Поделитесь соображениями, кто в курсе

Есть две платы на LPC2368, 2468, при делителе Pclk CAN равным 4 все работает.
Если поменять делитель на любой другой, связи нет, даже в режиме SelfTest.
Перепробовал все значения из примеров, да сам уже BTR на вскидку считаю smile.gif
Не работает.
Делитель 1/4 связь есть, ставишь 1/2 или 1, связи нет, хотя по идее должна просто
частота передачи в два (четыре) раза увеличиться.

Все бы ничего, но мне надо для 500 кБит делитель поменьше 4.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 2)
Dog Pawlowa
сообщение Aug 4 2008, 13:16
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 702
Регистрация: 14-07-06
Пользователь №: 18 823



Цитата(Dolpeen @ Jul 17 2008, 17:51) *
Поделитесь соображениями, кто в курсе
...

Дык уже на метре провода увеличение частоты может быть критичным. Резистор то в линии стоит? Осциллограф есть? Гляньте, когда приходит подтверждение от приемника.


--------------------
Уходя, оставьте свет...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dolpeen
сообщение Aug 8 2008, 21:13
Сообщение #3





Группа: Участник
Сообщений: 3
Регистрация: 12-04-08
Пользователь №: 36 712



Причину нашел.
Кроме делителя кан, надо было также установить и делитель
PCLK_ACF фильтрации пакетов, хотя фильтрацию я не использовал, принимал все пакеты.
В мануале явной инфы по этому вопросу не нашел.