реклама на сайте
подробности

 
 
> Симисторное твердотельное реле с ПИД-регулятором, Возможно ли плавное регулирование мощности в диапазоне 0...50 %
EUrry
сообщение Jun 8 2011, 13:27
Сообщение #1


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312



Возник вопрос в возможности регулирования симисторным твердотельным реле в паре с ПИД-регулятором мощности в нагрузке плавно в диапазоне 0...50 %. Вопрос возник потому, что, насколько я понимаю работу симистора (если сверхнового чего-то не придумали), если в твердотельном реле управление симистором осуществляется просто постоянным напряжением, пропорциональным ШИМ-сигналу (например, простейшим интегрированием), то вроде бы плавное регулирование мощности при этом возможно только в диапазоне 50...100 %, а ниже 50 % - только полное обесточивание. Плавное регулирование мощности во всем диапазоне 0...100 % с использованием симистора, я так понимаю, возможен, но при применении какой-то дополнительной схемы отслеживания фазы тока нагрузки. Собственно, есть ли такие схемы в твердотельных реле? Звонил в "ОВЕН" - уверенного ответа дать не смогли. Вот, например, выбрал реле HD2544ZD3.
Спасибо!


--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Go to the top of the page
 
+Quote Post
3 страниц V   1 2 3 >  
Start new topic
Ответов (1 - 33)
Plain
сообщение Jun 8 2011, 13:36
Сообщение #2


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Все твёрдотельные реле — это чёрные ящики. Вряд ли возможно их использование иначе, кроме как в точности по их бумагам.

А в чём проблема применить обычные симисторы? И, во-первых, что за нагрузка-то?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
НЕХ
сообщение Jun 8 2011, 14:07
Сообщение #3


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 220
Регистрация: 10-10-06
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169



нет в нём ничего пропорционального - только ВКЛ и ВЫКЛ
нет и фазового регулирования


--------------------
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EUrry
сообщение Jun 8 2011, 14:24
Сообщение #4


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312



Нагрузка - активная (ТЭН). НЕХ, Вы про указанное мной конкретное реле? У Вас достоверная информация? Т. е. ниже регулирования 50 % от мощности у меня буде режим вкл/выкл и по сути получится обычное термомеханическое реле?


--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jun 8 2011, 14:45
Сообщение #5


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 18:24) *
Нагрузка - активная (ТЭН).

Тогда не изобретайте велосипед. Берите подходящий симистор и любой микроконтроллер, годится самый примитивный — отслеживаете переход через ноль и даёте каждый раз запускающий импульс такой длины, чтобы симистор гарантированно запустился, с учётом нагрузки и его тока удержания, а регулирование осуществляете количеством (единица ШИМ) целых периодов (парой соседних полупериодов).
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jun 8 2011, 14:55
Сообщение #6


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 18:24) *
Нагрузка - активная (ТЭН).

Так как ТЭН инерционная такая железка, то просто давайте на нее сколько-нибудь периодов в секундном интервале. Или 2-секундном... Можно даже и не привязываться к сети - 1 секунда включено. 1 секунда - выключено. Тиристоры специально для этого придумали.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EUrry
сообщение Jun 8 2011, 17:13
Сообщение #7


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312



Цитата(Plain @ Jun 8 2011, 18:45) *
Тогда не изобретайте велосипед. Берите подходящий симистор и любой микроконтроллер...

Мне нужно готовое решение, причем очень быстро.
Цитата(Tanya @ Jun 8 2011, 18:55) *
Так как ТЭН инерционная такая железка, то просто давайте на нее сколько-нибудь периодов в секундном интервале. Или 2-секундном... Можно даже и не привязываться к сети - 1 секунда включено. 1 секунда - выключено. Тиристоры специально для этого придумали.

Мне нужно поддерживать заданную температуру в замкнутой водяной системе, температура в которой изначально комнатная, а при выходе на рабочий режим может быть около 70-80 °C. При этом, сначала на ТЭН будет подаваться более 50 % мощности, а вот при поддержании заданной температуры нагрев должен быть только поддерживающим и мощность подаваемая на ТЭН намного меньше 50 %. Штука хотя и инерционная, но, например, термомеханический контакт вызывает колебания температуры в системе порядка нескольких градусов (в установившемся режиме). В данном случае, как я предполагаю, симисторное реле будет работать аналогично. Возможно, что всё-таки за счет меньшей инерционности термодатчика ПИД-регулятора в сравнении с термомеханическим контактом, эти колебания будут меньше или вообще отсутствовать, но, к сожалению, опыта нет для утверждающего ответа.

Есть твердотельные реле с ключевым полевым транзистором, там описанных проблем нет, но пока не видел такое реле для коммутации переменного тока. Хотя не могу понять - почему ими нельзя коммутировать переменный ток. Может просветит кто?


--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jun 8 2011, 18:21
Сообщение #8


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 21:13) *
, опыта нет для утверждающего ответа.

Есть твердотельные реле с ключевым полевым транзистором, там описанных проблем нет,
Если опыта нет, - набирайтесь.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jun 8 2011, 18:24
Сообщение #9


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 21:13) *
Мне нужно готовое решение, причем очень быстро.

Вас спас бы готовый симисторный диммер с линеаризованным (т.е. обратноквадратичным) входом какого-нибудь промышленного типа (в идеале, "токовая петля"), но я таких не встречал, хотя для любого микроконтроллера эта достаточно простая программка.

Как вариант, можете прикрутить к Овену любое твёрдотельное симисторное реле со свободной коммутацией (без привязки к нулю), но на высокой частоте алгоритма оно будет давать значительную ошибку, попадая каждый раз в неизвестную фазу сети.

Или купить соответствующий БП (терпимый к ШИМ) и питать нагреватель постоянным током.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Tanya
сообщение Jun 8 2011, 18:58
Сообщение #10


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883



Цитата(Plain @ Jun 8 2011, 22:24) *
Вас спас бы готовый симисторный диммер с линеаризованным (т.е. обратноквадратичным) входом какого-нибудь промышленного типа (в идеале, "токовая петля"), но я таких не встречал, хотя для любого микроконтроллера эта достаточно простая программка.

Как вариант, можете прикрутить к Овену любое твёрдотельное симисторное реле со свободной коммутацией (без привязки к нулю), но на высокой частоте алгоритма оно будет давать значительную ошибку, попадая каждый раз в неизвестную фазу сети.

Или купить соответствующий БП (терпимый к ШИМ) и питать нагреватель постоянным током.

Лет 100 или около того... Были (и есть) в химических лабораториях т.н. ультратермостаты. Их конструкторы не знали ничего про жутко быстродействующие твердотельные реле... и высоту частоты алгоритма...
Все управлялось ртутным контактным термометром, лампой и ртутным реле...
Колебания температуры... - меньше десятой градуса.
Что-то у тех конструкторов было... Чего-то теперешним не хватает... Какой-то секрет... Унесли с собой... Сведения о теплоемкости воды?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
НЕХ
сообщение Jun 8 2011, 19:01
Сообщение #11


Профессионал
*****

Группа: Участник
Сообщений: 1 220
Регистрация: 10-10-06
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169



В продаже есть фазовые регуляторы со входом 4-20 мА.
стоят, конечно, дороже, чем 300р за обозначенный выше.
ШИМом можно и с дешёвым обойтись.
рабоче-крестьянский вариант - датчик DS162x, вроде - 2 порога - ВЫКЛ, 50%, 100%


--------------------
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EUrry
сообщение Jun 8 2011, 19:35
Сообщение #12


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312



Цитата(Tanya @ Jun 8 2011, 22:21) *
Если опыта нет, - набирайтесь.

Пытаюсь, возможно, на ошибках. rolleyes.gif

Цитата(Plain @ Jun 8 2011, 22:24) *
Как вариант, можете прикрутить к Овену любое твёрдотельное симисторное реле ...

Собственно, его и прикручиваем.

Цитата(НЕХ @ Jun 8 2011, 23:01) *
рабоче-крестьянский вариант - датчик DS162x, вроде - 2 порога - ВЫКЛ, 50%, 100%

Да вот как раз не знаю, как такое будет работать. Tanya вот говорит про "секрет", вполне полагаю, что она права, но вот те, кто имел опыт с термомеханическими контактами в подобной системе говорят о значительном плавании температуры.

P. S. А всё-таки может кто прояснить использование МОП-ключей только для коммутации постоянного тока?


--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Go to the top of the page
 
+Quote Post
VladKot
сообщение Jun 8 2011, 19:39
Сообщение #13


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 293
Регистрация: 6-08-06
Из: Tallinn, Estonia
Пользователь №: 19 351



EUrry посмотри:
https://www1.elfa.se/data1/wwwroot/assets/d...RM1C_Data_E.pdf
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Herz
сообщение Jun 8 2011, 19:48
Сообщение #14


Гуру
******

Группа: Модераторы
Сообщений: 10 983
Регистрация: 23-11-05
Пользователь №: 11 287



Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 22:35) *
Да вот как раз не знаю, как такое будет работать. Tanya вот говорит про "секрет", вполне полагаю, что она права, но вот те, кто имел опыт с термомеханическими контактами в подобной системе говорят о значительном плавании температуры.

P. S. А всё-таки может кто прояснить использование МОП-ключей только для коммутации постоянного тока?


Да не кидайтесь Вы во все стороны: твердотельные реле, симисторы, МОП-ключи... Сядьте, подумайте - больше времени сэкономите - Tanya верно намекает. Плавание температуры, о котором Вы говорите - объективная вещь, вызванная гистерезисом термореле. Но вы-то в качестве термодатчика можете выбрать более чувствительную и быстродействующую вещь. А вот большая теплоёмкость всей конструкции - Вам в помощь: регулирование не должно быть быстрым...
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EUrry
сообщение Jun 8 2011, 19:58
Сообщение #15


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312



Цитата(VladKot @ Jun 8 2011, 23:39) *

Спасибо, но что-то сходу не осознал диаграммы.

Цитата(Herz @ Jun 8 2011, 23:48) *
... А вот большая теплоёмкость всей конструкции - Вам в помощь: регулирование не должно быть быстрым...

Да вот это только и подает надежды. Видимо, уже придется опытным путем истины добиваться с теми комплектующими, которые уже есть.


--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Go to the top of the page
 
+Quote Post
xemul
сообщение Jun 8 2011, 20:17
Сообщение #16



*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731



Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 23:35) *
те, кто имел опыт с термомеханическими контактами в подобной системе говорят о значительном плавании температуры.

Правильно говорят. Достаточно посмотреть на ТТХ электромеханических термостатов. Но не понимаю, зачем переносить их недостатки, связанные с биметаллической сущностью, на ключи на тиристорах.
У Вас, похоже, система с изрядной теплоёмкостью (Вы только ничего не сказали про наличие/отсутствие активного перемешивания воды - последнее обеспечит приличный градиент температуры по объёму), поэтому, как уже сказала Tanya, бессмысленно использовать фазо-импульсное управление тиристорами.
Если тормознутость датчика температуры будет значительно меньше тепловой инерции системы и при нагреве, и при остывании, можете вообще обойтись релейным режимом.
Если нет, то придумайте ПИД-регулятор.
Если готовы пуститься в дальнейшие тяжкие, измеряйте дополнительно напряжение, сопротивление ТЭНа, температуру окружающей среды и считайте количество тепла, которое влилось и вылилось.
Цитата
P. S. А всё-таки может кто прояснить использование МОП-ключей только для коммутации постоянного тока?

Если ключ открыт, ток течёт. Но они Вам не нужны.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EUrry
сообщение Jun 8 2011, 20:47
Сообщение #17


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312



Цитата(xemul @ Jun 9 2011, 00:17) *
Если ключ открыт, ток течёт.

Не понял Вашего ответа. Я понимаю, если ключ открыт, то ток течет. Вопрос - почему нельзя переменный коммутировать? Какая разница какой ток будет течь в открытом канале?


--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Plain
сообщение Jun 9 2011, 04:09
Сообщение #18


Гуру
******

Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710



Цитата(Tanya @ Jun 8 2011, 22:58) *
Унесли с собой... Сведения о теплоемкости воды?

Вы правы, только если существует в природе предположенный Вами бак, а я — если здесь речь о поддержании температуры произвольной скорости потока в трубах:

Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 21:13) *
нужно поддерживать заданную температуру в замкнутой водяной системе

...почему и предположил, что даже может понадобиться и вовсе постоянный ток.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
georgy31
сообщение Jun 9 2011, 04:32
Сообщение #19


Местный
***

Группа: Свой
Сообщений: 464
Регистрация: 4-02-10
Пользователь №: 55 305



Всё так примитивно, что не стоит лезть в дебри. На коленке собирается за пару часов и гарантированно работает
Эскизы прикрепленных изображений
Прикрепленное изображение
 
Go to the top of the page
 
+Quote Post
demiurg_spb
сообщение Jun 9 2011, 04:55
Сообщение #20


неотягощённый злом
******

Группа: Свой
Сообщений: 2 746
Регистрация: 31-01-08
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 34 643



Цитата(EUrry @ Jun 8 2011, 21:13) *
Мне нужно готовое решение, причем очень быстро.

Из отечественного:
http://www.owen.ru/catalog/10525223
http://www.owen.ru/catalog/60204921


--------------------
“Будьте внимательны к своим мыслям - они начало поступков” (Лао-Цзы)
Go to the top of the page
 
+Quote Post
injener
сообщение Jun 9 2011, 04:59
Сообщение #21


Знающий
****

Группа: Свой
Сообщений: 681
Регистрация: 24-10-09
Пользователь №: 53 182



Посмотрите фирму "Овен"

Опередили )))

Сообщение отредактировал injener - Jun 9 2011, 05:00
Go to the top of the page
 
+Quote Post
xemul
сообщение Jun 9 2011, 05:36
Сообщение #22



*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731



Цитата(EUrry @ Jun 9 2011, 00:47) *
Не понял Вашего ответа. Я понимаю, если ключ открыт, то ток течет. Вопрос - почему нельзя переменный коммутировать? Какая разница какой ток будет течь в открытом канале?

Извините, пропустил при прочтении предыдущего вопроса слово "только".
Есть в изобилии твердотельные реле на полевиках (см., н-р, в каталоге этого поставщика) для коммутации и DC, и AC. Каждый канал строится на паре последовательно-встречно включённых полевиков.
Если Вы таки хотите ТЭНом управлять фазо-импульсно, то они могут слегка облегчить/усложнить жизнь. Но особых преимуществ перед тиристорными ключами (кроме возможности выключения в произвольный момент времени) у них нет. Вам точно также придётся привязываться к фазе напряжения и рассчитывать фазы включения и выключения (для тиристоров - только фазу включения).

По вопросам в Вашем первом посте:
Цитата(EUrry)
если в твердотельном реле управление симистором осуществляется просто постоянным напряжением, пропорциональным ШИМ-сигналу (например, простейшим интегрированием), то вроде бы плавное регулирование мощности при этом возможно только в диапазоне 50...100 %, а ниже 50 % - только полное обесточивание.

Рассмотрите вариант, когда период ШИМа единицы-десятки секунд, а дискретность - (полу)период сетевого напряжения. Для ТЭНа, работающего на большую теплоёмкость, имхо, самое то.
Цитата
Плавное регулирование мощности во всем диапазоне 0...100 % с использованием симистора, я так понимаю, возможен, но при применении какой-то дополнительной схемы отслеживания фазы тока нагрузки.

Точнее - фазы напряжения в сети (пока симистор закрыт, ток в нагрузке 0, когда открыт, принудительно закрыть его сложно, поэтому отслеживать фазу тока нагрузки неинтересно).
Повторюсь: с реле на полевиках и фазо-импульсном управлении Вам точно также придётся это делать, если Вы хотите учитывать Дж из ТЭНа.
Я бы по-любому отслеживал фазу, просто чтобы не делать в сети некрасиво.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EUrry
сообщение Jun 9 2011, 16:33
Сообщение #23


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312



Цитата(demiurg_spb @ Jun 9 2011, 08:55) *

Собственно, ОВЕН и используем, только с готовыми твердотельными реле, которые, наверное, и выполняют функции этих блоков + самих симисторов.
Цитата(xemul @ Jun 9 2011, 09:36) *
Есть в изобилии твердотельные реле на полевиках (см., н-р, в каталоге этого поставщика) для коммутации и DC, и AC. Каждый канал строится на паре последовательно-встречно включённых полевиков.

Так а в чем ограничение по DC то?

Цитата(xemul @ Jun 9 2011, 09:36) *
Если Вы таки хотите ТЭНом управлять фазо-импульсно, то они могут слегка облегчить/усложнить жизнь...

Да может и не хочу, время покажет.
Цитата(xemul @ Jun 9 2011, 09:36) *
Рассмотрите вариант, когда период ШИМа единицы-десятки секунд, а дискретность - (полу)период сетевого напряжения. Для ТЭНа, работающего на большую теплоёмкость, имхо, самое то.

Это - да. Кстати, что-то не подумал, а какая там частота ШИМа то... cranky.gif

Цитата(xemul @ Jun 9 2011, 09:36) *
Точнее - фазы напряжения в сети (пока симистор закрыт, ток в нагрузке 0, когда открыт, принудительно закрыть его сложно, поэтому отслеживать фазу тока нагрузки неинтересно).

Ну, я в теме не шибко силен, написал ток, т. к. подумал, что, наверное, лучше его отслеживать в общем случае при наличии реактивности нагрузки. В принципе для отслеивания большой ток не нужен, можно и высокоомным шунтирующим ключ сопротивлением создать. Но, это так, мысли вслух...


Цитата(georgy31 @ Jun 9 2011, 08:32) *
Всё так примитивно, что не стоит лезть в дебри. На коленке собирается за пару часов и гарантированно работает

Собирается то собирается, но имеет свои проблемные стороны - печатная плата, рассыпуха, пайка и т. д. Когда есть время и желание - да, но это не тот случай, "на коленке" без этого есть что собирать в будущей системе и изобретать уже готовые решения уже просто невыгодно.


--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Go to the top of the page
 
+Quote Post
xemul
сообщение Jun 9 2011, 16:54
Сообщение #24



*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731



Цитата(EUrry @ Jun 9 2011, 20:33) *
Так а в чем ограничение по DC то?

Прочитал до кучи раз дцать Ваш предыдущий вопрос
Цитата
P. S. А всё-таки может кто прояснить использование МОП-ключей только для коммутации постоянного тока?

с различными вариантами ударений и знаков пунктуации, но так и не понял источника непоняток и самого вопроса.
Переведите неразумному, плз.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EUrry
сообщение Jun 9 2011, 18:40
Сообщение #25


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312



Цитата(xemul @ Jun 9 2011, 20:54) *
Переведите неразумному, плз.

Кажется, я нашел ответ. Здесь приведена схема, из которой понятно, почему нельзя коммутировать переменное напряжение - из-за встроенного защитного диода. По-видимости, они рассчитаны на применение с индуктивной нагрузкой. А так, в принципе, без диода активную нагрузку можно и на переменном коммутировать.
Собственно, я и не понимал почему указывают возможность коммутации только постоянного тока для транзисторных реле. Коммутация только переменного для симисторных то понятна - симистор насильно не отключишь.


--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stells
сообщение Jun 9 2011, 19:10
Сообщение #26


внештатный сотрудник
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401



Цитата(EUrry @ Jun 9 2011, 22:40) *
Кажется, я нашел ответ. Здесь приведена схема, из которой понятно, почему нельзя коммутировать переменное напряжение - из-за встроенного защитного диода.

Вам xemul приводил ссылку на каталог с ключами для AC/DC, там в любом даташите видно, что транзисторы включены встречно-последовательно и диоды никакой роли не играют laughing.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EUrry
сообщение Jun 9 2011, 20:24
Сообщение #27


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312



Цитата(stells @ Jun 9 2011, 23:10) *
Вам xemul приводил ссылку на каталог с ключами для AC/DC, там в любом даташите видно, что транзисторы включены встречно-последовательно и диоды никакой роли не играют laughing.gif

Ну, например, вот этот из указанного каталога. Посмотрите, схемы включения для АС и DC. Как раз дело все в диодах. В некоторых даташитах диодов вовсе не указано (наверное, внешние используются при индуктивной нагрузке).


--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stells
сообщение Jun 10 2011, 04:53
Сообщение #28


внештатный сотрудник
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401



Цитата(EUrry @ Jun 10 2011, 00:24) *
Посмотрите, схемы включения для АС и DC. Как раз дело все в диодах. В некоторых даташитах диодов вовсе не указано (наверное, внешние используются при индуктивной нагрузке).

посмотрел, тоже встречные ключи, но указано, что можно их параллелить для DC... диоды в мосфетах - паразитные, часто не указываются по умолчанию
Go to the top of the page
 
+Quote Post
xemul
сообщение Jun 10 2011, 06:02
Сообщение #29



*****

Группа: Свой
Сообщений: 1 928
Регистрация: 11-07-06
Пользователь №: 18 731



Цитата(EUrry @ Jun 10 2011, 00:24) *
Ну, например, вот этот из указанного каталога. Посмотрите, схемы включения для АС и DC.

И? Вполне обычные схемы.
Цитата
Как раз дело все в диодах. В некоторых даташитах диодов вовсе не указано

Про паразитическую сущность body-диодов в МОСФЕТах (т.е. они там сами получаются) Вам уже сказали.
Чтобы их изолировать (в сигнальных полевиках под специфические нужды), производителю приходится предпринимать дополнительные телодвижения, о чём он не забудет упомянуть и в каталоге, и в ДШ, и отразить в цене прибора.
Мне не попадались упоминания о таких действиях в отношении силовых МОСФЕТов, поэтому (мне) удобно считать, что в них body-диоды не-изолированы.
Цитата
(наверное, внешние используются при индуктивной нагрузке).

Всё зависит от схемы и от задачи. Производитель может указать в ДШ характеристики body-диода (особенно, если он целево работал над их улучшением), достаточные для его осмысленного использования. Про характеристики диодов в полевиках в реле по Вашей ссылке не сказано ни единого слова. Делайте выводы.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EUrry
сообщение Jun 10 2011, 18:40
Сообщение #30


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312



Понятно, есть еще многое, что я не знал. Но ведь если ключ один несдвоенный, то этот диод не позволит коммутировать переменный ток. Иначе, я опять не вижу ответа на вопрос. Если не забуду, посмотрю конкретное реле после выходных.


--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stells
сообщение Jun 10 2011, 18:58
Сообщение #31


внештатный сотрудник
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401



Цитата(EUrry @ Jun 10 2011, 22:40) *
этот диод не позволит коммутировать переменный ток. Иначе, я опять не вижу ответа на вопрос.

не въезжаю... он не позволит... в чем вопрос?
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EUrry
сообщение Jun 10 2011, 21:45
Сообщение #32


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312



Цитата(stells @ Jun 10 2011, 22:58) *
не въезжаю... он не позволит... в чем вопрос?

Положительный или отрицательный полупериоды будут проходить через диод даже при закрытом ключе. Или я опять о чем-то не знаю?


--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Go to the top of the page
 
+Quote Post
stells
сообщение Jun 11 2011, 07:11
Сообщение #33


внештатный сотрудник
******

Группа: Участник
Сообщений: 2 458
Регистрация: 10-05-08
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401



Цитата(EUrry @ Jun 11 2011, 01:45) *
Положительный или отрицательный полупериоды будут проходить через диод даже при закрытом ключе.

для одиночного ключа? ну да, будут проходить. поэтому для коммутации переменного тока используются два встречных ключа
Go to the top of the page
 
+Quote Post
EUrry
сообщение Jun 11 2011, 07:25
Сообщение #34


Гуру
******

Группа: Свой
Сообщений: 3 218
Регистрация: 14-11-06
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 22 312



Цитата(stells @ Jun 11 2011, 11:11) *
для одиночного ключа? ну да, будут проходить. поэтому для коммутации переменного тока используются два встречных ключа

Ну, значит ответ я нашел. Тот ключ, который был у меня как раз однотранзисторный и то ли диод не был нарисован в схеме, то ли вообще схемы не было - не помню, но вопрос "почему" въелся надолго. Тогда докапываться до истины времени не было, т. к. всё-равно для DC использовался.


--------------------
Все не могут только сеять разумное, доброе, вечное: кому-то надо и пахать!
Природа не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они заполняют пробелы домыслом. © Бернард Шоу
Go to the top of the page
 
+Quote Post

3 страниц V   1 2 3 >
Reply to this topicStart new topic
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 


RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 12:02
Рейтинг@Mail.ru


Страница сгенерированна за 0.01682 секунд с 7
ELECTRONIX ©2004-2016