> Плавкий предохранитель 5x20 в цепи 380?, как поведёт себя предохранитель при разрые цепи
vva
сообщение Nov 3 2008, 16:26
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 34
Регистрация: 28-09-05
Пользователь №: 9 031



Как поведёт себя предохранитель 5x20 с номинальным напряжением 250В при разрыве цепи 380В, нагрузка индуктивная? Есть подозрение, что при разрыве будет дуга и время разрыва будет несколько увеличено.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 8)
sera_os
сообщение Nov 3 2008, 17:49
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 457
Регистрация: 2-05-06
Из: UA
Пользователь №: 16 689



Цитата(vva @ Nov 3 2008, 19:26) *
Как поведёт себя предохранитель 5x20 с номинальным напряжением 250В при разрыве цепи 380В, нагрузка индуктивная? Есть подозрение, что при разрыве будет дуга и время разрыва будет несколько увеличено.

Будет увеличено, это точно, вплоть до того что сгорит в другом месте. smile3046.gif
5х20 на 500В не встречал, есть 6,3х32 на 500В.
У предохранителей есть параметр "break capacity" - разрывная мощность. Его следует выбирать в зависимости от нагрузки.
PS Я уже открывал тему на форуме по поводу расчета этого параметра, пока молчок.


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Baxt
сообщение Nov 3 2008, 18:45
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 182
Регистрация: 14-03-06
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240



Цитата(sera_os @ Nov 3 2008, 21:49) *
Я уже открывал тему на форуме по поводу расчета этого параметра, пока молчок.
Откликнулся smile.gif

А предохранители с песочком выбирать. Он дугу гасит.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vva
сообщение Nov 4 2008, 03:47
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 34
Регистрация: 28-09-05
Пользователь №: 9 031



Цитата(sera_os @ Nov 3 2008, 22:49) *
Будет увеличено, это точно, вплоть до того что сгорит в другом месте. smile3046.gif
5х20 на 500В не встречал, есть 6,3х32 на 500В.
У предохранителей есть параметр "break capacity" - разрывная мощность. Его следует выбирать в зависимости от нагрузки.
PS Я уже открывал тему на форуме по поводу расчета этого параметра, пока молчок.


Небольшое увеличение времени допустимо.
Очень важны размеры предохранителя, т.к. место в приборе ограничено.
Предохранители размером 6.3x32, в принципе, подошли бы, но они менее распространены чем 5x20.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vva
сообщение Nov 4 2008, 10:21
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 34
Регистрация: 28-09-05
Пользователь №: 9 031



Цитата(Baxt @ Nov 3 2008, 23:45) *
Откликнулся smile.gif

А предохранители с песочком выбирать. Он дугу гасит.


С песочком есть в размере 5x20 ?
Я встречал с песком, но они большие были.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Baxt
сообщение Nov 5 2008, 19:32
Сообщение #6


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 182
Регистрация: 14-03-06
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240



Цитата(vva @ Nov 4 2008, 14:21) *
С песочком есть в размере 5x20 ?
Я встречал с песком, но они большие были.
Видел, но давно. Песок был даже подкрашен, зеленый.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
lanmob
сообщение Feb 4 2010, 13:26
Сообщение #7


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 33
Регистрация: 4-02-10
Пользователь №: 55 284



Господа! О чем вы спорите! Если напряжение 380VDC, то с индуктивной нагрузкой могут возникнуть проблемы. Но напряжение, как я понимаю AC. В этом случае, предохранитель сработает и при переходе питающего напряжения через ноль, дуга погаснет. Да и на постоянке - это какая должна быть индуктивность, чтобы возникла дуга длиной 10мм?! У меня есть изделие, 110VDC, индуктивность катушки несколько десятков ГЕНРИ! Вот там возникает дуга максимум 5мм. Но это шибко тяжелые условия.
Для пущей уверенности - посмотрите даташит на какую-нибудь мощную релюшку и посмотрите у нее расстояние между контактами.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
San66 (albor)
сообщение Apr 20 2011, 06:30
Сообщение #8





Группа: Участник
Сообщений: 13
Регистрация: 19-04-11
Из: Питер
Пользователь №: 64 483



Помню у нас давно на старой работе поставили на три фазы керамические мелкие предохранители в коричневых держателях, кажется запускали двигатель какой-то. В общем эти предохранители так замечательно сгорели что держатель было не открыть, всё спеклось вместе с ними. Так что ежели там индуктивность, то ставьте что потолще и подлиннее cool.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Sirko
сообщение May 24 2011, 20:43
Сообщение #9


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 245
Регистрация: 15-08-07
Пользователь №: 29 795



Цитата
Помню у нас давно на работе...

+1

Предохранители 6х30мм по 10 Ампер, при коротком - разлетаются в лохмотья даже на 220и вольтах.
Проверено неоднократно sm.gif

Насчет перегрузки при индуктивной нагрузке - не скажу, не знаю.