реклама на сайте
подробности

 
 
> Оценка искробезопасности цепи?
Realking
сообщение Feb 12 2009, 06:59
Сообщение #1


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 498
Регистрация: 4-10-04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771



Имеется искробезопасная батарея на 7 В

В устройстве стоит повышающий стабилизатор, и после него несколько стабилизаторов на 3 В, 1.2 В и т.д.

Вопрос:

Как считать минимальное воспламеняющее напряжение для емкостной цепей, по максимальному напряжению в устройстве или для каждого напряжения в отдельности?

Необходимо ли ставить ограничитель напряжения на выходе повышающего стабилизатора?

Где можно посмотреть ограничители тока и напряжения для искробезопасности на активных элементах.


--------------------
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 3)
Пушкарев Михаил
сообщение Feb 12 2009, 07:39
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 076
Регистрация: 14-11-06
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301



Исходная информация не слишком вразумительна. Если есть искробезопасная батарея, то, по-видимому, устройство размещается во взрывопасной зоне. Зачем повышать напряжение батареи 7 В, чтобы потом получить 3 В? Конденсаторы должны быть шунтированы дублированными стабилитронами, по крайней мере выходной конденсатор повышающего стабилизатора, если его емкость и суммарная емкость всех конденсаторов, подключенных далее, не превысит допустимой величины. В противном случае придется шунтировать стабилитронами и выходные конденсаторы линейных стабилизаторов. Наверняка придется шунтировать стабилитронами дроссель повышающего стабилизатора (включать последовательно резистор) и заливать компаундом. Нужно постараться сделать изначально схему с минимумом реактивностей, чтобы не бороться в последствии с обеспечением взрывозащищенности.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Realking
сообщение Feb 12 2009, 08:28
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 498
Регистрация: 4-10-04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771



Цитата(Пушкарев Михаил @ Feb 12 2009, 10:39) *
Исходная информация не слишком вразумительна. Если есть искробезопасная батарея, то, по-видимому, устройство размещается во взрывопасной зоне. Зачем повышать напряжение батареи 7 В, чтобы потом получить 3 В? Конденсаторы должны быть шунтированы дублированными стабилитронами, по крайней мере выходной конденсатор повышающего стабилизатора, если его емкость и суммарная емкость всех конденсаторов, подключенных далее, не превысит допустимой величины. В противном случае придется шунтировать стабилитронами и выходные конденсаторы линейных стабилизаторов. Наверняка придется шунтировать стабилитронами дроссель повышающего стабилизатора (включать последовательно резистор) и заливать компаундом. Нужно постараться сделать изначально схему с минимумом реактивностей, чтобы не бороться в последствии с обеспечением взрывозащищенности.


Да , устройство размещается во взрывоопасной зоне (батарея с ограничением по току залитая компаундом)
Зачем шунтировать, если суммарная емкость не превышает допустимой величины?

И вопрос был - например есть емкости по 3 В, и есть например по 5 В. Так вот считать суммарные емкости отдельно по каждому напряжению, либо по максимальному (и потом смотреть превышает ли это допустимую величину)?

да и еще батарея является ограничителем напряжения или нет?


--------------------
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Пушкарев Михаил
сообщение Feb 12 2009, 08:38
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 076
Регистрация: 14-11-06
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301



Зачем шунтировать, если суммарная емкость не превышает допустимой величины?

Не превышает допустимой величины для какого напряжения? Если есть повышающий стабилизатор, чем гарантируется его максимально возможное выходное напряжение?


И вопрос был - например есть емкости по 3 В, и есть например по 5 В. Так вот считать суммарные емкости отдельно по каждому напряжению, либо по максимальному (и потом смотреть превышает ли это допустимую величину)?

Конечно по максимальному напряжению, ведь отказ линейного стабилизатора (пробой) эквивалентен подключению его выходной емкости к емкости предшествующего каскада.


да и еще батарея является ограничителем напряжения или нет?

Батарея - это источник напряжения.