реклама на сайте
подробности

 
 
> [РЕШЕНО] STM32. Timer 6 не считает, Cortex-M3, TIM6
smalcom
сообщение Mar 28 2010, 11:45
Сообщение #1


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 292
Регистрация: 26-06-07
Пользователь №: 28 718



Инициализирую таймер 6 так
Цитата
RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_TIM6EN;
TIM6->CR2 = 0;
TIM6->SR = 0;
TIM6->DIER = TIM_DIER_UIE;
TIM6->PSC = 0x00008C9F;
TIM6->ARR = 0x00000014;//Timer6 update period is 10 ms
TIM6->CR1 = TIM_CR1_CEN;//start Timer6

Потом в цикле читаю значение TIM6->VAL, а там всегда 0. Про то что прерывание не срабатывает я молчу.
Клок идёт с внешнего генератора 8 МГц, затем умножитель 9. Частота APB1 - 36 МГц, APB2 - 72 МГц.
Что же не так?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 2)
AHTOXA
сообщение Mar 28 2010, 14:49
Сообщение #2


фанат дивана
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 387
Регистрация: 9-08-07
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684



Цитата(smalcom @ Mar 28 2010, 16:45) *
Что же не так?

Наверное надо включить autoreload:
Код
TIM6->CR1 = TIM_CR1_ARPE;


--------------------
Если бы я знал, что такое электричество...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
smalcom
сообщение Mar 28 2010, 15:22
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 292
Регистрация: 26-06-07
Пользователь №: 28 718



написал. не помогло((
----------
Нашел ошибку. Функцию инициализации написал, а... вызвать ее забыл.