Приветствую.
Есть установка, называется Хебр, изготовлена в Болгарии, управляет мощностью лазера.
Периодически возникает перекос фаз на первичных обмотках. Первичка включена "треугольником", коммутация идёт на каждой фазе парой встречно-параллельно включенных тиристоров, вторичка - "звезда".
Вопрос состоит в том, как улучшить, с возможным упрощением, это самое управление тиристорами. Возможно ли управлять одним подстроечником открытием сразу обеих тиристоров? И что для этого нужно изменить? Есть оптотиристоры ТО - 12.5 - 8.
В одном из канальных блоков управления в одном плече была ранее - до монтажа установки на "рабочее место" - произведена замена оптрона на 4N35 - в этом канале резистор 5Вт греется существенно сильнее.
В сохранившемся описании методика настройки/регулировки в перечне страниц - отсутствует. Переходник для настройки в ЗИПе - отсутствует.
Сейчас как раз такой "периодический" случай, когда при токе нагрузки в 2 ампера можно выставить баланс токов в первичке, выражающийся в относительном равенстве токов, - а при дальнейшем увеличении тока происходит существенное расхождение по токовой нагрузке на первичные обмотки. Доходит до соотношения - на первой - 24А, на второй - 20А, на третьей - 44А. Что не "есть хорошо". Рабочий ток должен быть где-то в районе 30А на каждую из первичных обмоток.
Вчера при выставлении тока на уровне 7А он "начинал гулять", - что выражалось в плавном постепенном самопроизвольном отклонении стрелки амперметра до 10А, и последующем снижении до 5А. И так периодически, до момента срабатывания системы защиты по первичке. Выключаем, небольшой перерыв минут 6, включаем, - ток выставляется, 5А, какое-то время работает, "прогулок" тока не наблюдается, разброс по первичке небольшой. Увеличиваем до рабочих 6А, - картина потихоньку начинает соответсвовать чуть выше описанному.
Рисунки - на плате защиты реле управляют блокировкой каналов до "начала работы", т.е. до начала регулировки тока; плата усилителя "управляет углом" открытия тиристоров сразу на всех каналах одновременно, - входные каскады запараллелены по входу; и схема одного из канальных блоков управления.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 3)
injener
сообщение Apr 6 2010, 06:21
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Не совсем понятно. Тиристорами нужно уравнивать ток по каждой фазе или производить регулировку тока/напряжения в нагрузке?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mikes357
сообщение Apr 6 2010, 15:41
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 16
Регистрация: 10-10-07
Пользователь №: 31 239



Цитата(injener @ Apr 6 2010, 10:21) *
Не совсем понятно. Тиристорами нужно уравнивать ток по каждой фазе или производить регулировку тока/напряжения в нагрузке?

Ток потребления трансформатором должен быть по каждой фазе одинаковым, плюс производится регулировка тока/напряжения в нагрузке. В случае длительной работы с перекосом токов - сгорает трансформатор.
У него уже и так обмотки unsure.gif слегка подпалены на крайних кернах трансформатора.
Сначала на малом токе - уравнять токи по каждой фазе.
Потом - при выходе на режим - токи тоже должны быть уравнены.
Вопрос уже давно стоит "ребром", при каждом очередном сбое начинаются "танцы с бубном".
Go to the top of the page
 
+Quote Post
mikes357
сообщение Jul 2 2010, 09:39
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 16
Регистрация: 10-10-07
Пользователь №: 31 239



В принципе, вопрос отпал, установка внезапно "приказала долго жить".