Доброго времени суток.

Одна из предложенных схем согласования уровней SIM300D с 3.3В, это резисторы 150-200 Ом и условие, что не определяем порты на выход до появления статуса.

Вопрос:

Если в самом микроконтроллере есть всегда подтяжка на +3.3В через 39кОм, то можно использовать эту схему?

Спасибо!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 2)
CADiLO
сообщение Apr 2 2009, 08:29
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 6 023
Регистрация: 26-08-05
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988



>>>>> Если в самом микроконтроллере есть всегда подтяжка на +3.3В через 39кОм, то можно использовать эту схему?

Естественно что нельзя - до появления STATUS на входе модуля не должно быть НИКАКИХ НАПРЯЖЕНИЙ.


--------------------
Не можна втрачати надію. Не можна здаватися до останньої миті. Можливо саме вона, остання мить, принесе весну, яка стане початком нового життя.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
FormatCft
сообщение Apr 2 2009, 09:49
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 331
Регистрация: 22-07-08
Из: Р О С С И Я
Пользователь №: 39 145



Цитата(CADiLO @ Apr 2 2009, 14:29) *
>>>>> Если в самом микроконтроллере есть всегда подтяжка на +3.3В через 39кОм, то можно использовать эту схему?

Естественно что нельзя - до появления STATUS на входе модуля не должно быть НИКАКИХ НАПРЯЖЕНИЙ.


Спасибо!