реклама на сайте
подробности

 
 
> Измерение нагрузки на двигатель и сигнализация о превышении
Слесарь
сообщение May 23 2011, 15:41
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 884
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484



Здравствуйте!
Мне необходимо подключить асинхронные трехфазные двигатели к пускателям(7...10 кВатт). С этим все понятно. Но необходимо организовать отображение нагрузки на двигатель. Как понимаю, это трансформаторы тока и амперметры. Желательно организовать сигнализацию при повышениии нагрузки выше допустимой.
Какие самые доступные и качественные решения? Индикация должна быть стрелочной.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
 
Start new topic
Ответов (1 - 9)
GefarD
сообщение May 23 2011, 16:11
Сообщение #2


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 363
Регистрация: 27-11-10
Пользователь №: 61 209



Можно подключить через трансформаторы тока 5/50 и к стрелочному амперметру
А вот с индикации перегрузки посложнее, уровень брать с трансформатора тока и подавать на компаратор который сравнивает с уровнем параметрического стабилизатора( но эти уровни будут очень маленькими)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
GefarD
сообщение May 23 2011, 18:37
Сообщение #3


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 363
Регистрация: 27-11-10
Пользователь №: 61 209



Забыл сказать у ABB есть контроллеры которые измеряют максимальный или минимальный ток и могут управлять нагрузкой (например реле)

Какое напряжение двигателя?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
НЕХ
сообщение May 24 2011, 09:47
Сообщение #4


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 220
Регистрация: 10-10-06
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169



если без стрелочной индикации...

как-то попалось в руки пожилое реле контроля мощности - стояло в цепи большого двигателя гранулятора - с диагнозом "не работает"
вскрыл - а там аналоговый перемножитель тока на напряжение для измерения активной мощности.
просто перепутали фазировку при установке.

если двигателем управляет преобразователь частоты с векторным управлением - он имеет, обычно, индикацию расчётного момента на валу.


--------------------
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Слесарь
сообщение May 24 2011, 15:03
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 884
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484



Это для пресов(двигатель - редуктор - винтовой пресс). Чтоб было видно с какой силой жмет.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
GefarD
сообщение May 24 2011, 15:30
Сообщение #6


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 363
Регистрация: 27-11-10
Пользователь №: 61 209



Амперметр можно взять Э42704 например 50\5
Трансформатор тока ТТИ-А тоже 50/5
Ну и ABB посмотреть реле максимального тока

Сообщение отредактировал GefarD - May 24 2011, 15:32
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Слесарь
сообщение May 24 2011, 15:34
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 884
Регистрация: 7-11-09
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 53 484



Спасибо!
А как можно будет подстроить показания амперметра? Я еще незнаю какая нагрузка на двигатель будет являться максимальной нагрузкой пресса. Хочется, чтоб это было 80% шкалы показаний прибора.
Шунты и сопротивления?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
GefarD
сообщение May 24 2011, 16:11
Сообщение #8


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 363
Регистрация: 27-11-10
Пользователь №: 61 209



Ну можно попробовать подобрать другие амперметры и трансформаторы тока.
Там все без шунтов к ТТ напрямую подключается амперметр
я не помню есть ли ТТ и амперметры 30/5
Go to the top of the page
 
+Quote Post
АНТОН КОЗЛОВ
сообщение May 25 2011, 05:24
Сообщение #9


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 344
Регистрация: 3-01-09
Из: УФА
Пользователь №: 42 894



Ваттметр нужен скорее, а не амперметр. Крутящий момент M*W= P+потери. W- частота вращения.
=
=
= Ц
Go to the top of the page
 
+Quote Post
GefarD
сообщение May 29 2011, 16:42
Сообщение #10


Местный
***

Группа: Участник
Сообщений: 363
Регистрация: 27-11-10
Пользователь №: 61 209



Реле контроля тока Посмотрите может подойдет
Go to the top of the page
 