроконтроллер или DSP стоял на неразвязанной стороне и через SPI или какой-то другой интерфейс (уже развязанный) подавался на главный uC.
Вопрос:
А питательная часть откуда запитывается ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tyro
сообщение Feb 14 2008, 10:37
Сообщение #55


Любитель Кошек
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873



Цитата(syoma @ Feb 14 2008, 13:07) *
Кстати мы меряем 2000В с помощью измерительных трансформаторов и предыдущей схемы, и для моей системы - управление инвертором, фаза напряжения очень важна. Так вот нормальный измерительный трансформатор напряжения сдвига фаз практически не дает.

"нормальный измерительный трансформатор" это какой (В смысле если серийный то где про него посмотреть)?


--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav_S
сообщение Feb 14 2008, 10:50
Сообщение #56


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



Цитата(syoma @ Feb 14 2008, 15:07) *
А мы меряем вот-так, без всякой гальванической развязки. Работает нормально.

Прикрепленное изображение

Еще в раннем студенчестве я с помощью изолированных усилителей мерял - типа AD202. Тоже абсолютно без проблем, но транс в этом случае, конечно дешевле будет, хотя смотря какой.
Кстати мы меряем 2000В с помощью измерительных трансформаторов и предыдущей схемы, и для моей системы - управление инвертором, фаза напряжения очень важна. Так вот нормальный измерительный трансформатор напряжения сдвига фаз практически не дает.

Я тоже так делал, но это решение предполагает нейтраль, а довольно часто ее нет в наличии. Кроме того лишний источник питания и дополнительные затраты на развязку интерфейса, неговоря уже о размере ПП под мощные резисторы. Хотя конечно все определяется задачей..


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение Feb 14 2008, 11:03
Сообщение #57


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Цитата(alexander55 @ Feb 14 2008, 13:32) *
Вопрос:
А питательная часть откуда запитывается ?

Я ж говорю, гальванической развязки нет. А если запитывать, то DC/DC Трако +-15В.
Цитата
"нормальный измерительный трансформатор" это какой

Это же метрология. Посмотрите в яндексе со словами "измерительный трансформатор напряжения". Найдете и продукцию от 100В до 220кВ и рефераты, от том как они работают и почему в домашних условиях их лучше не мотать.
Кстати еще преимущество ИТН в том, что если обмотки соединить звездой, то можно померять фазное напряжение без подключения к нейтрали, так как ИТН обычно имеют согласованное входное сопротивление. Токо надо балансировочный резистор добавлять. Мы так делаем.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Feb 14 2008, 11:06
Сообщение #58


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Stanislav_S @ Feb 14 2008, 13:50) *
... неговоря уже о размере ПП под мощные резисторы.

smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение Feb 14 2008, 11:10
Сообщение #59


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Цитата(alexander55 @ Feb 14 2008, 14:06) *
.. неговоря уже о размере ПП под мощные резисторы.

У нас стоят MELF SMD одноваттники. Занимает это все 4х4 см. А трансформатор меньше?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Feb 14 2008, 11:15
Сообщение #60


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Stanislav_S @ Feb 14 2008, 13:50) *
Я тоже так делал, но это решение предполагает нейтраль

Не обязательно.
Бывает без нейтрали (точнее с искусственной).
Даже в этой схеме - этот вариант может работать. Но не для ответственных решений.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav_S
сообщение Feb 14 2008, 11:15
Сообщение #61


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



Цитата(syoma @ Feb 14 2008, 16:10) *
У нас стоят MELF SMD одноваттники. Занимает это все 4х4 см. А трансформатор меньше?

Это понятно, просто у нас такие некупишь, поэтому приходилось ставить большие и страшные smile.gif


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Feb 14 2008, 11:19
Сообщение #62


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(syoma @ Feb 14 2008, 14:10) *
У нас стоят MELF SMD одноваттники.

Это Вы погорячились.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Feb 14 2008, 13:22
Сообщение #63


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(alexander55 @ Feb 14 2008, 11:59) *
Без реального эксперимента трудно найти оптимум.
Но хорошо, что круг проблем очерчен.
Если кто-то будет делать что-то подобное - сообщите результаты (это интересно).

А я когда-то ставил последовательно с первичкой гасящий конденсатор. Конечно, для точного сохранения фазы это не есть хорошо, но меня вполне устраивало. Поскольку вторичка была всегда нагружена на относительно стабильную активную нагрузку, линейность передачи была достаточной. Конечно, ёмкость должна быть такой величины, чтобы не получить последовательного резонанса контура с индуктивностью рассеяния на частотах, близких к 50 Гц. Резистор, впрочем, присутствовал, но мощности рассеивал гораздо меньше.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Feb 14 2008, 13:39
Сообщение #64


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Herz @ Feb 14 2008, 16:22) *
А я когда-то ставил последовательно с первичкой гасящий конденсатор.

Точность конденсаторов - это грабли и вилы. biggrin.gif
Где это не актуально - можно, но не забывайте параллельно ставить очень большой резистор для разряда (Вы это и сами, конечно, знаете, если работали с такими цепями) .
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Прохожий
сообщение Feb 14 2008, 15:58
Сообщение #65


Cундук
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269



Цитата(maxim21 @ Feb 8 2008, 20:01) *
Есть задача - измерить напряжение на 3х-фазном вводе питания в оборудование
и передать по шине в МП для хранения лога и тд
цифровая часть - не проблема, а вот с высоковольтной и развязкой опыта небыло
может есть готовые решения этой схемы кроме банального делителя + АЦП с развязкой по питанию ?

Вот простая схемка, взятая из учебника двух могучих немцев У. Титце и К. Шенка.
[attachment=18038:attachment]
А вот диаграммки, поясняющие ее работу.
[attachment=18039:attachment]
Есть люди, собравшие 3-х фазный измеритель подобного вида на LM324 и утверждающие, что их он полностью устраивает.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sera_os
сообщение Feb 14 2008, 16:08
Сообщение #66


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689



Цитата(Прохожий @ Feb 14 2008, 17:58) *
Вот простая схемка, взятая из учебника двух могучих немцев У. Титце и К. Шенка.

Такая схема будет иметь плохую повторяемость sad.gif . Для ее улучшения необходимо брать согласованую оптопару. например: IL300, и схему нужно немного изменить.

Цитата(syoma @ Feb 14 2008, 12:07) *
...Так вот нормальный измерительный трансформатор напряжения сдвига фаз практически не дает.

Практически, это как? Если единицы микросекунд, можно забыть о нем, если сотни - критично.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Прохожий
сообщение Feb 14 2008, 16:16
Сообщение #67


Cундук
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269



Цитата(sera_os @ Feb 14 2008, 19:04) *
Такая схема будет иметь плохую повторяемость sad.gif . Для ее улучшения необходимо брать согласованую оптопару. например: IL300, и схему нужно немного изменить.

Я лично использую LOC110 от CLARE. Схему и диаграммки для этого случая я здесь уже приводил.

Что же касается повторяемости обсуждаемой схемы, то все абсолютно нормально. Для этого всего лишь надо подобрать корейские оптопары C1010 от COSMO с помощью примитивной установки, и при разводке разместить их как можно ближе друг к другу, не нарушая при этом правил разводки ПП для таких напряжений.
Сей факт проверен на практике в достаточном количистве в течение полутора лет при разных погодных условиях (контроль напряжения на дуге). Пока все нормально для той точности, которая была задана.
Игра в подбор стоит свеч, поскольку позволяет избавиться от питания, привязанного к высокой стороне.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav_S
сообщение Feb 14 2008, 17:08
Сообщение #68


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



Цитата(Прохожий @ Feb 14 2008, 20:58) *
Вот простая схемка, взятая из учебника двух могучих немцев У. Титце и К. Шенка.
[attachment=18038:attachment]
А вот диаграммки, поясняющие ее работу.
[attachment=18039:attachment]
Есть люди, собравшие 3-х фазный измеритель подобного вида на LM324 и утверждающие, что их он полностью устраивает.

Гм.. Так она только для постоянки годится, а надо переменку мерять.


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Прохожий
сообщение Feb 14 2008, 17:13
Сообщение #69


Cундук
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269



Цитата(Stanislav_S @ Feb 14 2008, 20:08) *
Гм.. Так она только для постоянки годится, а надо переменку мерять.

В каком смысле переменку? Здесь можно померять действующее, среднее и пиковое значение сетевого напряжения частотой 50 Гц. По-моему, речь шла именно об этом...
Другое дело, что определенную погрешность диоды, оптопары и усилитель все-таки вносят. В процент ее можно уложить свободно, а если напрячься, то и в меньшую.
Для бОльших точностей и частот требуются другие решения, которые обсуждались выше.

Сообщение отредактировал Прохожий - Feb 14 2008, 17:16
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav_S
сообщение Feb 14 2008, 18:17
Сообщение #70


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



Цитата(Прохожий @ Feb 14 2008, 22:13) *
В каком смысле переменку? Здесь можно померять действующее, среднее и пиковое значение сетевого напряжения частотой 50 Гц. По-моему, речь шла именно об этом...
Другое дело, что определенную погрешность диоды, оптопары и усилитель все-таки вносят. В процент ее можно уложить свободно, а если напрячься, то и в меньшую.
Для бОльших точностей и частот требуются другие решения, которые обсуждались выше.

Ссори, конечно, просто при моделировании автоматом после мостика конденсатор воткнул, вот и пришел к неправильному выводу crying.gif


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Feb 15 2008, 05:56
Сообщение #71


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Прохожий @ Feb 14 2008, 20:13) *

Собственно, эта идея присутствует в микросхемах аналоговых опторазвязок (типа HCNR201) и сделана максимально корректно.
PS. По схеме немцев.
При малых входных сигналах присутствует большая нелинейность, т.к. ОС не охватыет их.
А к плюсам можно отнести отсутствие доп. питания входных цепей.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tyro
сообщение Feb 15 2008, 06:02
Сообщение #72


Любитель Кошек
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873



Цитата(syoma @ Feb 14 2008, 14:03) *
Посмотрите в яндексе ... ... Мы так делаем.

Наверное невнятно задал вопрос, с учетом предыдущего ответа перефразирую:
какие именно трансформаторы Вы используете (тип, производитель, если есть ссылка на сайт производителя) и каковы его параметры (линейность, задержка), особенно если Вы их измерения проводили сами (интересно знать на сколько они соответствуют заявленным производителем). smile.gif
P.S. Между серийным производством и ручным (на коленке) изготовлением есть еще очень много чего, например производство для собственных нужд - на такие изделия рассчитывать не приходится. smile.gif


--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Feb 15 2008, 06:42
Сообщение #73


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Прохожий @ Feb 14 2008, 19:16) *
Я лично использую LOC110 от CLARE. Схему и диаграммки для этого случая я здесь уже приводил.

Что же касается повторяемости обсуждаемой схемы, то все абсолютно нормально. Для этого всего лишь надо подобрать корейские оптопары C1010 от COSMO с помощью примитивной установки, и при разводке разместить их как можно ближе друг к другу, не нарушая при этом правил разводки ПП для таких напряжений.
Сей факт проверен на практике в достаточном количистве в течение полутора лет при разных погодных условиях (контроль напряжения на дуге). Пока все нормально для той точности, которая была задана.
Игра в подбор стоит свеч, поскольку позволяет избавиться от питания, привязанного к высокой стороне.

Подумайте насчет сдвоенных оптопар. По моим соображениям, может удастся обойтись без подбора. Хотя гарантию Вам дать не могу. smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Прохожий
сообщение Feb 15 2008, 07:37
Сообщение #74


Cундук
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269



Цитата(alexander55 @ Feb 15 2008, 08:56) *
Собственно, эта идея присутствует в микросхемах аналоговых опторазвязок (типа HCNR201) и сделана максимально корректно.
PS. По схеме немцев.
При малых входных сигналах присутствует большая нелинейность, т.к. ОС не охватыет их.
А к плюсам можно отнести отсутствие доп. питания входных цепей.

Исходя из раздела немецкого учебника, усилитель должен быть быстродействующим и Rail-to-Rail как по входу, так и по выходу. Тогда нелинейностей не будет. Обратите внимание на диаграммку выхода.

Цитата(alexander55 @ Feb 15 2008, 09:42) *
Подумайте насчет сдвоенных оптопар. По моим соображениям, может удастся обойтись без подбора. Хотя гарантию Вам дать не могу. smile.gif

LOC110 и есть линейный оптоизолятор, всячески компенсированный.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Feb 15 2008, 07:59
Сообщение #75


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Прохожий @ Feb 15 2008, 10:37) *

Понятно.
Теперь надо сделать следующий шаг - LOC210.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Прохожий
сообщение Feb 15 2008, 08:06
Сообщение #76


Cундук
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269



Цитата(alexander55 @ Feb 15 2008, 10:59) *
Понятно.
Теперь надо сделать следующий шаг - LOC210.

Дык и хотел, только не достанешь его... crying.gif Загадочен мир наших торгашей электроники.... 05.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Feb 15 2008, 08:14
Сообщение #77


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Прохожий @ Feb 15 2008, 11:06) *
Дык и хотел, только не достанешь его... crying.gif

Если наши мнения совпали, то, более вероятно, что направление движения правильное. biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
syoma
сообщение Feb 15 2008, 10:56
Сообщение #78


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 817
Регистрация: 14-02-07
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368



Цитата(tyro @ Feb 15 2008, 09:02) *
какие именно трансформаторы Вы используете (тип, производитель, если есть ссылка на сайт производителя) и каковы его параметры (линейность, задержка), особенно если Вы их измерения проводили сами (интересно знать на сколько они соответствуют заявленным производителем). smile.gif

Мы используем вот эти:
http://www.arteche.com/web/frontoffice/ver...69&idioma=2
Но это просто для примера.
Тут дело не в производителе, а в принципе строения такого трансформатора. На сайте у этой фирмы есть доходчивая теория и для инструментальных трансформаторов напряжения и для тока.
Смысл в том, что правильный измерительный трансфоматор напряжения скомпенсирован так, что при определенном диапазоне нагрузок на его вторичке, сдвиг фаз не выходит за пределы допустимой погрегности. А погрешность начинается с 0.2 и далее. При точном же согласовании мощности нагрузки, сдвиг фаз достигает 0. Мы специально меряли 2кВ с прямым подключением и через ИТН и сравнивали на осциллографе. Фазовую погрешность мы обнаружить не смогли.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav
сообщение Feb 15 2008, 20:04
Сообщение #79


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987



Невзирая не то, что автор темы, похоже, на неё забил, позволю высказать собственное мнение.
На мой взгляд, если очень уж большая точность не нужна, на современном этапе вполне логично было бы поставить на измерительной стороне дешёвый МК со встроенным АЦП, причём нейтраль даже не понадобится. Данные, уже в требуемом формате, гнать через устройство гальванической развязки прямо в компьютер.
Для точности измерения порядка 0,5-1%, готов спорить на любую сумму, включая 100 рублей, что более дешёвого и надёжного решения найти не удастся. smile.gif
Для бОльшей точности, с моей точки зрения, такой подход также полностью оправдан.

Для справки: МК ATmega48 стоит в ЭФО меньше доллара. Оптрон для связи с компьютером по RS-232 можно найти рублей за 5, если брать кульком. Остальное - ещё рублей 50, не считая печатной платы и корпуса. smile.gif


--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Feb 15 2008, 20:09
Сообщение #80


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Цитата
Для справки: МК ATmega48 стоит в ЭФО меньше доллара. Оптрон для связи по RS-232 можно найти рублей за 5, если брать кульком. Остальное - ещё рублей 50, не считая печатной платы и корпуса.

АЦП Атмеги, конечно говно, но действительно- автор про точность и не заикнулся. Может, ему и не стоит голову ломать? Хотя о развязке питания нужно подумать все равно.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
sera_os
сообщение Feb 15 2008, 20:18
Сообщение #81


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689



Цитата(Designer56 @ Feb 15 2008, 22:09) *
АЦП Атмеги, конечно говно, но действительно- автор про точность и не заикнулся. Может, ему и не стоит голову ломать? Хотя о развязке питания нужно подумать все равно.

Если поставить "нормальный" опорник, то точностью до 1-0,5В получить можно. А больше, скорее всего, и не нужно. (напряжение "скачет" в сети больше).


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Feb 15 2008, 20:21
Сообщение #82


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Может автору эталон понадобился...

Сообщение отредактировал Alexandr - Feb 20 2008, 10:52


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav
сообщение Feb 15 2008, 20:26
Сообщение #83


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987



Цитата(Designer56 @ Feb 15 2008, 23:09) *
АЦП Атмеги, конечно говно, но действительно- автор про точность и не заикнулся. Может, ему и не стоит голову ломать? Хотя о развязке питания нужно подумать все равно.
А от той же сети питать. Кондёр, резистор, пара диодов, копеечный стабилизатор... Сам так делал, устройства на основе МК стояли в самой каке - силовом шкафу, где всякие магнитные пускатели и реле щёлкают поминутно, и токи текут нидеццкие (устройство использовалось для защиты моторов до 120 кВт). Все сбои (когда срабатывал сторожевой таймер) писались в лог, в его собственную энергонезависимую память.
Из 50-ти устройств только в одном произошёл единичный сбой за время наблюдения порядка 3 мес. Программа была написана таким образом, что редкие сбои не влияли на работу устройства.

Цитата(sera_os @ Feb 15 2008, 23:18) *
Если поставить "нормальный" опорник, то точностью до 1-0,5В получить можно. А больше, скорее всего, и не нужно. (напряжение "скачет" в сети больше).
1%, думается, и без внешнего опорника получить можно, если использовать не самый плохой стабилизатор питания меги, и референс АЦП завести прямо на него. smile.gif
Насчёт внутреннего её опорника сказать определённо ничего не могу, хотя, по даташиту, он также требуемую точность обеспечивает.

Сообщение отредактировал Stanislav - Feb 16 2008, 01:37


--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Feb 15 2008, 20:26
Сообщение #84


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Цитата
МК стояли в самой каке - силовом шкафу, где всякие магнитные пускатели и реле щёлкают поминутно, и токи текут нидеццкие (устройство использовалось для защиты моторов до 120 кВт). Все сбои (когда срабатывал сторожевой таймер) писались в лог, в его собственную энергонезависимую память.

Мне заказчик категорически все эти вщи воспретил- и я его понимаю.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav
сообщение Feb 15 2008, 20:29
Сообщение #85


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987



Цитата(Designer56 @ Feb 15 2008, 23:26) *
Мне заказчик категорически все эти вщи воспретил- и я его понимаю.
Я тоже.
Но мои устройства являлись только дополнительной защитой к уже штатной, существовавшей и ранее. Особых требований к надёжности посему не выдвигалось. А отключали моторы при перегрузке, обрыве фазы или нарушении изоляции они исправно.
Устойчивость к сбоям, кстати, основывалась на том, что за период срабатывания сторожевого таймера магнитный пускатель просто не успевал отлипнуть. smile.gif

В данной же теме ни о точности, ни о надёжности вопрос не ставился. Так штааа...

Сообщение отредактировал Stanislav - Feb 15 2008, 20:42


--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Feb 15 2008, 20:39
Сообщение #86


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



все понял. если возникнет нужда- помогу в случае, если потребуется сделать уцстройство основным по надежности. Впрочем, и в любом случае готов помочь.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav
сообщение Feb 15 2008, 20:43
Сообщение #87


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987



Цитата(Designer56 @ Feb 15 2008, 23:39) *
все понял. если возникнет нужда- помогу в случае, если потребуется сделать уцстройство основным по надежности. Впрочем, и в любом случае готов помочь.
Спасибо. Высоконадёжными устройствами, и впрямь, заниматься не приходилось ранее.


--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
alexander55
сообщение Feb 18 2008, 07:32
Сообщение #88


Бывалый
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615



Цитата(Stanislav @ Feb 15 2008, 23:26) *
1%, думается, и без внешнего опорника получить можно, если использовать не самый плохой стабилизатор питания меги, и референс АЦП завести прямо на него. smile.gif

C внутренним опорником 1% процент не получить с ATMega. Я приводил где-то данные, если понадобится, то найду.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Designer56
сообщение Feb 18 2008, 07:36
Сообщение #89


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 932
Регистрация: 13-10-06
Из: Уфа
Пользователь №: 21 290



Цитата
C внутренним опорником 1% процент не получить с ATMega.

Совершенно согласен.


--------------------
"...Дьяволу ведомо многое не потому, что он- Дьявол, а потому, что он стар..."
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav
сообщение Feb 18 2008, 12:29
Сообщение #90


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987



Цитата(alexander55 @ Feb 18 2008, 10:32) *
C внутренним опорником 1% процент не получить с ATMega. Я приводил где-то данные, если понадобится, то найду.
Цитата(Designer56 @ Feb 18 2008, 10:36) *
Совершенно согласен.
А я и не предлагаю пользоваться внутренним опорником, а, наоборот, предлагаю поставить приличный стабилизатор напряжения питания, и использовать его также и в качестве опорника.


--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rv3dll(lex)
сообщение Feb 18 2008, 13:45
Сообщение #91


Полное ничтожество
*****

Группа: Banned
Сообщений: 1 991
Регистрация: 20-03-07
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354



а модно вместо процессора поставить 3 555 таймера и по оптронам гнать шим
Go to the top of the page
 
+Quote Post
maxim21
сообщение Mar 11 2008, 22:32
Сообщение #92


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 92
Регистрация: 6-08-06
Из: Odessa
Пользователь №: 19 354



Цитата(Stanislav @ Feb 16 2008, 00:04) *
Невзирая не то, что автор темы, похоже, на неё забил, позволю высказать собственное мнение.



не забил !
просто обалдел от количества сообщений, некоторые даже взял в помощь, за что и спасибо !
пока на макете пробуем
отпишусь по результатам


--------------------
ремонт сложной микроэлектроники
продажа расходных материалов
и оборудования для BGA монтаж
а
Go to the top of the page
 
+Quote Post

7 страниц V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 19:26
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.02563 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016