Jun 19 2009, 16:40
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 106
Регистрация: 23-10-04
Из: С-Петербург
Пользователь №: 965

|
Нумерацию - или ручками, или ставить последний OrCAD - там сподобились сделать пимпочку направление. Форматки сделать тривиально. Отдельно нижний, верхний и левый штампы, после чего рамочку проще нарисовать по сетке, чем делать все варианты листов. Чтобы не конфликтовать с дюймами, я при печати ставлю кривой масштаб, который из стандартного 2.54 между пинами делает 5 мм. PrintScaleFactor=1.968500 Размеры страниц для А4, А3, А2, А1 и А0 нужно поставить следующие (и не забыть поставить галочку "метрические единицы") A Width=111760 A Height=154940 E Width=609600 E Height=431800 D Width=431800 D Height=307340 C Width=307340 C Height=218440 B Width=218440 B Height=154940 Все будет нормально работать, если еще включить отображение краевой разметки (для печати можно выключить).
|
|
|
|
|
Jun 22 2009, 10:29
|

Частый гость
 
Группа: Свой
Сообщений: 81
Регистрация: 28-07-07
Из: Кишинев
Пользователь №: 29 434

|
Цитата(Kenav @ Jun 19 2009, 13:21)  1. как проводить номерацию компонентов. Только сверху вниз, справо- налево сверху-вниз не получися? так вроде и нумерует стандартно -> слева- направо сверху-вниз Цитата(Kenav @ Jun 19 2009, 13:21)  2, И как сделать ГОСТовские форматки? Здесь файл со штампами
GOST_TITLE.rar ( 2.22 килобайт )
Кол-во скачиваний: 755, правда верхнего нет. Что касается рисования схем, то рисую в дюймах, а для себя подразумеваю что каждая клеточка это 5 мм (когда-то еще на 7 пробовали в мм, каптуре это не очень нравилось, с тех пор не пробовал). А вообще надо договариваться с отделом стандартизации о машинных документах (типа искажения размеров при печати...), на самом деле к ним (машинным документам) есть послабления. Правда помню это еще с советских времен.
|
|
|
|
|
Jun 23 2009, 06:46
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 498
Регистрация: 4-10-04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771

|
Цитата(Alex11 @ Jun 19 2009, 20:40)  Нумерацию - или ручками, или ставить последний OrCAD - там сподобились сделать пимпочку направление. это в каком интересно последнем оркаде это сделали, у меня 16 - и этой фичи нету.
--------------------
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
|
|
|
|
|
Jun 23 2009, 06:52
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 498
Регистрация: 4-10-04
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771

|
Цитата(Alex11 @ Jun 23 2009, 10:48)  В 16.2 на фтп вижу CADENCE.ORCAD.16.20.000 - это он?
--------------------
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
|
|
|
|
|
Aug 5 2009, 20:23
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 467
Регистрация: 26-05-06
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17 482

|
Цитата(Alex11 @ Aug 6 2009, 00:15)  Для Schematics нету. А подключить к готовому - вставляете установки в .ini, открываете проект, дальше options->schematic page properties. Устанавливаете подходящий размер страницы и необходимые птицы. Затем втаскиваете на лист штампы и проводите рамку. А куда в .ini вставлять. Можно подробнее.
|
|
|
|
|
Aug 8 2009, 13:16
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 467
Регистрация: 26-05-06
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17 482

|
Цитата(Alex11 @ Aug 7 2009, 09:00)  Файл C:\OrCAD_16_2\tools\capture\capture.ini (путь поправьте сами по Вашей установке) А можно еще более подробно. Я понял, чо в CAPTURE.INI надо прописать путь. А куда его там прописать. Там всего много. Может готовый CAPTURE.INI выложите. Ну непонятно мне. Чайник я в этом вопросе.
|
|
|
|
|
Aug 11 2009, 05:29
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 467
Регистрация: 26-05-06
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 17 482

|
Цитата(Alex11 @ Aug 10 2009, 00:03)  Путь там можно прописывать, если Вы хотите подключить нижний штамп по умолчанию, но этот режим я не указывал. Несколькими постами выше я приаттачивал zip, в котором был файл со строчками для capture.ini. Вам нужно в Вашем файле найти строчки с той же левой частью, что и указанные в моем файле, и заменить правую часть на другое значение. Файл целиком с другой машины лучше не брать, чтобы не ургобить Ваши настройки в других местах. В файле GOST.zip есть только один фаил .olb В файле GOST_TITLE.rar тоже только один фаил .olb Куда смотреть. Где качать
|
|
|
|
|
Aug 11 2009, 09:59
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 719
Регистрация: 13-09-05
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528

|
Цитата(dmitrp @ Aug 11 2009, 11:29)  Куда смотреть. Где качать Дык, Place -> Title Block, далее как с компонентами, Add Library, подключить этот файл и выбирать понравившийся Title Block. После размещения на листе посмотрите ещё список свойств (Property), там некоторые поля оставлены невидимыми, а Capture их знает по имени и самостоятельно их заполняет.
--------------------
Russia est omnis divisa in partes octo.
|
|
|
|
|
Oct 26 2009, 16:19
|
Группа: Новичок
Сообщений: 1
Регистрация: 23-03-08
Пользователь №: 36 155

|
Тоже интересуюсь вопросом нумерации по столбцам, без 16.2 это никак не провернуть?
|
|
|
|
|
Nov 19 2010, 10:17
|

Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 22-10-10
Пользователь №: 60 337

|
Спасите, гуру) Создала новый проект, указала ему сетку 5мм, создала новый schematic page, вставляю туда выложенный здесь title block (любой) и он не встаёт в сетку. Нормально встаёт только, когда сетка в проекте установлена 2,54мм. Почему такое может быть?
|
|
|
|
|
Nov 22 2010, 15:09
|

Группа: Участник
Сообщений: 10
Регистрация: 22-10-10
Пользователь №: 60 337

|
Всё равно не поняла, какие масштабы и куда едут. Я только начинаю изучать концепцию маршрута проектирования в оркаде.) Создаю библиотеку, в ней - компонент (Part) в единицах сетки, и он прекрасно на схеме встает пинами в сетку 5 мм. Но если я создаю символ (Title block), то в ту же сетку, в том же листе схемы он не встает. Если поменять в Design Template шаг на 2.54мм и создать новый лист схемы, то и компонент и символ встают в эту сетку, как миленькие.
Есть, конечно, некая точка привязки. При создании title block, ноль координат находится сверху, слева. А при установке на схему точка привязки title block ровно в центре изображения (кстати, как сменить точку привязки при редактировании символа в версии 16.3 я пока не могу найти). А у компонента, в том месте, где ноль координат при создании, там и точка привязки, при установке на схему. Но это мне не объясняет, почему расстояние между пинами компонента масштабируется при установке на схему с любым шагом, а расстояние между линиями в title block - нет.
|
|
|
|