Доброго времени суток! Необходимо подобрать датчик температуры, диапазон измеряемых температур не сильно важен, важна выходная величина. Например, я нашел датчик температуры Корунд ТМ-01-Ех с диапазоном 0-50 градусов С и выходным током 4...20 мА. НО нужно чтобы на выходе датчика было напряжение(чтобы не строить дополнительно схему преобразователя). И каким образом можно достать график зависимости напряжения на выходе от температуры на входе? Погуглил, нигде не нашел ни датчиков с напряжением на выходе, ни графиков.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
2 страниц V   1 2 >  
Start new topic
Ответов (1 - 29)
Guest_TSerg_*
сообщение Dec 20 2010, 09:13
Сообщение #2





Guests






Цитата(gry2500 @ Dec 20 2010, 14:52) *
подобрать датчик температуры, диапазон измеряемых температур не сильно важен, важна выходная величина.


Излагайте корректнее Ваши требования и все будет Ок.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Dec 20 2010, 09:15
Сообщение #3


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(gry2500 @ Dec 20 2010, 16:52) *
диапазоном 0-50 градусов С и выходным током 4...20 мА. НО нужно чтобы на выходе датчика было напряжение(чтобы не строить дополнительно схему преобразователя).
Схема преобразования тока в напряжение состоит из одного резистора wink.gif Но вы как-то невнимательно искали, подобные нормирующие преобразователи выпускаются немалым количеством производителей и в т.ч. с выходом по напряжению 0-5В.
Цитата(gry2500 @ Dec 20 2010, 16:52) *
И каким образом можно достать график зависимости напряжения на выходе от температуры на входе?
Для таких датчиков зависимость линейная: 4мА соответствует 0°C, 20мА соответственно +50°C. Линеаризация характеристики преобразования реализуется в самом датчике (нормирующем преобразователе).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MrYuran
сообщение Dec 20 2010, 09:18
Сообщение #4


Беспросветный оптимист
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 640
Регистрация: 26-12-07
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646



Цитата(rezident @ Dec 20 2010, 15:15) *
Для таких датчиков зависимость линейная: 4мА соответствует 0°C, 20мА соответственно +50°C. Линеаризация характеристики преобразования реализуется в самом датчике (нормирующем преобразователе).

Необязательно.
Зависит от диапазона измеряемых величин.
4мА - нижняя граница диапазона, 20 - верхняя.


--------------------
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :)
— а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rezident
сообщение Dec 20 2010, 09:28
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 10 920
Регистрация: 5-04-05
Пользователь №: 3 882



Цитата(MrYuran @ Dec 20 2010, 17:18) *
Зависит от диапазона измеряемых величин.
4мА - нижняя граница диапазона, 20 - верхняя.
Дык обычно в обозначении нормирующего преобразователя они (нижний и верхний диапазон) и указаны. Понятно, что если бы ТС взял датчик на -50°C...+150°C и стал бы измерять температуру в диапазоне 0°C...+50°C, то значения тока были бы другие. Формула преобразования в последнем случае была бы такой (150°C-(-50°C))/(20мА-4мА)*(Iизм-4мА)+(-50°C)=200°C/16мА * (Iизм-4мА) - 50°C, где Iизм - это измеренное значение тока в токовой петле нормирующего преобразователя, в мА.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gry2500
сообщение Dec 20 2010, 09:48
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 16
Регистрация: 17-04-09
Пользователь №: 47 866



Нашел датчики температуры PT100 и подключаемый к ним нормирующий преобразователь Seneca K109T, в характеристиках преобразователя написано, что есть несколько аналоговых выходов. 0..20 мА, 4..20мА, 0..5мА, 0..5В и 0..10В. Проблема в том, что диапазон измеряемых температур у датчиков от -40 до 150 градусов цельсия в среднем, а мне необходимо измерять температуру в диапазоне 15..40 градусов Цельсия. В первом сообщении как то не подумал про диапазон. Или это неважно, главное что необходимый диапазон температур входит в диапазон измерений датчика? График зависимости выходного напряжения от температуры н нашел.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Dec 20 2010, 09:53
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(gry2500 @ Dec 20 2010, 14:52) *
Доброго времени суток! Необходимо подобрать датчик температуры, диапазон измеряемых температур не сильно важен, важна выходная величина.

Лучше напишите, где Вы собираетесь измерять температуру и какого объекта. И с какой точностью.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gry2500
сообщение Dec 20 2010, 09:55
Сообщение #8


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 16
Регистрация: 17-04-09
Пользователь №: 47 866



Цитата(Tanya @ Dec 20 2010, 16:53) *
Лучше напишите, где Вы собираетесь измерять температуру и какого объекта.

Объект - комната в квартире. Измерять надо соответственно температуру воздуха в комнате.

Сообщение отредактировал gry2500 - Dec 20 2010, 09:56
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Dec 20 2010, 09:57
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(gry2500 @ Dec 20 2010, 15:55) *
Объект - комната в квартире. Измерять надо соответственно температуру в комнате.

Сразу во всей комнате? Там же может быть разная температура. В разных местах. Комната, наверное, большая...
А что потом Вы с этой температурой собираетесь делать?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gry2500
сообщение Dec 20 2010, 10:06
Сообщение #10


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 16
Регистрация: 17-04-09
Пользователь №: 47 866



Цитата(Tanya @ Dec 20 2010, 16:57) *
Сразу во всей комнате? Там же может быть разная температура.
А что потом Вы с этой температурой собираетесь делать?

Да в любом месте комнаты. Как у любого из нас стоит простой термометр, например.
Из преобразователя напряжение будет поступать на компаратор. Для подачи опорного напряжения на компаратор мне надо знать величину этого опорного напряжения, а для того, чтобы узнать величину опорного напряжения, необходим график или таблица зависимости выходного напряжения от температуры датчика(какой температуре соответсвует то или иное напряжение). При помощи сигнала с компаратора решается вопрос о том, открывать ли вентили контуров отопления(как пример). Мне датчик с преобразователем надо подобрать
Go to the top of the page
 
+Quote Post
ukpyr
сообщение Dec 20 2010, 10:16
Сообщение #11


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 264
Регистрация: 17-06-08
Из: бандустан
Пользователь №: 38 347



Цитата
нужно чтобы на выходе датчика было напряжение
для токового датчика (4..20мА) достаточно подключить резистор-шунт подходящего сопротивления. Или возьмите датчик с напряжением на выходе (LM60, TMP36, TC1047).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Dec 20 2010, 10:27
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(gry2500 @ Dec 20 2010, 16:06) *
Мне датчик с преобразователем надо подобрать

У Вас слишком много вариантов... Есть даже биметаллические датчики - даже компаратор не нужен будет...
Как еще один вариант - (почти tmp36...) берем специальный усилитель для термопары (http://www.analog.com/en/sensors/analog-temperature-sensors/ad8494/products/product.html или другой из этой серии), а термопару не будем (пока) использовать. Вместо нее кусок медного провода. А если захотим, то и термопару можно будет включить.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gry2500
сообщение Dec 20 2010, 10:36
Сообщение #13


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 16
Регистрация: 17-04-09
Пользователь №: 47 866



Цитата(ukpyr @ Dec 20 2010, 16:16) *
для токового датчика (4..20мА) достаточно подключить резистор-шунт подходящего сопротивления. Или возьмите датчик с напряжением на выходе (LM60, TMP36, TC1047).

Отдельное спасибо вам. Прочитал характеристики на AD про TMP35_36_37 - есть всё, от изображения до различных графиков зависимостей, единственное что выходное напряжение в диапазоне 0..2В.

Всем большое спасибо за советы.

Сообщение отредактировал gry2500 - Dec 20 2010, 10:37
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rudy_b
сообщение Dec 20 2010, 19:13
Сообщение #14


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 888
Регистрация: 25-09-08
Из: Питер
Пользователь №: 40 458



LM35
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stalker-777
сообщение Jan 12 2011, 06:48
Сообщение #15





Группа: Новичок
Сообщений: 7
Регистрация: 12-01-11
Пользователь №: 62 167



Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой датчик температуры воздуха можно использовать, что бы питание у него было от бортовой сети автомобиля 24В(+-2В), диапазон измеряемой температуры от -30град до +40 град.Цельсия, а выход - 0-10В(т.е. напряжение меняется линейно температуре)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jan 12 2011, 06:54
Сообщение #16


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(stalker-777 @ Jan 12 2011, 12:48) *
а выход - 0-10В(т.е. напряжение меняется линейно температуре)

См. предыдущее сообщение. Есть и другие.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stalker-777
сообщение Jan 13 2011, 01:49
Сообщение #17





Группа: Новичок
Сообщений: 7
Регистрация: 12-01-11
Пользователь №: 62 167



Но LM35 измеряет температуру от 0 град. Цельсия а мне надо от - 30 градусов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jan 13 2011, 02:21
Сообщение #18


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(stalker-777 @ Jan 13 2011, 07:49) *
Но LM35 измеряет температуру от 0 град. Цельсия а мне надо от - 30 градусов.

Попуталось в голове - TMP36. Или термопарные усилители. Можно даже без термопары.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stalker-777
сообщение Jan 13 2011, 02:36
Сообщение #19





Группа: Новичок
Сообщений: 7
Регистрация: 12-01-11
Пользователь №: 62 167



А у этого питание до 5,5В, а у меня 24В, я все описал в своем первом сообщении sm.gif очень нужно помогите пожалуйста
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jan 13 2011, 03:23
Сообщение #20


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(stalker-777 @ Jan 13 2011, 08:36) *
А у этого питание до 5,5В, а у меня 24В, я все описал в своем первом сообщении sm.gif очень нужно помогите пожалуйста


Стабилизаторы стоят недорого. Или резистры.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stalker-777
сообщение Jan 13 2011, 08:15
Сообщение #21





Группа: Новичок
Сообщений: 7
Регистрация: 12-01-11
Пользователь №: 62 167



Цитата(Tanya @ Jan 13 2011, 10:23) *
Стабилизаторы стоят недорого. Или резистры.

sm.gif но я не специалист в этой сфере деятельности, я сам не соберу эту схему, может быть есть готовый вариант?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stalker-777
сообщение Jan 14 2011, 04:49
Сообщение #22





Группа: Новичок
Сообщений: 7
Регистрация: 12-01-11
Пользователь №: 62 167



или есть предприятие которое сможет сделать такой датчик под заказ?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jan 14 2011, 05:20
Сообщение #23


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 344
Регистрация: 3-01-09
Из: УФА
Пользователь №: 42 894



Цитата(stalker-777 @ Jan 14 2011, 10:49) *
или есть предприятие которое сможет сделать такой датчик под заказ?

Купите АДАМ 3011 с любой термопарой. Работает от 24 вольт. Входы и выходы настраиваются переключателями.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stalker-777
сообщение Jan 14 2011, 07:21
Сообщение #24





Группа: Новичок
Сообщений: 7
Регистрация: 12-01-11
Пользователь №: 62 167



Цитата(АНТОН КОЗЛОВ @ Jan 14 2011, 12:20) *
Купите АДАМ 3011 с любой термопарой. Работает от 24 вольт. Входы и выходы настраиваются переключателями.
Цена кусается sad.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jan 14 2011, 08:25
Сообщение #25


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(stalker-777 @ Jan 13 2011, 14:15) *
... может быть есть готовый вариант?

А что Вы собираетесь делать дальше с напряжением, линейно зависящим от температуры?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
firstvald
сообщение Jan 14 2011, 09:33
Сообщение #26


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 580
Регистрация: 3-06-08
Пользователь №: 38 041



Вопросправильный. Все давно работает в основном с унифицированными токовыми сигналами. Еще остались датчики , точнее модули нормализаторов сигналов с выходом по напряжению, но это уже атавизм. Кто-то просто работает по-инерции как было заложено лет 40 назад. Например 10 вольтовые сигналы закладывались у газовщиков в свое время. Но постиепенно все это вымывается на токовые.

Посмотрите: вам надо датчик - скорее всего медный или платиновый пофиг (зависит только от того будет ли он как-то проводиться по учету как драгметал). Модульнормализации сигнала. Он датчик в скорее всего (и лучше всего) в ток преобразует. А дальше вам надо этот сигнал куда-то деть. Если просто показать , то любой самый дешевенький щитовой прибор. Он, кстати, и в комп сможет перевести.

Если делаете для себя , а делать очень хочется, то какой-нибудь термистор с операционником возьмите, ну типа KTY. Думаю, самое простое будет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Пушкарев Михаил
сообщение Jan 14 2011, 11:46
Сообщение #27


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 076
Регистрация: 14-11-06
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301



Цитата(stalker-777 @ Jan 14 2011, 10:49) *
или есть предприятие которое сможет сделать такой датчик под заказ?

Покопайтесь на сайте www.eworld.ru в разделе датчики. Там список производителей датчиков, в том числе и датчиков температуры. На их сайтах найдете подходящий для себя датчик.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
rudy_b
сообщение Jan 14 2011, 14:49
Сообщение #28


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 888
Регистрация: 25-09-08
Из: Питер
Пользователь №: 40 458



LM35 специфицирован для измерения температуры от -55 до 150*С, просто для измерения отрицательных температур требует дополнительного отрицательного питания (порядка 1В и более). Диапазон питающего (основного) напряжения от 4 до 30 вольт.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stalker-777
сообщение Jan 17 2011, 03:09
Сообщение #29





Группа: Новичок
Сообщений: 7
Регистрация: 12-01-11
Пользователь №: 62 167



Существует такая система мониторинга транспорта - Автоскан, у этого прибора есть возможность измерять температуру только получая аналоговый сигнал в виде напряжения от 0 до 5 В, необходимо измерять температуру в грузовом отсеке автомобиля, а для этого нужен датчик температуры с выходом - напряжение.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение Jan 17 2011, 04:25
Сообщение #30


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 344
Регистрация: 3-01-09
Из: УФА
Пользователь №: 42 894



Цитата(firstvald @ Jan 14 2011, 12:33) *
Вопросправильный. Все давно работает в основном с унифицированными токовыми сигналами. Еще остались датчики , точнее модули нормализаторов сигналов с выходом по напряжению, но это уже атавизм. Кто-то просто работает по-инерции как было заложено лет 40 назад. Например 10 вольтовые сигналы закладывались у газовщиков в свое время. Но постиепенно все это вымывается на токовые.

Вы просто трудитесь аки пчела в производстве. А при экспериментальных исследованиях датчики самые разнообразные. Редко токовые из-за их инерционности.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

2 страниц V   1 2 >
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:19
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01606 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016