реклама на сайте
подробности

 
 
> Регулятор напряжения для трехфазного трансформатора
Al.lewka
сообщение May 23 2011, 10:46
Сообщение #1


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 23-05-11
Пользователь №: 65 213



Уважаемые товарищи!

Необходима информация по видам регулированию по напряжению первичной обмотки трехфазного трансформатора.
Напряжение первичной обмотки 380 В.
Мощность трансформатора 2500 ВА.
Напряжение нагрузки 2500 В.
Ток нагрузки 1 А.
Трехфазного ЛАТР нет и возможности приобрести тоже нет. Магнитных усилителей тоже нет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
3 страниц V   1 2 3 >  
Start new topic
Ответов (1 - 41)
injener
сообщение May 23 2011, 11:22
Сообщение #2


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



В чем сложность? Любой тиристорный регулятор (встречно-параллельные тиристоры в каждой фазе) в первичке трансформатора. Регулировка фазовая.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение May 23 2011, 12:42
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Цитата(injener @ May 23 2011, 14:22) *
В чем сложность? Любой тиристорный регулятор (встречно-параллельные тиристоры в каждой фазе) в первичке трансформатора. Регулировка фазовая.

А вы нарисуйте диаграммы токов и напряжений при включении трансформатора скажем треугольником и посмотрите что получится.
Это не одна фаза. да и там регулировка тиристорами по первичке очень "болезненно" для трансформатора.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al.lewka
сообщение May 23 2011, 17:47
Сообщение #4


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 23-05-11
Пользователь №: 65 213



Цитата(MaslovVG @ May 23 2011, 15:42) *
А вы нарисуйте диаграммы токов и напряжений при включении трансформатора скажем треугольником и посмотрите что получится.
Это не одна фаза. да и там регулировка тиристорами по первичке очень "болезненно" для трансформатора.


Подскажите тогда как лучше, в каком направлении лучше всего идти?


Регулятор необходим без обратной связи. Необходимо механическое управление.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serg SP
сообщение May 23 2011, 18:49
Сообщение #5


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 419
Регистрация: 29-03-10
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278



Цитата(Al.lewka @ May 23 2011, 21:47) *
Подскажите тогда как лучше, в каком направлении лучше всего идти?
Регулятор необходим без обратной связи. Необходимо механическое управление.

Лучше всего регулировать во вторичной цепи. Это самый правильный путь.


--------------------
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al.lewka
сообщение May 23 2011, 18:54
Сообщение #6


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 23-05-11
Пользователь №: 65 213



Цитата(Serg SP @ May 23 2011, 21:49) *
Лучше всего регулировать во вторичной цепи. Это самый правильный путь.

Не хотелось бы все 2.5 кВт всаживать в какой-то переменный резистор( - это уже самый последний вариант!

Сообщение отредактировал Al.lewka - May 23 2011, 18:59
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение May 23 2011, 22:15
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Al.lewka @ May 23 2011, 20:47) *
Подскажите тогда как лучше, в каком направлении лучше всего идти?
Регулятор необходим без обратной связи. Необходимо механическое управление.

Тогда, может, как в старых сварочных аппаратах? Магнитными шунтами, например. А в каких пределах нужна регулировка?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serg SP
сообщение May 24 2011, 04:58
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 419
Регистрация: 29-03-10
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278



Цитата(Al.lewka @ May 23 2011, 22:54) *
Не хотелось бы все 2.5 кВт всаживать в какой-то переменный резистор( - это уже самый последний вариант!

Я предлагал выполнить регулировку на выходе с помощью тиристорного регулятора, а не "высаживая на переменном резисторе все 2.5кВт" (что улыбнуло).


--------------------
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al.lewka
сообщение May 24 2011, 10:04
Сообщение #9


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 23-05-11
Пользователь №: 65 213



Цитата(Herz @ May 24 2011, 01:15) *
Тогда, может, как в старых сварочных аппаратах? Магнитными шунтами, например. А в каких пределах нужна регулировка?

Регулировка нужна от 0 до 2500 В, с шагом в 1 В, желательна плавная регулировка
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение May 24 2011, 10:19
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Слабо верится в существование в природе трёхфазной нагрузки, которой нужно от нуля до 2,5 кВ. Может речь всё же о постоянном токе?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение May 24 2011, 10:23
Сообщение #11


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Al.lewka @ May 23 2011, 21:47) *
Регулятор необходим без обратной связи. Необходимо механическое управление.

Бывают такие трехфазные автотрансформаторы с ручками.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al.lewka
сообщение May 24 2011, 10:25
Сообщение #12


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 23-05-11
Пользователь №: 65 213



Цитата(Plain @ May 24 2011, 13:19) *
Слабо верится в существование в природе трёхфазной нагрузки, которой нужно от нуля до 2,5 кВ. Может речь всё же о постоянном токе?

Извините, я имел ввиду вторичную обмотку, а первичную конечно от 0 до 220 В

Цитата(Tanya @ May 24 2011, 13:23) *
Бывают такие трехфазные автотрансформаторы с ручками.

Стоимость таких автотрансформаторов не позволяет их преобрести.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение May 24 2011, 10:50
Сообщение #13


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 14:25) *
Извините, я имел ввиду вторичную обмотку, а первичную конечно от 0 до 220 В

Так, туман сгустился. Забудьте про трансформаторы и регуляторы, и давайте с самого начала:

1) какая сеть на входе этого чёрного ящика?

2) какая нагрузка к нему подключена? Не киловатты, и сам тип нагрузки.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al.lewka
сообщение May 24 2011, 11:07
Сообщение #14


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 23-05-11
Пользователь №: 65 213



Цитата(Plain @ May 24 2011, 13:50) *
Так, туман сгустился. Забудьте про трансформаторы и регуляторы, и давайте с самого начала:

1) какая сеть на входе этого чёрного ящика?

2) какая нагрузка к нему подключена? Не киловатты, и сам тип нагрузки.

сеть на входе в трансформатор трехфазна 380 В (как я понял между фазой и нулем 220 В).
После трансформатора идет мост Ларионова
нагрузка подключена на постоянном токе 2500 В 1А (тип точно не скажу, аналогия обычному сопративлению)

нагрузка активная
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение May 24 2011, 12:30
Сообщение #15


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 14:07) *
сеть на входе в трансформатор трехфазна 380 В (как я понял между фазой и нулем 220 В).
После трансформатора идет мост Ларионова
нагрузка подключена на постоянном токе 2500 В 1А (тип точно не скажу, аналогия обычному сопративлению)

нагрузка активная

Зачем же тогда мучить трансформатор? Почему, как подсказывали, не сделать регулировку напряжения на постоянном токе, после выпрямителя?
На вторичной стороне. Непосредственно перед нагрузкой. Импульсный, с нормальным КПД. Или мост Ларионова выполнить на тиристорах. Регулируемым.
С фазовым управлением, чтобы получить столько напряжения, сколько надо?
Вот только: Регулировка нужна от 0 до 2500 В, с шагом в 1 В, желательна плавная регулировка - не слишком ли завышенные пожелания?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MikeSchir
сообщение May 24 2011, 12:42
Сообщение #16


и по нечётным радист
****

Группа: Участник
Сообщений: 994
Регистрация: 3-03-09
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598



Цитата(Al.lewka @ May 23 2011, 21:47) *
Регулятор необходим без обратной связи. Необходимо механическое управление.

А нельзя три однофазных ЛАТРа объединить механической системой с одной ручкой управления? Мы так делаем при проверке изделий.

Цитата
Регулировка нужна от 0 до 2500 В, с шагом в 1 В, желательна плавная регулировка

Шаг - 0,04%! Чем мерить будете и с какой погрешностью. Если регулировка механическая, то привод себе не очень представляю при таком шаге установки напряжения. На ЛАТРе такой дискретности, точно, не получить ни по первичной ни по вторичной стороне.
Надо ставить реальные задачи biggrin.gif


--------------------
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al.lewka
сообщение May 24 2011, 13:00
Сообщение #17


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 23-05-11
Пользователь №: 65 213



Цитата(Herz @ May 24 2011, 15:30) *
Зачем же тогда мучить трансформатор? Почему, как подсказывали, не сделать регулировку напряжения на постоянном токе, после выпрямителя?
На вторичной стороне. Непосредственно перед нагрузкой. Импульсный, с нормальным КПД. Или мост Ларионова выполнить на тиристорах. Регулируемым.
С фазовым управлением, чтобы получить столько напряжения, сколько надо?
Вот только: Регулировка нужна от 0 до 2500 В, с шагом в 1 В, желательна плавная регулировка - не слишком ли завышенные пожелания?

Тоесть вы предлагаете греть тиристор. Для разных задач я буду использовать разную мощность источника.. не факт что я буду использовать всю мощность источника, поэтому и необходимо управление первичной обмоткой

Цитата(MikeSchir @ May 24 2011, 15:42) *
А нельзя три однофазных ЛАТРа объединить механической системой с одной ручкой управления? Мы так делаем при проверке изделий.


Шаг - 0,04%! Чем мерить будете и с какой погрешностью. Если регулировка механическая, то привод себе не очень представляю при таком шаге установки напряжения. На ЛАТРе такой дискретности, точно, не получить ни по первичной ни по вторичной стороне.
Надо ставить реальные задачи biggrin.gif

скажем так шаг чем плавнее тем лучше, а там как получится (шаг в 100 В - не устраивает)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
muravei
сообщение May 24 2011, 13:49
Сообщение #18


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 16:00) *
Тоесть вы предлагаете греть тиристор.

Мы предлагаем учить матчасть. crying.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение May 24 2011, 14:14
Сообщение #19


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 16:00) *
Тоесть вы предлагаете греть тиристор. Для разных задач я буду использовать разную мощность источника.. не факт что я буду использовать всю мощность источника, поэтому и необходимо управление первичной обмоткой
скажем так шаг чем плавнее тем лучше, а там как получится (шаг в 100 В - не устраивает)

О, как всё запущено...

Цитата(muravei @ May 24 2011, 16:49) *
Мы предлагаем учить матчасть. crying.gif

+1.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al.lewka
сообщение May 24 2011, 15:54
Сообщение #20


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 23-05-11
Пользователь №: 65 213



Как я понимаю, сколько я вкладываю в трансформатор, столько с него и получаю, а если я выполняю мост из тиристоров, то вся неиспользованая мощность испарится в небытие?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение May 24 2011, 16:50
Сообщение #21


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 18:54) *
Как я понимаю, сколько я вкладываю в трансформатор, столько с него и получаю, а если я выполняю мост из тиристоров, то вся неиспользованая мощность испарится в небытие?

biggrin.gif
Нет, она не возникнет из небытия.
Вам зачем это надо в конце концов? Проясните.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al.lewka
сообщение May 24 2011, 17:13
Сообщение #22


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 23-05-11
Пользователь №: 65 213



Цитата(Herz @ May 24 2011, 19:50) *
biggrin.gif
Нет, она не возникнет из небытия.
Вам зачем это надо в конце концов? Проясните.

так это не секрет, просто врятли это кому-то очем то скажет.. я разрабатываю систему эл. питания плазменного ионного ускорителя.. на ускоряющую сетку подаю потенциал в 2500 В 1А laughing.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serg SP
сообщение May 24 2011, 17:14
Сообщение #23


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 419
Регистрация: 29-03-10
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278



Цитата(Herz @ May 24 2011, 20:50) *
Вам зачем это надо в конце концов? Проясните.

bb-offtopic.gif Сейчас окажется, что есть идея сделать мощную пущщку Гаусса 1111493779.gif
Почти угадал...

Сообщение отредактировал Serg SP - May 24 2011, 17:20


--------------------
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al.lewka
сообщение May 24 2011, 17:28
Сообщение #24


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 23-05-11
Пользователь №: 65 213



Цитата(Serg SP @ May 24 2011, 20:14) *
bb-offtopic.gif Сейчас окажется, что есть идея сделать мощную пущщку Гаусса 1111493779.gif
Почти угадал...

так никто не говорит изобрести.. все изобретено уже до Вас.. а тут необходимо повторить систему эл. питания, а из-за отсутствия трехфазного ЛАТРа.. задача стоит управлять первичкой, а не вторичкой!
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение May 24 2011, 17:33
Сообщение #25


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Цитата
задача стоит управлять первичкой, а не вторичкой!

Нет разницы. Мощность одна и та же

Цитата
Мы предлагаем учить матчасть. crying.gif

+2
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al.lewka
сообщение May 24 2011, 17:41
Сообщение #26


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 23-05-11
Пользователь №: 65 213



вы только умничаете!.. и никто пока что толком не объяеснил почему тиристор лучше обычного сопротивление.
Законы физики вродебы никто не отменял.. сколько энергии вкладываем столько и получаем.. а где она теряется в тиристоре я досихпор не пойму..зачем тратить энергию на обогрев помещения!

Цитата(injener @ May 24 2011, 20:33) *
Нет разницы. Мощность одна и та же

я ж не против, только управляя первичкой мы не издеваемся над трансформатором, а управляя вторичкой мы с него выжимаем максимум.. поэтому то и стоит задача найти какую-нибудь аналогию ЛАТРу
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Goodefine
сообщение May 24 2011, 17:59
Сообщение #27


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 211
Регистрация: 6-08-07
Из: Приднестровье, Тирасполь
Пользователь №: 29 581



Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 20:41) *
вы только умничаете!.. и никто пока что толком не объяеснил почему тиристор лучше обычного сопротивление.

А куда девается энергия когда Вы щелкаете выключателем у себя в комнате? Со страшной силой рассеивается в пространстве?..


--------------------
Любой, заслуживающий внимания, опыт приобретается себе в убыток...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
muravei
сообщение May 24 2011, 19:02
Сообщение #28


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 538
Регистрация: 13-08-05
Пользователь №: 7 591



Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 20:41) *
вы только умничаете!..

А вы , тупите..
Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 20:41) *
Законы физики вродебы никто не отменял..

Вот именно, начните их учить , прочитайте про тиристор.

2.5 кВ баальшое напряжение и таких (1а) возможносте хватит , чтобы превратить вопрошающего в кучку пепла. cranky.gif , до того , как что либо ускорится...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al.lewka
сообщение May 24 2011, 19:14
Сообщение #29


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 23-05-11
Пользователь №: 65 213



Цитата(muravei @ May 24 2011, 22:02) *
А вы , тупите..

Вот именно, начните их учить , прочитайте про тиристор.

2.5 кВ баальшое напряжение и таких (1а) возможносте хватит , чтобы превратить вопрошающего в кучку пепла. cranky.gif , до того , как что либо ускорится...

для тугих.. крутилочка регулируется в выключенном состоянии, а только потом включается питание! help.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение May 25 2011, 02:41
Сообщение #30


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Al.lewka, действительно, это с самого начала выглядит как парадокс экономической науки — денег на ЛАТР нет, поэтому нужен некий электронный регулятор с неназванной (т.е. бесконечной) стоимостью, начиная с человеко-часов.

Способов реализации такого регулятора много, но все они, во-первых, небесплатные, а во-вторых, не так просты, чтобы их мог реализовать каждый первый, ещё и со слов.

А Вы, как минимум, не смогли правильно поставить условия задачи, что характеризует Вашу квалификацию, как сомнительную для допуска к работе с такими напряжениями. Потому тут многие и настаивают на матчасти, что не хотят летальных ударов током кого-либо.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение May 25 2011, 05:09
Сообщение #31


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



На всякий случай объясню на пальцах. Тиристор - это ключ. Когда он выключен - через него ничего (почти) не бежит. Поэтому и потерь практически нет. Стоит Вам открыть его, и начнет протекать ток. Вот тут уже появляются потери, которые Вам нужно отвести. Отвлечемся от трех фаз. Рассмотрим одну. Если тиристор открывать в начале синусоиды, то в нагрузке будет полная полуволна. И полное напряжение. Если пропустить только половину - то, соответственно, и напряжение с мощностью упадут. Момент открытия Вы можете выбирать так, как нужно (а лучше с обратной связью).
Почитайте Забродина "Промышленная электроника" или Горбачева с таким же названием. Думаю, и вопросов меньше станет. Дерзайте sm.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение May 25 2011, 06:28
Сообщение #32


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 20:13) *
так это не секрет, просто врятли это кому-то очем то скажет.. я разрабатываю систему эл. питания плазменного ионного ускорителя.. на ускоряющую сетку подаю потенциал в 2500 В 1А laughing.gif

Ну почему же? Очень даже скажет. Ради такой цели не грех и в учебник заглянуть. Но раз его у Вас нет...

Цитата(Al.lewka @ May 24 2011, 20:41) *
вы только умничаете!.. и никто пока что толком не объяеснил почему тиристор лучше обычного сопротивление.
Законы физики вродебы никто не отменял.. сколько энергии вкладываем столько и получаем.. а где она теряется в тиристоре я досихпор не пойму..зачем тратить энергию на обогрев помещения!
я ж не против, только управляя первичкой мы не издеваемся над трансформатором, а управляя вторичкой мы с него выжимаем максимум.. поэтому то и стоит задача найти какую-нибудь аналогию ЛАТРу

Построителю плазменных ионных ускорителей неплохо было бы разобраться, как работает трансформатор. Для начала. Затем - тиристор. Это пригодится - быстрее получится добраться до цели.
Трансформатор, включенный в сеть и с отключенной от вторичной обмотки нагрузкой, потребляет на холостом ходу очень мало. А совсем не максимум. Как правило, этой энергией можно пренебречь. И лишь когда во вторичной обмотке начинает течь ток (ток нагрузки), соответствующий ток (пересчитывается через коэффициент трансформации) начинает потребляться и от сети первичной обмоткой.
Таким образом, энергия никуда не теряется и не испаряется. Сколько её уйдёт в нагрузку - столько и отберётся у сети. (С учётом КПД, конечно. Который у трансформатора достаточно высок).
Что касается тиристора, то это просто "управляемый вентиль", грубо - выключатель. Он отличается от диодов, использующихся в Вашем выпрямителе, только тем, что включается в нужный момент подачей управляющего сигнала. Поэтому появляется возможность сделать выпрямитель управляемым, что позволит регулировать отбираемую нагрузкой энергию. Просто тиристор пропускает не всю полуволну на выход, как диод, а только её часть. Необходимую часть. Сгладив "кусочки полуволн" фильтром, Вы и получите нужное Вам выходное напряжение. Нагрева в этом случае будет примерно столько же, сколько и в случае с обычными диодами.
По известным Вам законам физики энергия обязана сохраниться.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Al.lewka
сообщение May 25 2011, 13:35
Сообщение #33


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 41
Регистрация: 23-05-11
Пользователь №: 65 213



Цитата(Herz @ May 25 2011, 09:28) *
Ну почему же? Очень даже скажет. Ради такой цели не грех и в учебник заглянуть. Но раз его у Вас нет...


Построителю плазменных ионных ускорителей неплохо было бы разобраться, как работает трансформатор. Для начала. Затем - тиристор. Это пригодится - быстрее получится добраться до цели.
Трансформатор, включенный в сеть и с отключенной от вторичной обмотки нагрузкой, потребляет на холостом ходу очень мало. А совсем не максимум. Как правило, этой энергией можно пренебречь. И лишь когда во вторичной обмотке начинает течь ток (ток нагрузки), соответствующий ток (пересчитывается через коэффициент трансформации) начинает потребляться и от сети первичной обмоткой.
Таким образом, энергия никуда не теряется и не испаряется. Сколько её уйдёт в нагрузку - столько и отберётся у сети. (С учётом КПД, конечно. Который у трансформатора достаточно высок).
Что касается тиристора, то это просто "управляемый вентиль", грубо - выключатель. Он отличается от диодов, использующихся в Вашем выпрямителе, только тем, что включается в нужный момент подачей управляющего сигнала. Поэтому появляется возможность сделать выпрямитель управляемым, что позволит регулировать отбираемую нагрузкой энергию. Просто тиристор пропускает не всю полуволну на выход, как диод, а только её часть. Необходимую часть. Сгладив "кусочки полуволн" фильтром, Вы и получите нужное Вам выходное напряжение. Нагрева в этом случае будет примерно столько же, сколько и в случае с обычными диодами.
По известным Вам законам физики энергия обязана сохраниться.

огромное Вам спасибо.. так я почему все-таки не стоит связыватся с первичкой?.. есть же какие-то регуляторы мощности, которые на порядок дешевле ЛАТРа
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serg SP
сообщение May 25 2011, 14:02
Сообщение #34


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 419
Регистрация: 29-03-10
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278



Цитата(Al.lewka @ May 25 2011, 17:35) *
так я почему все-таки не стоит связыватся с первичкой?.. есть же какие-то регуляторы мощности, которые на порядок дешевле ЛАТРа

Потому что трансформатор очень не любит, когда ему на вход подают рваную синусоиду (т.е. её обрезки). Это во-первых. Во-вторых, из-за неизбежного разбаланса подаваемых обрезков на вход, потери в трансформаторе могут увеличиться, возможно, магнитопровод трансформатора можно таким образом ввести в насыщение (неконтролируемый рост тока со всеми вытекающими последствиями).


--------------------
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Go to the top of the page
 
+Quote Post
tyro
сообщение May 25 2011, 15:53
Сообщение #35


Любитель Кошек
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 593
Регистрация: 8-06-06
Пользователь №: 17 873



Цитата(Serg SP @ May 25 2011, 18:02) *
Потому что трансформатор очень не любит, когда ему на вход подают рваную синусоиду (т.е. её обрезки). Это во-первых. Во-вторых, из-за неизбежного разбаланса подаваемых обрезков на вход, потери в трансформаторе могут увеличиться, возможно, магнитопровод трансформатора можно таким образом ввести в насыщение (неконтролируемый рост тока со всеми вытекающими последствиями).

Ввести в насыщение трехфазный трансформатор можно, как говориться было бы желание. Но все сказанное Вами выше так же относится и к регулированию на вторичной стороне. В данном случае, поскольку трансформатор повышающий, регулирование по первичной стороне имеет по крайней мере один плюс - уменьшаются требования к изоляции связки схема управления - тиристоры.
P.S. Что бы не ломать голову соединяйте первичную обмотку "звездой".


--------------------
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Serg SP
сообщение May 25 2011, 17:08
Сообщение #36


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 419
Регистрация: 29-03-10
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278



Цитата(tyro @ May 25 2011, 19:53) *
Но все сказанное Вами выше так же относится и к регулированию на вторичной стороне.

Думаю, ввести в насыщение сердечник, когда тиристоры находятся на вторичной стороне, гораздо сложнее.

Цитата(tyro @ May 25 2011, 19:53) *
В данном случае, поскольку трансформатор повышающий, регулирование по первичной стороне имеет по крайней мере один плюс - уменьшаются требования к изоляции связки схема управления - тиристоры.

С этим полностью согласен.


--------------------
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение May 26 2011, 06:53
Сообщение #37


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Нормально по первичке регулируется, особенно, если обратная связь есть. sm.gif
Кажется, рентгеновские питальники раньше так и делали.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение May 26 2011, 11:16
Сообщение #38


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(injener @ May 26 2011, 09:53) *
Нормально по первичке регулируется, особенно, если обратная связь есть. sm.gif

А нормально - это как? И смысл в данном случае каков?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
MaslovVG
сообщение May 26 2011, 12:48
Сообщение #39


Профессионал
*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 210
Регистрация: 24-01-05
Из: Россия Волгодонск
Пользователь №: 2 134



Цитата(injener @ May 26 2011, 09:53) *
Нормально по первичке регулируется, особенно, если обратная связь есть. sm.gif
Кажется, рентгеновские питальники раньше так и делали.

Да экксплуатировал такую установку. но тиристорами регулировалось только 10%. Основное регулироваие было на ЛАТе. Но система была однофазной на выходе 50Квольт.
Развязывать тиристоры при управлении по выходу не требуется. Достаточно взять трехфазный мост, тиристоры поставить в нижние плечи моста в верхние поставить диоды. Тогда если на земле минус, а тиристоры управляемые по катоду все цепи управления привязаны к земле. А тиристоры выше 25 класа вообщето не большая проблема тем более токи маленькие.

PS На выходе трансформатора треугольник. Если звезда то нейтраль изолировать. И ни в коем случае не заземлять.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kratmel
сообщение May 28 2011, 22:37
Сообщение #40


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 58
Регистрация: 3-05-10
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038



Предложу альтернативный вариант...
Что мешает использовать вместо регулятора частотник от АД мотора 380 на 380.
Если настроить его на 50 ГЦ и подобрать модель с регулируемым выходным напряжением то можно заставить его формировать ШИМом любое напряжение. Так делают для высоковольных движков - частотник + высоковольтный транс.
Правда включать обычный частотник на транс не пробовал, но думаю что если включить простой U/f алгоритм управления - должно работать.
Покритикуйте.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
_Pasha
сообщение May 29 2011, 00:10
Сообщение #41


;
******

Группа: Участник
Сообщений: 5 646
Регистрация: 1-08-07
Пользователь №: 29 509



Цитата(kratmel @ May 29 2011, 01:37) *
Правда включать обычный частотник на транс не пробовал, но думаю что если включить простой U/f алгоритм управления - должно работать.
Покритикуйте.

Пожалуйста:
1. На выходе придется ставить дроссели, потому что на КЗ и ХХ это все напрямую работать не будет
2. U/f - это для изменяющейся частоты. Из частотников никто не умеет при постоянной частоте менять амплитуду - они под это не заточены
Go to the top of the page
 
+Quote Post
kratmel
сообщение May 29 2011, 06:50
Сообщение #42


Участник
*

Группа: Участник
Сообщений: 58
Регистрация: 3-05-10
Из: Украина,Львов
Пользователь №: 57 038



Несогласен с первым пунктом - трансформатор тоже имеет индуктивность, а двигатель ХХ.
По второму пункту - OMRON и FUJI точно умеют. Причем в больших пределах для частоты 50Гц.
КЗ частотник отрабатывает - можно установить уровень срабатывания.
Сейчас у меня есть транс 1.8кВт 3-фазный - будет в руках похожий частотник попробую и доложу.
Режим U/f нужно включать только для отключения векторного управления АД.
Go to the top of the page
 
+Quote Post

3 страниц V   1 2 3 >
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:52