Доброго времени суток. Есть следующая проблема.

Существуют некоторые реле, коммутирующие 3фазы 380В, до 20КВт.
Управляются они переменным током 110В 50Гц.
Эти ~110В коммутируются герконовыми реле.
Последние приводятся в действие напряжением 5В.

Всем вышеперечисленным управляет мега128.

Вопрос в том, стоит ли городить опторазвязку контроллера и герконовых реле? При том, что они (контроллер и реле) находятся на разных платах.

Или стоит отказаться от герконовых реле, и использовать тиристорные оптопары с Zero-Cross (не сталкивался ранее)? Каков может быть их ресурс, и как реализуется закрытие тиристора?

Заранее благодарю.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 4)
Flasher
сообщение Jul 12 2008, 10:42
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 374
Регистрация: 6-09-05
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294



Опторазвязку городить при грамотной разводке необязательно. Герконовые реле использовать не стоит- залипают. Ставьте смело MOC3083 и радуйтесь. Только зашунтируйте обмотку мощного реле супрессором вольтей на 300
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Spym
сообщение Jul 12 2008, 14:53
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 71
Регистрация: 24-02-08
Из: Москва
Пользователь №: 35 348



Цитата(Flasher @ Jul 12 2008, 14:42) *
Ставьте смело MOC3083 и радуйтесь.


Надолго ли хватит тиристорной оптопары?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Flasher
сообщение Jul 12 2008, 21:30
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 374
Регистрация: 6-09-05
Из: Тирасполь, Приднестровье
Пользователь №: 8 294



А зачем Вам вечные иглы для примусов? Вы собираетесь жить вечно?
Правильно выберете ток через светодиод и деградацию полупроводника сведете к минимуму. Супрессор не даст разгуляться ЭДС самоиндукции. Параллельно тиристору поставьте цепочку снаббера- 100 Ом +0,1мкф 400 В.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Spym
сообщение Jul 12 2008, 22:40
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 71
Регистрация: 24-02-08
Из: Москва
Пользователь №: 35 348



Благодарю за ответ. Вероятно так и сделаю.