реклама на сайте
подробности

 
 
> АЦП ADS1243 и восемь входных напряжений
Kuz'ka
сообщение Apr 19 2011, 08:06
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 15
Регистрация: 13-12-05
Пользователь №: 12 152



Здравствуйте!

Возможно ли данным АЦП оцифровать восемь различных каналов напряжения?

Согласно Прикрепленный файл  ads1242_43.pdf ( 353.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 310
входной мультиплексор коммутирует на вход дифференциального
усилителя ДВА канала из восьми в разных комбинациях, то есть, получается, что невозможно оцифровать напряжение каждого из восьми каналов, только семь? Если один из входов, например Ain7, заземлить, то получается, что оцифровать можно разницу напряжений между каналами (Ain0...Ain6) и заземленным Ain7.

Так как оцифровать с помощью этого АЦП все восемь каналов?

Спасибо!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 6)
ARMik
сообщение Apr 19 2011, 08:40
Сообщение #2


Частый гость
**

Группа: Участник
Сообщений: 103
Регистрация: 22-02-07
Пользователь №: 25 588



Не читал даташит на Ваш АЦП. Но стандартным решением является использование комутирования каналов (реле, ключи, комутаторы) при их недостатке в АЦП
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kuz'ka
сообщение Apr 19 2011, 09:05
Сообщение #3


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 15
Регистрация: 13-12-05
Пользователь №: 12 152



Не хотелось бы использовать дополнительную внешнюю обвязку...
В описании сказано про ВОСЬМИ канальный АЦП. То есть под этим подразумевается 4 дифф. канала или 8 одиночных. А в реальности получается 7 одиночных каналов.

Сообщение отредактировал Kuz'ka - Apr 19 2011, 09:27
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Apr 19 2011, 09:52
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Kuz'ka @ Apr 19 2011, 12:05) *
Не хотелось бы использовать дополнительную внешнюю обвязку...
В описании сказано про ВОСЬМИ канальный АЦП. То есть под этим подразумевается 4 дифф. канала или 8 одиночных. А в реальности получается 7 одиночных каналов.

Для ADS1243 таки восемь дифференциальных каналов:
Цитата
For Example, if AIN0 is selected as the positive differential input channel, any other channel can be selected as the negative differential input channel.
Under this method, it is possible to have up to eight fully differential input channels for the ADS1243

Это обусловлено числом сочетаний положений коммутаторов для инвертирующего и неинвертирующего входов. Но 8 одиночных каналов действительно не получится, потому как второй вход ОУ тоже должен быть выведен "наружу".
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kuz'ka
сообщение Apr 19 2011, 10:11
Сообщение #5


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 15
Регистрация: 13-12-05
Пользователь №: 12 152



Цитата(Herz @ Apr 19 2011, 13:52) *
Для ADS1243 таки восемь дифференциальных каналов:

Это обусловлено числом сочетаний положений коммутаторов для инвертирующего и неинвертирующего входов. Но 8 одиночных каналов действительно не получится, потому как второй вход ОУ тоже должен быть выведен "наружу".


Жалко. Надо было мне внимательнее описание читать. Спасибо!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
DS
сообщение Apr 19 2011, 11:02
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: СуперМодераторы
Сообщений: 3 096
Регистрация: 16-01-06
Из: Москва
Пользователь №: 13 250



Посмотрите в сторону ad7738/ad7739. У них есть дополнительный вход для "общего провода".


--------------------
Не бойтесь тюрьмы, не бойтесь сумы, не бойтесь мора и глада, а бойтесь единственно только того, кто скажет - "Я знаю как надо". А. Галич.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Kuz'ka
сообщение Apr 19 2011, 12:55
Сообщение #7


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 15
Регистрация: 13-12-05
Пользователь №: 12 152



Цитата(DS @ Apr 19 2011, 15:02) *
Посмотрите в сторону ad7738/ad7739. У них есть дополнительный вход для "общего провода".

Я работал с ADS1218. Там есть этот доп. вход. Не подумал я про его отсутствие в ADS1243. Почему то решил, что при определенной конфигурации регистров на отрицательный вход буфера мультиплексором подается земля.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:19
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016