ds18B20 + AVR |
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 30)
|
Jul 1 2005, 08:34
|
Частый гость
 
Группа: Validating
Сообщений: 149
Регистрация: 11-02-05
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574

|
Цитата(Oleg_IT @ Jul 1 2005, 12:12) Работаю с программной реализацией интерфейса с ds18B20. Возможно организовать паразитное питание с помощью пинов МК т.е. без MOSFET пранзистора? Можеш попробывать Я правда так ни разу не делал. Основной вопрос удастся ли тебе вытянуть нужный ток для датчика (или нескольких если их много) с ножки микроконтроллера потребление ds18B20 возрастает в момент преобразования температуры и записи в EEPROM
|
|
|
|
|
Jul 1 2005, 09:51
|
Частый гость
 
Группа: Validating
Сообщений: 149
Регистрация: 11-02-05
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574

|
Цитата(Oleg_IT @ Jul 1 2005, 13:26) Я пробую, но не получается. выдает или 85 (преобразования не было) или 127.... (все единицы). Тока должно хватить, у датчика не более 2 мА, а пин тянет до 20. Может я чего не понимаю, после соответствующих команд ставлю на оба пина (TXD и RXD) по единице на выход, жду секунду... и получаю константу. Напряжения тоже хватает, около 5 В. А задержку на преобразование выдерживаеш если паразитное питание то время преобразования температуры может достигать 1 секунды
|
|
|
|
|
Jul 1 2005, 11:25
|
Частый гость
 
Группа: Validating
Сообщений: 149
Регистрация: 11-02-05
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574

|
Цитата(Oleg_IT @ Jul 1 2005, 14:42) Выдерживаю. Жду секунду. Может мало? Кстати, пользуюсь функцией __delay_cycles(…); Сколько максимум она может дать? Секунды мне всегда хватало за глаза. А насчет функции ничего сказать не могу я весь обмен с этими датчиками писал сам А вообще датчик то у вас отвечает на другие команды?
|
|
|
|
|
Jul 1 2005, 11:34
|
Частый гость
 
Группа: Validating
Сообщений: 149
Регистрация: 11-02-05
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574

|
Цитата(Oleg_IT @ Jul 1 2005, 15:10) Да, ещё один вопрос. Паразитное питание ставится на преобразование Convert T [44h] и на чтение Copy Scratchpad [48h]. Со временем преобразования всё ясно, 1 с., а сколько нужно держать питание при чтении? Не вижу я этого в даташите. Там есть - в описании этой команды рекомендуется время не менее 10 миллисекунд Copy Scratchpad [48h] This command copies the scratchpad into the E2 memory of the DS18B20, storing the temperature trigger bytes in nonvolatile memory. If the bus master issues read time slots following this command, the DS18B20 will output 0 on the bus as long as it is busy copying the scratchpad to E2; it will return a 1 when the copy process is complete. If parasite-powered, the bus master has to enable a strong pullup for at least 10 ms immediately after issuing this command. Да еще по этой команде память не читается а только копируется из ЕЕПРОМ В ОЗУ (или блокнот как они называют)
|
|
|
|
|
Jul 1 2005, 12:42
|
Частый гость
 
Группа: Validating
Сообщений: 149
Регистрация: 11-02-05
Из: Рязань
Пользователь №: 2 574

|
Цитата(Oleg_IT @ Jul 1 2005, 13:26) Я пробую, но не получается. выдает или 85 (преобразования не было) или 127.... (все единицы). Тока должно хватить, у датчика не более 2 мА, а пин тянет до 20. Может я чего не понимаю, после соответствующих команд ставлю на оба пина (TXD и RXD) по единице на выход, жду секунду... и получаю константу. Напряжения тоже хватает, около 5 В. Тогда может все дело в конфигурации пинов AVR По идее мы должны делать так При обмене данными пин который работает вместо транзистора конфигурируется как вход При преобразовании температуры конфигурируем его как выход в 1 По окончании задержки на преобразование переводим его в исходное состояние (вход) и начинаем читать температуру
|
|
|
|
|
Jul 1 2005, 16:29
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 4 363
Регистрация: 13-05-05
Из: Москва
Пользователь №: 4 987

|
Цитата(Oleg_IT @ Jul 1 2005, 12:26) Я пробую, но не получается. выдает или 85 (преобразования не было) или 127.... (все единицы). Тока должно хватить, у датчика не более 2 мА, а пин тянет до 20. Может я чего не понимаю, после соответствующих команд ставлю на оба пина (TXD и RXD) по единице на выход, жду секунду... и получаю константу. Напряжения тоже хватает, около 5 В. DS18B20, как отмечено ранее, увеличивает ток потребления в момент преобразования, причем он имеет импульсный характер. Убедитесь с помощью осциллографа, нет ли значительных кратковременных просадов на линии паразитного питания во время преобразования. Кстати, DSовцы в даташыте не зря на "паразитной" схеме изобразили P-канальный половик.
--------------------
Самонадеянность слепа. Сомнения - спутник разума. (с)
|
|
|
|
|
Jul 4 2005, 05:37
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 922
Регистрация: 3-06-05
Из: Москва
Пользователь №: 5 709

|
Цитата(Serjio @ Jul 3 2005, 12:17) А нельзя поставить возле датчика диод и конденсатор, и запитать им датчик. Схема двухпроводная, а для датчика-как с внешним питанием. Я когдато так делал, работало на ура, только следите, чтобы на линии долго 0 не висел - емкость периодически требуется заряжать. Что-то я не совсем понял идею. Что на что там должно замыкаться?
|
|
|
|
|
Jul 4 2005, 05:58
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 174
Регистрация: 4-11-04
Из: zp.ua
Пользователь №: 1 046

|
Обычная выпрямительная схема. Код г-------------------- TxD/RxD of DS1820 | ------+-----|>|-+-------- Vcc of DS1820 | --- --- | +---------- GND of DS1820 | ---
--------------------
Имей мужество пользоваться своим собственным разумом! (с) И.Кант
|
|
|
|
|
Jul 4 2005, 11:40
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 922
Регистрация: 3-06-05
Из: Москва
Пользователь №: 5 709

|
Цитата(AndyBig @ Jul 4 2005, 15:10) Работаю с датчиками ds18s20 по паразитному питанию. Подключаю их как рекомендовано в даташите - сопротивление 4,7К от шины к питанию. Ну и кроме того сразу после передачи команды старта измерения выставляю ногу контроллера в "1" и удерживаю в единице все время преобразования (1 сек). Никаких проблем с датчиками не возникало, 4 датчика на одной шине при этом работают на ура (измерение происходит у всех одновременно). По спецификации потребление у ds18s20 при измерении не превышает 1 mA, так что даже десяток датчиков могут быть запитаны от одной ноги контроллера. ОК, я вреде так и делаю. У меня на ноге TDX сидят два транзистора (из AVR318 схему взял) Кидаю команду на преобразование и на ноги TDX и RXD ставлю на выход 1. И.... Может я 10 мкс не выдерживаю? 1 стоит даже дольше чем 1 с. И вообще в этом случае цикл жутко удлиняется.
|
|
|
|
|
Jul 4 2005, 12:13
|

Иногдящий
   
Группа: Свой
Сообщений: 691
Регистрация: 28-02-05
Пользователь №: 2 931

|
10 мкс - это не время, в течении которого требуется удерживать питание на шине данных. Даллас говорит: Цитата The DQ line must be switched over to the strong pullup within 10 µs maximum after issuing any protocol that involves copying to the E2 memory or initiates temperature conversions. что означает примерно: Линия DQ должна быть зашунтирована на питание через максимум 10 мкс после подачи любой команды, выполняющей копирование в E2 или инициирующей измерение. То есть выдерживать 10 мкс НЕ НУЖНО. Наоборот - после выдачи команды на измерение нужно как можно быстрее (максимум - в течении 10 мкс) выставить питание на шину. И еще Даллас говорит: Цитата Temperature conversion takes up to 750 ms. After receiving the Convert T protocol, if the part doesnot receive power from the VDD pin, the DQ line for the DS18B20 must be held high for at least a period greater than tconv to provide power during the conversion process. As such, no other activity may take place on the 1-Wire bus for at least this period after a Convert T command has been issued. что в вольном переводе значит: Измерение температуры занимает до 750 мс. После приема команды измерения, если датчик не запитан внешним питанием, линия DQ должна быть подтянута к питанию как минимум на период времени, превышающий время измерения. Как следствие этого, никакой активности на шине в течении этого периода быть не должно. Кстати, а что за RXD и TXD? У датчиков же всего одна линия данных...
|
|
|
|
|
Jul 4 2005, 14:32
|

Иногдящий
   
Группа: Свой
Сообщений: 691
Регистрация: 28-02-05
Пользователь №: 2 931

|
Цитата если я опоздаю, то преобразование сорвётся. Так? Да, именно так. Подозреваю, что датчик после этого может даже вообще уйти в полный ступор  . Цитата RXD на прямую, на шину идёт, а TXD через два транзистора также идёт на ту же шину. А зачем такие сложности? Я только одну ногу контроллера задействую, переключая ее на вход или на выход.
|
|
|
|
|
Jul 5 2005, 10:23
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 922
Регистрация: 3-06-05
Из: Москва
Пользователь №: 5 709

|
А зачем такие сложности? Я только одну ногу контроллера задействую, переключая ее на вход или на выход. [/quote] Я сам сдесь ни чего не сачинял, взял у Атмела пример и немного подработал под себя. Где можно найти пример с использованием одной ноги?
|
|
|
|
|
Jul 5 2005, 11:50
|

Иногдящий
   
Группа: Свой
Сообщений: 691
Регистрация: 28-02-05
Пользователь №: 2 931

|
Вот то, чем пользуюсь я. Переделка из далласовского примера, адаптированная для удобства и AVR  . Я без проблем использовал ее на двух разных мегах, на разном клоке (1 и 8 МГц) лишь меняя несколько настроек в .h файле.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|