реклама на сайте
подробности

 
 
> AT91SAM9G20 с десятком SPI устройств
Goofy
сообщение Dec 17 2009, 07:45
Сообщение #1


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 169
Регистрация: 17-09-07
Из: Красноярск
Пользователь №: 30 600



Самый очевидный и гарантированно рабочий вариант - повесить CS всех десяти на ногодрыгание.
Однако хотелось бы поизящнее, с DMA, чтобы не отвлекаться по пустякам.

Планирую поставить на NCS0-NCS3 декодер вроде 74HC154.

SPI Устройства как раз можно разбить на 4 группы, с специальной конфигурацией для кажой.

Интересует опыт работы с SPI AT91SAM9G20 или AT91SAM9260 с установленым флагом PCSDEC в SPI_MR и декодером на NCS0-NCS3

( название флага читается уже с подозрением smile.gif )

На какие могу нарваться проблемы?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 5)
aaarrr
сообщение Dec 17 2009, 07:55
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 713
Регистрация: 11-12-04
Пользователь №: 1 448



Сам по себе PCSDEC никаких проблем принести не должен. Но нужно учитывать особенности variable-режима - например, не получится снять CS между двумя соседними передачами, обращенными к одному устройству, что бывает нужно при работе с SPI DAC/ADC.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Goofy
сообщение Dec 17 2009, 08:14
Сообщение #3


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 169
Регистрация: 17-09-07
Из: Красноярск
Пользователь №: 30 600



LASTXFER в этом плане не поможет ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aaarrr
сообщение Dec 17 2009, 08:20
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 713
Регистрация: 11-12-04
Пользователь №: 1 448



Нет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Goofy
сообщение Dec 17 2009, 08:42
Сообщение #5


Частый гость
**

Группа: Свой
Сообщений: 169
Регистрация: 17-09-07
Из: Красноярск
Пользователь №: 30 600



Тогда в качестве dummy передачи использую PCS = 1110 и SPI_CSR3 сконфиругированный на бодрейт, например, в 4 раза больше дежурного, получаю паузу в 2 такта.

Только из примеров по ссылке роль LASTXFER не уловил. В формуле приводят, в примере буффера нет. По логике то он вообще не нужен в данном случае. Или ошибаюсь ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aaarrr
сообщение Dec 17 2009, 09:04
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 713
Регистрация: 11-12-04
Пользователь №: 1 448



Цитата(Goofy @ Dec 17 2009, 11:42) *
Только из примеров по ссылке роль LASTXFER не уловил. В формуле приводят, в примере буффера нет. По логике то он вообще не нужен в данном случае. Или ошибаюсь ?

Он может быть нужен, например, чтобы поднять CS после окончания PDC-передачи без дополнительного dummy transfer'а.