Что считать гальванической развязкой., Вот в чем вопрос. |
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 68)
|
Jun 8 2008, 16:36
|
Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 195
Регистрация: 13-05-07
Из: Норильск
Пользователь №: 27 691

|
Цитата(DpInRock @ Jun 9 2008, 00:26)  Может пара мегом и не считается вовсе за гальваническую связь? Считается.
|
|
|
|
|
Jun 8 2008, 17:09
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823

|
Цитата(DpInRock @ Jun 8 2008, 19:26)  Есть устройство, питаемое от импульсного ИП. Носит звание " гальванически развязанного". Заказчик потребовал измерять напряжение сети. Пара мегомных резисторов (делитель) подключенные напрямую к 220 вольт лишат звание "гальванически развязанного" устройства в целом? Может пара мегом и не считается вовсе за гальваническую связь? (А других дешевых способов измерить 220 вольт с точностью до вольта так и не придумал). Я бы не обращал внимания на слова Два фактора требуют гальванической развязки - безопасность и устойчивость работы. По безопасности: в каждой стране есть требования по разделению первичной и вторичной цепи и подключением резисторов Вы их скорее всего нарушаете. Стандартная проверка - это проверка на пробой (обычно 1 кВ 1 мин), сопротивление изоляции (и для США и Европы - тип элементов UL, VDE, и проч). Кстати, если Вы сделали прибор, и не проверили КАЖДЫЙ экземпляр на пробой, Вы рискуете своей свободой. Второе - это влияние на собственно работоспособность. Если прибор автономный, повезло, а если нет, то резко увеличивается риск отказа.
--------------------
Уходя, оставьте свет...
|
|
|
|
|
Jun 9 2008, 06:11
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 238
Регистрация: 17-01-05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 2 003

|
Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 9 2008, 12:17)  А что, кроме трансформатора, других решений нет? Например, микроконтроллер на высоковольтной стороне и опто-развязка. У вас же уже есть трансформатор (силовой в БП). Добавьте к нему пиковый детектор на вторичной стороне и вопрос решен.
|
|
|
|
|
Jun 9 2008, 07:16
|

pontificator
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483

|
Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 9 2008, 16:28)  постоянная нагрузка это что-то из области резисторов все остальные нагрузки переменные в том числе зависящие от напряжения в сети, которое меняется, и которое надо мерить. Меряя напряжение на вторичной, без каких-либо специальных ухищрений удастся отслеживать сетевое напряжение с точностью в несколько процентов. При минимальных ухищрениях эту точность можно повысить до долей процента. Для этого можно, например, мерять напряжение в то время, когда основная нагрузка не потребляет ток от вторички. А потребляет она ток только в середине сетевого полупериода (это верно как минимум для маломощных устройств, к которым не относятся требования стандартов о "синусоидальности" потребляемого из сети тока). Пока не сказано, с какой точностью требуется мерять напряжение, бессмысленны все доводы о том, что тот или иной способ измерения даст "избыточную погрешность". А ваши доводы именно таковы. Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 9 2008, 16:28)  бп у них импульсный Откуда это известно? Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 9 2008, 16:28)  так что транс придётся отдельный поставить Не вижу причин, почему импульсный БП был бы принципиально непригоден для того, чтобы мерять сетевое напряжение на стороне нагрузки. Например, если это флай-бэк, то напряжение на вторичке на прямом ходе пропорционально сетевому. Можно поставить диод с резистивным делителем, всего и делов-то.
|
|
|
|
|
Jun 9 2008, 07:42
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287

|
Цитата(Палыч @ Jun 9 2008, 09:06)  Это кто так считает? Я, например. И не только я. Цитата Как же не нарушает, если ток пропускает? Сопротивление конденсатора переменному току вовсе не бесконечная величина = 1/(2*Pi*F*С). Т.е. конденсатор осуществляет непосредственное соединение двух участков электрической сети переменного тока, поэтому гальваноразвязкой быть не может. Формула Ваша верна. А остальное - нет.
|
|
|
|
|
Jun 9 2008, 07:50
|

Полное ничтожество
    
Группа: Banned
Сообщений: 1 991
Регистрация: 20-03-07
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354

|
Цитата(=AK= @ Jun 9 2008, 11:16)  Меряя напряжение на вторичной, без каких-либо специальных ухищрений удастся отслеживать сетевое напряжение с точностью в несколько процентов. При минимальных ухищрениях эту точность можно повысить до долей процента. Для этого можно, например, мерять напряжение в то время, когда основная нагрузка не потребляет ток от вторички. А потребляет она ток только в середине сетевого полупериода (это верно как минимум для маломощных устройств, к которым не относятся требования стандартов о "синусоидальности" потребляемого из сети тока).
Пока не сказано, с какой точностью требуется мерять напряжение, бессмысленны все доводы о том, что тот или иной способ измерения даст "избыточную погрешность". А ваши доводы именно таковы.
Откуда это известно? Не вижу причин, почему импульсный БП был бы принципиально непригоден для того, чтобы мерять сетевое напряжение на стороне нагрузки. Например, если это флай-бэк, то напряжение на вторичке на прямом ходе пропорционально сетевому. Можно поставить диод с резистивным делителем, всего и делов-то. всё написано в первом посте
|
|
|
|
|
Jun 9 2008, 08:04
|

Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 254
Регистрация: 4-05-07
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515

|
Цитата(Dog Pawlowa @ Jun 9 2008, 09:17)  А что, кроме трансформатора, других решений нет? Например, микроконтроллер на высоковольтной стороне и опто-развязка. Разумеется микроконтроллер на высоковольтной стороне. Даже меньше пары баксов.(Правда сборка удорожается - программировать надо). -- Наверное, по хорошему, для настоящей развязки и конденсатор (который ставят между землей и одним из проводов высокого в импульсниках) тоже ставить нельзя. Но раз ставят - значит - МОЖНО. Вот отсюда и мысль взялась, что может быть и резистор в мегом - ТОЖЕ можно... -- А вот как мерить сетевой напряжение на вторичке импульсника - не очень понимаю. У меня при входе 100-250 вольт на выходе все равно +8.
Сообщение отредактировал DpInRock - Jun 9 2008, 08:11
--------------------
On the road again (Canned Heat)
|
|
|
|
|
Jun 9 2008, 08:41
|

чукчхэшаражогрмонтажник
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094

|
Цитата(Herz @ Jun 9 2008, 11:04)  Это не совсем так. А что - это? Хотелось бы ваше определение. Слово "гальваническое" мне не нравится.
--------------------
Quo vadis?
|
|
|
|
|
Jun 9 2008, 08:42
|

Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 254
Регистрация: 4-05-07
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515

|
Цитата Это не совсем так Дык внимаем... Пока гугл утверждает, что только опто и трансформатор. Кроме того, существует понятие - предельно допустимый ток утечки. Он равен 3.5 миллиампера. Чисто практически это может означать, что я имею право нарушить гальваническую развязку именно на эту величину (вернее, чтобы нарушение и реальная утечка были в норме суммарно).
--------------------
On the road again (Canned Heat)
|
|
|
|
|
Jun 9 2008, 09:21
|

pontificator
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483

|
Цитата(DpInRock @ Jun 9 2008, 17:34)  А вот как мерить сетевой напряжение на вторичке импульсника - не очень понимаю. У меня при входе 100-250 вольт на выходе все равно +8. Флай-бэк передает (накопленную в трансформаторе) энергию в нагрузку "на обратном ходе", т.е. когда силовой ключ выключен. А "на прямом ходе" (когда силовой ключ включен), к первичке приложено выпрямленное сетевое напряжение. Соответственно, на прямом ходе на вторичке присутствует напряжение, пропорциональное сетевому. На показанном рисунке напряжение питания +Vcc вырабатывается на обратном ходе при помощи диода D1. В вашем случае оно равно +8В. А диод D2 возьмет напряжение со вторички на прямом ходе. Делитель R1,R2 уменьшит его до приемлемой величины добавит к +8В, чтобы выходное Vx имело положительную полярность. Если вам не влом обрабатывать Vx отрицательной полярности, то R2 лучше подключить не к Vcc, а к земле.
|
|
|
|
|
Jun 9 2008, 09:42
|

Беспросветный оптимист
     
Группа: Свой
Сообщений: 4 640
Регистрация: 26-12-07
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646

|
Чё зря спорить - открыли ГОСТы (или ISO) по безопасности, ЭМС и т.д. - и посмотрели, что почём. Что такое гальваническая развязка, для чего, как проверяется, какой ток можно "сливать" в пользователя и т.д. ИМХО, гальваническая развязка обычно измеряется в киловольтах. То есть, если развязка 3кВ, то при проверке тестовым напряжением 3кВ никаких утечек 3мА быть не должно. Лучше всего почитать методики проверки. Тогда понятно, что считать, а что не считать.
--------------------
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
|
|
|
|
|
Jun 9 2008, 09:43
|

pontificator
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483

|
Цитата(evgeny_ch @ Jun 9 2008, 18:57)  А я думал, что гальваническая связь это непосредственное соединение. М. б. я всю жизнь заблуждался.  "Гальваническая связь" формально должна быть по постоянному току. Но если быть настоящим формалистом, то на практике гальваническая связь всегда присутствует - за счет конечной величины сопротивления изоляции. И не суть важно, равно это сопротивление 100 тераомам или всего 1 мегаому (если изолятор паршивый, например, из дерева, и, вдобавок, впитал влагу). Таким образом, "гальваническая развязка" - это развязка, обеспечиваемая хоть каким-то изолятором, который условно, для данной задачи, считается идеальным. У любой развязки на практике всегда есть и резистивная, и емкостная составляющая. Поэтому любая развязка, имеющая сопротивление и емкость сопоставимые с некой условной "хорошей изоляцией", может считаться "гальванической". На мой взгляд, таковой смело можно назвать любую развязку, обеспечивающую не менее 100 МОм сопротивления и не более 1000 пФ емкости. Обычный транс часто имеет довольно большую емкость между первичкой и вторичкой. А маломощные импульсные БП как правило имеют конденсатор (класса Y) емкостью 1000...4700 пФ, включенный между первичкой и вторичкой. Поэтому они вполне так чувствительно "бьют током", если взяться за вторичную цепь, стоя на заземленной поверхности.
|
|
|
|
|
Jun 9 2008, 10:05
|

чукчхэшаражогрмонтажник
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094

|
Цитата(MrYuran @ Jun 9 2008, 12:42)  Чё зря спорить - открыли ГОСТы (или ISO) по безопасности, ЭМС и т.д. - и посмотрели, что почём. Что такое гальваническая развязка, для чего, как проверяется, какой ток можно "сливать" в пользователя и т.д. ИМХО, гальваническая развязка обычно измеряется в киловольтах. То есть, если развязка 3кВ, то при проверке тестовым напряжением 3кВ никаких утечек 3мА быть не должно. Лучше всего почитать методики проверки. Тогда понятно, что считать, а что не считать. Проверка (испытание) проводится на переменном токе. Мы будем рассматривать электрическое или гальваническое разделение цепей?
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jun 9 2008, 10:07
--------------------
Quo vadis?
|
|
|
|
|
Jun 9 2008, 13:06
|

Brubel
  
Группа: Свой
Сообщений: 321
Регистрация: 17-11-06
Из: Oudergem
Пользователь №: 22 444

|
Вот что по этому поводу насочиняли в Википедии. Цитата Гальваническая развязка — передача энергии между участками электрической цепи без обеспечения между ними электрического контакта. Развязки используются для передачи сигналов, для бесконтактного управления и для защиты электрической цепи от слишком сильных токов.
Без использования развязки предельный ток, протекающий между цепями, ограничен только электрическими сопротивлениями, которые обычно относительно малы. В результате возможно протекание выравнивающих токов и других токов, способных повреждать компоненты цепи или поражать людей, случайно схватившихся за оборудование, имеющее электрический контакт с цепью. Прибор, обеспечивающий развязку, искусственно ограничивает передачу энергии из одной части цепи в другую. В качестве такого прибора может использоваться трансформатор (не автотрансформатор) или оптрон. В обоих случаях цепи оказываются электрически разделёнными, но между ними возможна передача энергии.
Некоторые стандартные электрические интерфейсы, например, MIDI, предписывают обязательную оптронную развязку. Но лучше заглянуть как это формулирует стандарт. ИМХО: правильно поставить измерительный трансформатор.
|
|
|
|
|
Jun 9 2008, 18:37
|

Полное ничтожество
    
Группа: Banned
Сообщений: 1 991
Регистрация: 20-03-07
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354

|
Цитата(Kaligooola @ Jun 9 2008, 17:06)  Вот что по этому поводу насочиняли в Википедии. Но лучше заглянуть как это формулирует стандарт. ИМХО: правильно поставить измерительный трансформатор. полностью поддерживаю
|
|
|
|
|
Jun 9 2008, 20:25
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287

|
Нет, измерительный трансформатор - это, конечно, классическое и безупречное решение, но дороговато... Измерение на высокой стороне при помощи АЦП, встроенного в контроллер, может обойтись дешевле. Вопрос нужно решать в комплексе. Если автору требуется знать величину сетевого напряжения с точностью лучше 1%, то это наводит на мысль об измерении действующего значения. Тогда измеренная величина будет действительно наиболее информативной. Без учёта коэффициента формы мерять амплитудное (или средневыпрямленное) с высокой точностью смысла мало. Если, конечно, нет строгой уверенности в отсутствии искажений.
|
|
|
|
|
Jun 9 2008, 20:41
|
Cундук
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269

|
Цитата(DpInRock @ Jun 9 2008, 15:47)  Attiny13 - 10 бит. 0.5 бакса. Все остальное - столько же.
Точность реальная - на определить 180 вольт плюс минус пару вольт. Все остальные напряжения в диапазоне - просто для справки (мол, вот так примерно).
На серии простой делитель с этим делом справляется. И 10 битный ацп. Проблема имеет следующее решение: 1/4 LM324+2 PC817 + 1 резистор -> 10 руб. См. У. Титце, К. Шенк Полупроводниковая схемотехника, раздел 25.2.2 Измеритель тока при высоком потенциале.
|
|
|
|
|
Jun 10 2008, 06:34
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823

|
Цитата(DpInRock @ Jun 10 2008, 04:14)  Вроде как тут очень одинаковые оптопары нужны. Остались записи после изучения этого вопроса: Приборы для разделения аналогового сигнала 1) ISO124U 2) HCNR201-300
--------------------
Уходя, оставьте свет...
|
|
|
|
|
Jun 10 2008, 10:47
|

pontificator
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483

|
Цитата(Kuzmi4 @ Jun 10 2008, 18:53)  Может есть где граничные случаи с хитрыми моментами ? Как я уже упоминал, если сопротивление развязки больше, чем 100 МОм, то ни одна собака никогда не придерется, что развязка не гальваническая. Если мы резистор 440 МОм подключим к сети 220 В, то через него будет течь ток 0.5 мкА. Для задачи измерения, этого вполне достаточно. Дальше все просто, берем ОУ с малыми вх. токами (скажем, КМОП) и делаем на нем согласующее устройство, приводящее сетевое к виду, удобному для АЦП:
Все резисторы должны быть попарно согласованными, особенно R5 и R6. Именно с их помощью этот усилитель (вернее, "ослабитель", т.е. аттенюатор, с коэфф. усиления 0.47/220) становится способным работать при больших синфазных напряжениях (порядка 1 кВ).
|
|
|
|
|
Jun 10 2008, 11:04
|

Полное ничтожество
    
Группа: Banned
Сообщений: 1 991
Регистрация: 20-03-07
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354

|
Цитата(=AK= @ Jun 10 2008, 14:47)  Если мы резистор 440 МОм подключим к сети 220 В, страшно подумать что это за резистор такой рукой взял и можно смело выбрасывать. его при пайке надо держать пинцетом , который неделю держать в чистом спирте и не дышать - интересно как можно такие вещи ещё и сделать одинаковые как то видел несколько резисторов по гигаому в ионизаторе воздуха - была такая мода в семидесятых. через них с умножителя на проволоку шло которая в комнате висела транса там небыло. так то место где они стояли было какойто гадостью залито я подозреваю что такие резисторы получаются когда на заводе забывают напылить резистивный слой
|
|
|
|
|
Jun 10 2008, 11:34
|

pontificator
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483

|
Цитата(Herz @ Jun 10 2008, 20:24)  Почему особенно R5 и R6? И как бы Вы оценили точность и стабильность работы такого "ослабителя"? Потому что, в силу наименьшего номинала из всех обозначенных, их несогласованность оказывает максимальное влияние на подавление синфазной помехи. Про "стабильность" вопрос странный. Это обычный дифференциальный усилитель. Насколько стабилен обычный дифф. усилитель, настолько стабилен и этот. Малые кондеры (по 10...100 пик), обычно включаемые в дифф. усилителях параллельно R3 и R4, не показаны сознательно, чтобы не затуманивать схему общеизвестными деталями реализации. С точностью вопрос более интересный. Основная погрешность вылезет из-за неполного подавления синфазного напряжения. А величина этого подавления определяется точностью попарного согласования резисторов, особенно R5 и R6. Соответственно, точность будет в значительной степени зависеть от условий эксплуатации. 1. Если вторичная цепь всегда заземлена, то синфазное будет всегда равно половине сетевого. Из-за этого его влияние - всего лишь константа, которая устранится начальной калибровкой (которая так или иначе все равно нужна). То есть, после калибровки точность измерения будет определяться точностью АЦП и дрейфом ОУ. 2. Если вторичная цепь всегда болтается в воздухе незаземленная, то в идеале синфазное должно быть равно нулю, но на практике будет зависеть от величин утечек на землю. Значит, помимо перечисленных в п.1 добавится погрешность, связанная с синфазным, дрейфующим в каких-то небольших пределах. 3. Если вторичная цепь то болтается в воздухе, то, после подключения к внешним устройствам, становится заземленной, то синфазное в процессе эксплуатации скачет от 0 до половины сетевого, и калибровкой это не устранить. Тогда есть 2 пути: -- Тупо использовать как можно более точные пары резисторов. Например, пары, подобранные с точностью 0.01% примерно настолько и задавят синфазу. То есть, от 110 В останется 11 мВ, что все равно не так уж мало. -- Мерять само синфазное и "вычитать" его в нужной пропорции (известной по результатам калибровки) из измеренного. Для этого понадобится еще один ОУ и еще один канал АЦП.
Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 10 2008, 20:34)  страшно подумать что это за резистор такой
рукой взял и можно смело выбрасывать. его при пайке надо держать пинцетом , который неделю держать в чистом спирте и не дышать - интересно как можно такие вещи ещё и сделать одинаковые В мои детские годы такие резисторы не были редкостью. Выглядели они как стеклянная трубочка (колба) с проволочными выводами с двух сторон. Резистивный слой был нанесен внутри колбы. Руками за нее можно было браться, поскольку колбочка была довольно длинная. Вы же, небось, не боитесь хвататься руками за изолирующие промежутки на печатной плате, которые отделяют сеть от низковольтных цепей?
|
|
|
|
|
Jun 10 2008, 12:27
|

Полное ничтожество
    
Группа: Banned
Сообщений: 1 991
Регистрация: 20-03-07
Из: Коломна
Пользователь №: 26 354

|
Цитата(=AK= @ Jun 10 2008, 15:34)  В мои детские годы такие резисторы не были редкостью. Выглядели они как стеклянная трубочка (колба) с проволочными выводами с двух сторон. Резистивный слой был нанесен внутри колбы. Руками за нее можно было браться, поскольку колбочка была довольно длинная. Вы же, небось, не боитесь хвататься руками за изолирующие промежутки на печатной плате, которые отделяют сеть от низковольтных цепей? я о балансе и точности ничего не говорю о какой точности можно говорить если при касании рукой или попадании инородных вещей на колбу пыли там всякой сопротивление может измениться на 1 процент речь не о том, что цепь станет опасной а о том, что точность недостижимой это примерно тоже самое что конденсатор К10-17 1пф припаянный с трёхсантиметровыми ногами
|
|
|
|
|
Jun 10 2008, 16:59
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 446
Регистрация: 12-03-06
Из: Москва
Пользователь №: 15 142

|
Цитата(DpInRock @ Jun 10 2008, 19:38)  О! Такое - мимо меня на высокой скорости. Я в аналоговой технике ничего не смыслю. В такой степени. Нет старой закваски русского инженера. Тогда AD7740, кварц и оптрон. В пару баксов можно уложиться и точность обеспечить легко. АК правильно толкает в сторону ПНЧ: просто и точно.
|
|
|
|
|
Jun 11 2008, 04:47
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 446
Регистрация: 12-03-06
Из: Москва
Пользователь №: 15 142

|
Цитата(DpInRock @ Jun 11 2008, 00:23)  Да. Но в пару баксов тут влезть с трудом. Это по ценам ефинда. Хотя, простота - залог здоровья разработчика. Пару лет назад меньше сотни AD7740 брали около $1,5, часовой кварц и оптрон копейки, питание от флая или конденсатором и 7805 до входного моста. Если серия, будет дешевле, если разово, что ценой париться? Цитата интересно - трансформатор за 50 рублей дорого, а куча электроники за 2 бакса дёшево))))) А с ним удастся стабильно 0,3% точности получить??
|
|
|
|
|
Jun 11 2008, 05:52
|

pontificator
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483

|
Цитата(rv3dll(lex) @ Jun 11 2008, 14:46)  вещь механическая - поэтому коэфф зависит от числа витков. Если игнорировать потери, сопротивление обмоток, неидеальность магнитной связи обмоток, емкостную связь обмоток, и т.п., то да, должно определяться одним только соотношением витков. Как известно, теоретически нет разницы между теорией и практикой, а на практике... © На практике даже у специальных измерительных трансформаторов точность порядка 0.2%...3%, а уж что удастся из дешевых китайских силовых вытянуть, если использовать в качестве измерительных - трудно сказать.
|
|
|
|
|
Jun 11 2008, 11:54
|

Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 254
Регистрация: 4-05-07
Из: Moscow
Пользователь №: 27 515

|
Тут я согласен. По опыту. Повторяемость простых делителей - высока. Линейность для меня вообще не важна. Важна повторяемость. В самом плохом случае - сотня байт на таблицу - не жалко.
Единственное неудобство - это нетривиалный способ вычислений при использовании преобр. частота-напряжение. НУ, не такой тривиальный, как остальные.
Душу сильно греют пара оптронов по немецкой схеме. Там все-таки НИКАКИХ питаний на высокой стороне.
Хотя приведенная схемотехника - имхо - достойна занесения в фак для вопросов измерения сетевого напряжения. У всех разные нужды, разная точность...
Трансформатор - самая прекрасная вещь на свете, но вот не люблю я их, как продукт штучный, можно сказать. Вот сейчас ломаю голову, то ли самому изготавливать транс для импульсника (читай - научить китайцев его мотать), то ли закупить у премьера - пусть дороже, зато здоровье целее... А здоровья не купишь.
--------------------
On the road again (Canned Heat)
|
|
|
|
|
Jun 12 2008, 06:51
|

Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287

|
Позволю себе небольшой комментарий: Цитата(=AK= @ Jun 10 2008, 13:34)  Потому что, в силу наименьшего номинала из всех обозначенных, их несогласованность оказывает максимальное влияние на подавление синфазной помехи. Так-то оно так, но какой смысл в даже самом тщательном согласовании этих двух, если остальные останутся, скажем, 5-процентными? А шесть хотя бы 0,5-процентных резисторов для этой схемы уже выльются в копеечку. Цитата Про "стабильность" вопрос странный. Это обычный дифференциальный усилитель. Насколько стабилен обычный дифф. усилитель, настолько стабилен и этот. С точностью вопрос более интересный.
Соответственно, точность будет в значительной степени зависеть от условий эксплуатации. И всё-таки, именно стабильность работы схемы с огромным входным сопротивлением и большим синфазным напряжением в далеко не стабильных условиях эксплуатации вызывает у меня серьёзные сомнения. Ибо Вы правы: Цитата(=AK= @ Jun 10 2008, 14:44)  То есть, электрометрических усилителей, по-вашему, не существует? Или все-таки они существуют, но требуют определенной культуры производства, которая кажется недостижимой радиолюбителям с вечно немытыми руками?  - электрометрические усилители требуют аккуратности и дешевизна реализации для них не на первом месте... Цитата -- Мерять само синфазное и "вычитать" его в нужной пропорции (известной по результатам калибровки) из измеренного. Для этого понадобится еще один ОУ и еще один канал АЦП. Можно вычитать синфазное "аналогово", второй канал АЦП, по-моему, тут не обязателен. В целом, идея, ИМХО, хороша лишь для наглядности: позволяет продемонстрировать, что безопасное измерение сетевого вполне возможно и без классической гальванической развязки. Решение с ПНЧ мне кажется более подходящим в данном случае. Только для хорошей повторяемости на дискретах бы я его не делал. Да и контроллер на "высокой" стороне нынче не так дорого обойдётся...
|
|
|
|
|
Jun 12 2008, 23:51
|

pontificator
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 055
Регистрация: 8-02-05
Из: страны Оз
Пользователь №: 2 483

|
Цитата(Herz @ Jun 12 2008, 16:21)  Так-то оно так, но какой смысл в даже самом тщательном согласовании этих двух, если остальные останутся, скажем, 5-процентными? Влияние их неточности на абс. величину синфазного сигнала, пролезающего на выход, обратно пропорционально их сопротивлению. Если эти два при сопротивлении 470к имеют рассогласование 0.1%, то два входных резистора с с номиналом 47М дадут такой же синфазный сигнал при рассогласовании 10%. Цитата(Herz @ Jun 12 2008, 16:21)  И всё-таки, именно стабильность работы схемы с огромным входным сопротивлением и большим синфазным напряжением в далеко не стабильных условиях эксплуатации вызывает у меня серьёзные сомнения. Не вижу оснований для таких сомнений. Уберите входные резисторы, и вы увидите самую обычную схему дифф. усилителя, вход которого занулен. Значит, ваши сомнения должны быть приложены ко всем без исключения дифф.усилителям. Поскольку все они могут быть представлены в виде нарисованной мною схемы, но величина сопротивления виртуальных вх. резисторов (т.е. сопротивления изоляции) у них еще больше - гигаомы, тераомы, и т.п.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)