3 страниц
1 2 3 >
|
 |
Ответов
(1 - 37)
|
May 5 2011, 08:54
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 15-11-07
Пользователь №: 32 350

|
После выпрямителя нужен конденсатор или стабилизатор на большом радиаторе. Что подразумевается под высокочастотным стабилизированным преобразователем и как он будет работать без конденсаторов? Индуктивность в цепи ограничена 1мГн, поэтому LC фильтр тоже не подходит.
Сообщение отредактировал pomo_al - May 5 2011, 09:01
|
|
|
|
|
May 5 2011, 09:06
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 15-11-07
Пользователь №: 32 350

|
Проблема в том что все, встречаемые мной преобразователи имели в составе емкости, существенно превышающие 33мкФ. Была мысль об искусственном получении 3х фаз во вторичке, а там по схеме Ларионова получить уже значительно меньший уровень пульсаций, который без труда срежется ldo.
|
|
|
|
|
May 5 2011, 09:18
|
Профессионал
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 329
Регистрация: 6-12-08
Из: Москва
Пользователь №: 42 252

|
Мужики, ну нельзя же так совсем, скоро вымрем с таких вопросов. Посмотрите вокруг, в мире столько интересного, этот вопрос можно с успехом задать продавщице хозмага и получить конкретный ответ стоимостью пять баксов. Всё что вы будете делать самостоятельно чревато либо для здоровья, либо для времени, либо для денег. Дешевле и более быстрого реализации решения не найти
|
|
|
|
|
May 5 2011, 09:19
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 15-11-07
Пользователь №: 32 350

|
5% выходного напряжения
|
|
|
|
|
May 5 2011, 09:24
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 15-11-07
Пользователь №: 32 350

|
Искробезопасная цепь, 12В по ГОСТ 33мкФ.
|
|
|
|
|
May 5 2011, 09:42
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 15-11-07
Пользователь №: 32 350

|
Там дело не только в конденсаторе. Есть еще куча требований. Поэтому готовые решения AC/DC не подойдут. Ссылка на ГОСТ - http://www.ervist.ru/info/normbase/gost513301099.pdf.
|
|
|
|
|
May 5 2011, 09:48
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 15-11-07
Пользователь №: 32 350

|
Нет, но барьер там тоже присутствует с ним нет никаких проблем.
|
|
|
|
|
May 5 2011, 10:00
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 15-11-07
Пользователь №: 32 350

|
Если Вы читали ГОСТ, то все что подключается к искробезопасной цепи должно иметь соответствующие параметры. Если вы к барьеру за пределами зоны подключите блок питание с большей емкостью цепь уже не будет считаться искробезопасной. Про смесь вы сказали правильно, вот только группа первая. Про 33 мкФ - устройство и есть источник питания, поэтому такие требования.
Сообщение отредактировал pomo_al - May 5 2011, 10:00
|
|
|
|
|
May 5 2011, 10:11
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 15-11-07
Пользователь №: 32 350

|
Опасна энергия, которая может выделиться при обрыве или КЗ. Ограничитель тока в данном случае не подходит из-за высокого падения напряжения на нем. Также в ГОСТе четко оговаривается предельно допустимая суммарная емкость устройства.
|
|
|
|
|
May 5 2011, 10:20
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 15-11-07
Пользователь №: 32 350

|
На входе 220В, на выходе 12В 0,3А ExiaI. Устанавливается вне зоны. Выход идет во взрывоопасную зону.
|
|
|
|
|
May 5 2011, 10:36
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 15-11-07
Пользователь №: 32 350

|
Стандартный барьер -резистор+стабилитрон, рассчитаны исходя из величины напряжения на вторичной обмотке. Никаких tvs диодов. Все честно.
|
|
|
|
|
May 5 2011, 10:39
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 15-11-07
Пользователь №: 32 350

|
Ага. Вот только как придумано и сертифицировано? Может с конкретными примерами? Я тож не один такой прибор видел. А многие сертифицированные решения вызывают искреннее удивление испытательных лабораторий. Именно поэтому и возник вопрос. Как в пределах требований ГОСТ такое решить?
|
|
|
|
|
May 5 2011, 10:50
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 15-11-07
Пользователь №: 32 350

|
TVS штука неплохая но не все и пропускают, конкретно - возникают претензии по пункту 8.6.1.3 ГОСТ 51330.10 - элементы защиты должны быть рассчитаны на длительно протекающий ток. Как вариант - применение транзисторной защиты. Однако тоже не приветствуется в связи с переходом на новые ГОСТ.
|
|
|
|
|
May 5 2011, 11:07
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 15-11-07
Пользователь №: 32 350

|
Я с этим не спорю. Однако с ростом напряжения мощность стабилитронов падает, оч. трудно найти стабилитрон 12В 0,45А. Про ограничитель на транзисторах - в некоторых изделиях наших соотечественников встречаются.
|
|
|
|
|
May 5 2011, 12:07
|
Профессионал
    
Группа: Участник
Сообщений: 1 076
Регистрация: 14-11-06
Из: г. Ульяновск
Пользователь №: 22 301

|
Цитата(Herz @ May 5 2011, 15:59)  Там не всё так просто. От темы давно отошёл, но при мне никакого последовательного соединения стабилитронов не допускалось. Тем более - транзистора для умощнения. Ставили Д815. Без токоограничения - вообще никак. Ставились немаленькие резисторы, падение на них учитывалось. Конструкция тоже заурядной не была. Пройти сертификацию мимо лаборатории в Донецке тоже было нереально... Сейчас, наверное, за деньги всё можно купить. Последовательное соеднение стабилитронов для подбора нужного напряжения ограничения и обеспечения требуемой мощности - это классика в барьерах искрозащиты. Д815 нынче уже анахронизм, уж больно велики токи утечки. С сертификацией и нынче намучаешься, ежели не в теме. Стабилитрон на транзисторе теоретически можно сделать, но после того, как обеспечишь все правила дублирования и т.п., такой монстр получится...
|
|
|
|
|
May 5 2011, 13:35
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 15-11-07
Пользователь №: 32 350

|
На сколько я помню в ГОСТ 52350 вообще запретили применение транзисторов, связывали это с приведением наших нормативов к МЭКовским, да они никогда в блоках искрозащиты не приветствовались. По поводу последовательного соединения стабилитронов - сертификационщики против, но ГОСТ вроде не запрещает. Резисторы действительно немаленькие, а на большие токи вообще система крайне громоздкая и не очень удобная получается. В принципе ГОСТ допускает применение больших емкостей, но с последовательно включенным резистором, что не очень хорошо сказывается на сглаживании помех. Проблема в том, что выполнить все в соответствии с ГОСТ действительно практически не реально для больших токов, для питания нагрузок до 50-80мА - это не проблема.
Сообщение отредактировал pomo_al - May 5 2011, 13:37
|
|
|
|
|
May 5 2011, 15:43
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 15-11-07
Пользователь №: 32 350

|
Если честно я не понимаю Вашего ответа. За время дискуссии уже были приведены несколько вариантов решения. В чем нет смысла? В снижении емкости? Или Вас именно формулировка так удивляет?
|
|
|
|
|
May 6 2011, 00:23
|
Участник

Группа: Участник
Сообщений: 42
Регистрация: 15-11-07
Пользователь №: 32 350

|
Мы немного о разных резисторах говорим. Вы говорите о токоограничительном резисторе барьера, а я говорю о резисторе, который ставится последовательно конденсатору - рис. А19 в ГОСТ Р 51330.10. Токограничительный резистор барьера у меня есть и барьер отвечает требованиям ГОСТ.
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|