реклама на сайте
подробности

 
 
> Определение правильности подключенных фаз
XBG432
сообщение Jun 5 2008, 10:20
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 50
Регистрация: 27-09-04
Пользователь №: 729



Всем доброго времени суток!
Кто может подсказать схему определения правильности подключенных трех фаз 220В (проверка на перепутывание фаз)?
На выходе нужна цифра 3.3В


--------------------
-=ЧИП432(XilinxBallGrid)=-
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 6)
эскандэр
сообщение Jun 5 2008, 10:40
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Новичок
Сообщений: 40
Регистрация: 7-08-06
Пользователь №: 19 380



В сети магазинов Чип-Дип существует прибор - "НТ-4022"
Он без проблемм покажет Правильность расключки фаз.(расфазеровку)
Я таким пользуюсь,еще ни разу не подвел.
Правда цена ооочень кусучая.....

Сообщение отредактировал эскандэр - Jun 5 2008, 10:45
Go to the top of the page
 
+Quote Post
XBG432
сообщение Jun 5 2008, 10:46
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Свой
Сообщений: 50
Регистрация: 27-09-04
Пользователь №: 729



Цитата(эскандэр @ Jun 5 2008, 11:40) *
В сети магазинов Чип-Дип существует прибор - "НТ-4022"
...


Видел, спасибо, но нужно самому делать в составе цифрового комплекса управления силовыми автоматами.
Да и габариты тоже критичны.


--------------------
-=ЧИП432(XilinxBallGrid)=-
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jun 5 2008, 10:57
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(XBG432 @ Jun 5 2008, 12:46) *
Видел, спасибо, но нужно самому делать в составе цифрового комплекса управления силовыми автоматами.
Да и габариты тоже критичны.

Ну а что за сложность для цифрового комплекса управления силовыми автоматами определить фазировку? Напряжение на каждой из фаз сдвинуто относительно предыдущей на 120 грд. Ставите 3 компаратора и дальше - хоть МК, хоть таймеры, ...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Jun 5 2008, 11:02
Сообщение #5


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата(XBG432 @ Jun 5 2008, 13:20) *
Всем доброго времени суток!
Кто может подсказать схему определения правильности подключенных трех фаз 220В (проверка на перепутывание фаз)?
На выходе нужна цифра 3.3В


Прикрепленное изображение


Вот такой мост делается на на входе. Последовательно с R4 устанавливаете диодный мостик с оптроном.

При перепутывании любых 2х фаз начинает идти ток через светодиод оптрона.

Стабилитроны определяют порог, можно ими поиграться, чтобы чувствовать еще и неравность напряжения на фазах. Кстати, при обрыве любой фазы через оптрон тоже будет течь ток.


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин
Go to the top of the page
 
+Quote Post
yuri_d
сообщение Jun 6 2008, 11:54
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 292
Регистрация: 28-01-05
Из: МО, Мытищи
Пользователь №: 2 274



Цитата(Rst7 @ Jun 5 2008, 15:02) *
Вот такой мост делается на на входе.

Красивое решение. Лучше добавить последовательно с R4 ещё подстроечный резистор на 10 кОм. Тогда можно скомпенсировать разброс ёмкости C1 (для 100 нФ полное сопротивление R4+подстроечник должно быть около 55 кОм).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Rst7
сообщение Jun 6 2008, 12:01
Сообщение #7


Йа моск ;)
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 4 345
Регистрация: 7-07-05
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610



Цитата
Лучше добавить последовательно с R4 ещё подстроечный резистор на 10 кОм.


Это лишнее. Нереагирование на разброс обеспечивается стабилитронами. Конечно, конденсатор желательно поставить не +-100%


--------------------
"Практика выше (теоретического) познания, ибо она имеет не только достоинство всеобщности, но и непосредственной действительности." - В.И. Ленин