Возникла задача глубокой модернизации серии металлообрабатывающих станков класса обрабатывающий центр.
Предполагается как замена систем ЧПУ на современные так и замена коллекторных двигателей постоянного тока на бесколекторные синхронние/асинхронные с частотным управлением. Это ряд сервоприводов в широком диапазоне мощностей от 0,1 до 100Квт.
Уже на начальном этапе хотелось бы выбрать единый ряд (одну фирму изготовитель и поставщика) дабы не размножать число сущностей.
Основные требования. Возможность длительной работы в режимах малой и нулевой скорости. Высокая надежность. Доброе имя Фирмы.
В сторону каких поставщиков смотреть в первую очередь ( SIEMENS, Mitsubishi Electric, DELTA ELECTRONIСS, и так далее)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 4)
Alex Kuznetsov
сообщение Aug 28 2009, 10:09
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 25
Регистрация: 10-01-06
Пользователь №: 12 999



Обычно мы ставим на такие станки комплекты ЧПУ+привода FANUC (Япония), или Siemens (но это дороже). Все зависит от станков... заказчика... и собственного опыта
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение Aug 28 2009, 15:56
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Цитата(Alex Kuznetsov @ Aug 28 2009, 14:09) *
Обычно мы ставим на такие станки комплекты ЧПУ+привода FANUC (Япония), или Siemens (но это дороже). Все зависит от станков... заказчика... и собственного опыта

Siemens Конечно очень дорого. Хотелось бы услышать мнение товарищей у кого через руки проходит большие количества приводов и имеется хотя бы грубая статистика по выходам из строя.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение Aug 28 2009, 16:09
Сообщение #4


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(MaslovVG @ Aug 28 2009, 18:56) *
Хотелось бы услышать мнение товарищей у кого через руки проходит большие количества приводов и имеется хотя бы грубая статистика по выходам из строя.

Много не проходит, но линии, к-рые видел и там где были серваки - укомплектованы сименсом. На правах рекламы biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Огурцов
сообщение Aug 28 2009, 16:54
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 3 928
Регистрация: 28-03-07
Из: РФ
Пользователь №: 26 588



Зато от сименса прет, как ни от чего другого )))