реклама на сайте
подробности

 
 
> Адресные пожарные датчики., Как организовывается адресация данных датчиков.
d_y
сообщение Nov 14 2008, 10:50
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 78
Регистрация: 6-07-04
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267



У данных датчков есть несколько состояний.
Как организована адресация у данных датчиков ?
В датчике установлен контроллер ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 4)
navy2000
сообщение Nov 14 2008, 13:00
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 203
Регистрация: 17-07-06
Пользователь №: 18 874



Цитата(d_y @ Nov 14 2008, 16:50) *
У данных датчков есть несколько состояний.
Как организована адресация у данных датчиков ?
В датчике установлен контроллер ?

Да, есть несколько состояний, в зависимости от типа датчика.
Адресация может быть организована по разному, в простейшем случае, запускается цикл опроса от нулевого адреса и до максимального, а каждый датчик считает запросы и отвечает только на свой номер. После всего опроса - сигнал сброса счетчиков и все по новой.
Несомненно, в датчике установлено контроллер.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
d_y
сообщение Nov 14 2008, 15:16
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 78
Регистрация: 6-07-04
Из: Kiev Ukraine
Пользователь №: 267



Цитата(navy2000 @ Nov 14 2008, 17:00) *
Да, есть несколько состояний, в зависимости от типа датчика.
Адресация может быть организована по разному, в простейшем случае, запускается цикл опроса от нулевого адреса и до максимального, а каждый датчик считает запросы и отвечает только на свой номер. После всего опроса - сигнал сброса счетчиков и все по новой.
Несомненно, в датчике установлено контроллер.

Т.е. по сути там цифровой протокол обмена, но физически передается током ?
Производитель датчиков дает протокол обмена с датчиками или же в праве отказать в такой информации?
Или используется стандартный протокол обмена общий для всех типов адресных датчиков ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
navy2000
сообщение Nov 14 2008, 15:35
Сообщение #4


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 203
Регистрация: 17-07-06
Пользователь №: 18 874



Цитата(d_y @ Nov 14 2008, 21:16) *
Т.е. по сути там цифровой протокол обмена, но физически передается током ?
Производитель датчиков дает протокол обмена с датчиками или же в праве отказать в такой информации?
Или используется стандартный протокол обмена общий для всех типов адресных датчиков ?

Конечно цифровой протокол (или интерфейс), а как передается, каждый разработчик сам придумывает.
Протокол скорее всего не дадут, скажут, покупайте наши приборы, которые понимают наши датчики. Но если вы будете много датчиков продавать (покупать, в зависимости от того кто вы), то можно договориться.
Стандартного протокола нету, по крайней мере в России. Если кто знает, пусть меня поправит.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EvgenyNik
сообщение Nov 17 2008, 06:32
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 597
Регистрация: 24-05-06
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402



Сталкивался однажды с подобной системой - там было подобие I2C. Питание и обмен были организованы по одной линии. В датчике через диод от питания (12 В) включен конденсатор такой ёмкости, чтобы успевал заряжаться между циклами опроса других датчиков (сервер специально делает паузы) и чтобы хватало на собственный цикл ответа.
Рассылка команд осуществлялась модуляцией питающего напряжения в диапазоне 1...0.5 Uпит, а ответ закорачиванием линии питания транзистором устройства по "первичной стороне" (до диода).
Другие устройства легко отличали команды от ответов (могут же совпадать по содержимому) на основании состояния компаратора, настроенного на 35% питания в линии.


--------------------
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)