“Золотой ” интерфейс., Быстро, качественно, недорого. Выберите любые 2 варианта. |
|
|
|
Nov 20 2008, 22:04
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 511
Регистрация: 24-08-07
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053

|
Стоит задача выбора интерфейса для следующей сети. Скорость ~9600. Топология “дерево”. Количество устройств от 10 до ~100. Расстояние “ветки дерева” не более 100 метров. Сеть располагается в здании рядом с проводами электропитания. Что хотелось бы иметь: 1. Дешевизна. 2. Помехоустойчивость 3. Скорость. 4. Малое потребление.
Что имеем в рельной жизни. 1. CAN драйвер, например MCP 2551 -Дешивезна нет (~1.1$) -Помехоустойчивость высокая -Скорость высокая есть, но вроде не рассчитаны на низкие скорости? -Малое потребление – нет -Дерво – неподдерживается -Конфликт на шине - норма 2. RS-485 драйвер, например SN65ALS176 -Стоит ~0.3$ плюс - Помехоустойчивость – высокая -скорость высокая -Дерево не поддерживается -На порядок “хлюпковатее” по сравнению с CAN по перегрузкам по входу -Конфликт на шине – аварийное состояние 4. MicroLan (1Waire) -Стоимость мизерная, реализуется аппаратно. И плюс и минус – котроллер грузит. -Помехоустойчивость низкая -Дерево поддерживается -Скорость низкая, потребление малое – не надо на “терминаторы” работать -Конфликт на шине –норма Ну там I2C есть, но не подходит. Кто какие идеи может посоветовать? Или использовал что нибудь похожее? Я вот пока остановился на варианте AVR+USART в режиме адресации. Но какой интерфейс использовать? Хочется диф-пару, но CAN слишком дорог, да и дерево не поддерживает и не рассчитан на низкие скорости. Интерестно RC-485 имеет смысл использовать в дереве без терминаторов, или проку не будет?
--------------------
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 42)
|
Nov 21 2008, 07:24
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 511
Регистрация: 24-08-07
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053

|
To resident: Вообще планируется большое количество датчиков, поэтому цена играет определяющее значение. Даже разница в 1$ весьма существенна. Хотелось бы, чтобы себестоимость узла была не выше 2 максимум 3$. Мне вот необходимо топология дерево, значит не о каком согласование шины речь не идёт, значит надо снижать скорость, но вот читал на форумах, что то же CAN драйвер не предназначен для низких скоростей (ну например 9600), и может вести себя не адекватно. Кто что может сказать по поводу шины открытый коллектор. Преимущества – отсутствие коллизий. Недостатки – надо протокол реализовывать программно (напроимер rs232 -аппаратный), но в то же время на программном уровне можно развить сложную логику. Как ОК ведёт себя по помехоустойчивости? Как можно задействовать витую пару? В общем выслушаю любые предложения.
--------------------
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
|
|
|
|
|
Nov 21 2008, 10:08
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 511
Регистрация: 24-08-07
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053

|
Цитата ...то надо иметь 3 драйвера минимум... То что вы описали, это не дерево, а соединение множества "шин" (или как их там называют). И каждая шина будет иметь свои терминаторы. Если учесть, что на каждую свою "подшину" будет работать свой передатчик, а если ещё и на терминаторы будет качать, то нехилый ток получится. Можно попробовать и без терминаторов, и снизить скорость, что бы соотношение распространения к частоте раз в десять было, что бы не поганило отражённой волной импульсы, но в любом случае цена уже неадекватная за узел. А вообще я хотел поговорить по этому поводу, но позже. Ведь неплохая идея, иметь возможность в каждом таком узле, в случае аварии, автоматически отключать аварийную часть сети (Например, пир КЗ, обрыве, закорачивание на питание). По поводу ограничения скорости CAN, я точно не знаю, а вывожу на обсуждение. Но вот читал в этом форуме про драйвера RS-485, там люди обсуждали, почему драйвера делают на частоты 128,500,1000 kBi, и мысль была мол, проблема с ЭМИ у 128 меньше. (излучение в пространство меньше) Ещё проскользнула мысль, что ВЧ драйвера “капризнее”.Вообще хочу обсудить этот момент. Можно ли какнибудь подшаманить RS485 драйвер, что бы он не воспринимал ситуацию конфликта на шин как стрессовую? И снова про открытый коллектор. Очень хочется услышать отзывы тех, кто его юзал в реальных условиях.
--------------------
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
|
|
|
|
|
Nov 21 2008, 10:17
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 841
Регистрация: 10-05-07
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640

|
Цитата(Itch @ Nov 21 2008, 12:27)  в каком это месте у CAN есть ограничение снизу? У MCP2551 есть аппаратная защита от подвешивания сети длинным 0 (доминантой). На малых скоростях срабатывать будет. А вот у других, например, PCA82C251 нет. Вообще, в этом случае, можно использовать приёмопередатчики CAN, но передавать через них USART-ом. При малых скоростях и на дереве работать будет.
|
|
|
|
|
Nov 21 2008, 10:54
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 511
Регистрация: 24-08-07
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053

|
To galjoen: А какое время 0 считается аварийным? Вот я хочу взять 9600, это если я пошлю 0x00(или 0xff что там на ноль притягивает?) то линия в нуле буде примерно 1мс, защита сработает? Я вот рассматриваю атмеловский ATA6xx . Уж больно вкусный, и защита по входу 8кВ. Пойдёт он для 9600? To VslavX Вот это дело – реальный пример использования. Объясните, а чем вы руководствуетесь при выборе терминатора? Насколько я знаю его сопротивление зависит только от волнового сопротивления, а не от длины. И у UTP5 оно равно 120 ом. Что происходят в ваших линиях если не применять терминатор вообще? Ведь если у вас дерево, то отражения сведут на нет все усилия терминатора. А как у вас дело происходят с коллизиями? Проблем не было? Как вы находите неисправный драйвер, ведь если он закоратит линию, то что выпаивать все по очереди драйверы? Читал “страшилки” про то как при разных перенапругах в линии, все драйвера на линии вылетали гроздьями (с CAN с этим полегче, он вроде как более стоек), у вас не происходило такое?
--------------------
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
|
|
|
|
|
Nov 21 2008, 11:06
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 841
Регистрация: 10-05-07
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640

|
Цитата(Beginning @ Nov 21 2008, 13:54)  To galjoen: А какое время 0 считается аварийным? Вот я хочу взять 9600, это если я пошлю 0x00(или 0xff что там на ноль притягивает?) то линия в нуле буде примерно 1мс, защита сработает? Я вот рассматриваю атмеловский ATA6xx . Уж больно вкусный, и защита по входу 8кВ. Пойдёт он для 9600? По поводу MCP2551 - прочтите в даташите. У ATA6xx, как и у PCA82C251, такой защиты нет. Я когда-то их сравнивал и никаких преимуществ у ATA не нашёл, а по доступности PCA не в пример лучше. PCA точно позволяет фронты заваливать, а как у ATA с этим - не помню, вроде не позволяет. А вам очень желательно было-бы фронты завалить (и сильно), тогда со всякими отражениями проблем меньше.
|
|
|
|
|
Nov 21 2008, 11:25
|

embarrassed systems engineer
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 083
Регистрация: 24-10-05
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038

|
Цитата(Beginning @ Nov 21 2008, 12:54)  Объясните, а чем вы руководствуетесь при выборе терминатора? Насколько я знаю его сопротивление зависит только от волнового сопротивления, а не от длины. И у UTP5 оно равно 120 ом. Что происходят в ваших линиях если не применять терминатор вообще? Да, по теории терминатор должен совпадать с волновым - тогда нет отражений. Но на практике - волновое 100-120, ставим терминатор тоже 120, а на 1км длины паразитное сопротивление дешевой телефонной линии - до 500 Ом, и получается значительное ослабление сигнала, которое оказывает гораздо более значительное влияние чем отражения. А если линия разветвленная - что, ставить по 120Ом на каждом "конце"? На самом деле, все эти отражения в итоге сами затухнут на паразитном сопротивлении - даже без терминатора. Вопрос только во времени затухания. Терминатор в 300-400 выбирался чисто эмпирическим путем - баланс между error rate и "красивостью сигнала" на осциллографе. Цитата(Beginning @ Nov 21 2008, 12:54)  происходят с коллизиями? Проблем не было? Какие колиизии? Я же написал - "мастер-слейв". Открытую систему CSMA на дешевых компонентах и протяженных линиях построить трудновато. А отражения - на малых скоростях это отнюдь не самая большая проблема  Цитата(Beginning @ Nov 21 2008, 12:54)  Как вы находите неисправный драйвер, ведь если он закоратит линию, то что выпаивать все по очереди драйверы? Зависший драйвер - это относительная редкость. Если что - в 99% watchdog рулит. Все подключения - на разъемах - отключают по-очереди, иногда возле главного хоста есть пультик - можно переключателем коммутировать целыми "ветками". Но это не очень часто бывает. Цитата(Beginning @ Nov 21 2008, 12:54)  Читал “страшилки” про то как при разных перенапругах в линии, все драйвера на линии вылетали гроздьями (с CAN с этим полегче, он вроде как более стоек), у вас не происходило такое? Последовательные резисторы 30-50 Ом и стабилитроны на -5/+12 - защищают вполне хорошо. И ~220V и 60V (телефонные) в линиях бывали - все OK. Правда, мы стараемся ставить таки MAX1480 - гальваноразвязка ОЧЕНЬ облегчает запуск всего это хозяйства - на предприятиях бывает что земля отнюдь не общая - и частенько бывает постоянный потенциал - несколько вольт, иногда оборудование силовое включается - по земле "наводка" появляется - это все хорошо обычно осциллографом "на месте" видно, и лечится прокладкой отдельного заземления (иногда и силового питания) вместе с линией - кто из заказчиков не хочет заморачиваться - платит за MAX1480  .
|
|
|
|
|
Nov 21 2008, 12:14
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 511
Регистрация: 24-08-07
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053

|
Значит вы не используете обратную связь  Ну да, в этом случае, можно попробовать защитить драйверы. А мен вот надо двухсторонняя связь. Мне надо по запросу снимать данные с датчиков, поэтому узлы должны уметь и принимать и передавать. Что-то мне кажется, что могут возникнуть непредвиденные проблемы А какие вы используете разъёмы? Я вот в раздумьях, что выбрать надёжность – удобство? Если сделать под пайку, то надёжность наивысшая, цена узла меньше, зато монтаж неудобен, и при поиске дохлых узлов тоже “шляпа”. Можно взять RJ-11 – монтаж средний, надёжность наименьшая – постоянно будут проблемы с окислением, особенно если будет ещё и питание идти, отключение при проверки – наиудобнейшее, клеймник – надёжность средняя, монтаж самый удобный, отсоединение при проверке – средняя – клеймник не любит множественных закрутов, да и провод продавливается. Какие ещё есть варианты? Кто что думает по этому поводу? To VslavX Кстати а кокие вы драйвера используете для RS-485? Что MAX1480, я уже знаю. Посмотрел цену MAX1480 - 26,18 $ Это что за цена  Я конечно понимаю, что у неё и трансформатор внутри, и оптика - но это уже перебор! Как говорится, это не наш метод.
--------------------
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
|
|
|
|
|
Nov 21 2008, 12:42
|

embarrassed systems engineer
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 083
Регистрация: 24-10-05
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038

|
Цитата(Beginning @ Nov 21 2008, 14:14)  Значит вы не используете обратную связь   ?? Протокол "мастер-слейв" - это значит что в системе есть "главный" хост. Все молчат пока хост не спросит - после запроса открывается временнОе окно для ответа адресованному слейву - ответил корректно в окне - OK, не ответил (корректно - формат пакета контроллируется, CRC, etc) - фиксируем ошибку - позже повторим. Вполне себе двухсторонний обмен. Цитата(Beginning @ Nov 21 2008, 14:14)  To VslavX Кстати а кокие вы драйвера используете для RS-485? Что MAX1480, я уже знаю. Да разные - раньше были от TI какие-то - типа SN65176. ADM1485, MAX483 -все совместимы в DIP-8. Цитата(Beginning @ Nov 21 2008, 14:14)  To VslavX Посмотрел цену MAX1480 - 26,18 $ Это что за цена  Да - за такую цену - надо  . Если небольшой опт - то по $8-9 можно найти (где - не спрашивайте, даже мне снабженцы не говорят - знают что в форуме напишу  . Но в наших BOM я примерно такие цены на MAX1480 видел)
|
|
|
|
|
Nov 21 2008, 13:02
|
Cундук
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269

|
Цитата(VslavX @ Nov 21 2008, 15:42)  Да - за такую цену - надо  . Если небольшой опт - то по $8-9 можно найти (где - не спрашивайте, даже мне снабженцы не говорят - знают что в форуме напишу  . Но в наших BOM я примерно такие цены на MAX1480 видел) Так, что в свете этих цен Ethernet не так уж и недоступен. Тут и дерево и все остальное. Можно потом для богатых и радиоканал организовать. С питанием проблем нет. Гальваноразвязка опять же. Ну и т.д. Потом можно MODBUS over TCP/IP сделать. Опять же подключение к существующим сетям возможно.
|
|
|
|
|
Nov 21 2008, 13:22
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 511
Регистрация: 24-08-07
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053

|
Цитата Тут и дерево и все остальное Как вы себе предстовляете дерево в Ethernet? Switch, в расчёт не брать, т.к. это ближе к звезде, а если точно - то множество шин с шлюзами. Да были когдато на коаксивле, но опять же, шина. А солько проблем с ней было  Старики расказывали, сам не застал этих времён.
--------------------
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
|
|
|
|
|
Nov 21 2008, 13:29
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 511
Регистрация: 24-08-07
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053

|
To VslavX: Вы писали Цитата Последовательные резисторы 30-50 Ом и стабилитроны на -5/+12 - защищают вполне хорошо. Поэтому я решил, что у вас только приёмники. Но т.к. у вас и передатчики, то как они на такое сопротивление реагируют? Т.к. шина это конденсатор, и надо разряжать/заряжать эту ёмкость, то резисторы этому весьма не способствуют, да ещё и стабилитрон - дополнительный конденсатор. Фронты-в синусоиду не превратились? И про кализии тоже. Ведь заглючь какой узел - и на тебе колизии. Редко но возможно. И тут начнётся кто сильнее тот и победил, а проигравший, скорее всего в утиль. Вот почему про колизии спрашиваю. To Itch А можно, пожалуйста, по подробнее. В каком месте использовали? В каких условиях? Сколько узлов? Терминаторы использовали? Какими драйверами пользовались? Сбои в работе есть? Спасибо.
--------------------
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
|
|
|
|
|
Nov 21 2008, 13:40
|
Cундук
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 478
Регистрация: 13-11-06
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269

|
Цитата(Beginning @ Nov 21 2008, 16:22)  Как вы себе предстовляете дерево в Ethernet? Switch, в расчёт не брать, т.к. это ближе к звезде, а если точно - то множество шин с шлюзами. Да были когдато на коаксивле, но опять же, шина. А солько проблем с ней было  Старики расказывали, сам не застал этих времён. Вот Вам про звезду, дерево и линию - EtherCat. Все уже сделано до нас.
|
|
|
|
|
Nov 21 2008, 13:51
|

embarrassed systems engineer
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 083
Регистрация: 24-10-05
Из: Осокорки
Пользователь №: 10 038

|
Цитата(Beginning @ Nov 21 2008, 15:29)  Поэтому я решил, что у вас только приёмники. Но т.к. у вас и передатчики, то как они на такое сопротивление реагируют? Т.к. шина это конденсатор, и надо разряжать/заряжать эту ёмкость, то резисторы этому весьма не способствуют, да ещё и стабилитрон - дополнительный конденсатор. Фронты-в синусоиду не превратились? А зачем Вам резкий фронт при 100кбпс? Наоборот, еще и по 200-300 пФ на входе каждого хоста специально добавлено - тогда можно более дешевые трансиверы ставить - без slew rate control, да и отражение от "открытого конца" снижается. Чем более пологий фронт - тем меньше на нем линия энергии запасает - тем быстрее все отражения успокоятся - итого достижимая скорость выше, ЭМС - лучше. Так что, резкий фронт - оно далеко не всегда нужно и не всегда во благо. Цитата(Beginning @ Nov 21 2008, 15:29)  И про кализии тоже. Ведь заглючь какой узел - и на тебе колизии. Редко но возможно. И тут начнётся кто сильнее тот и победил, а проигравший, скорее всего в утиль. Вот почему про колизии спрашиваю. Ну, допустим, завис кто-то - в худшем случае потечет постоянный ток 5V/(50+50) - 100мА - от такого тока еще никто не помирал  . Сеть - да, помрет, но это с любой шиной так будет.
|
|
|
|
|
Nov 21 2008, 13:56
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 358
Регистрация: 27-06-06
Из: Новосибирск
Пользователь №: 18 410

|
Цитата(Beginning @ Nov 21 2008, 19:29)  To Itch А можно, пожалуйста, по подробнее. В каком месте использовали? В каких условиях? Сколько узлов? Терминаторы использовали? Какими драйверами пользовались? Сбои в работе есть? Спасибо. Работают в угольных шахтах. Это высокая влажность, большие расстояния и грубое обращение. RS485 для такого подходит как нельзя лучше, если не требуются высокие скорости. Терминаторы - резистор 100 последовательно с конденсатором 0.1uF. Работает достаточно стабильно в том смысле что ошибок CRC практически нет никогда (<1%).
|
|
|
|
|
Nov 21 2008, 14:11
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 511
Регистрация: 24-08-07
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053

|
To VslavX: Ну пологие фронты это хорошо. Просто, в зависимости от частоты они могут стать настолько пологими, что приёмник их не воспримет. Частота у вас средняя 115200. И с резисторрами 30-40ом работает без ошибок? У вас все устройства в шине с резисторами, и главный контроллер тоже? To Itch: Цитата резистор 100 последовательно с конденсатором 0.1uF Вы ставите такие терминаторы на каждое ответвление? Конденсатор ставят для развязки по постоянному току, но гдето на форуме читал, что этот RC фильтр имеет какието спецефические особенности, и что мол практически не пременим как терминатор. Вы не смотрели что происходит с сигналом осцилографом? Этот терминатор вообще помогает?
--------------------
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
|
|
|
|
|
Nov 21 2008, 15:38
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 888
Регистрация: 25-09-08
Из: Питер
Пользователь №: 40 458

|
Есть еще одно решение, мы иногда подобное пользуем. Берется самая дешевая мега, на нее ставится 3 RS485 и делается элемент, который можно назвать "Точкой"(ветвления). У него один вход от мастера и два выхода на слэйвы. Мы сделали спец протокол, в котором из посылки мастера понятно сколько нужно передать и сколько принять. Отдельной командой, обращенной к "Точке"(всем сразу - фиксированный адрес или группа адресов) задаются тайм-ауты приема - ожидания начала, время на байт и время переключения шины из приема на передачу.
"Точка" принимает посылку от мастера (первый байт задает ее адрес, второй-длину передачи, один из следующих-длину приема) , раздает ее в слэйвы, если нужно принять - принимает от обоих (адресное разделение) и транслирует в мастер. Трансляцию можно сделать как аппаратной, так и программной с буферированием байта. Такая штука позволяет делать сколько угодно веток без проблем с согласованием и затуханием и т.д. На первый взгляд это слишком экзотично, но, если внимательно подумать, снимает кучу проблем, правда создавая и некоторые свои.
|
|
|
|
|
Nov 21 2008, 15:46
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 50
Регистрация: 16-04-05
Из: СПб
Пользователь №: 4 208

|
Цитата(Beginning @ Nov 21 2008, 17:11)  Конденсатор ставят для развязки по постоянному току, но гдето на форуме читал, что этот RC фильтр имеет какието спецефические особенности, и что мол практически не пременим как терминатор. Вы не смотрели что происходит с сигналом осцилографом? Этот терминатор вообще помогает? В описании на LTC1485 есть немного о "AC Cable Termination". Применяли на больших скоростях (>0.5 Мб/с), осциллографом смотрел, помогает.
|
|
|
|
|
Nov 21 2008, 19:13
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 511
Регистрация: 24-08-07
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053

|
To rudy_b: Очень и очень интересно! Я тоже рассматриваю такую возможность. Основная идея – это автоматическое определение и отключение аварийных участков. Есть вопросы. Как у вас происходит перекачка пакетов через шлюз? Я вижу 2 варианта. 1 сохранение пакета (пакетов) в узле, затем отправка. Тогда время прохода пакета через сеть, увеличится на время прохождения пакета через узел умножить на число пакетов. Это время может быть неприемлемым. Второй вариант – непосредственное соединение драйверов, тогда встаёт проблема энергопотребления – 1 – передающий драйвер ~ примерно кушает 70мА, если они все сразу заработают… в общем, скорее они не заработают. Есть конечно какие то малопотребляемые максимы, но цена больше доллара! В общем не катят. Вы терминаторы используете? Очень интересно, какие проблемы у вас возникали в такой топологии сети? Какие скорости использовали? Сколько узлов было? На каких расстояниях стояли? Использовали дерево?
--------------------
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
|
|
|
|
|
Nov 24 2008, 21:23
|

Просто Che
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 567
Регистрация: 22-05-07
Из: ExUSSR
Пользователь №: 27 881

|
Цитата(Beginning @ Nov 24 2008, 11:49)  Народ, есть ли у кого какие сведения по использованию терминаторов с развязыванием по постоянному току, т.е. с конденсатором. Или какие расчёты. Надо ли использовать протокол вида 1 - наш бит - 0 для предотвращения заряда конденсатора? Цитата(Beginning @ Nov 24 2008, 21:44)  Народ, прочитал про согласование на диодах шоттки. Вроде заманчивао. Кто то пользовался этим? Каки естьмнения? У Texas Instruments хорошие апликухи и семинары по этому вопросу есть. Там все расписывается. Сходу нашел у них вот это: 422 and 485 Standards Overview and System Configurations (SLLA070C - June 2002)Про конденсатор там есть: "AC Termination" Но по другим видам терминаторов там далеко не все. В References там есть 6. Data Transmission Design Seminar Reference Manual, 1998, Texas Instruments, literature number SLLE01 он у меня на работе в бумажном варианте есть, вот там все в виде "комиксов" хорошо расписано. Но на сайте сейчас этого уже нет, видимо - антиквариат А диоды шоттки встречно-параллельно + 120 ом я применял, нормально работает. Тока это только для "Open-Line Fail-Safe Termination"
|
|
|
|
|
Nov 25 2008, 13:29
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 841
Регистрация: 10-05-07
Из: Чебоксары (Россия)
Пользователь №: 27 640

|
Цитата(Beginning @ Nov 25 2008, 10:45)  Не, с диодами шоттки другое подключение. Почитать можно в "Обрежте жирок с RS-485". [img] А почему в этой схеме именно шоттки? Чем обычные диоды хуже? Время восстановления и прямое падение напряжения больше? Так для этой схемы так, вроде, даже лучше. Демпфированию колебаний способствовать будет. С другой стороны при амплитуде колебаний менее напряжения питания эта схема не работает вообще. А откуда там колебания с большей амплитудой возьмутся? Только за счёт резонанса при передаче нескольких "неудачных" бит подряд. Но это весьма маловероятно. Я так думаю, что это всего-лишь защита, и к терминаторам отношения она не имеет. И защита какая-то странная. Производители-то наоборот рекламируют свои приёмопередатчики говоря, что они при напряжении на линии ниже 0 и выще питания работать могут. А тут эта фича похеревается.
|
|
|
|
|
Nov 29 2008, 10:18
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 50
Регистрация: 16-04-05
Из: СПб
Пользователь №: 4 208

|
Цитата(galjoen @ Nov 21 2008, 18:55)  А если параллельно тому кондёру, что в нём стоит, ещё резистор поставить. Примерно 1 кОм. А? Попробовал, ничего не увидел. А что должен был увидеть?
|
|
|
|
|
Dec 1 2008, 17:32
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 50
Регистрация: 16-04-05
Из: СПб
Пользователь №: 4 208

|
Цитата(Beginning @ Dec 1 2008, 12:28)  A какая частота следования импульсов? Это симулятор или реальный сигнал? Скорость 500 кБит/с, на картинках указан масштаб - 5 мкс/дел. Сигнал реальный. Цитата(Beginning @ Dec 1 2008, 12:28)  На многих форумах конденсатор применяют 100nF, а у вас 470пик? Вы руководствовались, какими-то формулами? Можете провести эксперимент с 0,1 uF? В datasheet LTC1485 приведена формула C = LINE LENGTH (FT) • 16.3pF . Длина кабеля у меня была около 12 м, под рукой были конденсаторы 470 пФ. Если очень нужно, могу повторить с 0.1 мкФ, хотя лениво. Цитата(Beginning @ Dec 1 2008, 12:28)  А что у вас за автоколебания при переключениях? Не пытались исследовать? На форумах пишут, что конденсатор фронты затягивает, по вашим осциллограммам этого не видно, вы с этим сталкивались? Что-то звенит. Не пытался, всё было собрано на скорую руку. Конденсатор ведь ставится последовательно с нагрузкой (120 Ом), для фронта конденсатора вроде и не существует. На длинных линиях (>100 м) я конденсатор не ставил. galjoen меня заинтересовал своим сообщением, но что он имел ввиду пока не ясно.
|
|
|
|
|
Dec 2 2008, 06:54
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 511
Регистрация: 24-08-07
Из: БРЕСТ
Пользователь №: 30 053

|
Цитата Если очень нужно, могу повторить с 0.1 мкФ, хотя лениво. Очень интересны результаты. Т.к. планирую использовать именно терминатор RC, для своих устройств, а подбирать экперементально для каждой линии свой С весьма накладно. Вот и хочется узнать, что меня ждёт от конденсатора 0.1uF
--------------------
Если хочешь вбить гвоздь, не ищи обходных путей, просто бери молоток и бей по этому чёртовому гвоздю!
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|