Нужны идеи по ИП с широким диапазоном Uвх, Vout = 12V / 0.4A; Vin = 85...440Vrms |
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 27)
|
Aug 31 2005, 15:54
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 775
Регистрация: 11-05-05
Пользователь №: 4 913

|
Цитата(sup-sup @ Aug 31 2005, 17:34) сколько в повышенном напряжении 440В (постоянка 620В) У Вас что двухполупериодный выпрямитель относительно нулевого провода? 312+312В. Тогда делайте нестабилизирующий полумостовой последовательный резонансный инвертор на IRFBE30(800V, стоят <1.5$) с выходом ~15V, а далее - 7812. На Ваши 5Вт схему можно сделать значительно упрощенной.
|
|
|
|
|
Sep 1 2005, 06:54
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 320
Регистрация: 4-03-05
Из: г.Киев
Пользователь №: 3 058

|
Цитата(sup-sup @ Sep 1 2005, 10:19) TOP, LNK, ViPer разработаны для штатного напряжения сети 220-240В и поднимать его выше, значит уменьшить ресурс. Для применения TOPа все равно, надо ограничить напряжение (не выше 350-400В) И замечательно, на прямом ходу к ТОРу будет приложено 400В (он допускае 700В), на обратном вывод D будет "висеть в воздухе". Опять таки если ТОР работает в своем стандартном режиме то на обратном ходу могут быть и даже есть все 650В . Если коммутировать обмотку то последовательно с ТОРом Вым необходимо поставить ключ, в итоге мы получим 700В+Uключа.
|
|
|
|
|
Sep 1 2005, 16:49
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 775
Регистрация: 11-05-05
Пользователь №: 4 913

|
Цитата(sup-sup @ Sep 1 2005, 09:54) Я сейчас и применяю 2 шт FQD2N90 FAIRCHILD (по $0.5). Обратноходовой косой мост с управлением от UCC2842. С учетом входного фильтра и высокого напряжения занимает много места. + нестандартный трансформатор. А хочется применить дешевый ширпотреб. Сейсас прорабатываю вариант деления напряжения в два раза (два FQD1N80+ два UF4007 + конденсатор + схема управления), но схема управления пока не нравится (генератор, два оптрона для управления транзисторами, компаратор напряжения). Зато если делитель получится, применяю LNK306 за $0.5 и все элементы работают в режиме с нормальным запасом. Поэтому ищу идеи. Резонансными не занимался пока. Если на 600В он не потребует входного фильтра, то идея хорошая. Поищу схемы. И надо уложиться в $3-4. Сегодня вспомнил одну фенечку. На заре юности понижали напряжение поставив на входе маломощного низковольтного (100-200В) импульсника фазоимпульсный регулятор на тиристоре (семисторе). Регулятор нагружали через ограничительный резистор на электролит емкость которого нужно выбирать с учетом малой длительности зарядного импульса сетевого напряжения. Такая схема хороша для однофазной сети, для трехфазной может оказаться слишком сложной.
|
|
|
|
|
Sep 2 2005, 05:56
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 674
Регистрация: 26-08-05
Пользователь №: 7 997

|
Да, в однофазном я тоже делал на полевике, который включался в области перехода выпрямленного напряжения через требуемое выходное. Это просто. Но в трехфазной сети нет возможности, так как входное напряжение всегда выше требуемого выходного. Сейча прорабатываю схемку деления выпрямленного напряжения на 2, если оно превысит 300-350В.
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Sep 20 2005, 05:48
|
Знающий
   
Группа: Участник
Сообщений: 674
Регистрация: 26-08-05
Пользователь №: 7 997

|
это я смогу проверить через неделю-вторую, но не должна генерить больше, чем обратноходовой косой мост, который укладывается в норму. За счет чего она больше будет генерить, если напряжение то же (540В), dv/dt такое же как и при 300В. Все зависит от трансформатора, фильтра сетевого. Больше всего беспокоит надежность. Если с этим будет нормально, то альтернативы не вижу для источника 2-5W и с диапазоном 85-440В переменки (даже с учетом , может быть, более дорогого входного фильтра.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)