Сифу на микроконтроллере |
|
|
|
Nov 11 2009, 06:16
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182

|
Добрый день! Поставлена задача создания микропроцессорной системы импульсно-фазового управления для выпрямителя (нереверсивный, 3фазный, синхронизация, обратная связь по току) для электродуговой печи. Сроки пока не определены - есть время экспериментов. Есть небольшое знакомство с контроллерами АВР, но, как понимаю, их использование будет неоправданным. Посоветуйте, пожалуйста, элементную базу, литературу и т.д. Может кто-то может поделиться алгоритмом. Заранее спасибо
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 64)
|
Nov 12 2009, 18:50
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 79
Регистрация: 16-12-04
Из: Украина, г. Комсомольск
Пользователь №: 1 502

|
Цитата(injener @ Nov 11 2009, 09:16)  Добрый день! Поставлена задача создания микропроцессорной системы импульсно-фазового управления для выпрямителя (нереверсивный, 3фазный, синхронизация, обратная связь по току) для электродуговой печи. Сроки пока не определены - есть время экспериментов. Есть небольшое знакомство с контроллерами АВР, но, как понимаю, их использование будет неоправданным. Посоветуйте, пожалуйста, элементную базу, литературу и т.д. Может кто-то может поделиться алгоритмом. Заранее спасибо Как я понимаю, что электродуговая печь имеет электроды, при чем сдесь выпрямитель и как будет регулироваться ток дуги? Я обслуживал эл.дуг. печь 1,5т для плавки нерж.стали, там было три электрода, которые перемещались через червячные редуктора электроприводом постоянного тока, вот там использовались тиристорные привода для управления эл. пост. тока. На электроды подавался переменный ток от понижающего силового трансформатора 6/0.1кВ. Токи, по памяти, достигали до 20кА, рабочие 3...10кА, напруга на электродах выбиралась ступенями трансформатора, а ток дуги автоматически регулировался эл. приводами посредством обратной связи по току дуги. Может Вы об этом? С ув. Сергей
|
|
|
|
|
Nov 14 2009, 13:17
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 284
Регистрация: 10-10-05
Из: Киев
Пользователь №: 9 440

|
Цитата(injener @ Nov 14 2009, 11:08)  Речь идет о создании сифу, аналогичного приводу постоянного тока. Только стабилизация только по току. Это серьезно? Или может все же дипломный проект?
|
|
|
|
|
Nov 16 2009, 23:09
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 79
Регистрация: 16-12-04
Из: Украина, г. Комсомольск
Пользователь №: 1 502

|
Цитата(injener @ Nov 14 2009, 12:08)  Речь идет о создании сифу, аналогичного приводу постоянного тока. Только стабилизация только по току. А какой силовой трансформатор будет использоваться? 10/0.4кВ? Регулировать по какой стороне, по высокой или перед нагрузкой? В принципе ничего хитрого нет, а выпрямитель какой, подключяется к звезде? Попробуйте зарисовать структурную схему и ТЗ составить, выкладывайте, подумаем как лучше. А может попробовать типа магнитного усилителя, то есть управляемый дроссель или трансформатор, будет намного мягче работать. Принцип приблизительно такой: в трансформаторе (дросселе) управляющая обмотка с большим колличеством витков, на нее подается ток, таким образом регулируется мощность. На выходе только диодный выпрямитель. С ув. Сергей
|
|
|
|
|
Nov 17 2009, 03:53
|

Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 240
Регистрация: 23-03-07
Пользователь №: 26 428

|
Цитата(injener @ Nov 11 2009, 13:16)  Поставлена задача создания микропроцессорной системы импульсно-фазового управления для выпрямителя (нереверсивный, 3фазный, синхронизация, обратная связь по току) для электродуговой печи. Вот так "простенькая" задачка. Крупнейшие фирмы десятилетиями нарабатывают принципы и опыт создания подобных преобразователей. Купите и не тратьте время и деньги.
|
|
|
|
|
Nov 17 2009, 06:04
|
Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 315
Регистрация: 5-05-08
Из: Kursk
Пользователь №: 37 282

|
Цитата(ZVA @ Nov 17 2009, 08:07)  Ну если серьезно! И если ваша задача только микропроцессорная СИФУ, и у вас есть опыт работы с АВР дерзайте, все получиться. В свое время (1993) делал СИФУ для3х фазного реверсивного выпрямителя для гальваники на 1816ВЕ48 и ресурсов хватало. Любой современный 8битный микроконтроллер справиться. Хотел что-то найти с того проекта, но ничего не осталось(было несколько перездов). Возьмите за основу любую СУ от тогоже привода постоянного тока, поищите в библиотеке книги по тиристорным выпрямителям и задавайте вопросы. Поможем. И как правильно заметил sna начните с формулировки ТЗ. Из опыта: обязательная оптическая развязка по выходу. В 1993 на ассемблере в 1816ве48 с дополнительной кучей микросхем штук 30 рассыпух может быть.Приходилось ремонтировать микропроцессорный регулятор контактной сварки с сифу.Сейчас выгоднее использовать 16-разрядный DSP за 100-200руб с 12 каналами аппаратного шим и сделать всё в одном флаконе, чтоб не изголятся с 8 битной математикой,тем более вы когда нибуть пробовали управлять 100квт с разрешением 8бит и какое качество регулирования будет. Использовать лучше мотороловские(56F8135) или техасовские DSP(TMS320F2823),на любителя NEC,чтобы потом небыло мучительно больно от потраченного времени на пинание авр и замену взрывающейся электрики и тиристоров.
--------------------
"Если я в чем-то сомневаюсь, я возвращаюсь к началу"
|
|
|
|
|
Nov 20 2009, 04:44
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 284
Регистрация: 10-10-05
Из: Киев
Пользователь №: 9 440

|
Цитата(injener @ Nov 19 2009, 09:45)  Неужели все-таки нужно три канала синхронизации? Не могу сообразить как привязать 3 фазы к одному каналу программно. И что делать, если вдруг немного ушла частота сети? Или небольшая несимметрия? Да нет, сделать не сложно. Используйте еще один таймер для измерения периода в первом канале(фаза А) - полученное число N это и есть эквивалент 360 электрическим градусам. Поделив на его на 3 получим число К равное 120 градусам. Загрузив его в еще один таймер ждем когда он досчитает до конца имеем виртуальный переход через 0 в фазе В, повторив операцию(перезагрузив таймер числом К и дождавшись окончания счета) будем иметь момент перехода через 0 в фазе С. Т.к. измерения по первому каналу будут выполняться каждый период, то уход частоты не страшен. А вот несиметрия, тут нужно думать. Только подозрительно все это. injener, вы хорошо ориентируетесь в ситуации?? Для начала узнайте сколько будет стоить одна половинка радиатора для одного из тиристоров в установке такой мощности, или метр ошиновки на 20кА и сколько готовых Хановскихт рансформаторов 400В/12В можно купить за эти деньги. Стоимось собственно СУ будет доли процента от себестоимости силовой части. Так стоит оно того чтобы экономить на трансформаторах.
|
|
|
|
|
Nov 20 2009, 16:45
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182

|
[
Только подозрительно все это. injener, вы хорошо ориентируетесь в ситуации?? Для начала узнайте сколько будет стоить одна половинка радиатора для одного из тиристоров в установке такой мощности, или метр ошиновки на 20кА и сколько готовых Хановскихт рансформаторов 400В/12В можно купить за эти деньги. Стоимось собственно СУ будет доли процента от себестоимости силовой части. Так стоит оно того чтобы экономить на трансформаторах. [/quote]
Наша фирма выпускала серию выпрямиетелей. Просто система управления была аналоговая. Теперь поставлена задача возродить эту серию, соответственно с микропроцессорной СУ.
Конструктивы, трансформаторы, охладители с водяным охлаждением, приборы жизнеобеспечения преобразователя - все есть, все отработано. Просто теперь заказчики требуют наличия микропроцессорной СУ. Вернее до кризиса требовали. А теперь выполняется работа на перспективу.
Спасибо огромное за разъяснения. Насчет несимметрии сети, я пообщался со знающими людьми. Они объяснили, что обычно сети такой мощности можно считать симметричными. Поэтому в этом вопрос можно не решать. Еще раз спасибо. Не очень разобрался с возможностью цитирования сообщений
|
|
|
|
|
Nov 20 2009, 18:55
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 284
Регистрация: 10-10-05
Из: Киев
Пользователь №: 9 440

|
Цитата(injener @ Nov 20 2009, 18:45)  Насчет несимметрии сети, я пообщался со знающими людьми. Они объяснили, что обычно сети такой мощности можно считать симметричными. Поэтому в этом вопрос можно не решать. Ну это и я могу подтвердить. Во вторник проводили измерения на тяговой подстанции постоянного тока ж.д., мощности соизмеримы с вашими: 3000В, 4000А и нагрузка резкопеременная. Для синхронизации я писал сигнал 220В от трансформатора собственных нужд. Синус идеальный. Но правда этот трансформатор питался от шин 10кВ. А вот на выходе тягового выпрямителя было много высокочастотного шума (возможно это связано с работой электровозов).
|
|
|
|
|
Nov 22 2009, 07:29
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 284
Регистрация: 10-10-05
Из: Киев
Пользователь №: 9 440

|
Цитата(injener @ Nov 21 2009, 10:12)  Я так понимаю, что нужно задействовать 3 таймера: 1. Отсчет альфы 2. Измерение периода фазы А 3. Отсчет 120 градусов Да, можно так. И первый таймер кроме альфы будет формировать длительность импульса управления. Но если вы сейчас пытаетесь сформулировать требования к будущему микроконтроллеру, то сразу закладывайте еше несколько таймеров ( формирование системных тиков, контрольные таймауты). Аппетит приходит во время еды.
|
|
|
|
|
Nov 23 2009, 21:14
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 284
Регистрация: 10-10-05
Из: Киев
Пользователь №: 9 440

|
Цитата(injener @ Nov 22 2009, 20:00)  Вопрос. Как быть с регулятором тока (пропорционально-интегральный). Хорошо бы, чтобы он также был реализован программно, но к стыду своему, совершенно не представляю что он из себя будет представлять. Вероятно, есть много литературы по цифровым САР, может быть даже алгоритмам. Но может кто-то посоветует, где есть нечто совсем для чайников? Густав Олсон, Джангуидо Пиани. Цифровые системы автоматизации и управления. Издание третье. Санкт-Питербург. 2001. главы 5(есть цифровая фильрация) и 6(ПИД регуляторы). Спросите еще в соседнем подфоруме "Обратная Связь, Стабилизация, Регулирование, Компенсация".
Сообщение отредактировал ZVA - Nov 23 2009, 21:15
|
|
|
|
|
Nov 24 2009, 00:12
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 79
Регистрация: 16-12-04
Из: Украина, г. Комсомольск
Пользователь №: 1 502

|
Цитата(injener @ Nov 22 2009, 21:00)  Вопрос. Как быть с регулятором тока (пропорционально-интегральный). Хорошо бы, чтобы он также был реализован программно, но к стыду своему, совершенно не представляю что он из себя будет представлять. Вероятно, есть много литературы по цифровым САР, может быть даже алгоритмам. Но может кто-то посоветует, где есть нечто совсем для чайников? Жаль что Вы не выкладываете рисунки структурных схем и т.д... Сейчас все мысли в воздухе,то есть надо включать воображение, а каждый есно представляет по своему. Таймера достаточно одного, а вот счетчиков будет куча. Я бы сначало все таки определился с тех. заданием, надо по точнее параметры и к нему структурную схемку. Частоту переполнения таймера выбираем согласно требований ТЗ по точности регулированию и т.д..., например: примем регулирование не в градусах, а в процентах от 20 до 100% - уровень открытия тиристора; регулирование есно каждый полупериод с отчета перехода нуля, точность 0.01/100=100мкС, значит таймер заряжаем на это время, если мы хотим привязаться к эл.град., то есть разбить регулирование на 180 грд. каждого полупериода с точностью до 1, тогда 0.01/180=55,55555мкС. Тут решать Вам каким образом Вы будете привязывать регулирование, я бы взял в процентах. Теперь о определении перехода нуля, то есть точки отсчета. На програмном уровне очень даже хорошо можно определить с высокой точностью эту точку, причем програмно создать фильтр, который точно определит что переход нуля истинно состоялся, для этого опять же используете счетчик который можете привязать к этому таймеру, небольшой пример фильтра: при помощи компаратора формируете логический уровень, который подаете на МК, опрос этого сигнала должен быть непрерывный, например с частотой таймера, программа обнаруживает "1" и проверяет предыдущее состояние, если был "0" увеличиает счетчик (Х), и так проверяет несколько раз увеличивая или уменьшая значение счетчика согласно полученного сигнала, в конце концов счетчик набрал устанавливаемое Вами в параметрах значение - записывается в регистр флаг "1", что будет означать точку начала отсчета + время фильтра (если нужны град.), от этой точки и отсчитывается время согласно текущему уровню управления тиристором. Для трехфазной системы можно создать параллельно еще два счетчика со смещением на 120грд., которые будут привязаны к первому, главное очередность фаз не забыть, а то 20кА шваркнет здорово, правда это не реверсивный привод. Регулировку по току сделать не проблема, должна быть какая-то уставка ограничения тока, каждые полпериода измеряется ток, можно и полный период, если уставка достигнута или превышена уменьшается уровень задания и т.д... Все аналоговые сигналы надо измерять при помощи АЦП и программно корректировать управление согласно установленных параметров. Точку перехода через "ноль" я бы измерял тоже через АЦП, и задавал бы к фильтру еще и уровень амплитуды. Как у Вас электроды двигаются в печи? В ручном режиме? С ув. Сергей
|
|
|
|
|
Nov 24 2009, 07:23
|

Любитель Кошек
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873

|
Цитата(Omen_13 @ Nov 24 2009, 04:17)  Вариант номер 2 (хитрый) - сигнал ОС подаётся на интегратор со сбросом, в течении определённого периода 60 или 120 гр. (синхронно с сетью) производится интегрирование, в момент коммутации сигнал с интегратора фиксируется УВХ (с выхода УВХ на регулятор), интегратор сбрасывается и начинает повторное измерение. Регулятор в данном случае может обладать существенно большим быстродействием Мне кажется, что это предложение из области научной фантастики (в хорошем смысле). Тиристорные регуляторы в своей природе и так имеют задержку в регулировании. "Колотить" будет не по детски, во всяком случае положив квартал на эту идею твердо записал себе на ум никогда к ней не возвращаться (может и не прав, в последствии даже время на моделирование было жаль, а когда пробовал такой вариант симуляторы еще не были доступны).
--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
|
|
|
|
|
Nov 24 2009, 09:14
|

Силовик-затейник
   
Группа: Модераторы
Сообщений: 766
Регистрация: 18-02-07
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467

|
Цитата(tyro @ Nov 24 2009, 12:23)  Мне кажется, что это предложение из области научной фантастики (в хорошем смысле). Тиристорные регуляторы в своей природе и так имеют задержку в регулировании. "Колотить" будет не по детски, во всяком случае положив квартал на эту идею твердо записал себе на ум никогда к ней не возвращаться (может и не прав, в последствии даже время на моделирование было жаль, а когда пробовал такой вариант симуляторы еще не были доступны). Эта фантастика с успехом используется в таллинских преобразователях, блок модулятора выпрямителя. Ньюансы там есть, но плюсов много
--------------------
"Вперёд на мины, ордена потом!" "инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
|
|
|
|
|
Nov 24 2009, 17:02
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 284
Регистрация: 10-10-05
Из: Киев
Пользователь №: 9 440

|
Цитата(Omen_13 @ Nov 24 2009, 03:17)  Мда... Вообще то надо определять не точку перехода фаз через 0 а точку естественной коммутации. Информация к размышлению: что дешевле по деньгам - 3 маломошных трансформатора (фильтры, компараторы...) или 3 сдвоенных оптрона + мелочовка? Я делаю проще для синхронизации с сетью - 3 фазы пускаю через RC цепь с постоянной времени 3 мкс (от помех комутации), далее это напрежение подаю на мост Ларионова где последовательно с диодами стоят светодиоды оптронов, мост нагружен на баластный резистор (ток через баласт 15...20 мА для гарантированного включения светодиодов). обычно я тоже применял два встречных оптрона и тригер шмитта после них на каждую фазу. Но следующий раз попробую вариант с 3х фазным мостом, +1 за идею.(чья она? на кого ссылаться?) Цитата(Omen_13 @ Nov 24 2009, 03:17)  2 задача более интересная - надо производить регулирование/стабилизацию в широких пределах в системе с большой задержкой с максимальным быстродействием. Вариант номер 1 (не совсем правильный)... Вариант номер 2 (хитрый)... - Чем и хороша будет микропроцессорная реализация СУ, что оба варианта попробовать можно... и третий если придумается. Цитата(sna @ Nov 24 2009, 02:12)  Как у Вас электроды двигаются в печи? В ручном режиме? С ув. Сергей Уважаемый sna , мне кажется что injener отношения к металургии не имеет, он написал что работает на предприятии выпускавшем выпрямители. И думаю о технологии он не знает, как впрочем и я.
|
|
|
|
|
Nov 24 2009, 20:00
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 79
Регистрация: 16-12-04
Из: Украина, г. Комсомольск
Пользователь №: 1 502

|
Цитата Уважаемый sna , мне кажется что injener отношения к металургии не имеет, он написал что работает на предприятии выпускавшем выпрямители. И думаю о технологии он не знает, как впрочем и я.  Да, я не по теме вопрос задал и он не важен, снимаю. Я бы использовал понижающие трансы на каждой фазе, хотя досаточно и одной. Раз токи очень большие и практически режим сварки (если касается это печи), значит будут очень большие пульсации по сети, а трансформатор частично погасит высокочастотные, но есть недостаток при использовании транса - это собственый сдвиг из-за индуктивности. Самый лучший вариант, на мой взгляд, через резисторный делитель подключится к АЦП микроконтроллера и извращаться над сигналом как вздумается, при этом четко знаем запаздывание сигнала по времени из-за преобразования через процедуру цифрового фильтра. С опртонами очень здорово получается, но на сколько точно и стабильно по времени будут формироваться сигналы синхронизации при колебаниях напряжений в сети? Повлияет ли как-то асимметрия фаз? Надо конечно рисовать схему и временные диаграммы. Omen_13, то что Вы описали, включение оптронов в мосте Ларионова, где-то работает это и удачно? Спрашиваю потому как вариант понравился. Волнует тут единственное, оптрон естественно будет сигнализировать когда ток светодиода будет достаточный, а при снижении напряжения ширина импульса есна уменьшиться, но и конечный сигнал сдвинится по времени, как с этим боролись? Тут вкинул файл с перечнем оптронов, правда за 2002год. С ув. Сергей
Сообщение отредактировал sna - Nov 24 2009, 20:03
|
|
|
|
|
Nov 24 2009, 21:02
|

Силовик-затейник
   
Группа: Модераторы
Сообщений: 766
Регистрация: 18-02-07
Из: Столица солнечного Башкортостана
Пользователь №: 25 467

|
Цитата(ZVA @ Nov 24 2009, 22:02)  обычно я тоже применял два встречных оптрона и тригер шмитта после них на каждую фазу. Но следующий раз попробую вариант с 3х фазным мостом, +1 за идею.(чья она? на кого ссылаться?) Идея и реализация моя... Цитата(sna @ Nov 25 2009, 01:00)  С опртонами очень здорово получается, но на сколько точно и стабильно по времени будут формироваться сигналы синхронизации при колебаниях напряжений в сети? Повлияет ли как-то асимметрия фаз? Надо конечно рисовать схему и временные диаграммы. Насчёт ассиметрии и просадок напряжения - задача выделить периоды естественной комутации, что с успехом и выполняется. Самое главное чтобы система управления это предусматривала (разные периоды естественной комутации) К примеру КР249КН8А максимальный постоянный ток по паспорту 15мА, нормирование параметров на 10мА. Ток баластника 15 мА (при нормальном сетевом напряжении), увеличение сетевого напряжения на 20% криминала не создаст, т.к. средний ток светодиода допустимый (15мА/3=5мА), уменьшение на 20% тоже (можно уменьшить сетевое на 40%). Цитата(sna @ Nov 25 2009, 01:00)  Omen_13, то что Вы описали, включение оптронов в мосте Ларионова, где-то работает это и удачно? Спрашиваю потому как вариант понравился. Волнует тут единственное, оптрон естественно будет сигнализировать когда ток светодиода будет достаточный, а при снижении напряжения ширина импульса есна уменьшиться, но и конечный сигнал сдвинится по времени, как с этим боролись?
Тут вкинул файл с перечнем оптронов, правда за 2002год. С ув. Сергей Почему ширина должна уменьшиться? для 3-х фазной сети в любой момент времени проводит ток один из 3-х диодов в анодной и катодной группе. Может не совсем понятно объяснил, смотрите на схеме
Эскизы прикрепленных изображений
--------------------
"Вперёд на мины, ордена потом!" "инжинер/разработчик создает нечто, в отличии от многих других профессий. В этом есть сходность с художниками или музыкантами"(с)CodeWarrior1241
|
|
|
|
|
Nov 26 2009, 11:45
|

Любитель Кошек
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873

|
Цитата(injener @ Nov 20 2009, 19:45)  Наша фирма выпускала серию выпрямиетелей. Просто система управления была аналоговая. Теперь поставлена задача возродить эту серию, соответственно с микропроцессорной СУ. На мой взгляд, на текущий момент, Вы реально можете сделать примерно так: оставить схему регулирования аналоговой - в первозданном виде (коль она отработана и отлизана), а схему управления - как то: управление задатчиком тока (ЦАП), включение - выключение, индикация разных приблуд - типа скалько времени протекает режим и т.д. - доверьте микроконтролеру. (Вы ведь до этого никогда не сталкивались ни с тиристорными регуляторами, ни со стабилизаторами , а для изучения нужно определенное время (тем паче, что вероятно Вы будете самооброзовываться)+ время что бы проверить полученные знания на практике, при этом наткнуться на некоторое количество нюансов в конкретной реализации. Цитата Вообще сколько измерений нужно производить. В какое время. На мой взгляд нужно измерять не менее раз за пульс (3,3мс). Это подтверждает вышеприведенное предложение. Вам (что бы, как теперь говорят, быть в теме) было бы неплохо посмотреть основы теории автоматического управления (регулирования). Тем не менее, наверное можно попытаться решить задачу ничего не изучая, для этого, как минимум, Вам нужно выложить силовую схему предпологаемого устройства и "квадратиками" обозначить элементы СИФУ и ОС и их связь. Тогда, не горячась, может и удасться набить "квадратики" содержимым.
--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
|
|
|
|
|
Dec 1 2009, 14:30
|

Любитель Кошек
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873

|
Цитата(injener @ Nov 29 2009, 19:00)  Выкладываю структурку Структкра, для стабилизатора тока, пока не удалась. Ну да ладно. Начнем плясать от печки, т.е. от силовой части - а именно от силового трансформатора и тиристорного (для простоты мостового трехфазного) выпрямителя. Как Вы указывали выше имеется прототип который собираетесь усовершенствовать. Берете оттуда силовую часть, и рисуете упрощенную принципиальную схему в состав которой обязательно входят силовой (силовые) трансформатор(ы), тиристорный выпрямитель, входные клеммы питающей сети - А,В,С. Добавить квадратиком нагрузку, дроссель (если есть ), датчик(и) тока. Обозначить фазы, непосредственно подключенные к мосту (прямая последовательность), через A',B',C'. Тиристор, подключенный анодом к фазе A' обзначить номером 1,например Т1, к фазе B' - Т3, к фазе C' - Т5. Тиристор, подключенный катодом к фазе A' обзначить Т4, к фазе B' - Т6, к фазе C' - Т6. Обозначить выводы управляющих электродов соответственно через G1...G6 и катоды через С1...С6. Нарисовать временные диаграммы (на 2 перида сети)А,В,С, A',B',C' и "временных участков" для каждого тиристора каждой пары тиристоров (т.е. Т1Т2, Т2Т3, Т3Т4, Т4Т5, Т5Т6, Т6Т1), на которых обеспечивается полная регулировка выпрямителя (т.е. участков времени когда они могут находиться в открытом состоянии). Так же сообщить в каком месте подключаются синхронизирующие трансформаторы и каким способом упраляются тиристоры - импульсом, пачкой импульсов ... уровнем, в прототипе. Как только с этими вопросами будет полная ясность - выкладывайте и будем двигаться дальше. Кстати, а каким образом Вы собираетесь проверять предложенные решения ?
Сообщение отредактировал tyro - Dec 1 2009, 21:40
--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
|
|
|
|
|
Dec 3 2009, 20:16
|
Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 20-11-07
Пользователь №: 32 485

|
Случайно увидел эту тему.У меня такаежа ситуация-имеем две сталеплавильных печи по 1,5 тонн,шеф заставил (в целях улучшения качества выплавляемого металла и экономии электроэнергии)переделать одну печь на постоянный ток.Сделали полноуправляемый тиристорный выпрямитель и аналоговые СИФУ и систему защит.Результат хороший-намного улучшилось качество литья и появилась экономия электроэнергии.Теперь шеф давит на перевод второй печи на постоянный ток,но с цифровым управлением(с применением пром. контроллера).Цифра для нас почти новая тема,поэтому тема топика интересна,чтобы пременить к пром.контроллеру. Вопрос к OMEN 13 - Ваш мост с оптронами идея хорошая, но - как будет происходить подстройка синхронизации питающей сети печного трансформатора с питающей сетью СИФУ при не синхронизированых питающих сетях(возможны случаи смещения на 15,30 эл.градусов,у нас стоит маломмощный трехфазный тр-р синхронизации и при помощи определенной комутации его обмоток синхронизируем питающие сети,а потом выделяем точку перехода через ноль).
|
|
|
|
|
Dec 5 2009, 08:49
|
Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 20-11-07
Пользователь №: 32 485

|
Перед модернизацией первой печи,консультировался с людьми изготавлеваюших подобное оборудование и они посоветовали питание на СИФУ брать с отдельного ввода(я думаю потому что-при работе печи требуется переключение ступеней печного трансформатора, следовательно и выходное напряжение тр-ра может изменится почти вдвое + синусоида выходного напряжения тр-ра при таких токах искривлена - присутствуют коммутационые провалы при работе тиристоров).
|
|
|
|
|
Dec 5 2009, 08:58
|
Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 20-11-07
Пользователь №: 32 485

|
Я так понимаю, что трансформатор синхронизации(трёх. или однофазный) придётся оставить и запитовать СИФУ с отдельного ввода.
|
|
|
|
|
Dec 5 2009, 09:00
|

Любитель Кошек
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873

|
Цитата(Федюньчик @ Dec 5 2009, 11:49)  следовательно и выходное напряжение тр-ра может изменится почти вдвое ... А Вы что, берете синхронизацию со вторичной, а не первичной стороны силового трансформатора??? (Круто, если так!). P.S. injener, что-то не видно продвижения по домашнему заданию  .
--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
|
|
|
|
|
Dec 5 2009, 09:08
|
Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 20-11-07
Пользователь №: 32 485

|
Ппервичное питание печного тр-ра 6 или 10кВ.
Сообщение отредактировал Федюньчик - Dec 5 2009, 09:09
|
|
|
|
|
Dec 5 2009, 09:29
|

Любитель Кошек
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873

|
Цитата(injener @ Dec 5 2009, 12:17)  А запитывать от первички, как верно указал Федюньчик, страшновато. Обычно там 10 кВ... А чего, собственно, побаиваться - поставьте их в отдельный ящик, соответствующий всем требованиям электробезопасности и прочего, и вытащите оттуда свое любимое напряжение  .
--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
|
|
|
|
|
Dec 14 2009, 15:59
|
Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 20-11-07
Пользователь №: 32 485

|
Обсуждение затихло? По последнему сообщению-думаю лучше не лезть в 10 кВ, а поставить схемку на оптронах как было описано выше+фозовращатель +/-30 градусов.
|
|
|
|
|
Dec 15 2009, 10:52
|

Любитель Кошек
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873

|
Цитата(Федюньчик @ Dec 3 2009, 23:16)  ...как будет происходить подстройка синхронизации питающей сети печного трансформатора с питающей сетью СИФУ при не синхронизированых питающих сетях(возможны случаи смещения на 15,30 эл.градусов,у нас стоит маломмощный трехфазный тр-р синхронизации и при помощи определенной комутации его обмоток синхронизируем питающие сети,а потом выделяем точку перехода через ноль). Судя по сообщению "не синхронность" питающих сетей заключается в несовпадении фаз, но в их "постоянном" сдвиге для каждого состояния (переключения, включения) печного трансформатора. О величине сдвига вы знаете априори, ибо "тр-р синхронизации и при помощи определенной комутации его обмоток синхронизируем...", и "Результат хороший". Т.е. ни о какой подстройке синхронизации речи не идет. Синхронизируйтесь откуда и раньше, только правильно выделяйте "временные интервалы" для регулирования. Цитата(Федюньчик @ Dec 14 2009, 18:59)  Обсуждение затихло? Да обсуждать то надо что то конкретное, а ее (конкретики) пока не видно. Цитата По последнему сообщению-думаю лучше не лезть в 10 кВ, а поставить схемку на оптронах как было описано выше+фозовращатель +/-30 градусов. Дело вкуса. Вариантов есть немало. Но лично мне предпочтительней иметь информацию непосредственно (естественно гальванически развязанную) с силового ввода.
--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
|
|
|
|
|
Dec 15 2009, 18:45
|
Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 20-11-07
Пользователь №: 32 485

|
Про синхронизацию-я просто уверен, что при подключении тр-ра синхронизации от отдельного ввода 380В, а не от первичного напряжения 10кВ печного тр-ра, фазы будут не сихронно, поэтому перед первым пуском при помощи коммутации обмоток тр-ра синхронизации инеобходино свести фазы. А про " предпочтительней иметь информацию непосредственно (естественно гальванически развязанную) с силового ввода"-мне лично стрёмно подключатся к тр-ру напряжения высоковольтной ячейки 10кВ/100В, а вдруг прошьёт, и к этому, просто не слышал как по другому гальванически развязать 10 кВ.
|
|
|
|
|
Dec 15 2009, 19:51
|
Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 20-11-07
Пользователь №: 32 485

|
Больших проблем с синхронизацией нет, наверно чтобы уйти от тр-ра синхро. поставлю схемку на оптронах как было описано выше и фозовращатель +/-30 градусов. Интерес в том с чего начать написание программы (принцып и структурная схема для цифрового управления) и какие критерии для выбора контроллера.
|
|
|
|
|
Dec 16 2009, 13:07
|

Любитель Кошек
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873

|
Цитата(Федюньчик @ Dec 15 2009, 22:51)  Больших проблем с синхронизацией нет, наверно чтобы уйти от тр-ра синхро. поставлю схемку на оптронах как было описано выше и фозовращатель +/-30 градусов. Интерес в том с чего начать написание программы (принцып и структурная схема для цифрового управления) и какие критерии для выбора контроллера. Первое, и самое главное, надо начать с постановки задачи. - определить, какие функции из прототипа Вы хотите передать контроллеру - определить дополнительный функционал (относительно прототипа), в том числе и сервисные функции -разработать структурную (функциональную) схему устройства, при этом не забыть описать внутри каждого кусочка все связи - выбрать схему и алгоритм работы каждой составляющей (частично определит требования к аппаратной части) -прикинуть время (необходимое конроллеру) на реализацию каждой программной части и приблизительный объем требуемой памяти - умножить это на 2... или более и отсюда получить требования к производительности - подсчитать количество входных и выходных линий (скорее всего все они окажутся с требованием гальванической развязки) - попытаться найти промышленный контроллер, удовлетворяющий требованиям (чаще их нет или их цена заоблочно высока, хотя в Вашем случае цена возможно не определяющий фактор) -если все хорошо, то приступаете к разработке, если есть что-то "почти что нужно", то рассматриваете вариант, можно ли чем-то пожертвовать из функционала, если "все не то", то разрабатываете свой конроллер. Все выше сказанное очень "в черне" и не претендует на абсолютную истину. P.S. Если есть желание, можно вернуться к синхронизации, но для этого надо что бы мы понимали друг-друга, а для этого ,как минимум, нужна схема силовой части - выходные обмотки силового трансформатора с эпюрами их напряжений, эпюры напряжения сети откуда предполагается брать синхронизацию и схему подключения тиристоров. Так же указать метод управления тиристорами - один импульс, пачка импульсов, потенциальное или ... .
--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
|
|
|
|
|
Dec 18 2009, 10:40
|
Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 20-11-07
Пользователь №: 32 485

|
Примерная постановка задачи: - "определить, какие функции из прототипа Вы хотите передать контроллеру"- ручное задание тока нагрузки, программное задание максимального тока нагрузки - "определить дополнительный функционал (относительно прототипа), в том числе и сервисные функции"-не понял - "разработать структурную (функциональную) схему устройства, при этом не забыть описать внутри каждого кусочка все связи"-думаю - "выбрать схему и алгоритм работы каждой составляющей (частично определит требования к аппаратной части)"- -------- - "прикинуть время (необходимое контроллеру) на реализацию каждой программной части и приблизительный объем требуемой памяти"- ------ - "умножить это на 2... или более и отсюда получить требования к производительности"- ------ - "подсчитать количество входных и выходных линий (скорее всего все они окажутся с требованием гальванической развязки)"-4 DI(3 входа синхроимпульсов + 1 вход задвиг импульсов управления в альфа максимум), 2 AI(1 вход задание тока + 1 вход обратная связь по току с шунта), 6 OI(выходы упр. импульсов) - "попытаться найти промышленный контроллер, удовлетворяющий требованиям (чаще их нет или их цена заоблачно высока, хотя в Вашем случае цена возможно не определяющий фактор)"-цена не вопрос, хотелось-бы применить PLC "VIPA" По вопросу синхронизации с удовольствием готов вернутся: - схема силовой части - трехфазная мостовая полноуправляемая, - позже сброшу схему силового тр-ра, - по вопросу "эпюры напряжения сети, откуда предполагается брать синхронизацию"- сеть почти идеальная, - схема подключения тиристоров - по четыре параллельных тиристора (Т553-1250А) в плече, - метод управления тиристорами – с PLC два импульса на преобразователь «напряжение – ток», далее на драйвер тиристора в силовом шкафу.
|
|
|
|
|
Dec 18 2009, 13:37
|

Любитель Кошек
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873

|
Цитата(Федюньчик @ Dec 18 2009, 13:40)  Начнем с синхронизации. Схема силового трансформатора, как я догадываюсь (исходя из сдвига 30 градусов) треугольник - звезда, если не так поправьте. Эпюры (рисунок) можно делать от руки на бумаге в клетку, главное что бы был виден сдвиг между силовым напряжением, поступающим на тиристор и соответствующие ему напряжением синхронизирующей цепи. Обозначте их через А',В',С' для силы, и через А,В,С для синхронизации. Мысленно соединим параллельные трансформаторы в один и обозначим их следующим образом: Тиристор, подключенный анодом к фазе A' обзначить номером 1,например Т1, к фазе B' - Т3, к фазе C' - Т5. Тиристор, подключенный катодом к фазе A' обзначить Т4, к фазе B' - Т6, к фазе C' - Т2. Поскольку у Вас стоят драйверы (что это такое я не знаю, при случае просветите) тиристоров то есть сильное подозрение, что к каждому подводится два провода (пока не важно сколько), обозначим их номера соответственно подключенным тиристорам G1...G6. Нарисуем (рисовать это Вам  ) диапазон, в котором может подаваться сигнал для G1G2, G2G3, G3G4, G4G5,G5G6, G6G1. Это собственно и будут диапазоны синхронизации, которые надо получить из синхронизирующей сети. Таким образом должны получиться следущие картинки: вторичные обмотки силового трансформатора сооединенные с тиристорным мостом со всеми оговоренными обозначениями, и двенадцать графиков (расположенные друг под другом, естественно совмещенные во времени) шесть синусоид и шесть прямоугольников. Как только мы эо получим, дальше будем двигаться более продуктивно. " с PLC два импульса на преобразователь «напряжение – ток», далее на драйвер..." что это означает - драйвер управляется током, на преобразователь идут "спаренные" импульсы - т.е. отдельный тиристор открываете одним импульсом? Далее: " ручное задание тока нагрузки, программное задание максимального тока нагрузки" это надо понимать как ограничение ручной регулировки? По моему разумению, если выходной ток стабилизатора выходит за рамки допустимого отклонения, то стабилизатор должен отключаться и кричать об этом благим матом, " определить дополнительный функционал..." - имеется ввиду, например, захотители вы объединять их (преобразователи в сеть), упралять с общего терминала, вести логи (кто когда включил - выключил, лог.ошибок при тестировании) да много всяких полезных (и не очень) прибамбас можно навешать. Входные - выходные цепи поточней посчитаются потом - когда уляжется структура. Кстати не заметил подключения никаких устройст контроля или их нет? " 1 вход задвиг импульсов управления в альфа максимум" а что это такое (и зачем)?
--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
|
|
|
|
|
Dec 21 2009, 18:30
|
Группа: Участник
Сообщений: 11
Регистрация: 20-11-07
Пользователь №: 32 485

|
Схема соединения силового тр-ра: звезда-треугольник (первичное напряжение 10 кВ). В первом нашем выпрямители синхронизацию между силовой схемой и системой управления производили при помощи маломощного трехфазного тр-ра с отдельного ввода (380 В) путем коммутации его обмоток. Сейчас хотелось-бы применить фазовращатель (или отдельным устройством, или программно). Если есть схемка буду благодарен, или помочь в написании проги. "с PLC два импульса на преобразователь «напряжение – ток», далее на драйвер..." – просто я написал не корректно – два сдвоенных управляющих импульса (через 60 градусов) с PLC на преобразователь «напряжение – ток» (для помехоустойчивости), далее драйвер тиристора установленный непосредственно возле тиристора (гальваническая развязка, создание мощного импульса для открытия тиристора 1А/мкс). "ручное задание тока нагрузки, программное задание максимального тока нагрузки" – у дуговой сталеплавильной печи, происходят в процессе её работы частые короткие замыкания, для этого система должна ограничивать ток в нагрузке (это не аварийный режим рабаты) после система управления перемещения электродов разрывает закоротку и поддерживает определенную длину дуги. Аварийный режим: нарушение теплового режима тиристоров и реактора или внешние аварии для этого требуется перевести управляющие импульсы в альфа максимум (инвертор). "определить дополнительный функционал..." – возможно лог. ошибки при тестировании.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Dec 24 2009, 20:37
|

Любитель Кошек
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873

|
Цитата(Федюньчик @ Dec 21 2009, 21:30)  Схема соединения силового тр-ра: звезда-треугольник (первичное напряжение 10 кВ). Картинка с трансформатором подойдет. Там где импульсы - тоже хорошо,ясно какое управление. Я хотел другую картику - где выделены диапазоны регулирования. Но раз не получилось нарисовать - нарисовал как сумел (долго вспоминал как рисунки делаются).
Поскольку общей точки "земли" в выходных обмотках нет (треугольник), нарисовал эпюры для векторов напряжения "выходных" обмоток - наверху, необходимый (минимальный) диапазон регулирования для управления парой тиристоров Т1Т2 - в середине, и входное напряжение - внизу. Если трансформатор сделан в СССР, то картинка правильная (но лучше проверить в натуре). На втором рисунке - диапазоны регулирования для всех пар тиристоров. Если фазировка первичной стороны относительно вторичной правильная, то можно двигаться дальше. Для этого, надо знать, какие требования к управлению - это регулируемый "в ручную" выпрямитель с ограничением по току или стабилизатор напряжения с ограничением по току или ... . Поскольку я ничего не знаю относительно "печки", то опишите поподробнее процесс, что и как регулировать, чего ограничивать. P.S. На сам деле нужна картинка соответствия вторичных напряжений трансформатора и синхронизирующей сети, но как мне думается, синхронизирующая сеть синнфазна с напряжением на первичной (высокое напряжение) стороне трансформатора.
--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
|
|
|
|
|
Oct 13 2010, 17:31
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 284
Регистрация: 10-10-05
Из: Киев
Пользователь №: 9 440

|
Цитата(injener @ Oct 11 2010, 16:44)  Еще раз доброго времени суток всем. ...... ........ Хотелось бы услышать отзывы и мнения, кто использует продукцию каких фирм (техас, аналог дивайс или фрискейл), их достоинства и т.д. доброго, доброго. Вопрос наверное нужно задавать в подфоруме по микроконтроллерам, но как реально использовавший: атмел, аналоговых девиц, моторолу и тексис могу сказать что вопрос высосан из пальца. ПО пишется сейчас на Си, портируется на любую систему без больших проблем. А при вашем характере производста (не сотни тысяч едениц продукции в год, и стоимостью СУ сотые доли процента от вашего управляемого выпрямителя) заморачиваться такой проблемой не стоит.
|
|
|
|
|
May 11 2011, 06:16
|
Группа: Новичок
Сообщений: 1
Регистрация: 16-04-10
Пользователь №: 56 686

|
Делал я такую штуку. Применял Atmega2560. Правда этот микроконтроллер управлял тремя ДПТ поочереди и еще кучей дискретных входов - выходов. Входы были подключены по I2C, выходы через оптоизоляторы и симисторы. Аналоговые входы обратной связи по току и оборотам ДПТ через аналоговые опторазвязки с DC-DC преобразователями. Сами тиристоры привода управлялись через цепь опторазвязка - транзистор - импульсный трансформатор. Плюс ко всему этому подключался по RS485 внешний пульт управления. В итоге микроконтроллер был загружен под завязку, правда помехоустойчивость слабая. На сей момент тема не актуальна, но если бы стала перешел бы на МК типа STM32. Причина тому много таймеров, прилично защищенное от помех ядро, но надо проверять на железе. А применимо в минимальных количествах для модернизации старых станков. Т.е. овчинка выделки не стоит. Кому интересно поделюсь. Пишите на umm65 собака mail тчк ru.
|
|
|
|
|
May 15 2011, 16:11
|
Группа: Участник
Сообщений: 9
Регистрация: 5-05-07
Пользователь №: 27 530

|
Делал и я нечто подобное. Только управление тиристорами, синхронизация, было поручено программируемой логике, процессор ATmega128L. Синхронизация, трансформаторы 3 шт., и три трансформатора контроля закрытия тиристоров, полезная штука особенно при работе на индуктивную нагрузку включенную треугольником. В качестве датчиков тока и напряжения применяли ТВБ-10. Не очень хорошо, но это было в 2001 году, ничего другого не мог придумать. Тиристорами управлял через ТО125. Для регулирования температуры применяли термопары. Получился не слабый регулятор температуры со стабилизацией мощности на нагревателе. Но к сожалению я опоздал с разработкой. Но работа не пропала даром. Схема управление тиристорами это логика, остальное процессор. Применяется сейчас на одно и двух фазниках. ТВБ заменили на схему ПНЧ и получили регулятор с точностью регулирования по мощности 0,0035%, для установок выращивания лейкосапфира, подложки для светодиодов. Да и схему управления существенно переработали. Особенно это касается синхроузлов в логике и востановление режима, после несанкционированного отключения питания. Входные формирователи, два транзистора на каждую плуволну. Применяем тр-р как со средней точкой, так и без оной, формируя среднюю точку с помощью резисторов. Разрабатывал я узел синхронизации и без трансформаторный, кому интересно могу схему выложит, но отработана она только в мультисиме. Вернуться к трехфазнику проблем нет. Но как это ни странно спрос пока что на одно и двухфазники.
Сообщение отредактировал Nikolay1 - May 16 2011, 05:59
--------------------
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|