Даже в голову ничего путного не приходит, как сделать такой преобразователь.
2х, 3х ступенчатый?
Трансформатор - задолбаешься мотать первичку.
Резистор - обалденное падение напряжения - мощность.
Конденсатор + обратноход?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 страниц V   1 2 >  
Start new topic
Ответов (1 - 18)
Максим Зиновьев
сообщение Oct 10 2008, 06:06
Сообщение #2


Техногипнолог
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 132
Регистрация: 6-03-05
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126



Ставьте конденсаторный балласт с гроздью tvs, варисторов или стабилитронов после моста для ограничения напряжения на первичке более-менее обычного DC/DC 310/5
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Oct 10 2008, 11:00
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(ASZ @ Oct 10 2008, 08:53) *
Даже в голову ничего путного не приходит, как сделать такой преобразователь.
2х, 3х ступенчатый?
Трансформатор - задолбаешься мотать первичку.
Резистор - обалденное падение напряжения - мощность.
Конденсатор + обратноход?

Хм. действительно неприятное ТЗ.
Непонятно входное - переменного или постоянного 1200В?
Я бы попробовал понижалку вольт до 200-300 + нестабилизированный полумост.
Ключи на 1200 вольт бывают, но вольт 200-300 придется погасить стабилитроном для надежной его работы. Это ватт- 1.5 потеряем....
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Oct 10 2008, 11:44
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Microwatt @ Oct 10 2008, 13:00) *
Хм. действительно неприятное ТЗ.
Непонятно входное - переменного или постоянного 1200В?
Я бы попробовал понижалку вольт до 200-300 + нестабилизированный полумост.
Ключи на 1200 вольт бывают, но вольт 200-300 придется погасить стабилитроном для надежной его работы. Это ватт- 1.5 потеряем....

В заголовке темы указано - АС. Что такое "понижалка"? И почему именно до 200-300 В? И как получается 1,5 Вт потерь? Вы бы (уж если хотите что-то посоветовать) понятней бы как-то...
К примеру, почему "понижалка" до 5В, нужных автору, не может понижать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Wise
сообщение Oct 10 2008, 12:56
Сообщение #5


Пользователь забанен
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 138
Регистрация: 9-08-05
Пользователь №: 7 492



..На емкостном балласте – «огребем» пару сотен W реактивной мощности, и в режиме ХХ - десяток W активной..

..Если, действительно, только так формулируется задача, и входные 1200 В – это действующее напряжение частотой 50 Гц, я бы подумал, все-таки, про три одинаковых маленьких (насколько возможно) сетевых трансформатора, у которых первичные и вторичные обмотки включены последовательно.


--------------------
It's me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ASZ
сообщение Oct 10 2008, 13:35
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 24-07-06
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042



Цитата(Microwatt @ Oct 10 2008, 14:00) *
Хм. действительно неприятное ТЗ.
Непонятно входное - переменного или постоянного 1200В?
Я бы попробовал понижалку вольт до 200-300 + нестабилизированный полумост.
Ключи на 1200 вольт бывают, но вольт 200-300 придется погасить стабилитроном для надежной его работы. Это ватт- 1.5 потеряем....

"Неприятное ТЗ" - не то слово. Отвратительное.
Но что поделаешь, у шахтеров питание 3 фазы 1140В.

Три маленьких тр-ра не подходят - нетехнологично.

То, что будет сотня-другая ватт реактивки - плевать. Будет компенсировать индуктивность двигателей на ХХ smile.gif
Вопрос, где достать такие высоковольтные конденсаторы?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rudy_b
сообщение Oct 10 2008, 14:03
Сообщение #7


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 888
Регистрация: 25-09-08
Из: Питер
Пользователь №: 40 458



Выходная мощность копеечная - 5 Вт. Проще всего взять кондюк, выпрямить с ограничением вольт то 50 и поставить импульсную понижалку то 5 вольт.
Проблема только правильно сделать ограничитель. Если мощность на выходе не потребляется, то обычный ограничитель должен будет рассеять порядка 6 Вт мощности. Но, если сделать грамотно и не ограничивать напряжение на уровне 50 В, а коротить емкость на землю когда на выходе достаточное напряжение - можно сделать активную мощность ограничителя порядка 1 Вт и меньше. Это потребует дополнительного диода, ключа и компаратора.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Oct 10 2008, 15:06
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(ASZ @ Oct 10 2008, 16:35) *
"Неприятное ТЗ" - не то слово. Отвратительное.
Но что поделаешь, у шахтеров питание 3 фазы 1140В.

Вопрос, где достать такие высоковольтные конденсаторы?

так это не 1200, а все 1800 выпрямленного!
Ну. можно поискать, конечно, конденсаторы. 2 киловольта немного легче, 3 киловольта тоже бывают.
А три фазы звездой? Нуль есть? Тогда можно попробовать гасящие конденсаторы. Погасить вольт до 200 и далее - полумост изолирующий.
При любом вопросе полезно указывать серийность изделия и, желательно, свой город.
Серийность сильно влияет на способ решения задачи.
А город... Может мы в ста километрах и у меня какое-то количество нужных деталей просто валяются в неликвидах.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Wise
сообщение Oct 10 2008, 15:42
Сообщение #9


Пользователь забанен
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 138
Регистрация: 9-08-05
Пользователь №: 7 492



Цитата(ASZ @ Oct 10 2008, 20:35) *
"Три маленьких тр-ра не подходят - нетехнологично.


..Вам, конечно, видней.

.. А я – сомневаюсь.. smile.gif

Если на одну чашу весов положить высоковольтные (весьма!) конденсаторы, реактивную мощность, высоковольтные ключи, схему управления ключами, два звена..
На другой стороне – три слабеньких трансформатора, у которых, пусть, «первичка» с повышенными требованиями к изоляции, плюс линейный стабилизатор – и все..

..По простоте и надежности, все очевидно..


--------------------
It's me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Максим Зиновьев
сообщение Oct 10 2008, 15:50
Сообщение #10


Техногипнолог
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 132
Регистрация: 6-03-05
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126



Цитата
Если мощность на выходе не потребляется, то обычный ограничитель должен будет рассеять порядка 6 Вт мощности. Но, если сделать грамотно и не ограничивать напряжение на уровне 50 В, а коротить емкость на землю когда на выходе достаточное напряжение - можно сделать активную мощность ограничителя порядка 1 Вт и меньше.



Не балуйтесь. Если нет внятных требований по соsФ. Десят ватт рассеять - это нет ничто
Go to the top of the page
 
+Quote Post
FormatCft
сообщение Oct 10 2008, 15:54
Сообщение #11


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 331
Регистрация: 22-07-08
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145



Цитата(ASZ @ Oct 10 2008, 11:53) *
Даже в голову ничего путного не приходит, как сделать такой преобразователь.
2х, 3х ступенчатый?
Трансформатор - задолбаешься мотать первичку.
Резистор - обалденное падение напряжения - мощность.
Конденсатор + обратноход?

Мое видение такое:
1. Погасить можно, как говорит народ, кондером, только его нужно взять с хорошим запасом как по напруге, так и по току (именно по току).
2. Для развязки можно использовать обычный трансфторматор, в случае пробоя в цепь кондера можно плавкий предохранитель затолкать (лишним не будет).
3. В паралель кондеру баластному нужно воткнуть разрядный резистор.
4. А дальше всё как обычно.

И в шахтах такая колбоса твориться с питанием, нужно свой блок питания защищать в первую очередь.
К тому же разброс по напряжениям в шахтах тоже не маленький. Допустим там где 380В должно быть, там 412В.
И все потребители энергии в шахтах очень мощьные, кроме лампочек разумеется.

Сообщение отредактировал FormatCft - Oct 10 2008, 16:02
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Oct 10 2008, 17:02
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Wise @ Oct 10 2008, 17:42) *
..Вам, конечно, видней.

.. А я – сомневаюсь.. smile.gif

Если на одну чашу весов положить высоковольтные (весьма!) конденсаторы, реактивную мощность, высоковольтные ключи, схему управления ключами, два звена..
На другой стороне – три слабеньких трансформатора, у которых, пусть, «первичка» с повышенными требованиями к изоляции, плюс линейный стабилизатор – и все..

..По простоте и надежности, все очевидно..

Так ведь 1200/3=400. Какие конкретно трансформаторы Вы предлагаете?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
FormatCft
сообщение Oct 10 2008, 17:14
Сообщение #13


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 331
Регистрация: 22-07-08
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145



Цитата(ASZ @ Oct 10 2008, 11:53) *
Даже в голову ничего путного не приходит, как сделать такой преобразователь.
2х, 3х ступенчатый?
Трансформатор - задолбаешься мотать первичку.
Резистор - обалденное падение напряжения - мощность.
Конденсатор + обратноход?

Забыл еще: напруга в шахтах некоторых специально умышленно повышается из-за длинных кабелей. Поэтому когда никто ток не кушает, напруга больше, когда кушают многие, напруга меньше.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 10 2008, 17:18
Сообщение #14





Guests






Так ведь недавно что-то подобное решали уже.
Делитель из емкостей, причем в разрыв верхней емкости делителя небольшой резистор для ограничения пускового тока (ну, просто для очистки совести, на случай если включение при пике напряжения будет). Емкости по току подбирать вряд ли надо - ток будет мизерный.
Делитель рассчитать на максимально допустимое для стандартного источника (какого-нибудь флая). При максимальном сетевом напряжении и минимальной нагрузке на источник.
Нетрудно иметь источник с 270 в входного максимального. Величина емкостей подбирается так, чтобы при минимальном напряжении в сети и максимальной нагрузке напряжение не упало ниже минимально допустимого для источника. Нетрудно сделать/подобрать источник с минимальным 70-90 в .

Собственно, все. К обычному источнику с диапазоном входных напряжений , скажем, 90-270 V нужны просто две емкости. Из них одна высоковольтная. Ну и резистор (опционально).

Рассчитать, или сами?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Wise
сообщение Oct 10 2008, 17:42
Сообщение #15


Пользователь забанен
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 138
Регистрация: 9-08-05
Пользователь №: 7 492



Цитата(Herz @ Oct 11 2008, 00:02) *
Так ведь 1200/3=400. Какие конкретно трансформаторы Вы предлагаете?


..Какие трансформаторы?
Нестандартные..
Ну, так и случай нестандартный..
На «первичке» - 400 В, на «вторичке» – 2 В.
Плюс, требования по изоляции.

..Возможно, на « вторичке», лучше не два, а чуть больше, и стабилизатор не линейный, а понижающий импульсный.
При токе нагрузки 1 А будет экономичней.

..Ну, а балласт, или делитель из емкостей..
Прикиньте, какие нужны конденсаторы..
Чтобы с запасом, и никого не убило..



Цитата(orthodox @ Oct 11 2008, 00:18) *
Так ведь недавно что-то подобное решали уже.
Делитель из емкостей, причем в разрыв верхней емкости делителя небольшой резистор для ограничения пускового тока (ну, просто для очистки совести, на случай если включение при пике напряжения будет). Емкости по току подбирать вряд ли надо - ток будет мизерный.
Делитель рассчитать на максимально допустимое для стандартного источника (какого-нибудь флая). При максимальном сетевом напряжении и минимальной нагрузке на источник.
Нетрудно иметь источник с 270 в входного максимального. Величина емкостей подбирается так, чтобы при минимальном напряжении в сети и максимальной нагрузке напряжение не упало ниже минимально допустимого для источника. Нетрудно сделать/подобрать источник с минимальным 70-90 в .

Собственно, все. К обычному источнику с диапазоном входных напряжений , скажем, 90-270 V нужны просто две емкости. Из них одна высоковольтная. Ну и резистор (опционально).

Рассчитать, или сами?


..Ортодокс, Вы просчитайте схему, которую советуете, может, и я соглашусь.
Задача не тривиальная, интересно.. smile.gif


--------------------
It's me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
FormatCft
сообщение Oct 10 2008, 17:52
Сообщение #16


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 331
Регистрация: 22-07-08
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145



Цитата(orthodox @ Oct 10 2008, 23:18) *
Так ведь недавно что-то подобное решали уже.
Делитель из емкостей, причем в разрыв верхней емкости делителя небольшой резистор для ограничения пускового тока (ну, просто для очистки совести, на случай если включение при пике напряжения будет). Емкости по току подбирать вряд ли надо - ток будет мизерный.
Делитель рассчитать на максимально допустимое для стандартного источника (какого-нибудь флая). При максимальном сетевом напряжении и минимальной нагрузке на источник.
Нетрудно иметь источник с 270 в входного максимального. Величина емкостей подбирается так, чтобы при минимальном напряжении в сети и максимальной нагрузке напряжение не упало ниже минимально допустимого для источника. Нетрудно сделать/подобрать источник с минимальным 70-90 в .

Собственно, все. К обычному источнику с диапазоном входных напряжений , скажем, 90-270 V нужны просто две емкости. Из них одна высоковольтная. Ну и резистор (опционально).

Рассчитать, или сами?

По-моему, еще нужно подобрать такой источник, чтобы у него внутри была защита от перенапруги (на случай пробоя баласта). Не в обиду будет сказано, расчитать тут, по-моему, и не так сложно. Обычная школьная физика, на сколько помню. Тут еще важно кто как считает )) Можно и без теории комплексных переменных ))

Сообщение отредактировал FormatCft - Oct 10 2008, 17:57
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Oct 10 2008, 21:23
Сообщение #17


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(Wise @ Oct 10 2008, 20:42) *
..Ну, а балласт, или делитель из емкостей..
Прикиньте, какие нужны конденсаторы..
Чтобы с запасом, и никого не убило..

Так и прикиньте!
Ничего особенного. Вполне приемлемые.
20 миллиампер все что угодно выдержит.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ASZ
сообщение Oct 10 2008, 22:30
Сообщение #18


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 24-07-06
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 19 042



Прочитал про испытательное напряжение и...
"1000В + двукратное номинальное" повергло в шок.

Стандартный тр-р для флайбэка уже не пойдет, изоляция слаба.
Тут и вариант с 3мя трансформаторами уже вполне конкурентоспособен.

Сообщение отредактировал ASZ - Oct 10 2008, 22:37
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Oct 10 2008, 23:22
Сообщение #19


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(ASZ @ Oct 11 2008, 01:30) *
Прочитал про испытательное напряжение и...
"1000В + двукратное номинальное" повергло в шок.

Стандартный тр-р для флайбэка уже не пойдет, изоляция слаба.
Тут и вариант с 3мя трансформаторами уже вполне конкурентоспособен.

Классика помогает.
"Кто тебе мешает выдумать порох непромокаемый?"
На тр-рах и флайбэках жизнь не кончается.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 страниц V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 06:45
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016