Помогите выбрать трансформатор! |
|
|
|
Feb 18 2011, 13:05
|
Группа: Новичок
Сообщений: 7
Регистрация: 26-05-10
Пользователь №: 57 535

|
Всем здравствуйте! Дали задание сделать блок для управления устройствами оповещения. Линия двухпроводная. Нужно и сигнал передать и питание подать. Отдельно подвести питание к этим устройствам невозможно. Встала проблема поиска трансформатора с очень большим током подмагничивания (примерно 800 мА) со стороны передатчика (см.рисунок). В реальности устройств на линии будет до 20-30 шт. Подскажите есть ли трансы с подобными параметрами? Или может надо схему подачи питания в корне менять?
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 40)
|
Feb 18 2011, 13:45
|
Группа: Новичок
Сообщений: 7
Регистрация: 26-05-10
Пользователь №: 57 535

|
Сигнал аналоговый
|
|
|
|
|
Feb 21 2011, 11:00
|
Группа: Новичок
Сообщений: 7
Регистрация: 26-05-10
Пользователь №: 57 535

|
Поясню условия: 1. питание в линию подавать обязательно, т.к. в устройствах оповещения есть цифровая часть в виде микросхемок усилителя(для программного усиления звукового сигнала) и модема(прием/передача сигналов DTMF). 2. напряжение питания линии должно быть +48 В. 3. трансформатор в передатчике должен быть, т.к. присутствует условие гальванической развязки (по ТЗ). 4. общая длина линии до 5 км. провода медные с диаметром жил не менее 0,9 мм.
Суть всего вопроса - КАК передать к устройствам (помимо полезного сигнала) питание? Схема в 1-м посте позволяет передать в линию ток до 120мА (максимальный ток подмагничивания трансформатора). Мне же нужно передать 800 мА.
|
|
|
|
|
Feb 21 2011, 11:35
|
Группа: Новичок
Сообщений: 7
Регистрация: 26-05-10
Пользователь №: 57 535

|
насчет сопротивления линии тоже задавался вопросом. начальник сказал, что какой диаметр провода понадобится, такой и проложат
|
|
|
|
Guest_orthodox_*
|
Feb 21 2011, 11:56
|
Guests

|
Цитата(Lector @ Feb 21 2011, 13:35)  насчет сопротивления линии тоже задавался вопросом. начальник сказал, что какой диаметр провода понадобится, такой и проложат  Ага, от 25 квадратов и выше. Так что выход примерно такой: 1 искать питание на вторичной стороне, а с первичной только управлять. 2 ставить аккум на вторичной стороне, а с первичной только подзаряжать.
|
|
|
|
|
Feb 21 2011, 20:40
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244

|
QUOTE (firstvald @ Feb 21 2011, 21:50)  Вообще говоря, задача решается в телефонии каждый день, только токи поменее. Как-бы да, но таки нет - там токовый интерфейс по определению, я тут ток гнать в линию уже не хорошо - на удаленном конце десятки потребителей. QUOTE начальник сказал, что какой диаметр провода понадобится, такой и проложат  у Вашего начальника тоже есть начальник и слова Вашего начальника - пустые слова  , посему начинайте повышать напряжение ( 300V, Вам не дадут, уж поверьте, но за 120V можете начинать бороться), дальше, как говорили - DC/DC и закатывать губу по мощности,или 5000m.
--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
|
|
|
|
|
Feb 22 2011, 08:25
|
Группа: Новичок
Сообщений: 7
Регистрация: 26-05-10
Пользователь №: 57 535

|
Из всего предложенного наиболее подходящим нашел поставить проходные конденсаторы в линию, а питание давать через дросселя. Хотя пока все это в теории, т.к. собираюсь сначала промоделировать всю систему для нормального согласования своего передатчика и всей распределенной нагрузки на линии. О результатах напишу! stells, Ваши схемы, правда из других тем, очень помогли мне в понимании решения своей проблемы  большое Вам спасибо! Кстати Вы писали что надо подобрать значения емкости и индуктивности. А не подскажете как это сделать?
|
|
|
|
|
Feb 22 2011, 11:14
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 13 372
Регистрация: 27-11-04
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244

|
QUOTE (yakub_EZ @ Feb 22 2011, 10:10)  Как вы выяснили 120мА? Из мануала на трансформатор, полагаю  QUOTE В узо работают грубо намотанные трансформаторы на одном колечке Тут не УЗО обсуждается, однако тут обмотки ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включены.
--------------------
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
|
|
|
|
|
Feb 22 2011, 11:47
|

внештатный сотрудник
     
Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401

|
Цитата(Lector @ Feb 22 2011, 11:25)  Вы писали что надо подобрать значения емкости и индуктивности. А не подскажете как это сделать? я писал, что не совсем представляю, как их посчитать, поэтому и подбирал. но теоретически дроссель с конденсаторами источников питания образует фильтр 2-го порядка, поэтому, зная емкость конденсаторов каждого источника питания, его можно расчитать, исходя из допустимого подавления звукового сигнала, т.е. расчитывать частоту среза где-нибудь на октаву ниже минимальной частоты Вашего сигнала. а зная индуктивность дросселя уже можно аналогично расчитать проходную емкость
Сообщение отредактировал stells - Feb 22 2011, 14:16
|
|
|
|
|
Feb 22 2011, 13:48
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252

|
Цитата(zltigo @ Feb 22 2011, 14:14)  Из мануала на трансформатор, полагаю  Тут не УЗО обсуждается, однако тут обмотки ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО включены. Всё, понял. Ошибался Тогда обмоки соединить встречно и одну из них шунтировать конденсатором. Для постоянного тока поток скомпенсируется, а для переменного в одной из обмоток будет шунтироваться конденсатором. Чтобы не шунтировать сигнал той же обмоткой, добавить ограничитель на диодах
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
|
Feb 22 2011, 18:52
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252

|
Цитата(stells @ Feb 22 2011, 20:28)  вижу, мне вот только не совсем понятно как. и еще я вижу, что амплитуда на выходе раз в 5 меньше, чем на входе (Ктр как я понял 1?) Амплитуду можно значительно поднять, если задаться резонансной частотой. Та же схема, только частота контура обмотки совпадает с рабочей - 1 кГц. Заваливает только наполовину. Вы вроде пользовались этим симулятором? Тогда проверьте. Замечу, что схема отличается от первоначальной только фазировкой и одним конденсатором
Эскизы прикрепленных изображений
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|