> Прием сигнала с датчиков Namur
CatMurr
сообщение May 16 2011, 08:07
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 27
Регистрация: 26-10-09
Пользователь №: 53 223



Добрый день!

Подкажите, кто работал с датчиками Namur: какое допустимое падение напряжение на датчике?

Дело в том, что стандарт говорит, что напряжение питания датчика от преобразователя Uo = 8.2 В, при этом измерительный резистор Ri = 1 кОм.
Прикрепленное изображение
Если внутреннее сопротивление датчика 1 кОм + измерительный резистор 1 кОм, то 8,2 В / 2 кОм = 4,1 мА - нормальный ток для состояния "1". Однако в таком случае падение на датчике составит 4,1 В, а вот эти товарищи хотят питать датчик от 7,7-9 В.

Подскажите так же, пожалуйста, где можно ознакомиться с текстом стандарта (EN 60947-5-6).

Спасибо!