реклама на сайте
подробности

 
 
> MSC1210 в измерении сигнала с термопар, MSC1210 в измерении сигнала с термопар
misyachniy
сообщение Sep 2 2005, 10:52
Сообщение #1


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 716
Регистрация: 27-05-05
Из: Kyiv
Пользователь №: 5 454



MSC1210 содержит все узлы для создания законченной системы измерения сигнала с термопар:
Мультиплексор, программируемый усилитель, АЦП, источник опорного напряжения, термодатчик для измерения температуры холодного спая.

Есть несколько вопросов на которые хотелось бы получить ответ перед принятием решения о использовании.

1) Для фильтрации помех 50/60 герц в 24битных АЦП используют определенную тактовую частоту например 2,4576/4,9152 МГц для ADS1241.
На сколько я понял с документации на MSC1210, подавляются за счет программирования частоты тактирования АЦП.
Я предполагаю данные передавать в PC на стандартной скорости RS232.

Как правильно подобрать частоту кварцевого генератора, чтобы получить скорость обмена 57600/115200 и убрать помехи 50Гц.

2)На встроенные термодиоды я не нашел данных по начальной точности и погрешности.
Только фраза о том, что требуется калибровка.
Это понятно - термодиод не лучший датчик.

Посмотрел интегральные датчики типа AD7814/6, TMP1xx от TI и другие дают погрешность до 2-х градусов.
Только DS18S20 обещает +/-0,5 в диапазано -10 .. +85.
Надеюсь в лаборатории меньше и больше не будет
Есть не дорогие платиновые терморезисторы, но не хочется еще один канал городить.

Есть ли какое либо изящное решение измерение температуры холодного спая?

Спасибо за обстоятельные ответы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 2)
asdf
сообщение Sep 2 2005, 17:51
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 775
Регистрация: 11-05-05
Пользователь №: 4 913



Не знаю как насчет изящности, но я ставил на измерение температуры холодного спая К1019ЕМ1. С предварительной калибровкой получал точность до 0.1 град. на алюмель-капель термомаре (правда в диапазоне до 200 С.).
Тут на форуме при обсуждении одной темы эти микросхемы ругали - у меня же больших проблем с ними не было - из сотни отбраковывал только несколько штук. Для их питания на 5В использовал токовое зеркало на 1мА.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
vvs157
сообщение Sep 2 2005, 20:28
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 526
Регистрация: 8-04-05
Пользователь №: 3 960



А какие у Вас
1) требования по абсолютной точности измерения температуры
2) Тип термопары
3) диапазон рабочих температур
4) Агрессивность измеряемой среды
А то может оказаться, что датчик холодного спая не самое узкое место

Вообще-то буржуи в промышленных терморегуляторах берут AD592 (AD590) и просто используют резистор нужного номинала в цепи холодного спая
Go to the top of the page
 