реклама на сайте
подробности

 
 
> Не ресетится по входу RESET, Контролер пребывает в непонятном состоянии
ylan
сообщение Jun 28 2010, 13:06
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 9-04-08
Пользователь №: 36 611



Здравствуйте, уважаемые! Проблема в следующем. Ресет осуществляю кнопкой, параллельно которой висит супервизор MCP130. Ресет по питанию происходит правильно. При сбросе кнопкой ресет происходит только после повторного нажатия на последнюю. После первого нажатия проц. пребывает в непонятном состоянии. Часть портов работает правильно, остальные - нет. То же самое происходит при ресете от WDT. Натолкните на мысль, плизззз. Сасибо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 10)
jekler
сообщение Jun 28 2010, 13:17
Сообщение #2


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 57
Регистрация: 30-08-05
Пользователь №: 8 094



Может быть что-то с питанием. У меня вообще была фигня, что из-за больших емкостей на питании, выключаешь-включаешь и не запускается пока минут 5-10 не подождешь. Проц LPC2368. По питанию смотрю, висит где-то "между", т.е по нормалу 80 ма есть,а в подвисоне 40 ма. Решилось подбором другим номиналов.

Сообщение отредактировал jekler - Jun 28 2010, 13:18


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
aaarrr
сообщение Jun 28 2010, 13:18
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 713
Регистрация: 11-12-04
Пользователь №: 1 448



А процессор нам надо угадать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ylan
сообщение Jun 28 2010, 13:41
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 9-04-08
Пользователь №: 36 611



Виноват. LPC2132.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
toweroff
сообщение Jun 28 2010, 14:23
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 957
Регистрация: 19-09-06
Из: Москва
Пользователь №: 20 514



Плату сами делали? Я однажды с MCP130 напоролся на граблю - купил не задумываясь на напряжение ресета 4.5в и долго думал, чо ш эта сволочь ничего не генерит? smile.gif
Впаял на 3в MCP130T-300I и все заработало нормально. Выход /RESET был притянут к 3.3в через 10кОм
Посмотрел на схему Olimex'овской платы - кнопка reset подключена к выходу MCP130 без всяких параллельных емкостей на массу
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ylan
сообщение Jun 29 2010, 05:54
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 9-04-08
Пользователь №: 36 611



Именно такой и стоит MCP130T-300I. Схема ресета взята у OLIMEXа. Там все есть, и подтяжка и емкость. Не понятно еще и то, что по WDT ресет происходит с такими же последствиями. Т.е. правильно ресетится, только после снятия питания.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
toweroff
сообщение Jun 29 2010, 06:04
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 957
Регистрация: 19-09-06
Из: Москва
Пользователь №: 20 514



Цитата(toweroff @ Jun 28 2010, 18:23) *
Посмотрел на схему Olimex'овской платы - кнопка reset подключена к выходу MCP130 без всяких параллельных емкостей на массу


Цитата(ylan @ Jun 29 2010, 09:54) *
Схема ресета взята у OLIMEXа. Там все есть, и подтяжка и емкость.


дайте схему на всякий случай
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ylan
сообщение Jun 29 2010, 06:29
Сообщение #8


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 9-04-08
Пользователь №: 36 611



Схема ресета взята здесь:
Прикрепленное изображение


Прошу прощения за повтор. Даже если есть ошибки в монтаже, то как объяснить не правильный ресет по WDT?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
toweroff
сообщение Jun 29 2010, 07:15
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 957
Регистрация: 19-09-06
Из: Москва
Пользователь №: 20 514



Можете пока сдуть MCP130, на место емкости C1 NA впаять 0.1мкФ?
Должен остаться R6 10кОм, емкость и параллельно ей кнопка
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zltigo
сообщение Jun 29 2010, 09:16
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244



Для начала читаем про P0.14, P0.31 и P1.26


--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ylan
сообщение Jun 29 2010, 11:08
Сообщение #11


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 9-04-08
Пользователь №: 36 611



Для начала читаем про P0.14, P0.31 и P1.26

Спасибо! Вы, как всегда, правы.