Борьба с перенапряжениями, на 3-фазном входе частотника |
|
|
|
Jul 11 2008, 06:04
|
;
     
Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509

|
Привет всем! Проблема не новая, но порядком надоела: то, понимаш, индуктивности линии мало, то много. В общем, при включении рубильника из-за дребезга контактов и индуктивных нагрузок возникают перенапряжения порядка 2 кВ. Это знают все. Далее, входные цепи защищены варисторами на 750В (лично у меня так). При этом местный защитный автомат иногда отключается из-за большого импульсного тока. А в некоторых местах - отключается все время. Народ смотрит волком... Лечение - добавление индуктивности. Но при этом я не могу понять, по каким критериям надо выбирать величину индуктивности. Если кто знает наверняка, поделитесь, пожалуйста.
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 35)
|
Jul 11 2008, 12:23
|
Бывалый
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615

|
Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 15:55)  Понятно. Проблема в выборе типа автомата для двигателей. Это очень интересная тема. Я бы тоже послушал, что скажут люди.
|
|
|
|
|
Jul 11 2008, 12:32
|

чукчхэшаражогрмонтажник
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094

|
Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 14:55)  ... Я так понял, что в первый момент идет приличный импульс тока, и автомат (С10 либо С16) выбивает. Ессно, чем более китайский автомат, тем чаще его выбивает. Что вы понимаете под первым моментом? Двигатель при этом отключен или нет? У автоматических выключателей бывает разная кратность тока отсечки, зависит от буквенного обозначения. Померяйте токоизмерительными клещами что у вас происходит, дайте реальные цифры. P. S. Реактор для 50 Гц удовольствие не из дешёвых. В обычном применении используется с минимальными габаритами сердечника (из за цены) для подавления помехи, генерируемой приводом, в сеть электропитания.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 11 2008, 12:41
--------------------
Quo vadis?
|
|
|
|
|
Jul 11 2008, 12:45
|

чукчхэшаражогрмонтажник
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094

|
Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 15:37)  Еще забыл интересное замечание. В моих 220-вольтовых ПЧ заряд емкости идет через NTC. По входу, перед мостом - варистор на 360 (! всего лишь) вольт. Так вот, каким-то хреном коммутационные перенапряжения проглатываются емкостью, варистор не особо открывается. В итоге - мне неизвестны случаи, когда выбивало бы самый замшелый китайский однофазный автомат. Т.е. для выбивания автомата имеет значение dI/dt, которое в последнем случае явно ниже. Правильно ли я рассуждаю ? У выключателя защита от сверхтоков работает также, как катушка реле, большой ток притягивает сердечник механизма расцепителя. Скорее всего он срабатывает на пике напряжения сети при заряде конденсаторов. Используйте PFC для BUS.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 11 2008, 12:48
--------------------
Quo vadis?
|
|
|
|
|
Jul 11 2008, 13:03
|
;
     
Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509

|
Цитата(evgeny_ch @ Jul 11 2008, 16:32)  Что вы понимаете под первым моментом? Двигатель при этом отключен или нет? У автоматических выключателей бывает разная кратность тока отсечки, зависит от буквенного обозначения. Померяйте токоизмерительными клещами что у вас происходит, дайте реальные цифры. 1. Кажется, я прощелкал один момент. При включении автомат выбивает чаще, если электролит. конденсаторы разряжены. Так что варистор при тиристоре, видать, пробивается. 2. Автоматы С10А, С16А 3. НЭТ НУЖЬНИХ ПРЭБОРОВ. Импульс тока ведь короткий. Очень дорого выходит его увидеть. Но направление уже понял: [attachment=22707:attachment] Думаю, самое здравое решение - поставить R2 порядка 30 Ом, как по фирмЕ. З.Ы. 2evgeny_ch - последнюю реплику проигнорировал - перечитайте еще раз пост, который Вы цитировали.
|
|
|
|
|
Jul 11 2008, 13:31
|

чукчхэшаражогрмонтажник
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 852
Регистрация: 13-07-07
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094

|
Цитата(_Pasha @ Jul 11 2008, 16:03)  1. Кажется, я прощелкал один момент. При включении автомат выбивает чаще, если электролит. конденсаторы разряжены. Так что варистор при тиристоре, видать, пробивается. 2. Автоматы С10А, С16А 3. НЭТ НУЖЬНИХ ПРЭБОРОВ. Импульс тока ведь короткий. Очень дорого выходит его увидеть. Но направление уже понял: Думаю, самое здравое решение - поставить R2 порядка 30 Ом, как по фирмЕ. З.Ы. 2evgeny_ch - последнюю реплику проигнорировал - перечитайте еще раз пост, который Вы цитировали. Оцените картинку. Там ваш заряд конденсатора показан, и почему три фазы лучше. Бывают цифровые клещи с запоминанием максимума тока, стоят недорого, рекомендую.
Сообщение отредактировал evgeny_ch - Jul 11 2008, 13:33
--------------------
Quo vadis?
|
|
|
|
|
Jul 11 2008, 14:04
|
;
     
Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509

|
Цитата(repairDV @ Jul 11 2008, 17:24)  Нихром - не обязательно. Фирмачи ставят 7Ватт 30 Ом керамический резюк и никто не жужжит. Еще можно вместо резюка также NTC поставить. Тиристор в открытом состоянии удержит NTC холодным и тем самым можно обойти известные грабли со скачком напряжения при разогретом термисторе. Кстати, особенность тиристора+MOC3083 в том, что максимальное напряжение у MOC308х (800В) никто не отменял, и когда такая вещь по управлению тиристором пробивается, девайс можно хоронить. Так что варистор выкинуть никак нельзя. Цитата(evgeny_ch @ Jul 11 2008, 17:31)  рекомендую. Спасибо.  P.S. Вспомнил прибаутку, когда нечего сказать : "Вы думаете, чего я молчу? Я думаю!"
|
|
|
|
|
Jul 14 2008, 04:59
|
Бывалый
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615

|
Думал поговорим по поводу автоматов, а оказывается все-таки по поводу первоначального заряда конденсаторов в звене постоянного тока. Это две разные темы. Мои наблюдения по этим темам. По поводу автоматов. Номинальные токи автоматов: 1 1.25 1.6 2.0 2.5 3.2 4.0 6.4 8.0 далее умножаем на множитель 10 и т.д. Характеристика автомата, как уже сказали, определяется буквой. На память B - кратность отсечки (I) 5-10 C - 3-5. Для регулируемых лучше С, для нерегулируемых - B. Характеристика в зоне L и S (long - длитеоьная тепловая и short - селективная (у мелких ее нет) см. характеристику производителя По второму вопросу. Желательно обеспечить плавный заряд конденсаторных банок. 1. При малом резисторе они очень долго заряжаются. 2. Желательно блокировать открытие тиристора до почти полного заряда. 3. В момент подачи напряжения обратите внимание на возможность приоткрывания тиристора. Цитата(repairDV @ Jul 11 2008, 17:24)  я даже по недоразумению сжёг амперметр, когда додумался включить его на входе схемы. Бывает.  Когда дергают, забываешь чего-нибудь.
|
|
|
|
|
Jul 15 2008, 04:17
|
;
     
Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509

|
Цитата(alexander55 @ Jul 14 2008, 07:59)  Желательно обеспечить плавный заряд конденсаторных банок. 1. При малом резисторе они очень долго заряжаются. Ниасилил  Цитата 2. Желательно блокировать открытие тиристора до почти полного заряда. 3. В момент подачи напряжения обратите внимание на возможность приоткрывания тиристора. 2. Все блокируется за счет moc3083 и Safe IR тиристоров. 3. Дык нету там такого! Самопроизвольное открывание тиристора было бы заметно  , поскольку приводило бы к выходу из строя всей схемы.
|
|
|
|
|
Jul 15 2008, 04:45
|
Бывалый
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615

|
Цитата(_Pasha @ Jul 15 2008, 08:17)  Ниасилил  Да, написал без полбанки не поймешь. Читать надо так. Желательно обеспечить плавный заряд конденсаторных банок, но при большом резисторе они очень долго заряжаются. Это противоречивое требование, надо искать оптимум. Цитата(_Pasha @ Jul 15 2008, 08:17)  2. Все блокируется за счет moc3083 и Safe IR тиристоров. 3. Дык нету там такого! Самопроизвольное открывание тиристора было бы заметно  , поскольку приводило бы к выходу из строя всей схемы. Хорошо, если так. Но проверять это надо основательно. При подаче питания схема может быть неуправляема до момента выхода источников на нормальный режим работы. Это тонкий момент для всех силовых схем.
|
|
|
|
|
Aug 31 2008, 20:21
|
Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 8-03-08
Из: Орел
Пользователь №: 35 734

|
А каким напряжением запитывается схема управления для оптрона?
|
|
|
|
|
Sep 1 2008, 16:20
|
Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 8-03-08
Из: Орел
Пользователь №: 35 734

|
Цитата(alexander55 @ Jul 15 2008, 08:45)  При подаче питания схема может быть неуправляема до момента выхода источников на нормальный режим работы. Это тонкий момент для всех силовых схем. согласно вышесказанному и интересно от какого источника запитывается схема управления? скорость его включения относительно скорости заряда конденсатора. а срабытывание от dU/dt оптрона полностью исключается. ведь насколько я понимаю все таки наличие выбросов предполагает протекание тока, или я неправильно понимаю?
|
|
|
|
|
Sep 4 2008, 20:33
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 28
Регистрация: 24-02-07
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 25 621

|
Можно, но есть особенность - если реле отключится под напругой есть опасность выгорания контактов. Предельное напряжение определяетя отключающей способностью, на включение параметры серьезно выше, хотя это не документированные особенности...
|
|
|
|
|
Sep 5 2008, 09:48
|
;
     
Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509

|
Цитата(maximiz @ Sep 4 2008, 20:24)  Наверное, не стОит.  Влажность повысится а атмосферное давление понизится при вдохе  Хотя, если попробовать через две контактные группы... Вот Вы пошутили, а смысла - не эксрактируеццо. Через две - последовательно, еще где-то понятно, но не параллельно ж... Цитата(Sergej s @ Sep 5 2008, 00:33)  Можно, но есть особенность - если реле отключится под напругой есть опасность выгорания контактов. Предельное напряжение определяетя отключающей способностью, на включение параметры серьезно выше... Поскольку вопрос, в принципе, конкретный, я буду придираться к словам  1. Отключиться под напругой - чревато при индуктивной нагрузке только . В данном случае такого нет - есть только емкости. 2. Почему мы должны принимать во внимание, что на вкл выше? Сказано же - зарядились - потОм включили. Зачем нам гемор?!
|
|
|
|
|
Sep 5 2008, 19:37
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 28
Регистрация: 24-02-07
Из: Ростов на Дону
Пользователь №: 25 621

|
Кратковременный бросок напряжения изоляция реле должна выдержать, у него есть запас на коммутационные выбросы. А в документации и так допустимые токи и напряжения приводятся для активной нагузки, то что замкнуть цепь легче чем потом разорвать вроде особых подтверждений не требует. В остальном в вашей ситуации реле работает легком режиме, ожидать ухудшения изоляции изза распыления материала контактов не приходится, защиту от случайного отпускания реле тоже несложно предусмотреть. Конечно на счет особо миниатюрных исполнений есть сомнения.
Сообщение отредактировал Sergej s - Sep 5 2008, 19:41
|
|
|
|
|
Sep 6 2008, 10:21
|
;
     
Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509

|
Цитата(Sergej s @ Sep 5 2008, 23:37)  Конечно на счет особо миниатюрных исполнений есть сомнения. Конечно, миниатюрные ставить низзя. В общем, спасибо за "взгляд со стороны". Имхо, конечное воплощение должно выглядеть так: плавный заряд через резистор -> реле включилось -> работа При работе возможны две нештатные ситуации: 1. Случайное откл. реле 2. Пропадание фазы. В обоих случаях вся надежда - на защиту по предельному недонапряжению. За это время резистор даже 5Вт/4к7 выгореть не успевает. Причем у меня заложено, что реле включается не чем-то внешним, а самим МК. И это совсем не страшно, потому что если уж МК будет колбасить - то о какой работоспособности устройства можно говорить ?
|
|
|
|
|
Sep 9 2008, 04:49
|
Бывалый
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 584
Регистрация: 7-08-07
Пользователь №: 29 615

|
Цитата(_Pasha @ Sep 5 2008, 13:48)  Сказано же - зарядились - потОм включили. Зачем нам гемор?! Это правильно. Так и надо делать. Цитата(_Pasha @ Sep 6 2008, 14:21)  Конечно, миниатюрные ставить низзя. А если мощный движок, то ставится контактор.
|
|
|
|
|
Sep 9 2008, 16:43
|

Техногипнолог
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 132
Регистрация: 6-03-05
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126

|
Цитата Вот Вы пошутили, а смысла - не эксрактируеццо. Через две - последовательно, еще где-то понятно, но не параллельно ж... Херово, что смысл не экстрагируется  Раз у контактной группы (этого не бывает), у ея дугогашения и изоляции есть нормированная величина рабочего напряжения, например, 250 В ац -возьмите трёхфазный контактор/реле, включите последовательно ДВЕ контактные группы и всё. Ни одна приёмка не доебё... , если объяснить
|
|
|
|
|
Sep 10 2008, 06:12
|
;
     
Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509

|
Цитата(maximiz @ Sep 9 2008, 20:43)  Вот в продолжение - пример. Semistack 300-амперный комплектуеццо таким софтстартным реле, которое днем с огнем не найдешь. Какое-то мексиканское. Зато 100% rated - не прикопаешься. И с габаритами все в порядке. Вот блин, бундес-лига всех и здесь обставила... Конечно тема давно и плавно пришла к проблеме правильного софт-старта. И в этом смысле, имхо, ряд такой: 1. Менее 6 А скз - прекрасно ставятся NTC вплоть до 9-амперных (диаметром 25мм) это - до 2.2кВт 380В 2. Остается четыре мощности, куда не лезет 3-фазный контактор: 3, 3.7, 5.5, 7.5 кВт на 380В. Отсюда-склонность к извратам. В общем, можно, наверное, ставить даже последовательно, благо, за счет зарядной цепи можно сделать два выравнивающих резистора. 3. Более 50А выхода - габариты контактора теряются в конструктиве
|
|
|
|
|
Sep 10 2008, 08:11
|

Техногипнолог
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 132
Регистрация: 6-03-05
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126

|
Цитата(_Pasha @ Sep 10 2008, 10:12)  .... 2. Остается четыре мощности, куда не лезет 3-фазный контактор: 3, 3.7, 5.5, 7.5 кВт на 380В. Отсюда-склонность к извратам. В общем, можно, наверное, ставить даже последовательно, благо, за счет зарядной цепи можно сделать два выравнивающих резистора. .... Вот бы что подошло. Отмаркировано так R15 4 PDT 10A
Если 10А, это 10А- то не беда, думаю, для 7,5 кВт, контакты в грамотном плавном старте замыкаются без тока... Есть еще трёхфазные с октальным цоколем. Интересно, их еще выпускают?
|
|
|
|
|
Sep 10 2008, 21:15
|

Техногипнолог
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 132
Регистрация: 6-03-05
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126

|
Цитата Приятно одно, что есть условия для ее прекращения при включении в цепь переменного тока Вот "гостинчик" от кондиционерных сервисменов
Это фильтр и докучает шитьё по выходным клеммам. Это происходит не везде, а только на трёх объектах. Представляется разумным вынос мягкого старта за фильтр, ближе к сети с её низким импедансом?
|
|
|
|