ULN2803 или 5П14.3Б?, Помогите с выбором |
|
|
|
Jan 28 2009, 15:46
|

Участник

Группа: Свой
Сообщений: 71
Регистрация: 23-10-08
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 41 132

|
Необходимо на входа ПЛК Омрон подавать сигналы 24В, сейчас система построена на 5П14.3Б, но это дороговато да и монтаж на плате не совсем удобный, можно ли вместо оптореле поставить ULN2803
Сообщение отредактировал clpe - Jan 28 2009, 15:47
Прикрепленные изображения
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 8)
|
Jan 28 2009, 17:29
|

Участник

Группа: Свой
Сообщений: 71
Регистрация: 23-10-08
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 41 132

|
Цитата(rezident) А вас не волнует, что если поставить ULN2803, то не будет а) гальванической развязки между каналами, б) гальванической развязки между управляющим устройством и выходными каналами? А перед ULN-кой оптопару поставить... Цитата(Designer56) Кстати, об удобстве монтажа- "Протон" выпускает оптореле в SOP корпусах. www.proton-orel.ru А стоимость? Или может пойдет вот это - Оптореле - CPC1035NTR? Было-бы здорово.
|
|
|
|
|
Feb 13 2009, 14:55
|

Участник

Группа: Свой
Сообщений: 71
Регистрация: 23-10-08
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 41 132

|
Цитата(rezident @ Jan 28 2009, 20:00)  А вас не волнует, что если поставить ULN2803, то не будет а) гальванической развязки между каналами, б) гальванической развязки между управляющим устройством и выходными каналами? А если управляющее устройство и мой прибор питаются от одного источника питания, т.е. имеют общую землю гальваническая развязка обязательна?
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)