реклама на сайте
подробности

 
 
> измерение постоянного/импульсного тока 5..400А, чем и как
ukpyr
сообщение Jun 26 2009, 11:22
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 264
Регистрация: 17-06-08
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347



Нужно измерять ток на выходе сварочного аппарата.
Пока есть 2 варианта - шунт и датчик Холла.
Учитывая импульсный характер и падение на проводах, с шунтом это сделать очень трудно, к тому же возникает вопрос опторязвязки.
У датчиков Холла в минусе цена и невозможность измерения малых токов (у всех датчиков нижний предел начинается минимум с 50А).

Какие еще есть решения ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 страниц V   1 2 >  
Start new topic
Ответов (1 - 16)
pantelei4
сообщение Jun 26 2009, 12:03
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 107
Регистрация: 1-05-07
Пользователь №: 27 454



Цитата(ukpyr @ Jun 26 2009, 14:22) *
У датчиков Холла в минусе цена и невозможность измерения малых токов (у всех датчиков нижний предел начинается минимум с 50А).

Какие еще есть решения ?

У датчиков типа LEM есть коэффициент трансформации.
Если проденешь пару-тройку витков, можно мерить меньшие токи.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ikm
сообщение Jun 26 2009, 13:36
Сообщение #3


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 891
Регистрация: 25-12-06
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894



А с какой точностью измерять ток? И по каким проводам вы пускаете 400А, врядли только по 2, иначе устанете скручивать их в моток smile.gif


--------------------
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ukpyr
сообщение Jun 26 2009, 14:47
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 264
Регистрация: 17-06-08
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347



Цитата
А с какой точностью измерять ток?
на малых токах (до 50..100А) до 1А, на больших хватит и 10А.
Цитата
И по каким проводам вы пускаете 400А, врядли только по 2, иначе устанете скручивать их в моток
до разъема - медная шина.

Сообщение отредактировал ukpyr - Jun 26 2009, 14:48
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ikm
сообщение Jun 26 2009, 15:23
Сообщение #5


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 891
Регистрация: 25-12-06
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894



Цитата(ukpyr @ Jun 26 2009, 18:47) *
на малых токах (до 50..100А) до 1А, на больших хватит и 10А.
до разъема - медная шина.


Тогда шину можно разделить на 2 и использовать вот этот датчик LA 25-200
Кстати у lem датчики не такие дорогие, например я себе брал 100А в корпусе SO8 ( не помню точно серию типа 40/600 ), так по 27 р за штуку.

можно поробовать достать вот эти серии, от Honeywell CSNM191 CSNJ481


--------------------
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
-=TRO=-
сообщение Jun 26 2009, 16:57
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 214
Регистрация: 24-10-07
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690



А падение на этой шине мерять никак?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ikm
сообщение Jun 26 2009, 17:32
Сообщение #7


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 891
Регистрация: 25-12-06
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894



Цитата(-=TRO=- @ Jun 26 2009, 20:57) *
А падение на этой шине мерять никак?


Помоему идея с шунтом, при таком диапозоне никак не прокатила. Т.к. при 400А надо создать минимальное падение, иначе это будет кипятильник, отсюда следует что на 5 А, будет очень тяжело померить (порядок 10 мкВ).


--------------------
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Anga
сообщение Jun 26 2009, 18:44
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 342
Регистрация: 21-12-04
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598



Цитата(ukpyr @ Jun 26 2009, 15:22) *
Нужно измерять ток на выходе сварочного аппарата.
Пока есть 2 варианта - шунт и датчик Холла.
Учитывая импульсный характер и падение на проводах, с шунтом это сделать очень трудно, к тому же возникает вопрос опторязвязки.
У датчиков Холла в минусе цена и невозможность измерения малых токов (у всех датчиков нижний предел начинается минимум с 50А).

Какие еще есть решения ?

А токовый трансформатор еще никто не отменял?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Massi
сообщение Jun 26 2009, 19:13
Сообщение #9


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 007
Регистрация: 24-01-06
Из: Киев
Пользователь №: 13 556



а взять два датчика...типа 0-50А и 30-400А...найти их точки пересечения...типа 30А...от перегрузки ничего меньшенькому не будет...


--------------------
Motobaza.kiev.ua
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jun 26 2009, 19:46
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Anga @ Jun 26 2009, 20:44) *
А токовый трансформатор еще никто не отменял?

А если ток постоянный?

Цитата(Massi @ Jun 26 2009, 21:13) *
а взять два датчика...типа 0-50А и 30-400А...найти их точки пересечения...типа 30А...от перегрузки ничего меньшенькому не будет...

Не факт. Где-то читал - не рекомендуют таких перегрузок. И стоимость автору важна - ему и один дороговато казался.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ikm
сообщение Jun 26 2009, 20:22
Сообщение #11


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 891
Регистрация: 25-12-06
Из: С-Пб
Пользователь №: 23 894



Цитата(Herz @ Jun 26 2009, 23:46) *
Не факт. Где-то читал - не рекомендуют таких перегрузок. И стоимость автору важна - ему и один дороговато казался.


У разных серий по разному. Кстати если шину поделить пополам, то можно использовать 1 датчик (0-200), не большим перекосом думаю можно принебречь.


--------------------
ОБХОДЯ РАЗЛОЖЕННЫЕ ГРАБЛИ - ТЫ ТЕРЯЕШЬ ДРАГОЦЕННЫЙ ОПЫТ!!!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ukpyr
сообщение Jun 27 2009, 03:49
Сообщение #12


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 264
Регистрация: 17-06-08
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347



Цитата
А токовый трансформатор еще никто не отменял?
в принципе можно включить во вторичную обмотку, но в случае нескольких паралельных инверторов придется врезать по токовому трансу в каждый.
вроде бы форма тока на нагрузке после дросселя не совсем та что в обмотке.

нужно сделать STT-управление : http://www.shtorm-its.ru/rus/info/svartech/w2.php , поэтому критична скорость реакции.

Сообщение отредактировал ukpyr - Jun 27 2009, 03:50
Go to the top of the page
 
+Quote Post
-=TRO=-
сообщение Jun 27 2009, 04:48
Сообщение #13


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 214
Регистрация: 24-10-07
Из: zp.ua
Пользователь №: 31 690



Цитата(ikm @ Jun 26 2009, 20:32) *
Помоему идея с шунтом, при таком диапозоне никак не прокатила. Т.к. при 400А надо создать минимальное падение, иначе это будет кипятильник, отсюда следует что на 5 А, будет очень тяжело померить (порядок 10 мкВ).

Так ведь 400А это максимальный ток при коротком замыкании, он долго держатся не будет, а если будет (сварщик протормозит) то вырубите сварочник по времени максимального тока в пару секунд или по перегреву шунта, поэтому ориентироватся можно на ток дуги. А вобще правильнее было бы мерять ток первички трансформаторами тока.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ukpyr
сообщение Jun 27 2009, 07:32
Сообщение #14


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 264
Регистрация: 17-06-08
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347



Цитата
А вобще правильнее было бы мерять ток первички трансформаторами тока.
транс в первичке есть, используется для ограничения пикового тока через ключи.
думаете ток в первичке достоверно отображает мгновенное значение тока во вторичке после дросселя ?

Сообщение отредактировал ukpyr - Jun 27 2009, 07:33
Go to the top of the page
 
+Quote Post
jam
сообщение Jun 28 2009, 20:56
Сообщение #15


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 792
Регистрация: 9-08-05
Из: Транай
Пользователь №: 7 474



У нас на ускорителе токи измеряют при помощи ферритовых колечек диаметром примерно сантиметров 12 - через кольцо пропукают шину - а по всему кольцу намотан провод в один слой и две зазмлённых текстолитовых щёчки - расстояние между щёчками и проводом подбирают исходя из того, что обмотки со щёчками образуют линию - т.е подбирают волновое сопротивление - работает эта штука гораздо лучше чем датчик холла- имеет гораздо большую динамику. С помощью такого кольца я мерил ток дуги (100ма-400А) - горела при очень низком давлении поэтому там токи разные бывают. Подобную штуку можно купить у тектроникса, только они не колются как она сделана.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Stanislav_S
сообщение Jun 28 2009, 21:04
Сообщение #16


извечный пессимист
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 113
Регистрация: 9-10-06
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 125



как раз для сварочника использовал трансформатор тока, остался очень доволен, диапазон 0 - 700 А, линейность хорошая, правда мне надо было 0 - 5 амипер довольно точно мерять, пришлось повозиться, а так нормально.


--------------------
Slaves are those of this world
Given freedom to lay chains upon The Master
The wolf is no longer free
Release the chains and come for me
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Jun 28 2009, 22:05
Сообщение #17


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Вообще-то нужно посмотреть, может ток в первичной цепи косвенно контролировать можно? Он там значительно меньше.