реклама на сайте
подробности

 
 
> Реально ли?, Вопрос принципиальной возможности такого источника питания
Serpento
сообщение Mar 26 2011, 10:35
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 35
Регистрация: 4-12-08
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 212



Здравствуйте. Я не спец в силовой электронике, поэтому сразу помидорами закидывать не надо. Вопрос такой. В новое изделие требуется разработать изолированный DC/DC конвертер из 12 в 12 В, мощность 110 Вт. Есть очень жёсткие ограничения по размерам - плата 100 на 160 евромеханика, высота компонентов не более 35 мм. Также заданы жёсткие ограничения на кондуктивные и эфирные радиопомехи - для оборудования класса Б. Сама плата должна быть установлена в закрытый корпус без вентиляции. Ресурс не менее 40000 часов. Все наши разработчики в голос заявляют - это создать нельзя. Так ли это?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
5 страниц V   1 2 3 > »   
Start new topic
Ответов (1 - 69)
zzzzzzzz
сообщение Mar 26 2011, 12:14
Сообщение #2


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 724
Регистрация: 1-05-05
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641



Да, им нельзя. Лучше купить готовый или заказать тем, кому можно.
sm.gif
Это чисто экономический вопрос.
Ресурс хороший. "Чистота" от помех. Корпус металлический. Всё это означает приличную цену.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serpento
сообщение Mar 26 2011, 12:19
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 35
Регистрация: 4-12-08
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 212



Цена-это вопрос номер два. Как это сделать-вот интересующий вопрос.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zzzzzzzz
сообщение Mar 26 2011, 12:38
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 724
Регистрация: 1-05-05
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641



Цитата(Serpento @ Mar 26 2011, 15:19) *
Цена-это вопрос номер два. Как это сделать-вот интересующий вопрос.

А что тут размышлять. Ищите готовые. Или пишите ТЗ и ищите исполнителя.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Mar 26 2011, 12:42
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



При хорошем металлическом корпусе - на пределе по теплу. Но это должна быть не декорация с перфорацией, а теплоотвод.
И если это стоит впритык к другому модулю, то плохо. Нужна свободная конвекция воздуха или продувеа в составе крейта.
А размеры - вполне подъемно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_pv
сообщение Mar 26 2011, 12:47
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 563
Регистрация: 8-04-05
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954



Цитата(Serpento @ Mar 26 2011, 18:19) *
Цена-это вопрос номер два. Как это сделать-вот интересующий вопрос.

купить
http://www.tracopower.com/DC-DC-Converters.206.0.html
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Пушкарев Михаил
сообщение Mar 26 2011, 12:49
Сообщение #7


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 076
Регистрация: 14-11-06
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301



Цитата(Microwatt @ Mar 26 2011, 15:42) *
При хорошем металлическом корпусе - на пределе по теплу. Но это должна быть не декорация с перфорацией, а теплоотвод.
И если это стоит впритык к другому модулю, то плохо. Нужна свободная конвекция воздуха или продувеа в составе крейта.
А размеры - вполне подъемно.

Сейчас сижу с ноутбуком, у которого блок питания 65 Вт с удельной мощностью 458 Вт/дм куб, и это наверняка не рекордный показатель. Требуется же изготовить источник с удельной мощностью 196 Вт/дм куб. Может удастся и без дополнительного охлаждения, правда неизвестен рабочий диапазон температур окружающей среды.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zzzzzzzz
сообщение Mar 26 2011, 13:19
Сообщение #8


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 724
Регистрация: 1-05-05
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641



Корпус нужен из профиля с оребрением. И КПД побольше, 85+. Ничего выдающегося. Размеры просторные.
Но, насколько я понимаю, ТС хочет сделать сам. Это проблема. sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serpento
сообщение Mar 26 2011, 13:31
Сообщение #9


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 35
Регистрация: 4-12-08
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 212



Цитата(zzzzzzzz @ Mar 26 2011, 16:19) *
Корпус нужен из профиля с оребрением. И КПД побольше, 85+. Ничего выдающегося. Размеры просторные.
Но, насколько я понимаю, ТС хочет сделать сам. Это проблема. sm.gif

Это не проблема, это жизнь. Есть специфические требования, т.к. система связана с безопасностью на транспорте.

Цитата(Microwatt @ Mar 26 2011, 15:42) *
При хорошем металлическом корпусе - на пределе по теплу. Но это должна быть не декорация с перфорацией, а теплоотвод.
И если это стоит впритык к другому модулю, то плохо. Нужна свободная конвекция воздуха или продувеа в составе крейта.
А размеры - вполне подъемно.

Конвекции не будет это факт-места мало. Возможен теплоотвод на стенку крейта. С тепловыми трубками никто не работал?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 26 2011, 13:42
Сообщение #10





Guests






Огромный корпус, масса места для присоединения тепловыделяющих компонентов.
Немного плохо то, что изолированный, из-за помех в основном.
Но решаемо.
В чем проблема, вообще?
мощность мизерная, входное напряжение низкое...

Ах, да....Сложность в том, что религиозные убеждение не позволяют нанять того, кто реально эту задачу решит
как следует.
В действии все тот же старый и в глобальном масштабе полезный принцип :
"Создавать себе трудности, чтобы после героически их преодолевать."

И тогда удачи тредстартеру - если он начнет решать эту задачу,
и даже не решит, но приложит усилия, то возможно через время нашего полку прибудет.
Он научится и станет специалистом.
и когда он станет специалистом - тоже нормальный заказчик поручать работу будет не ему.
А новичкам.
Круговорот, однако...


"И новым матерям и женам настанет свой черед рыдать
А мы не сеем и не пашем, за этом можно все отдать" (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zzzzzzzz
сообщение Mar 26 2011, 13:44
Сообщение #11


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 724
Регистрация: 1-05-05
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641



Цитата(Serpento @ Mar 26 2011, 16:31) *
Это не проблема, это жизнь. Есть специфические требования, т.к. система связана с безопасностью на транспорте.
Т.е. я правильно понимаю, что при
Цитата(Serpento @ Mar 26 2011, 13:35) *
... Я не спец в силовой электронике,...
сразу будете делать DCDC, отвечающий за безопасность людей?
Смело.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serpento
сообщение Mar 26 2011, 14:00
Сообщение #12


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 35
Регистрация: 4-12-08
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 212



Цитата(zzzzzzzz @ Mar 26 2011, 16:44) *
Т.е. я правильно понимаю, что при
сразу будете делать DCDC, отвечающий за безопасность людей?
Смело.

делать буду не я. я буду убеждать делать.

Цитата(orthodox @ Mar 26 2011, 16:42) *
Огромный корпус, масса места для присоединения тепловыделяющих компонентов.
Немного плохо то, что изолированный, из-за помех в основном.
Но решаемо.
В чем проблема, вообще?
мощность мизерная, входное напряжение низкое...

Ах, да....Сложность в том, что религиозные убеждение не позволяют нанять того, кто реально эту задачу решит
как следует.
В действии все тот же старый и в глобальном масштабе полезный принцип :
"Создавать себе трудности, чтобы после героически их преодолевать."

И тогда удачи тредстартеру - если он начнет решать эту задачу,
и даже не решит, но приложит усилия, то возможно через время нашего полку прибудет.
Он научится и станет специалистом.
и когда он станет специалистом - тоже нормальный заказчик поручать работу будет не ему.
А новичкам.
Круговорот, однако...


"И новым матерям и женам настанет свой черед рыдать
А мы не сеем и не пашем, за этом можно все отдать" (с)

такая позиция хороша для разовых заказов. будет серия, и хочется надеяться что долгая серия. а кто в производстве будет сопровождать? тоже парень со стороны?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gumet
сообщение Mar 26 2011, 14:01
Сообщение #13


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 77
Регистрация: 5-01-11
Пользователь №: 62 032



Цитата(Serpento @ Mar 26 2011, 13:35) *
Ресурс не менее 40000 часов. Все наши разработчики в голос заявляют - это создать нельзя. Так ли это?

Правильно ваши разработчики говорят, хотя вы и не все цифири ТЗ обнародовали. Это только здешние крутые "спецы" всё могут, но, пмсм, только на словах. biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 26 2011, 14:15
Сообщение #14





Guests






Цитата(gumet @ Mar 26 2011, 16:01) *
Правильно ваши разработчики говорят, хотя вы и не все цифири ТЗ обнародовали. Это только здешние крутые "спецы" всё могут, но, пмсм, только на словах. biggrin.gif

На Вас непохоже...
Вы правы, что "те кто называют себя спецами, обычно точно знают, почему нельзя сделать даже то , что уже сделано" (с) Г.Форд старший.
"Потому я никогда не беру на работу чистокровного специалиста"© он же...

Но маломощный источник всего на 5 лет работы - точно невозможно?


Цитата(Serpento @ Mar 26 2011, 16:00) *
Такая позиция хороша для разовых заказов. будет серия, и хочется надеяться что долгая серия. а кто в производстве будет сопровождать? тоже парень со стороны?

Важен принцип.
Он сродни вере - в аргументах не нуждается.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Mar 26 2011, 14:42
Сообщение #15


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Не. 5 лет работы не сделает НИКТО в мире. По крайней мере так, как себе традиционный источник большинство представляет.
Но сделать так, чтобы через 5 лет 90% источников еще были живы - вполне подъемно.
Правда для старта, без опыта, такой источник сделать достаточно проблемно. Если серия 10-20 шт, то приискать бы готовый.
Ну и совсем ничего не сказано о допусках напряжений и тепературе при эксплуатации. Это может коренным образом поменять все оценки.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gumet
сообщение Mar 26 2011, 14:48
Сообщение #16


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 77
Регистрация: 5-01-11
Пользователь №: 62 032




Цитата(orthodox @ Mar 26 2011, 17:15) *
На Вас непохоже...

Ну почему же? Полагаю, что и вы прекрасно знаете, что подавляющее большинство посетителей подобных тусовок, это губители радива, ымбеддеры и те кто "из бывших". Поэтому, обращаться сюда за халявной консультацией по серьёзному вопросу, пмсм, не есть правильно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Aner
сообщение Mar 26 2011, 14:52
Сообщение #17


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 4 869
Регистрация: 28-02-08
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463



Разработка не из легких, особенно если тебуется соблюдать стандарты, классы. Потребует прилично времени и денег. Сегодня экономически выгоднее купить. Зависи тот объема заказа и потребности.
Но если объемы заказа большие собственное производство может быть востребованным, также если потребуется развивать это направление и далее.
Хотя с инженерной импульсной схемотехники этап пройденный. Много производителей предлагают аналогичные изделия. Если смысл изобретать "паравоз" если его можно купить?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение Mar 26 2011, 18:15
Сообщение #18


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Цитата(Microwatt @ Mar 26 2011, 17:42) *
Правда для старта, без опыта, такой источник сделать достаточно проблемно. Если серия 10-20 шт, то приискать бы готовый.
Ну и совсем ничего не сказано о допусках напряжений и тепературе при эксплуатации. Это может коренным образом поменять все оценки.

Причем нужно учесть что для транспорта его еще сертифицировать надо. (где то автор топика вскользь это упомянул).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serpento
сообщение Mar 26 2011, 19:40
Сообщение #19


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 35
Регистрация: 4-12-08
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 212



Для ясности добавляю. Изделие разрабатывается для применения в сигнальных системах железнодорожного транспорта. По ОСТ32.146-2000 относится к особо ответственным изделиям, что автоматом даёт ресурс не менее 40000 ч. Условия применения всего комплекса аппаратуры УХЛ4. Никто так и не ответил на вопрос по опыту применения тепловых трубок.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
asdf
сообщение Mar 26 2011, 21:21
Сообщение #20


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 775
Регистрация: 11-05-05
Пользователь №: 4 913



Цитата(Serpento @ Mar 26 2011, 22:40) *
Никто так и не ответил на вопрос по опыту применения тепловых трубок.

Да потому что для таких характеристик они нафиг не нужны.
Более важный вопрос - какова будет стабильность входного напряжения и какова необходимая стабильность выходного напряжения.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexeyW
сообщение Mar 26 2011, 21:25
Сообщение #21


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636



Расскажите все же, каков ответ на совершенно уместный уже звучавший вопрос - какие допуски на входное и выходное напряжения. А также, какие требования к изоляции между входом и выходом. От этого принципиально зависит
Цитата(Serpento @ Mar 26 2011, 22:40) *
Никто так и не ответил на вопрос по опыту применения тепловых трубок.

Трубки решают вопрос внутренней теплопередачи - с некоторых элементов на корпус, что вроде и так не является серьезной проблемой. Более важный вопрос - отвод от корпуса, или Вы именно его хотите трубками?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Mar 26 2011, 23:25
Сообщение #22


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Давайте все-таки упорядочим и уточним..
1. поймем, что тепловая трубка всего лишь неплохой проводник тепла, но не его поглотитель. Сама по себе она не охлаждает.
2. нет ли тут смешивания понятий "ресурс" и "вероятность безотказнй работы"?
Ресурс 40000 часов - тривиальная задача. Сломается изделие через год - не беда, починят, еще пару лет поработает. Наконец, когда платы, пайки, электролиты превратятся в труху, не подлежит изделие больше ремонту - вот и выработан ресурс.
А если нужно чтобы через 40 тыс часов из 1000 источников гарантировано работало и стреляло из любого положения 995 или 997 шт, то вряд ли эта задачка тут решаема и вообще решаема в некоторых странах. Уплыло это лет 20 назад, безвозвратно.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serpento
сообщение Mar 27 2011, 05:05
Сообщение #23


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 35
Регистрация: 4-12-08
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 212



Цитата(Microwatt @ Mar 27 2011, 03:25) *
Давайте все-таки упорядочим и уточним..
1. поймем, что тепловая трубка всего лишь неплохой проводник тепла, но не его поглотитель. Сама по себе она не охлаждает.
2. нет ли тут смешивания понятий "ресурс" и "вероятность безотказнй работы"?
Ресурс 40000 часов - тривиальная задача. Сломается изделие через год - не беда, починят, еще пару лет поработает. Наконец, когда платы, пайки, электролиты превратятся в труху, не подлежит изделие больше ремонту - вот и выработан ресурс.
А если нужно чтобы через 40 тыс часов из 1000 источников гарантировано работало и стреляло из любого положения 995 или 997 шт, то вряд ли эта задачка тут решаема и вообще решаема в некоторых странах. Уплыло это лет 20 назад, безвозвратно.

Под понятием "ресурс" имеется в виду Тср - средняя наработка до отказа. Данный показатель устанавливается для изделий, не восстанавливаемых в месте применения (восстановление работоспособного состояния изделия осуществляется Изготовителем или в аттестованном им сервисном центре) - определение по ОСТ32.146.
По тепловой трубке - был вариант использовать её как проводник тепла от нагретых элементов на плате до корпуса крейта. Конвекция будет затруднённой.
Диапазон входного напряжения от 10 до 16 В, выходного 12 В +-10%.
Требования к изоляции - должна держать без пробоя и перекрытия 300 В переменного тока частотой 50 Гц.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SNGNL
сообщение Mar 27 2011, 09:44
Сообщение #24


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 937
Регистрация: 1-09-08
Пользователь №: 39 922



Ваши разработчики аргументировали свой ответ?
Зачем применять тепловые трубки, не проще нагревающиеся элементы закрепить на радиаторе (корпусе)?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
asdf
сообщение Mar 27 2011, 10:13
Сообщение #25


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 775
Регистрация: 11-05-05
Пользователь №: 4 913



Цитата(SNGNL @ Mar 27 2011, 13:44) *
Ваши разработчики аргументировали свой ответ?

Я, думаю, подтвердить свой ответ аргументами они не смогут.
Для повышения надежности, в крайнем случае, есть дублирование, троирование с холодным включением и.т.д.
Если проблемы с электролитами, то есть топологии, где больших емкостей вообще не нужно, достаточно долей мкФ, тем более что это DCDC с малым диапазоном изменения входного напряжения. Просто они не сталкивались с такой задачей, вот еще и не подумали как сделать.
А на 12 В при 100Вт получить кпд менее 0.9 при разбросе входного напряжения +-20% - это нужно сильно постараться.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gumet
сообщение Mar 27 2011, 13:32
Сообщение #26


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 77
Регистрация: 5-01-11
Пользователь №: 62 032



Цитата(asdf @ Mar 27 2011, 13:13) *
Я, думаю, подтвердить свой ответ аргументами они не смогут.

Вы, уважаемый, видимо телепат и видите ограничительный перечень, с которым работают потерпевшие? biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
asdf
сообщение Mar 27 2011, 13:44
Сообщение #27


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 775
Регистрация: 11-05-05
Пользователь №: 4 913



Цитата(gumet @ Mar 27 2011, 17:32) *
Вы, уважаемый, видимо телепат и видите ограничительный перечень, с которым работают потерпевшие? biggrin.gif

Ага, пятая-
Цитата(Serpento @ Mar 26 2011, 14:35) *
евромеханика,

Да еще с УХЛ4 biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Mar 27 2011, 14:06
Сообщение #28


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Т.е. 40 тыс часов - средняя наработка на отказ?
Непросто, но можно. Входной контроль компонентов и жесткие приемосдаточные с контролем не только вход-выход, но и промежуточных точек.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Unitra
сообщение Mar 27 2011, 14:30
Сообщение #29


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 87
Регистрация: 30-04-08
Из: Карелия
Пользователь №: 37 182



из своего опыта общения с железнодорожной электроникой, мне очень странно, как железнодорожники:
а) согласны на использование ИИП
б) выделили на источник питания столько мало объема.

Да, человечество запросто справится с этой задачей. Но с железнодорожными многократными запасами, мне кажется, должен быть втрое бОльший объём.

ЖД - это сугубо консервативная структура, все новшества им очень туго даются. А тут - суровый ИИП, в таком объёме... очень сурово.

На самом деле, люди могут всё. Даже летать. Просто пока не знают, как это делается.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Mar 27 2011, 16:30
Сообщение #30


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Цитата(Unitra @ Mar 27 2011, 17:30) *
из своего опыта общения с железнодорожной электроникой, мне очень странно, как железнодорожники:
б) выделили на источник питания столько мало объема.

Обычно, они легко компенсируют это литым из чугуна шкафом со стенками в три пальца.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serpento
сообщение Mar 27 2011, 16:53
Сообщение #31


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 35
Регистрация: 4-12-08
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 212



Больше всего волнений доставляет не мощность и даже не ресурс. Источник должен быть малошумным. Класс Д6 по помехоэмиссии по ОСТ32.146-2000. Эмиссия радиопомех должна быть в пределах кривой 1.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  graf.pdf ( 43.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
blackfin
сообщение Mar 27 2011, 17:28
Сообщение #32


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 106
Регистрация: 18-04-05
Пользователь №: 4 261



Цитата(orthodox @ Mar 26 2011, 17:15) *
Но маломощный источник всего на 5 лет работы - точно невозможно?

А есть электролиты на 40000 часов? У Панасоника максимум - 10000 часов: EEUEB1E...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serpento
сообщение Mar 27 2011, 17:45
Сообщение #33


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 35
Регистрация: 4-12-08
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 212



Цитата(blackfin @ Mar 27 2011, 21:28) *
А есть электролиты на 40000 часов? У Панасоника максимум - 10000 часов: EEUEB1E...

в зависимости от температуры и величины тока пульсации может быть и 50000. есть у Vishay и Epcos.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gumet
сообщение Mar 27 2011, 17:47
Сообщение #34


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 77
Регистрация: 5-01-11
Пользователь №: 62 032



Цитата(Serpento @ Mar 27 2011, 19:53) *
должна быть в пределах кривой 1.

Отож. Тутошние господа спецы-шапкозакидатели на словах таки всё сваять могут, а вот на деле-вряд ли.

Сообщение отредактировал gumet - Mar 27 2011, 17:50
Go to the top of the page
 
+Quote Post
blackfin
сообщение Mar 27 2011, 17:58
Сообщение #35


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 106
Регистрация: 18-04-05
Пользователь №: 4 261



Цитата(Serpento @ Mar 27 2011, 20:45) *
в зависимости от температуры и величины тока пульсации может быть и 50000. есть у Vishay и Epcos.

Хм... Я бы, все же, подумал о керамике: AVX - SMPS Stacked MLC.. rolleyes.gif

PS. SMPS.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serpento
сообщение Mar 27 2011, 18:38
Сообщение #36


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 35
Регистрация: 4-12-08
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 212



Цитата(blackfin @ Mar 27 2011, 21:58) *
Хм... Я бы, все же, подумал о керамике: AVX - SMPS Stacked MLC.. rolleyes.gif

PS. SMPS.

спасибо, посмотрю
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Пушкарев Михаил
сообщение Mar 27 2011, 18:41
Сообщение #37


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 076
Регистрация: 14-11-06
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301



Цитата(blackfin @ Mar 27 2011, 21:28) *
А есть электролиты на 40000 часов?//www.panasonic.com/industrial/components/pdf/ABA0000CE27.pdf"]EEUEB1E...[/url]

Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serpento
сообщение Mar 27 2011, 18:58
Сообщение #38


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 35
Регистрация: 4-12-08
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 212



спасибо за информацию, нужно будет посмотреть с приёмкой ОТК
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexeyW
сообщение Mar 27 2011, 19:09
Сообщение #39


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636



Поскольку лиапазоны напряжений невелики, кажется, эффективно было бы использовать распараллеливание источников в противофазе - уже ослабление пульсаций от порядка до двух.
Я спрашивал про напряжение изоляции - она определяет толщину изоляции трансформаторов и индуктивность рассеяния. При 300В вроде все проходимо. Но, правда, если речь идет о сетевых напряжениях - там еще бывают синфазные помехи до киловольт - не нужно ли и на них рассчитывать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serg SP
сообщение Mar 27 2011, 19:22
Сообщение #40


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 419
Регистрация: 29-03-10
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278



Цитата(Unitra @ Mar 27 2011, 17:30) *
из своего опыта общения с железнодорожной электроникой, мне очень странно, как железнодорожники:
а) согласны на использование ИИП
б) выделили на источник питания столько мало объема.

Скорее всего, это субподрядчики загнали себя в такие рамки. Разработчики какого - того нового оборудования пытаются уложиться в меньшие габариты, уровни помех по сравнению с уже существующим оборудованием. Рынок, понимаешь, с его суровыми законами.


--------------------
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serpento
сообщение Mar 27 2011, 19:24
Сообщение #41


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 35
Регистрация: 4-12-08
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 212



Цитата(AlexeyW @ Mar 27 2011, 23:09) *
Поскольку лиапазоны напряжений невелики, кажется, эффективно было бы использовать распараллеливание источников в противофазе - уже ослабление пульсаций от порядка до двух.
Я спрашивал про напряжение изоляции - она определяет толщину изоляции трансформаторов и индуктивность рассеяния. При 300В вроде все проходимо. Но, правда, если речь идет о сетевых напряжениях - там еще бывают синфазные помехи до киловольт - не нужно ли и на них рассчитывать.

Питание от аккумуляторной батареи, выбросов вроде быть не должно. Поясните про распараллеливание, не понял сути.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
dinam
сообщение Mar 28 2011, 01:45
Сообщение #42


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 415
Регистрация: 10-06-05
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898



Может у Vicor есть что-то подходящее?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Алфизик
сообщение Mar 28 2011, 09:59
Сообщение #43


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 99
Регистрация: 25-02-08
Пользователь №: 35 353



Сегодня есть сотни производителей подобных модулей. Например, у фирмы Calex есть изделие 24S12.8HEW, у фирмы Cincon есть CHB100W-24S12
А что касается помех, то можно добавить к модулям П-фильтры
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 28 2011, 10:42
Сообщение #44





Guests






Цитата(Serpento @ Mar 27 2011, 22:24) *
Питание от аккумуляторной батареи, выбросов вроде быть не должно.

Будут.
Или батарея отвалится, или зарядка ее перезарядит.
Хоть когда да случится.
Лучше, чтобы вольт до 70 хотя бы не горело.
Работать не обязательно, можно блокироваться.

Цитата(AlexeyW @ Mar 27 2011, 22:09) *
Но, правда, если речь идет о сетевых напряжениях - там еще бывают синфазные помехи до киловольт - не нужно ли и на них рассчитывать.


Нужно обычно. Как правило, очень нужно. Киловольт примерно до трех.
Не удивился бы, если для транспорта больше.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
SNGNL
сообщение Mar 28 2011, 14:47
Сообщение #45


Знающий
****

Группа: Участник
Сообщений: 937
Регистрация: 1-09-08
Пользователь №: 39 922



Цитата(gumet @ Mar 27 2011, 22:47) *
Тутошние господа спецы-шапкозакидатели на словах таки всё сваять могут, а вот на деле-вряд ли.

Не беда. В свете грядущих инноваций, появятся конкретные разработчики.
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
zzzzzzzz
сообщение Mar 28 2011, 16:45
Сообщение #46


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 724
Регистрация: 1-05-05
Из: Нью Крыжопыль
Пользователь №: 4 641



Цитата(SNGNL @ Mar 28 2011, 18:47) *
Не беда. В свете грядущих инноваций, появятся конкретные разработчики.

LOL

Эти не смогут здесь жить. Они без суши-шмуши, сакуры-шмакуры не бойцы. sm.gif
Да и сопьются моментально. Наше саке забористей будет. sm.gif

Господа! Не отвлекаемся! Модератор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexeyW
сообщение Mar 28 2011, 19:29
Сообщение #47


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636



Цитата(Serpento @ Mar 27 2011, 22:24) *
Поясните про распараллеливание, не понял сути.

На примере обратноходового: допустим, трансформаторы 1:1, и при равных входном и выходном напряжениях равны времена прямого и обратного хода. Делаем два преобразователся, синхронные в противофазе, получаем пульсации в несколько раз меньше при той же частоте.
Для резонансных схем, как думаю, можно вообще получить теоретический ноль (а реально - больше порядка ослабления), но не знаю, насколько сложно их синхронизировать.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
asdf
сообщение Mar 28 2011, 20:19
Сообщение #48


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 775
Регистрация: 11-05-05
Пользователь №: 4 913



Цитата(AlexeyW @ Mar 28 2011, 23:29) *
Для резонансных схем, как думаю, можно вообще получить теоретический ноль (а реально - больше порядка ослабления), но не знаю, насколько сложно их синхронизировать.

Для нуля - резонансные должны быть трехфазными.
Лучше квазирезонансный двухфазник с пилообразным током, при хорошей балансировке, там, действительно, почти нуль пульсаций по входу и выходу получить можно. Я по крайней мере, получал десятки микровольт.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pokos
сообщение Mar 29 2011, 07:56
Сообщение #49


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 270
Регистрация: 29-06-06
Пользователь №: 18 445



Цитата(gumet @ Mar 27 2011, 21:47) *
Отож. Тутошние господа спецы-шапкозакидатели на словах таки всё сваять могут, а вот на деле-вряд ли.

Гниловатый скептицизьм, дружище. Кривая в децибелах. Не вижу особых проблем по этой теме. Тем более, что при таких размерах и мощности можно спокойно питало наглухо замуровать в экран. Толщины более чем хватает. Вот если бы был 17мм профиль, тогда да, непросто.
Впрочем, коллега asdf уже отписал.
Да ещё ж, он получал микровольты пульсаций, а тут нужно получить милливольты ЭМИ на измерительной антенне, а это на порядки больше, и без резонансов вполне достижимо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
тау
сообщение Mar 29 2011, 10:03
Сообщение #50


.
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 424
Регистрация: 25-12-08
Пользователь №: 42 757



Цитата(pokos @ Mar 29 2011, 11:56) *
Тем более, что при таких размерах и мощности можно спокойно питало наглухо замуровать в экран. Толщины более чем хватает.

интересно , зачем топикстартеру такой низкий уровень помех. Для семафора ? если система будет сбоить при 100 мкВ/м от средневолнового передатчика соседнего района, то пожалуй надо будет перестать ездить поездом после внедрения таких штучек на ЖД.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pokos
сообщение Mar 29 2011, 10:34
Сообщение #51


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 270
Регистрация: 29-06-06
Пользователь №: 18 445



Цитата(тау @ Mar 29 2011, 14:03) *
интересно , зачем топикстартеру такой низкий уровень помех.

Боюсь, что это не ему, а очень уважаемому и не менее дорогому (в прямом смысле слова) Заказчику надо. А это святое. Вопрос только в полноте налитого стакана.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gumet
сообщение Mar 29 2011, 16:36
Сообщение #52


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 77
Регистрация: 5-01-11
Пользователь №: 62 032



Цитата(pokos @ Mar 29 2011, 10:56) *
Гниловатый скептицизьм, дружище.

Зато на его фоне становится исчё заметнее душистый оптимизЬм крутых разработчиков. yeah.gif
Однако, пмсм, весь душистый пар таки уйдёт в свисток из букофф. А бумага, пусть и виртуальная, всё стерпит. biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serpento
сообщение Mar 29 2011, 17:13
Сообщение #53


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 35
Регистрация: 4-12-08
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 212



Цитата(тау @ Mar 29 2011, 14:03) *
интересно , зачем топикстартеру такой низкий уровень помех. Для семафора ? если система будет сбоить при 100 мкВ/м от средневолнового передатчика соседнего района, то пожалуй надо будет перестать ездить поездом после внедрения таких штучек на ЖД.

Преобразователь будет питать радиостанцию, так что низкий уровень помех тут необходим и в жизни и по общим техническим условиям.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Mar 29 2011, 17:15
Сообщение #54


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



Так делают это дополнительными фильтрами с проходными конденсаторами, экранировкой, но не истязанием самого источника.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serpento
сообщение Mar 29 2011, 17:18
Сообщение #55


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 35
Регистрация: 4-12-08
Из: Ижевск
Пользователь №: 42 212



Цитата(AlexeyW @ Mar 28 2011, 23:29) *
На примере обратноходового: допустим, трансформаторы 1:1, и при равных входном и выходном напряжениях равны времена прямого и обратного хода. Делаем два преобразователся, синхронные в противофазе, получаем пульсации в несколько раз меньше при той же частоте.
Для резонансных схем, как думаю, можно вообще получить теоретический ноль (а реально - больше порядка ослабления), но не знаю, насколько сложно их синхронизировать.

Очень интересно. Я в силовухе не спец, если не затруднит можете дать ссылку на какую-нибудь книжку или статейку в которой это описано по-подробнее. Хочу своим показать. У нас на предприятии я подобной схемы не видел.

Цитата(Microwatt @ Mar 29 2011, 21:15) *
Так делают это дополнительными фильтрами с проходными конденсаторами, экранировкой, но не истязанием самого источника.

Поправьте меня если я скажу глупость, но разве не проще разбираться с помехой там, где она рождается?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexeyW
сообщение Mar 29 2011, 19:27
Сообщение #56


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636



Цитата(Serpento @ Mar 29 2011, 21:18) *
Очень интересно. Я в силовухе не спец, если не затруднит можете дать ссылку на какую-нибудь книжку или статейку в которой это описано по-подробнее. Хочу своим показать. У нас на предприятии я подобной схемы не видел.

Не на что сослаться, к сожалению, поскольку это была моя собственная (естественно, думаю, не новая) идея для понижающего стабилизатора, где при ограниченных размерах были очень важны пульсации выходного тока. Но ведь общая идея и так вполне прозрачна - колеблющийся и входной, и выходной ток складываются в противофазе, первая гармоника в любом случае исчезает, остальные - выше по чатсоте (фильтровать легче), да и несут меньше, в некоторых схемах они математически нулевые, как в моем случае понижающего стабилизатора - но он, к сожалению, не изолирован. Выше asdf советовал квазирезонансный преобразователь для этой идеи.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Microwatt
сообщение Mar 29 2011, 20:25
Сообщение #57


Гуру
******

Группа: Почетный участник
Сообщений: 6 851
Регистрация: 25-08-08
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802



многофазный стабилизатор уменьшает пульсации квадратично.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Guest_orthodox_*
сообщение Mar 29 2011, 21:03
Сообщение #58





Guests






Цитата(Serpento @ Mar 29 2011, 20:18) *
Очень интересно. Я в силовухе не спец, если не затруднит можете дать ссылку на какую-нибудь книжку или статейку в которой это описано по-подробнее. Хочу своим показать. У нас на предприятии я подобной схемы не видел.


Да вот тут мы обсуждали и книгу выкладывали.
То есть не обязательно многофазные, но нуль пульсаций входного и выходного тока получить можно.
Как раз для обсуждаемого случая.
И не на определенной скважности, а в широком диапазоне...
Но надо ли оно - еще вопрос.



Цитата(Serpento @ Mar 29 2011, 20:13) *
Преобразователь будет питать радиостанцию . ...


Вспомнилось что-то:
"-...на лампах или на транзисторах?
-радиостанция на бронепоезде.." (с)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gumet
сообщение Mar 30 2011, 15:51
Сообщение #59


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 77
Регистрация: 5-01-11
Пользователь №: 62 032



.... и если таки преуспеет в сем гнусном деле, то про сварку потрындеть будет не суждено.

Станете продолжать в том же духе - точно будет не суждено. Призываю прекратить взаимные наезды и от темы не отвлекаться.

Сообщение отредактировал Herz - Mar 30 2011, 21:48
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pokos
сообщение Mar 31 2011, 06:30
Сообщение #60


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 270
Регистрация: 29-06-06
Пользователь №: 18 445



Цитата(gumet @ Mar 30 2011, 19:51) *
.... и если таки преуспеет в сем гнусном деле, то про сварку потрындеть будет не суждено.

Я тебе так скажу, дружище. Есть у меня одно питало для нежных дел. Пульсации у него на выходе меньше 100мкВ. Кондуктивно менее 1мВ. К тому же, оно сетевое и не 110Вт, а 260 по защите. Измерительного стенда для ЭМИ у меня не случилось, но его суррогат показывает в районе 2мВ/м на расстоянии 2см от самого шумящего, что есть- транса. Никаких внешних экранов, резонансных и иных смачных подходов в нём нет.
Потому соблюсть кривую 1 при текущем ТЗ - не вижу преград патриотам.
И ещё, у меня товарищ один сделал импульсное питало от 48В для широкодиапазонного приёмника с ДД под 130дБ, и ничего, без экстремизма обошлось. Заказчики довольны, слушают Хезболлу и иных инсургентов.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
IVX
сообщение Mar 31 2011, 07:09
Сообщение #61


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 269
Регистрация: 9-05-05
Из: China
Пользователь №: 4 849



надо бы действительно там отказаться от электролитов в пользу керамики, благо напряжения позволяют, по КПД и размерам проблем нет. По EMI, таки да - надо уметь, пожалуй единственная тонкость на беглый взгляд. Зачем это паровозу - загадка..
Go to the top of the page
 
+Quote Post
pokos
сообщение Mar 31 2011, 07:27
Сообщение #62


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 270
Регистрация: 29-06-06
Пользователь №: 18 445



Цитата(IVX @ Mar 31 2011, 11:09) *
надо бы действительно там отказаться от электролитов в пользу керамики, ...

Согласен, это видно простым глазом. Хотя, можно шукнуть твердотельных новомодных, но не обязательно. В старые добрые времена я бы поставил по "мокрому" танталу...но сейчас керамика очень замечательная есть.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
IVX
сообщение Mar 31 2011, 10:04
Сообщение #63


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 269
Регистрация: 9-05-05
Из: China
Пользователь №: 4 849



не-не, я сказал - беглым взглядом проблем не видно, а не в смысле "всё понятно не глядя". Чего там надо, точнож не известно. Мощность вроде детская, можно и LLC затолкать на паре 25 вольтовых мосфетов с миллиомами, если входное U более менее стабильно, откуда тогда вроде и помехам взяться? Можно и хардсвитчинг форвард и пушпул, просто не гнать dI/dt по безпределу, лишь бы кейса-радиатора хватало, кпд же никто не заказывал. Снижать потери на переключение придётся, видимо снижением частоты, ну транс чуть покрупнее, мосфеты опять же миллиомные и заблестит во всей красе. Изоляция какая, если 4000в, это одно, если хватит 500в, опять же легче. Имхо, обычная работа - думай, да делай.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
e_design
сообщение Apr 2 2011, 12:28
Сообщение #64





Группа: Новичок
Сообщений: 6
Регистрация: 27-09-10
Пользователь №: 59 777



Цитата(Serpento @ Mar 26 2011, 13:35) *
Здравствуйте. Я не спец в силовой электронике, поэтому сразу помидорами закидывать не надо. Вопрос такой. В новое изделие требуется разработать изолированный DC/DC конвертер из 12 в 12 В, мощность 110 Вт. Есть очень жёсткие ограничения по размерам - плата 100 на 160 евромеханика, высота компонентов не более 35 мм. Также заданы жёсткие ограничения на кондуктивные и эфирные радиопомехи - для оборудования класса Б. Сама плата должна быть установлена в закрытый корпус без вентиляции. Ресурс не менее 40000 часов. Все наши разработчики в голос заявляют - это создать нельзя. Так ли это?

не определены все необходимые требования.
В частности требования к точности и стабильности выходного напряжения.
Но на вскидку
Если особых требований по подрегулированию нет.
То нестабилизированный двухтактный преобразователь с синхронным выпрямителем.
обеспечит необходимую гальваническую развязку и точно поместится в требуемый габарит,
при к.п.д лучше 95%, по оценкам в тепло уйдет 3-5Вт при номинальной мощности 120Вт.
С большой долей вероятности обеспечится и требования по радиопомехам.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gumet
сообщение Apr 2 2011, 13:33
Сообщение #65


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 77
Регистрация: 5-01-11
Пользователь №: 62 032



Цитата(e_design @ Apr 2 2011, 15:28) *
С большой долей вероятности обеспечится и требования по радиопомехам.

Чем выше КПД, тем круче фронты. Чем круче фронты, тем ваше уровень помех.
Тутошние посетители, пмсм, зачастую не различают пульсации на выходе ИИВЭПа и уровень помех, создаваемый им.
А вероятность таки есть, как есть вероятность любому гражданину стать президентом. biggrin.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Methane
сообщение Apr 2 2011, 14:05
Сообщение #66


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 615
Регистрация: 12-01-09
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230



Цитата(gumet @ Apr 2 2011, 16:33) *
Чем выше КПД, тем круче фронты. Чем круче фронты, тем ваше уровень помех.

Ага. А чем больше излучается помех, тем больше электричества в нагрузку попадает. Перпеттум мобиле, в натуре! sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
gumet
сообщение Apr 2 2011, 14:34
Сообщение #67


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 77
Регистрация: 5-01-11
Пользователь №: 62 032



Цитата(Methane @ Apr 2 2011, 17:05) *
А чем больше излучается помех, тем больше электричества в нагрузку попадает.

Ага. Только кроме нагрузки, оно много куда ещё попадает. Например, в анализатор спектра. lol.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Methane
сообщение Apr 2 2011, 14:38
Сообщение #68


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 615
Регистрация: 12-01-09
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230



Цитата(gumet @ Apr 2 2011, 17:34) *
Ага. Только кроме нагрузки, оно много куда ещё попадает. Например, в анализатор спектра. lol.gif

Ну так и запретить анализаторы спектра, чтобы КПД поднять! Или обязать владельцев анализаторов спектра налог платить, владельцев импульсных блоков питания. Готов БЕСПЛАТНО возглавить соответствующий регулирующий орган!

Давайте поменьше отвлекаться на болтовню. Модератор.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
AlexeyW
сообщение Apr 3 2011, 17:47
Сообщение #69


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636



Цитата(gumet @ Apr 2 2011, 17:33) *
Чем выше КПД, тем круче фронты. Чем круче фронты, тем ваше уровень помех.

Крутизна фронтов определяется больше не КПД, а демпферными емкостями, а они зависят от других параметров. Кроме того, крутизна фронтов определяет можность высших гармоник спектра излучения, которые проще давить. Ну, и при хорошей топологии все равно главной в излучении будет синфазная помеха по питанию, фронты тут особо ни при чем.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
IVX
сообщение Apr 6 2011, 08:25
Сообщение #70


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 269
Регистрация: 9-05-05
Из: China
Пользователь №: 4 849



Цитата
Крутизна фронтов определяется больше не КПД, а демпферными емкостями, а они зависят от других параметров. Кроме того, крутизна фронтов определяет можность высших гармоник спектра излучения, которые проще давить. Ну, и при хорошей топологии все равно главной в излучении будет синфазная помеха по питанию, фронты тут особо ни при чем.

Гир, не ну ты видел, как оно "на самом-то деле" бывает, запомнил? lol.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

5 страниц V   1 2 3 > » 
Reply to this topicStart new topic
2 чел. читают эту тему (гостей: 2, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 20:39
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.02249 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016