И снова про заземление.. |
|
|
2 страниц
1 2 >
|
 |
Ответов
(1 - 25)
|
Jan 20 2011, 20:32
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 526
Регистрация: 25-01-05
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171

|
Цитата(cz0 @ Jan 20 2011, 23:54)  Браслет у меня есть, жало паяльника тоже имеет выход для заземления но.. а где его взять в обычном панельном доме? Есть ноль, который в щитке прикручен к шине, но согласно ТБ к нему даже через мегаомный резистор нельзя. Что посоветуете? Лично я бы на тот ноль ничего не "заземлял". И тем более на батареи отопления и др. трубы (всегда есть вероятность что соседи туда уже чего-нибудь "назамлеляли"). Исключительно в порядке "на безрыбье...": лично я бы еще докупил настольный коврик и чувствовал бы себя значительно спокойнее просто соединив между собой коврик, браслет и жало паяльника (жало только через резистор!). Таким нехитрым способом можно добиться того, что потенциалы практически на всем, что контактирует с чипом будут в достаточной степени выравниваться между собой. Относительно заземления: у железобетона проводимость далеко не нулевая. А по строительным нормам (AFAIK), арматура должна ЧЕСТНО заземляться (в крайнем случае, есть вероятность, что это так или иначе происходит через фундамент.)
|
|
|
|
|
Jan 20 2011, 20:44
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 129
Регистрация: 11-12-07
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 33 198

|
Цитата(andrey_s @ Jan 20 2011, 23:32)  Исключительно в порядке "на безрыбье...": лично я бы еще докупил настольный коврик и чувствовал бы себя значительно спокойнее просто соединив между собой коврик, браслет и жало паяльника (жало только через резистор!). Таким нехитрым способом можно добиться того, что потенциалы практически на всем, что контактирует с чипом будут в достаточной степени выравниваться между собой.
Относительно заземления: у железобетона проводимость далеко не нулевая. А по строительным нормам (AFAIK), арматура должна ЧЕСТНО заземляться (в крайнем случае, есть вероятность, что это так или иначе происходит через фундамент.) Насчет коврика - идея хорошая, но они дороги.. А вот насчет арматуры - ведь идея! Когда мне ставили дверь, то вырезали небольшой кусок толстенной арматурины где-то 15 мм в диаметре, тот обгрызок до сих пор торчит. Что если заземлить всю квартиру именно на этот обгрызок? Приварить к нему ухо и зацепить землю, которая потом пойдет по розеткам - не проблема. P.S. Интереса ради померил напряжение между арматурой и фазой: 230 ~V, а между нулем и арматурой 0.8 переменки и 60 мВ постоянки. Наводит на размышления.
Сообщение отредактировал cz0 - Jan 20 2011, 20:53
|
|
|
|
|
Jan 20 2011, 20:58
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 129
Регистрация: 11-12-07
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 33 198

|
Цитата(EUrry @ Jan 20 2011, 23:49)  А заземлен ли он? Иначе при пробое на эту "землю" соседей от стен трясти начнет, придется потом УК РФ изучать на практике. Уверен, что автоматы сработают быстрее, а уж если УЗО (вся квартира будет разведена через УЗО) и подавно. Впрочем, если использовать эту "землю" только для сбора статики через резистор на пару Ватт, то ничего страшного по идее произойти не должно, IMHO.
|
|
|
|
|
Jan 20 2011, 21:06
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312

|
Цитата(cz0 @ Jan 20 2011, 23:58)  Уверен, что автоматы сработают быстрее, а уж если УЗО (вся квартира будет разведена через УЗО) и подавно. Впрочем, если использовать эту "землю" только для сбора статики через резистор на пару Ватт, то ничего страшного по идее произойти не должно, IMHO. Через УЗО можно и занулить, как, собственно, я и сделал. Хотя есть версия, что нейтраль в доме заземлена, хотя мне шины от контура обнаружить не удалось, но, правда, и не везде был доступ для поиска. Главное, обязательно провод защитного зануления делать отдельно и чем дальше от квартиры подсоединить, тем лучше. Я подсоединил на щиток лестничной площадки.
--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
|
|
|
|
|
Jan 20 2011, 21:08
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 630
Регистрация: 26-07-06
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097

|
Цитата Относительно заземления: у железобетона проводимость далеко не нулевая. А по строительным нормам (AFAIK), арматура должна ЧЕСТНО заземляться (в крайнем случае, есть вероятность, что это так или иначе происходит через фундамент.) Вот тут спор как раз об этом.Цитата Я подсоединил на щиток лестничной площадки. Это правильно и единственное решение, только надо быть уверенным, что в щите все нормально (самому никогда не догадаться - придется дяденьку звать).
Сообщение отредактировал DVF - Jan 20 2011, 21:13
|
|
|
|
|
Jan 20 2011, 21:51
|

Местный
  
Группа: Участник
Сообщений: 216
Регистрация: 7-01-11
Из: Посторонним - В!!!
Пользователь №: 62 072

|
Цитата(rezident @ Jan 21 2011, 00:21)  Вы это турецким строителям объясните, которые арматуру не сваривают, а вяжут. У нас уже с десяток домов в городе турками по такой технологии построено. Заливают они бетоном прямо на месте. Правда при этом железобетон у них только в межэтажных перекрытиях и несущих опорах (столбах). Стены в основном кирпичные. Это нормальная строительная практика. Так что на арматуру надежды нет. Не доверяете электрощиту - мотайте разделительный трансформатор 220:220 и делайте локальную землю, плюс увлажнитель (зимой жизненно необходимо) и ионизатор воздуха.
Сообщение отредактировал Anyola - Jan 20 2011, 21:52
--------------------
Каждый гран металла должен чувствовать в себе сталь
|
|
|
|
|
Jan 20 2011, 22:20
|

Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 630
Регистрация: 26-07-06
Из: Саратов
Пользователь №: 19 097

|
"Нормальное" - это если щит на самом деле заземлен, а не болтается в воздухе на нулевой жиле кабеля. Причем, кажется, простым измерением разницы потенциалов там не обойтись, так как считается, что арматура щита заземляется, а нулевая жила лепится прямо к ней (отдельного арматурного штыря или отдельной полоски стали там не наблюдается). Цитата Вы это турецким строителям объясните, которые арматуру не сваривают, а вяжут. Кстати, абсолютно не важно, с точки зрения заземления на арматуру, как ее скрепили - главная идея заключается в отсутствие каких-либо потенциалов на ней относительно земли, иначе коррозия. Цитата Не доверяете электрощиту - мотайте разделительный трансформатор 220:220... Это на какую мощность транс мотать? Или вы имеете ввиду на конкретный потребитель?
Сообщение отредактировал DVF - Jan 20 2011, 22:25
|
|
|
|
|
Jan 20 2011, 22:49
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312

|
Цитата(DVF @ Jan 21 2011, 01:20)  "Нормальное" - это если щит на самом деле заземлен, а не болтается в воздухе на нулевой жиле кабеля. Вот это как раз под большим вопросом, больше похоже на то, что труба, через которую заходит кабель сама не заземлена, а заземлена только нейтраль на главном щите. И то, - ни втом, ни в другом случае на 100 % убедиться не удалось.
--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать! Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
|
|
|
|
|
Jan 21 2011, 07:27
|
Частый гость
 
Группа: Участник
Сообщений: 129
Регистрация: 11-12-07
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 33 198

|
О! Знал что тема будет больной. Впрочем, она давно у всех больная.
Нормальная земля у меня была на предыдущей квартире, там была электрическая плита и земля таки была. Но (sic!) не была штатно подключена к плите, поэтому когда у нас неожиданно прорвало трубу и на полу было сантиметров 5 тепленькой водички, меня хорошенько укусило когда я шарился по кухне.
Теперь предлагаю разбить обсуждение на два подтопика: 1 - как паять ESD чувствительные микросхемы - тут, я подозреваю, решение было предложено ранее: в моем случае берем провод с крокодилом на конце, цепляем на арматурину и к нему через мегаомные сопротивители цепляем уже браслет, коврик и паяльник. Заземление так себе, но потенциалы уравняет, верно? 2 -заземление потребителей в отдельно взятой квартире, в которой будет перекладываться проводка - вот тут все сложнее. Щиток, а точнее его "шина" занулена, это очень легко увидеть, так как провод от щитка идет в ноль на ряду со всеми другими проводами из квартир. Землиться на щиток как-то сомнительно, даже если протянуть отдельный провод прямо от щитка, хотя я, конечно, поговорю с главным инженером куда оно там стекается в конечном то итоге.. С другой стороны, между арматурой и фазой положенные 230 В и есть небольшая надежда на то, что дом построен прилично (по крайней мере 32 года без капримонта - полет нормальный, трубы все в отличном состоянии, наружные межплитный швы - вечная болезнь всех панелек - за весь срок нигде не развалились). Гальванически отвязать даже 10 кВт - сложно, хотя, конечно, можно заказать такой трансформатор. Какие будут соображения?
Сообщение отредактировал cz0 - Jan 21 2011, 07:28
|
|
|
|
|
Jan 21 2011, 10:39
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 972
Регистрация: 10-10-05
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445

|
Цитата(rezident @ Jan 21 2011, 00:21)  Вы это турецким строителям объясните, которые арматуру не сваривают, а вяжут. Большинство стыков арматуры сваривать нельзя. Цитата(Anyola @ Jan 21 2011, 00:51)  ...мотайте разделительный трансформатор 220:220 ... Не надо ничего мотать. Берёте два одинаковых трансформатора на нужную мощность, соединяете их вторички, на первичку одного подаёте 220, с первички другого снимаете.
--------------------
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
|
|
|
|
|
Jan 21 2011, 12:42
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 526
Регистрация: 25-01-05
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171

|
Коллеги! Да вы чего удумали-то?? Ни на какую арматуру электрическую землю вешать НЕЛЬЗЯ! Первый же электрик за это поимеет, и абсолютно справедливо! Сопротивление земляной шины должно быть минимальным, а сечение значительно больше фазных проводников!
Пример на вскидку: в Вашей квартире на "землю" (не дай Бог) пробило фазу (например: в утюге). Хорошо, если у Вас есть УЗО, а если нет, то Ваш сосед получит эту фазу себе на открытом участке стены, правильно?
P.S. по нормам считается, что если удельное сопротивление бетона больше 12кОм на сантиметр, то коррозия маловероятна. А это достаточно высокая проводимость. Предлагая "заземлить" нашу ESD защиту на ж/б стены, я всего лишь расчитывал убрать еще один источник разности потенциалов (логично же выровнять потенциал коврика на столе и потенциал на поверхности самой комнаты?). Высокое сопротивление нас не смущает, наоборот оно необходимо (еще раз вспоминаем зачем на браслете резистор). Защитное заземление так делать нельзя!!!
P.S.S. Автомат (без УЗО) НЕ сработает как минимум до своих 10-16А. А общепринятым опасным для жизни током считается 30мА...
|
|
|
|
|
Jan 21 2011, 16:50
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 526
Регистрация: 25-01-05
Из: Kiev.UA
Пользователь №: 2 171

|
Цитата(cz0 @ Jan 21 2011, 17:35)  Правильно ли я понял, что трюк с "заземлением" на арматуру через мегаомные резисторы браслета, коврика и жала паяльника сработает и даст мне тот самый "ESD safe" домашнего разлива? Правильно. По крайней мере с позиций банальной логики, IMHO такая цепь вполне работоспособна. В бетон (кстати, по прежнему считаю, что не обязательно в арматуру, достаточно на анкер) только для того чтобы еще и комнату уравнять с общей точкой коврика-браслета-жала (и не забывайте про резистор для жала - без "честного" заземления это важно!). Бетон в этом случае просто как-бы играет роль дополнительного (кстати, бесплатного  ) высокоомного резистора. Ну и не забывать про простейшие плавила, вроде того, как перед передачей ESD-чувствительного компонента другому человеку, вначале касаемся например голой руки (тоже выравниваем потенциалы.)
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)