Есть устройство, питаемое от импульсного ИП.
Носит звание " гальванически развязанного".
Заказчик потребовал измерять напряжение сети.
Пара мегомных резисторов (делитель) подключенные напрямую к 220 вольт лишат звание "гальванически развязанного" устройства в целом?
Может пара мегом и не считается вовсе за гальваническую связь?
(А других дешевых способов измерить 220 вольт с точностью до вольта так и не придумал).


--------------------
On the road again (Canned Heat)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
5 страниц V   1 2 3 > »   
Start new topic
Ответов (1 - 68)
tazik
сообщение Jun 8 2008, 16:36
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 195
Регистрация: 13-05-07
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691



Цитата(DpInRock @ Jun 9 2008, 00:26) *
Может пара мегом и не считается вовсе за гальваническую связь?


Считается.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Flasher
сообщение Jun 8 2008, 16:46
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 374
Регистрация: 6-09-05
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294



а вам вообще какое напряжение измерять нужно? и при чем здесь гальваническая развязка?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dog Pawlowa
сообщение Jun 8 2008, 17:09
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823



Цитата(DpInRock @ Jun 8 2008, 19:26) *
Есть устройство, питаемое от импульсного ИП.
Носит звание " гальванически развязанного".
Заказчик потребовал измерять напряжение сети.
Пара мегомных резисторов (делитель) подключенные напрямую к 220 вольт лишат звание "гальванически развязанного" устройства в целом?
Может пара мегом и не считается вовсе за гальваническую связь?
(А других дешевых способов измерить 220 вольт с точностью до вольта так и не придумал).


Я бы не обращал внимания на слова smile.gif

Два фактора требуют гальванической развязки - безопасность и устойчивость работы.

По безопасности: в каждой стране есть требования по разделению первичной и вторичной цепи и подключением резисторов Вы их скорее всего нарушаете. Стандартная проверка - это проверка на пробой (обычно 1 кВ 1 мин), сопротивление изоляции (и для США и Европы - тип элементов UL, VDE, и проч). Кстати, если Вы сделали прибор, и не проверили КАЖДЫЙ экземпляр на пробой, Вы рискуете своей свободой.

Второе - это влияние на собственно работоспособность. Если прибор автономный, повезло, а если нет, то резко увеличивается риск отказа.


--------------------
Уходя, оставьте свет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DpInRock
сообщение Jun 8 2008, 17:54
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 254
Регистрация: 4-05-07
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515



Жаль. Значит заказчик за допонительную функцию еще на пару баксов раскошелится.


--------------------
On the road again (Canned Heat)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Amper25
сообщение Jun 8 2008, 19:15
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 215
Регистрация: 10-04-07
Пользователь №: 26 929



Тут вопрос восновонм в безопасности. В многих стандартах нормируется допустимый ток утечки с фазового провода на корпус прибора.
Например в большинстве импульсных БП стоит между первичкой и вторичкой Y конденатор. Обычно 1000 - 3300pF. Так вот его расчитывают таким образом, чтобы 50Hz ток утечки на корпус не превышал 3мА(кажется). Я думаю что если поставить резистор >1MOhm то ток также не превысит этот предел.

Хотя, строго говоря, надо прежде всего определится со стандартом под который подпадает данное устройство, а дальше все будет ясно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jun 8 2008, 19:53
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(DpInRock @ Jun 8 2008, 19:54) *
Жаль. Значит заказчик за допонительную функцию еще на пару баксов раскошелится.

Парой баксов может не обойтись. Гальванической связью считается связь по постоянному току. Вопросы безопасности, хоть и приоритетны, но теоретически вторичны. Поэтому конденсатор достаточной ёмкости чтобы убить человека (в силу пропускаемого тока), строго говоря, гальваническую развязку не нарушает. Парадокс, однако. sad.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DpInRock
сообщение Jun 8 2008, 20:42
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 254
Регистрация: 4-05-07
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515



Мерять напряжение с гальваноразвязкой в пару баксов легко.
(Другое дело, что жалко и пары).

Насколько я знаю из определения, от входа к выходу не должно быть пути электрическому току. Тогда - гальваноразвязано.
Просто надеялся, что не должно быть не до конца пути. А так, сотню другую микроампер можно...


--------------------
On the road again (Canned Heat)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rv3dll(lex)
сообщение Jun 9 2008, 04:25
Сообщение #9


Полное ничтожество
*****

Группа: Banned
Сообщений: 1 991
Регистрация: 20-03-07
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354



Цитата(DpInRock @ Jun 9 2008, 00:42) *
Мерять напряжение с гальваноразвязкой в пару баксов легко.
(Другое дело, что жалко и пары).

Насколько я знаю из определения, от входа к выходу не должно быть пути электрическому току. Тогда - гальваноразвязано.
Просто надеялся, что не должно быть не до конца пути. А так, сотню другую микроампер можно...


так поставить трансформатор - он не пару баксов стоит
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dog Pawlowa
сообщение Jun 9 2008, 05:17
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823



Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 9 2008, 07:25) *
так поставить трансформатор - он не пару баксов стоит

А что, кроме трансформатора, других решений нет? Например, микроконтроллер на высоковольтной стороне и опто-развязка.


--------------------
Уходя, оставьте свет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Aleks17
сообщение Jun 9 2008, 06:11
Сообщение #11


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 238
Регистрация: 17-01-05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003



Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 9 2008, 12:17) *
А что, кроме трансформатора, других решений нет? Например, микроконтроллер на высоковольтной стороне и опто-развязка.




У вас же уже есть трансформатор (силовой в БП). Добавьте к нему пиковый детектор на вторичной стороне и вопрос решен.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rv3dll(lex)
сообщение Jun 9 2008, 06:29
Сообщение #12


Полное ничтожество
*****

Группа: Banned
Сообщений: 1 991
Регистрация: 20-03-07
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354



Цитата(Aleks17 @ Jun 9 2008, 10:11) *
У вас же уже есть трансформатор (силовой в БП). Добавьте к нему пиковый детектор на вторичной стороне и вопрос решен.


так вопрос не решить - магнитодвижущая сила сердечника нагружена - при этом отношение витков перв ко вторичной не равно отношению напряжений
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Jun 9 2008, 06:54
Сообщение #13


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 9 2008, 15:59) *
так вопрос не решить - магнитодвижущая сила сердечника нагружена - при этом отношение витков перв ко вторичной не равно отношению напряжений

При неизменной нагрузке напряжение на вторичной пропорционально напряжению на первичной, этого более чем достаточно. А то, что оно не равно отношению витков, никого не волнует. Тем более, что отношение витков как таковое скорей всего никому неизвестно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rv3dll(lex)
сообщение Jun 9 2008, 06:58
Сообщение #14


Полное ничтожество
*****

Группа: Banned
Сообщений: 1 991
Регистрация: 20-03-07
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354



постоянная нагрузка это что-то из области резисторов
все остальные нагрузки переменные в том числе зависящие от напряжения в сети, которое меняется, и которое надо мерить.

ко всему ещё и бп у них импульсный так что транс придётся отдельный поставить
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Палыч
сообщение Jun 9 2008, 07:06
Сообщение #15


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 399
Регистрация: 10-05-06
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954



Цитата(Herz @ Jun 8 2008, 22:53) *
Гальванической связью считается связь по постоянному току.
Это кто так считает?

Цитата(Herz @ Jun 8 2008, 22:53) *
Поэтому конденсатор достаточной ёмкости чтобы убить человека (в силу пропускаемого тока), строго говоря, гальваническую развязку не нарушает.
Как же не нарушает, если ток пропускает? Сопротивление конденсатора переменному току вовсе не бесконечная величина = 1/(2*Pi*F*С). Т.е. конденсатор осуществляет непосредственное соединение двух участков электрической сети переменного тока, поэтому гальваноразвязкой быть не может.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Jun 9 2008, 07:16
Сообщение #16


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 9 2008, 16:28) *
постоянная нагрузка это что-то из области резисторов
все остальные нагрузки переменные в том числе зависящие от напряжения в сети, которое меняется, и которое надо мерить.

Меряя напряжение на вторичной, без каких-либо специальных ухищрений удастся отслеживать сетевое напряжение с точностью в несколько процентов. При минимальных ухищрениях эту точность можно повысить до долей процента. Для этого можно, например, мерять напряжение в то время, когда основная нагрузка не потребляет ток от вторички. А потребляет она ток только в середине сетевого полупериода (это верно как минимум для маломощных устройств, к которым не относятся требования стандартов о "синусоидальности" потребляемого из сети тока).

Пока не сказано, с какой точностью требуется мерять напряжение, бессмысленны все доводы о том, что тот или иной способ измерения даст "избыточную погрешность". А ваши доводы именно таковы.
Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 9 2008, 16:28) *
бп у них импульсный

Откуда это известно?

Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 9 2008, 16:28) *
так что транс придётся отдельный поставить

Не вижу причин, почему импульсный БП был бы принципиально непригоден для того, чтобы мерять сетевое напряжение на стороне нагрузки. Например, если это флай-бэк, то напряжение на вторичке на прямом ходе пропорционально сетевому. Можно поставить диод с резистивным делителем, всего и делов-то.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jun 9 2008, 07:42
Сообщение #17


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Палыч @ Jun 9 2008, 09:06) *
Это кто так считает?
Я, например. И не только я.
Цитата
Как же не нарушает, если ток пропускает? Сопротивление конденсатора переменному току вовсе не бесконечная величина = 1/(2*Pi*F*С). Т.е. конденсатор осуществляет непосредственное соединение двух участков электрической сети переменного тока, поэтому гальваноразвязкой быть не может.

Формула Ваша верна. А остальное - нет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rv3dll(lex)
сообщение Jun 9 2008, 07:50
Сообщение #18


Полное ничтожество
*****

Группа: Banned
Сообщений: 1 991
Регистрация: 20-03-07
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354



Цитата(=AK= @ Jun 9 2008, 11:16) *
Меряя напряжение на вторичной, без каких-либо специальных ухищрений удастся отслеживать сетевое напряжение с точностью в несколько процентов. При минимальных ухищрениях эту точность можно повысить до долей процента. Для этого можно, например, мерять напряжение в то время, когда основная нагрузка не потребляет ток от вторички. А потребляет она ток только в середине сетевого полупериода (это верно как минимум для маломощных устройств, к которым не относятся требования стандартов о "синусоидальности" потребляемого из сети тока).

Пока не сказано, с какой точностью требуется мерять напряжение, бессмысленны все доводы о том, что тот или иной способ измерения даст "избыточную погрешность". А ваши доводы именно таковы.

Откуда это известно?
Не вижу причин, почему импульсный БП был бы принципиально непригоден для того, чтобы мерять сетевое напряжение на стороне нагрузки. Например, если это флай-бэк, то напряжение на вторичке на прямом ходе пропорционально сетевому. Можно поставить диод с резистивным делителем, всего и делов-то.


всё написано в первом посте
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Jun 9 2008, 07:55
Сообщение #19


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



В моём понимании, гальванически разделенные цепи те, в которых передача энергии (сигналов) осуществляется посредством магнитных полей или оптических связей.
Это не касается связи по цепям "земли", они могут быть объединены.
Если есть связь по постоянному или переменному току, то это гальванически связанные цепи.


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DpInRock
сообщение Jun 9 2008, 08:04
Сообщение #20


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 254
Регистрация: 4-05-07
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515



Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 9 2008, 09:17) *
А что, кроме трансформатора, других решений нет? Например, микроконтроллер на высоковольтной стороне и опто-развязка.

Разумеется микроконтроллер на высоковольтной стороне. Даже меньше пары баксов.(Правда сборка удорожается - программировать надо).
--

Наверное, по хорошему, для настоящей развязки и конденсатор (который ставят между землей и одним из проводов высокого в импульсниках) тоже ставить нельзя. Но раз ставят - значит - МОЖНО. Вот отсюда и мысль взялась, что может быть и резистор в мегом - ТОЖЕ можно...
--
А вот как мерить сетевой напряжение на вторичке импульсника - не очень понимаю. У меня при входе 100-250 вольт на выходе все равно +8.

Сообщение отредактировал DpInRock - Jun 9 2008, 08:11


--------------------
On the road again (Canned Heat)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jun 9 2008, 08:04
Сообщение #21


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(evgeny_ch @ Jun 9 2008, 09:55) *
В моём понимании, гальванически разделенные цепи те, в которых передача энергии (сигналов) осуществляется посредством магнитных полей или оптических связей.
Это не касается связи по цепям "земли", они могут быть объединены.
Если есть связь по постоянному или переменному току, то это гальванически связанные цепи.

Это не совсем так.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jun 9 2008, 08:39
Сообщение #22


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(evgeny_ch @ Jun 9 2008, 11:55) *
В моём понимании, гальванически разделенные цепи те, в которых передача энергии (сигналов) осуществляется посредством магнитных полей или оптических связей.
Это не касается связи по цепям "земли", они могут быть объединены.

Если "рабочий ноль" и "Земля" одно и то же, то при перегорании земляного провода, Ваша Земля может стать фазой.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Jun 9 2008, 08:41
Сообщение #23


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(Herz @ Jun 9 2008, 11:04) *
Это не совсем так.

А что - это?
Хотелось бы ваше определение.
Слово "гальваническое" мне не нравится.


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DpInRock
сообщение Jun 9 2008, 08:42
Сообщение #24


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 254
Регистрация: 4-05-07
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515



Цитата
Это не совсем так

Дык внимаем...
Пока гугл утверждает, что только опто и трансформатор.

Кроме того, существует понятие - предельно допустимый ток утечки. Он равен 3.5 миллиампера. Чисто практически это может означать, что я имею право нарушить гальваническую развязку именно на эту величину (вернее, чтобы нарушение и реальная утечка были в норме суммарно).


--------------------
On the road again (Canned Heat)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Jun 9 2008, 08:44
Сообщение #25


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(Tanya @ Jun 9 2008, 11:39) *
Если "рабочий ноль" и "Земля" одно и то же, то при перегорании земляного провода, Ваша Земля может стать фазой.

С какого счастья?
Цепи разделены. Если не хотите соединять по земле, не соединяйте.


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jun 9 2008, 09:07
Сообщение #26


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(evgeny_ch @ Jun 9 2008, 10:41) *
А что - это?
Хотелось бы ваше определение.
Слово "гальваническое" мне не нравится.

Это Ваше право. smile.gif Мне тоже многое не нравится. Но гальваническая связь - это именно по постоянному току...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Jun 9 2008, 09:21
Сообщение #27


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(DpInRock @ Jun 9 2008, 17:34) *
А вот как мерить сетевой напряжение на вторичке импульсника - не очень понимаю. У меня при входе 100-250 вольт на выходе все равно +8.

Флай-бэк передает (накопленную в трансформаторе) энергию в нагрузку "на обратном ходе", т.е. когда силовой ключ выключен. А "на прямом ходе" (когда силовой ключ включен), к первичке приложено выпрямленное сетевое напряжение. Соответственно, на прямом ходе на вторичке присутствует напряжение, пропорциональное сетевому.

На показанном рисунке напряжение питания +Vcc вырабатывается на обратном ходе при помощи диода D1. В вашем случае оно равно +8В. А диод D2 возьмет напряжение со вторички на прямом ходе. Делитель R1,R2 уменьшит его до приемлемой величины добавит к +8В, чтобы выходное Vx имело положительную полярность. Если вам не влом обрабатывать Vx отрицательной полярности, то R2 лучше подключить не к Vcc, а к земле.
Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Jun 9 2008, 09:27
Сообщение #28


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(Herz @ Jun 9 2008, 12:07) *
Это Ваше право. smile.gif Мне тоже многое не нравится. Но гальваническая связь - это именно по постоянному току...

А я думал, что гальваническая связь это непосредственное соединение.
М. б. я всю жизнь заблуждался. smile.gif


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MrYuran
сообщение Jun 9 2008, 09:42
Сообщение #29


Беспросветный оптимист
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 640
Регистрация: 26-12-07
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646



Чё зря спорить - открыли ГОСТы (или ISO) по безопасности, ЭМС и т.д. - и посмотрели, что почём.
Что такое гальваническая развязка, для чего, как проверяется, какой ток можно "сливать" в пользователя и т.д.
ИМХО, гальваническая развязка обычно измеряется в киловольтах. То есть, если развязка 3кВ, то при проверке тестовым напряжением 3кВ никаких утечек 3мА быть не должно.
Лучше всего почитать методики проверки. Тогда понятно, что считать, а что не считать.


--------------------
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Jun 9 2008, 09:43
Сообщение #30


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(evgeny_ch @ Jun 9 2008, 18:57) *
А я думал, что гальваническая связь это непосредственное соединение.
М. б. я всю жизнь заблуждался. smile.gif

"Гальваническая связь" формально должна быть по постоянному току.

Но если быть настоящим формалистом, то на практике гальваническая связь всегда присутствует - за счет конечной величины сопротивления изоляции. И не суть важно, равно это сопротивление 100 тераомам или всего 1 мегаому (если изолятор паршивый, например, из дерева, и, вдобавок, впитал влагу).

Таким образом, "гальваническая развязка" - это развязка, обеспечиваемая хоть каким-то изолятором, который условно, для данной задачи, считается идеальным. У любой развязки на практике всегда есть и резистивная, и емкостная составляющая. Поэтому любая развязка, имеющая сопротивление и емкость сопоставимые с некой условной "хорошей изоляцией", может считаться "гальванической".

На мой взгляд, таковой смело можно назвать любую развязку, обеспечивающую не менее 100 МОм сопротивления и не более 1000 пФ емкости.

Обычный транс часто имеет довольно большую емкость между первичкой и вторичкой. А маломощные импульсные БП как правило имеют конденсатор (класса Y) емкостью 1000...4700 пФ, включенный между первичкой и вторичкой. Поэтому они вполне так чувствительно "бьют током", если взяться за вторичную цепь, стоя на заземленной поверхности.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rv3dll(lex)
сообщение Jun 9 2008, 09:59
Сообщение #31


Полное ничтожество
*****

Группа: Banned
Сообщений: 1 991
Регистрация: 20-03-07
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354



айбиэмский источник 2 конденсатора с питания на корпус - так если пилот без заземления -то на корпусе 110 вольт - бьёт хорошо
Go to the top of the page
 
+Quote Post
evgeny_ch
сообщение Jun 9 2008, 10:05
Сообщение #32


чукчхэшаражогрмонтажник
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094



Цитата(MrYuran @ Jun 9 2008, 12:42) *
Чё зря спорить - открыли ГОСТы (или ISO) по безопасности, ЭМС и т.д. - и посмотрели, что почём.
Что такое гальваническая развязка, для чего, как проверяется, какой ток можно "сливать" в пользователя и т.д.
ИМХО, гальваническая развязка обычно измеряется в киловольтах. То есть, если развязка 3кВ, то при проверке тестовым напряжением 3кВ никаких утечек 3мА быть не должно.
Лучше всего почитать методики проверки. Тогда понятно, что считать, а что не считать.

Проверка (испытание) проводится на переменном токе.
Мы будем рассматривать электрическое или гальваническое разделение цепей? biggrin.gif

Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jun 9 2008, 10:07


--------------------
Quo vadis?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Jun 9 2008, 10:10
Сообщение #33


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(DpInRock @ Jun 9 2008, 17:34) *
Разумеется микроконтроллер на высоковольтной стороне. Даже меньше пары баксов.(Правда сборка удорожается - программировать надо).

Как вариант, можно использовать дешевый ПНЧ. Например, такой:

Прикрепленное изображение


Во время положительной полуволны сетевого он выдаст сколько-то импульсов, причем это кол-во будет более-менее пропорционально сетевому напряжению.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DpInRock
сообщение Jun 9 2008, 11:08
Сообщение #34


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 254
Регистрация: 4-05-07
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515



Классная схема. Но мне более менее точность нужна. 1 вольт где-нибудь.

А по поводу пробоя. Это не имеет отношение к гальванической развязке.
И кроме того - ЛЮБОЙ КУСОК дерева будет проводить ток на переменном напряжении. Весь вопрос в токе.


--------------------
On the road again (Canned Heat)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Jun 9 2008, 11:22
Сообщение #35


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(DpInRock @ Jun 9 2008, 20:38) *
мне более менее точность нужна. 1 вольт где-нибудь.

Это уже кое-что. То есть, при 310 В амплитудного нужно порядка 0.3% или лучше? Значит, 8-битный АЦП уже не потянет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jun 9 2008, 11:39
Сообщение #36


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(=AK= @ Jun 9 2008, 13:22) *
Это уже кое-что. То есть, при 310 В амплитудного нужно порядка 0.3% или лучше? Значит, 8-битный АЦП уже не потянет.

А также сомнительно вот это:
Цитата(DpInRock @ Jun 8 2008, 22:42) *
Мерять напряжение с гальваноразвязкой в пару баксов легко.
(Другое дело, что жалко и пары).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Don2
сообщение Jun 9 2008, 11:47
Сообщение #37


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 146
Регистрация: 30-11-06
Из: Запорожье
Пользователь №: 22 958



IEC 60050:

galvanic separation
prevention of electric conduction between two electric circuits intended to exchange power and/or signals

NOTE – Galvanic separation can be provided e.g. by an isolating transformer or an opto-coupler.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DpInRock
сообщение Jun 9 2008, 11:47
Сообщение #38


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 254
Регистрация: 4-05-07
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515



Attiny13 - 10 бит. 0.5 бакса. Все остальное - столько же.

Точность реальная - на определить 180 вольт плюс минус пару вольт.
Все остальные напряжения в диапазоне - просто для справки (мол, вот так примерно).

На серии простой делитель с этим делом справляется. И 10 битный ацп.


--------------------
On the road again (Canned Heat)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kaligooola
сообщение Jun 9 2008, 13:06
Сообщение #39


Brubel
***

Группа: Свой
Сообщений: 321
Регистрация: 17-11-06
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444



Вот что по этому поводу насочиняли в Википедии.
Цитата
Гальваническая развязка — передача энергии между участками электрической цепи без обеспечения между ними электрического контакта. Развязки используются для передачи сигналов, для бесконтактного управления и для защиты электрической цепи от слишком сильных токов.

Без использования развязки предельный ток, протекающий между цепями, ограничен только электрическими сопротивлениями, которые обычно относительно малы. В результате возможно протекание выравнивающих токов и других токов, способных повреждать компоненты цепи или поражать людей, случайно схватившихся за оборудование, имеющее электрический контакт с цепью. Прибор, обеспечивающий развязку, искусственно ограничивает передачу энергии из одной части цепи в другую. В качестве такого прибора может использоваться трансформатор (не автотрансформатор) или оптрон. В обоих случаях цепи оказываются электрически разделёнными, но между ними возможна передача энергии.

Некоторые стандартные электрические интерфейсы, например, MIDI, предписывают обязательную оптронную развязку.


Но лучше заглянуть как это формулирует стандарт.

ИМХО: правильно поставить измерительный трансформатор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rv3dll(lex)
сообщение Jun 9 2008, 18:37
Сообщение #40


Полное ничтожество
*****

Группа: Banned
Сообщений: 1 991
Регистрация: 20-03-07
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354



Цитата(Kaligooola @ Jun 9 2008, 17:06) *
Вот что по этому поводу насочиняли в Википедии.
Но лучше заглянуть как это формулирует стандарт.

ИМХО: правильно поставить измерительный трансформатор.

полностью поддерживаю
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jun 9 2008, 20:25
Сообщение #41


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Нет, измерительный трансформатор - это, конечно, классическое и безупречное решение, но дороговато... Измерение на высокой стороне при помощи АЦП, встроенного в контроллер, может обойтись дешевле. Вопрос нужно решать в комплексе. Если автору требуется знать величину сетевого напряжения с точностью лучше 1%, то это наводит на мысль об измерении действующего значения. Тогда измеренная величина будет действительно наиболее информативной. Без учёта коэффициента формы мерять амплитудное (или средневыпрямленное) с высокой точностью смысла мало. Если, конечно, нет строгой уверенности в отсутствии искажений.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Прохожий
сообщение Jun 9 2008, 20:41
Сообщение #42


Cундук
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269



Цитата(DpInRock @ Jun 9 2008, 15:47) *
Attiny13 - 10 бит. 0.5 бакса. Все остальное - столько же.

Точность реальная - на определить 180 вольт плюс минус пару вольт.
Все остальные напряжения в диапазоне - просто для справки (мол, вот так примерно).

На серии простой делитель с этим делом справляется. И 10 битный ацп.

Проблема имеет следующее решение:
1/4 LM324+2 PC817 + 1 резистор -> 10 руб.
См. У. Титце, К. Шенк Полупроводниковая схемотехника, раздел 25.2.2 Измеритель тока при высоком потенциале.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DpInRock
сообщение Jun 10 2008, 01:14
Сообщение #43


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 254
Регистрация: 4-05-07
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515



Вроде как тут очень одинаковые оптопары нужны.
Кроме того, аналоговые оптопары стоят под бакс. А сдвоенных с одинаковыми характеристиками я и не встречал (хотя у меня и возможности такой пока не было, встретить).
А схема очень хорошая. Осталось выяснить про оптопары.


--------------------
On the road again (Canned Heat)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dog Pawlowa
сообщение Jun 10 2008, 06:34
Сообщение #44


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823



Цитата(DpInRock @ Jun 10 2008, 04:14) *
Вроде как тут очень одинаковые оптопары нужны.

Остались записи после изучения этого вопроса:
Приборы для разделения аналогового сигнала
1) ISO124U
2) HCNR201-300


--------------------
Уходя, оставьте свет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jun 10 2008, 07:17
Сообщение #45


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Прохожий @ Jun 9 2008, 22:41) *
Проблема имеет следующее решение:
1/4 LM324+2 PC817 + 1 резистор -> 10 руб.
См. У. Титце, К. Шенк Полупроводниковая схемотехника, раздел 25.2.2 Измеритель тока при высоком потенциале.

А к чему это здесь? 05.gif
Вы, может, не обратили внимания, но речь идёт совершенно о другом.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DpInRock
сообщение Jun 10 2008, 09:09
Сообщение #46


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 254
Регистрация: 4-05-07
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515



Про развязку.
Одна очень знаменитая контора SiLabs использует в микросхемах сопряжения с телефонной линией два разделительных конденсатора 33 пикофарады.
Там чипсет из двух микросхем.
И они связаны между собой только двумя конденсаторами. По ним передается закодированный аналоговый сигнал и также получается питание (преобразовывают 1 Мгц несущей сигнала в энергию).

Так вот. Это у них ГАЛЬВАНИЧЕСКАЯ РАЗВЯЗКА (по даташиту). В свое время я спрашивал мужика из Силабс о возможности применения 100 пикофарадных конденсаторов. На что он ответил, что работать будет, но требований по безопасности выполнятся не буде (мол у них эти чипсеты стоят на кардиологических модемах, которые прям на человека лепят и по телефону с кардиоцентром соединяются).

Токо сейчас вспомнил. Чипсет si3050.

Все-таки конденсаторы являются развязкой, если токи маленькие. Выходит так.

---
А про схему с оптопарой. Наверное, это лучшее решение, если придумать процесс калибровки во время изготовления.
Например, подстроечный резистор около операционника. Надо будет подумать.

Сообщение отредактировал DpInRock - Jun 10 2008, 09:21


--------------------
On the road again (Canned Heat)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kuzmi4
сообщение Jun 10 2008, 09:23
Сообщение #47


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 304
Регистрация: 13-02-07
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329



2 DpInRock - если токи маленькие - то зачем вам тогда вообсче развязываться sad.gif ?
Да и кондёр - хреновая развязка - по переменке по нему много чего протечь может.

Как по мне - где аналог - нужно ставить трасформеры, а где цифры - опто - тогда всё будет нормально smile.gif
Интересно выслушать есчё мнение по этому вопросу ...
Может есть где граничные случаи с хитрыми моментами ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Jun 10 2008, 10:47
Сообщение #48


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(Kuzmi4 @ Jun 10 2008, 18:53) *
Может есть где граничные случаи с хитрыми моментами ?

Как я уже упоминал, если сопротивление развязки больше, чем 100 МОм, то ни одна собака никогда не придерется, что развязка не гальваническая. Если мы резистор 440 МОм подключим к сети 220 В, то через него будет течь ток 0.5 мкА. Для задачи измерения, этого вполне достаточно. Дальше все просто, берем ОУ с малыми вх. токами (скажем, КМОП) и делаем на нем согласующее устройство, приводящее сетевое к виду, удобному для АЦП:

Прикрепленное изображение


Все резисторы должны быть попарно согласованными, особенно R5 и R6. Именно с их помощью этот усилитель (вернее, "ослабитель", т.е. аттенюатор, с коэфф. усиления 0.47/220) становится способным работать при больших синфазных напряжениях (порядка 1 кВ).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jun 10 2008, 10:54
Сообщение #49


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(=AK= @ Jun 10 2008, 12:47) *
Все резисторы должны быть попарно согласованными, особенно R5 и R6. Именно с их помощью этот усилитель (вернее, "ослабитель", т.е. аттенюатор, с коэфф. усиления 0.47/220) становится способным работать при больших синфазных напряжениях (порядка 1 кВ).

Почему особенно R5 и R6? И как бы Вы оценили точность и стабильность работы такого "ослабителя"?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rv3dll(lex)
сообщение Jun 10 2008, 11:04
Сообщение #50


Полное ничтожество
*****

Группа: Banned
Сообщений: 1 991
Регистрация: 20-03-07
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354



Цитата(=AK= @ Jun 10 2008, 14:47) *
Если мы резистор 440 МОм подключим к сети 220 В,


страшно подумать что это за резистор такой

рукой взял и можно смело выбрасывать.
его при пайке надо держать пинцетом , который неделю держать в чистом спирте и не дышать - интересно как можно такие вещи ещё и сделать одинаковые

как то видел несколько резисторов по гигаому в ионизаторе воздуха - была такая мода в семидесятых.
через них с умножителя на проволоку шло которая в комнате висела
транса там небыло. так то место где они стояли было какойто гадостью залито

я подозреваю что такие резисторы получаются когда на заводе забывают напылить резистивный слой
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Jun 10 2008, 11:34
Сообщение #51


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(Herz @ Jun 10 2008, 20:24) *
Почему особенно R5 и R6? И как бы Вы оценили точность и стабильность работы такого "ослабителя"?

Потому что, в силу наименьшего номинала из всех обозначенных, их несогласованность оказывает максимальное влияние на подавление синфазной помехи.

Про "стабильность" вопрос странный. Это обычный дифференциальный усилитель. Насколько стабилен обычный дифф. усилитель, настолько стабилен и этот. Малые кондеры (по 10...100 пик), обычно включаемые в дифф. усилителях параллельно R3 и R4, не показаны сознательно, чтобы не затуманивать схему общеизвестными деталями реализации.

С точностью вопрос более интересный. Основная погрешность вылезет из-за неполного подавления синфазного напряжения. А величина этого подавления определяется точностью попарного согласования резисторов, особенно R5 и R6. Соответственно, точность будет в значительной степени зависеть от условий эксплуатации.

1. Если вторичная цепь всегда заземлена, то синфазное будет всегда равно половине сетевого. Из-за этого его влияние - всего лишь константа, которая устранится начальной калибровкой (которая так или иначе все равно нужна). То есть, после калибровки точность измерения будет определяться точностью АЦП и дрейфом ОУ.

2. Если вторичная цепь всегда болтается в воздухе незаземленная, то в идеале синфазное должно быть равно нулю, но на практике будет зависеть от величин утечек на землю. Значит, помимо перечисленных в п.1 добавится погрешность, связанная с синфазным, дрейфующим в каких-то небольших пределах.

3. Если вторичная цепь то болтается в воздухе, то, после подключения к внешним устройствам, становится заземленной, то синфазное в процессе эксплуатации скачет от 0 до половины сетевого, и калибровкой это не устранить. Тогда есть 2 пути:
-- Тупо использовать как можно более точные пары резисторов. Например, пары, подобранные с точностью 0.01% примерно настолько и задавят синфазу. То есть, от 110 В останется 11 мВ, что все равно не так уж мало.
-- Мерять само синфазное и "вычитать" его в нужной пропорции (известной по результатам калибровки) из измеренного. Для этого понадобится еще один ОУ и еще один канал АЦП.


Прикрепленное изображение


Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 10 2008, 20:34) *
страшно подумать что это за резистор такой

рукой взял и можно смело выбрасывать.
его при пайке надо держать пинцетом , который неделю держать в чистом спирте и не дышать - интересно как можно такие вещи ещё и сделать одинаковые


В мои детские годы такие резисторы не были редкостью. Выглядели они как стеклянная трубочка (колба) с проволочными выводами с двух сторон. Резистивный слой был нанесен внутри колбы. Руками за нее можно было браться, поскольку колбочка была довольно длинная. Вы же, небось, не боитесь хвататься руками за изолирующие промежутки на печатной плате, которые отделяют сеть от низковольтных цепей?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DpInRock
сообщение Jun 10 2008, 11:40
Сообщение #52


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 254
Регистрация: 4-05-07
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515



Тут резистор на 220 Мом. Интересно скока стоит. 5%.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 


--------------------
On the road again (Canned Heat)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Jun 10 2008, 12:03
Сообщение #53


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(DpInRock @ Jun 10 2008, 21:10) *
Тут резистор на 220 Мом. Интересно скока стоит. 5%.

До 1.5 ГОм точностью до 0.5%
http://www.vishay.com/resistors-discrete/list/product-52014/
http://www.vishay.com/resistors-discrete/list/product-52015/
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rv3dll(lex)
сообщение Jun 10 2008, 12:27
Сообщение #54


Полное ничтожество
*****

Группа: Banned
Сообщений: 1 991
Регистрация: 20-03-07
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354



Цитата(=AK= @ Jun 10 2008, 15:34) *
В мои детские годы такие резисторы не были редкостью. Выглядели они как стеклянная трубочка (колба) с проволочными выводами с двух сторон. Резистивный слой был нанесен внутри колбы. Руками за нее можно было браться, поскольку колбочка была довольно длинная. Вы же, небось, не боитесь хвататься руками за изолирующие промежутки на печатной плате, которые отделяют сеть от низковольтных цепей?


я о балансе и точности ничего не говорю smile.gif

о какой точности можно говорить если при касании рукой или попадании инородных вещей на колбу пыли там всякой сопротивление может измениться на 1 процент

речь не о том, что цепь станет опасной а о том, что точность недостижимой

это примерно тоже самое что конденсатор К10-17 1пф припаянный с трёхсантиметровыми ногами
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Jun 10 2008, 12:44
Сообщение #55


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 10 2008, 21:57) *
о какой точности можно говорить если при касании рукой или попадании инородных вещей на колбу пыли там всякой

То есть, электрометрических усилителей, по-вашему, не существует? Или все-таки они существуют, но требуют определенной культуры производства, которая кажется недостижимой радиолюбителям с вечно немытыми руками? smile.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rv3dll(lex)
сообщение Jun 10 2008, 12:55
Сообщение #56


Полное ничтожество
*****

Группа: Banned
Сообщений: 1 991
Регистрация: 20-03-07
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354



Цитата(=AK= @ Jun 10 2008, 16:44) *
То есть, электрометрических усилителей, по-вашему, не существует? Или все-таки они существуют, но требуют определенной культуры производства, которая кажется недостижимой радиолюбителям с вечно немытыми руками?



не за 50 рублей которые стоит трансформатор!!!!!!

ко всему прочему если там ещё чтото греется внутри надо сделать так, чтобы всё это грелось равномерно иначе перегрев на 30 градусов одного из элементов делителя уже существенно снизит точность.
ну и точность исполнения есттественно
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DpInRock
сообщение Jun 10 2008, 13:16
Сообщение #57


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 254
Регистрация: 4-05-07
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515



На самом деле идея тоже неплохая. Но вот стремная.
С оптопарами как-то надежнее выглядит. Хотя и не так точно.
А трансформатор - дорого.
Вижу пока два решения - контроллер и оптопары. С контроллером проще. конечно. Но геммор с программированием при сборке. А с оптопарами надо калибровать...


--------------------
On the road again (Canned Heat)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Jun 10 2008, 13:56
Сообщение #58


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(DpInRock @ Jun 10 2008, 22:46) *
Вижу пока два решения - контроллер и оптопары. С контроллером проще. конечно. Но геммор с программированием при сборке. А с оптопарами надо калибровать...

Самое точное и дешевое решение - ПНЧ на базе релаксатора, примерно такой, как я рисовал ранее. Но вместо динистора придется сделать разрядную цепь с более стабильным порогом срабатывания. А для линейности надо будет обеспечить постоянное время разряда t, причем должно выдерживаться соотношение t=RC, где R - сопротивление разрядной цепи, С- емкость накопительного конденсатора. Если будет обеспечена нужная линейность и стабильность ПНЧ, то заданная точность обеспечивается простым выбором времени интегрирования. Не вижу проблем, почему бы таким способом не получить точность порядка 0.1%
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DpInRock
сообщение Jun 10 2008, 16:38
Сообщение #59


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 254
Регистрация: 4-05-07
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515



О! Такое - мимо меня на высокой скорости. Я в аналоговой технике ничего не смыслю. В такой степени. Нет старой закваски русского инженера.

Сообщение отредактировал DpInRock - Jun 10 2008, 16:49


--------------------
On the road again (Canned Heat)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andreas1
сообщение Jun 10 2008, 16:59
Сообщение #60


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 446
Регистрация: 12-03-06
Из: Москва
Пользователь №: 15 142



Цитата(DpInRock @ Jun 10 2008, 19:38) *
О! Такое - мимо меня на высокой скорости. Я в аналоговой технике ничего не смыслю. В такой степени. Нет старой закваски русского инженера.

Тогда AD7740, кварц и оптрон. В пару баксов можно уложиться и точность обеспечить легко. АК правильно толкает в сторону ПНЧ: просто и точно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DpInRock
сообщение Jun 10 2008, 21:23
Сообщение #61


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 254
Регистрация: 4-05-07
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515



Да. Но в пару баксов тут влезть с трудом. Это по ценам ефинда.
Хотя, простота - залог здоровья разработчика.


--------------------
On the road again (Canned Heat)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Jun 11 2008, 03:45
Сообщение #62


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(DpInRock @ Jun 11 2008, 06:53) *
Да. Но в пару баксов тут влезть с трудом. Это по ценам ефинда.
Хотя, простота - залог здоровья разработчика.

Тогда можно поступиться линейностью, лишь бы ГУН был стабильным. Сделать его на КМОП 555-м, питание этому 555-му сделать простейшее сетевое питание и стабилизировать, например, при помощи TL431. Всех деталек на доллар наберется.

Прикрепленное изображение
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rv3dll(lex)
сообщение Jun 11 2008, 04:22
Сообщение #63


Полное ничтожество
*****

Группа: Banned
Сообщений: 1 991
Регистрация: 20-03-07
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354



интересно - трансформатор за 50 рублей дорого, а куча электроники за 2 бакса дёшево)))))
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Andreas1
сообщение Jun 11 2008, 04:47
Сообщение #64


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 446
Регистрация: 12-03-06
Из: Москва
Пользователь №: 15 142



Цитата(DpInRock @ Jun 11 2008, 00:23) *
Да. Но в пару баксов тут влезть с трудом. Это по ценам ефинда.
Хотя, простота - залог здоровья разработчика.

Пару лет назад меньше сотни AD7740 брали около $1,5, часовой кварц и оптрон копейки, питание от флая или конденсатором и 7805 до входного моста. Если серия, будет дешевле, если разово, что ценой париться?
Цитата
интересно - трансформатор за 50 рублей дорого, а куча электроники за 2 бакса дёшево)))))
А с ним удастся стабильно 0,3% точности получить??
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rv3dll(lex)
сообщение Jun 11 2008, 05:16
Сообщение #65


Полное ничтожество
*****

Группа: Banned
Сообщений: 1 991
Регистрация: 20-03-07
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354



Цитата(Andreas1 @ Jun 11 2008, 08:47) *
А с ним удастся стабильно 0,3% точности получить??


он мост для обеспечения развязки - точность им не определяется
вещь механическая - поэтому коэфф зависит от числа витков.
а повторяемость для любого метода непредсказуема и подстройка в одной точке и так и так потребуется
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Jun 11 2008, 05:52
Сообщение #66


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 11 2008, 14:46) *
вещь механическая - поэтому коэфф зависит от числа витков.

Если игнорировать потери, сопротивление обмоток, неидеальность магнитной связи обмоток, емкостную связь обмоток, и т.п., то да, должно определяться одним только соотношением витков. Как известно, теоретически нет разницы между теорией и практикой, а на практике... © На практике даже у специальных измерительных трансформаторов точность порядка 0.2%...3%, а уж что удастся из дешевых китайских силовых вытянуть, если использовать в качестве измерительных - трудно сказать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DpInRock
сообщение Jun 11 2008, 11:54
Сообщение #67


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 254
Регистрация: 4-05-07
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515



Тут я согласен. По опыту. Повторяемость простых делителей - высока.
Линейность для меня вообще не важна. Важна повторяемость. В самом плохом случае - сотня байт на таблицу - не жалко.

Единственное неудобство - это нетривиалный способ вычислений при использовании преобр. частота-напряжение. НУ, не такой тривиальный, как остальные.

Душу сильно греют пара оптронов по немецкой схеме. Там все-таки НИКАКИХ питаний на высокой стороне.

Хотя приведенная схемотехника - имхо - достойна занесения в фак для вопросов измерения сетевого напряжения. У всех разные нужды, разная точность...

Трансформатор - самая прекрасная вещь на свете, но вот не люблю я их, как продукт штучный, можно сказать. Вот сейчас ломаю голову, то ли самому изготавливать транс для импульсника (читай - научить китайцев его мотать), то ли закупить у премьера - пусть дороже, зато здоровье целее... А здоровья не купишь.


--------------------
On the road again (Canned Heat)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jun 12 2008, 06:51
Сообщение #68


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Позволю себе небольшой комментарий:
Цитата(=AK= @ Jun 10 2008, 13:34) *
Потому что, в силу наименьшего номинала из всех обозначенных, их несогласованность оказывает максимальное влияние на подавление синфазной помехи.
Так-то оно так, но какой смысл в даже самом тщательном согласовании этих двух, если остальные останутся, скажем, 5-процентными? А шесть хотя бы 0,5-процентных резисторов для этой схемы уже выльются в копеечку.
Цитата
Про "стабильность" вопрос странный. Это обычный дифференциальный усилитель. Насколько стабилен обычный дифф. усилитель, настолько стабилен и этот.
С точностью вопрос более интересный.

Соответственно, точность будет в значительной степени зависеть от условий эксплуатации.
И всё-таки, именно стабильность работы схемы с огромным входным сопротивлением и большим синфазным напряжением в далеко не стабильных условиях эксплуатации вызывает у меня серьёзные сомнения. Ибо Вы правы:
Цитата(=AK= @ Jun 10 2008, 14:44) *
То есть, электрометрических усилителей, по-вашему, не существует? Или все-таки они существуют, но требуют определенной культуры производства, которая кажется недостижимой радиолюбителям с вечно немытыми руками? smile.gif
- электрометрические усилители требуют аккуратности и дешевизна реализации для них не на первом месте...
Цитата
-- Мерять само синфазное и "вычитать" его в нужной пропорции (известной по результатам калибровки) из измеренного. Для этого понадобится еще один ОУ и еще один канал АЦП.
Можно вычитать синфазное "аналогово", второй канал АЦП, по-моему, тут не обязателен.

В целом, идея, ИМХО, хороша лишь для наглядности: позволяет продемонстрировать, что безопасное измерение сетевого вполне возможно и без классической гальванической развязки. Решение с ПНЧ мне кажется более подходящим в данном случае. Только для хорошей повторяемости на дискретах бы я его не делал. Да и контроллер на "высокой" стороне нынче не так дорого обойдётся...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
=AK=
сообщение Jun 12 2008, 23:51
Сообщение #69


pontificator
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483



Цитата(Herz @ Jun 12 2008, 16:21) *
Так-то оно так, но какой смысл в даже самом тщательном согласовании этих двух, если остальные останутся, скажем, 5-процентными?

Влияние их неточности на абс. величину синфазного сигнала, пролезающего на выход, обратно пропорционально их сопротивлению. Если эти два при сопротивлении 470к имеют рассогласование 0.1%, то два входных резистора с с номиналом 47М дадут такой же синфазный сигнал при рассогласовании 10%.

Цитата(Herz @ Jun 12 2008, 16:21) *
И всё-таки, именно стабильность работы схемы с огромным входным сопротивлением и большим синфазным напряжением в далеко не стабильных условиях эксплуатации вызывает у меня серьёзные сомнения.

Не вижу оснований для таких сомнений. Уберите входные резисторы, и вы увидите самую обычную схему дифф. усилителя, вход которого занулен. Значит, ваши сомнения должны быть приложены ко всем без исключения дифф.усилителям. Поскольку все они могут быть представлены в виде нарисованной мною схемы, но величина сопротивления виртуальных вх. резисторов (т.е. сопротивления изоляции) у них еще больше - гигаомы, тераомы, и т.п.
Go to the top of the page
 