Как померить постоянный ток в высоковольтной линии, 10-70кВ, 50мкА-200мА |
|
|
|
Jul 2 2011, 20:09
|
вопрошающий
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 726
Регистрация: 24-01-11
Пользователь №: 62 436

|
Всем привет,
очень надеюсь, что я не сильно вас замучал своими вопросами.
Посоветуйте, пожалуйста, как безконтактно померить маленький постоянный ток 50мкА-200мА, который течет в хорошо заизолированном проводнике. В проводнике, в зависимости от условий работы, может находиться от 10 до 70кВ постоянного, совсем не пульсируещего тока, но вот величина тока может либо плавно изменяться, либо скачком с 0 или в 0 пойти.
Сделал этим проводником один виток вокруг маленького торроидального феррита с надрезом, в надрез засунул первый попавшийся датчик Холла. Получаю только качественный результат (при больших токах порядка 100мА на датчите Холла что-то появляется), а хотелось бы колличественный (готов оттабулировать, есть возможность косвенно значение этого тока проверить). Сделать больше витков этим высоковольтным проводом не позволяют габариты и изоляция провода.
Посоветуйте, пожалуйста, правильно ли я мыслю и надо взять почуйствительнее датчик Холла, или попробовать как-то по-другому проводить измерения, и, если да, то как?
Спасибо
ИИВ
|
|
|
|
|
 |
Ответов
(1 - 45)
|
Jul 3 2011, 11:41
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 615
Регистрация: 12-01-09
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230

|
Цитата(iiv @ Jul 2 2011, 23:09)  Посоветуйте, пожалуйста, правильно ли я мыслю и надо взять почуйствительнее датчик Холла, или попробовать как-то по-другому проводить измерения, и, если да, то как? Обмотку на магнитопровод. Током в обмотке делать 0 магнитного потока. Тогда ток в обмотке, помноженный на кол-во витков, есть ток в искомом проводе.
|
|
|
|
|
Jul 3 2011, 17:33
|
вопрошающий
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 726
Регистрация: 24-01-11
Пользователь №: 62 436

|
Цитата(Tanya @ Jul 3 2011, 21:51)  Совсем недавно была ветка как раз про это. Уважаемая Таня, очень прошу прощения, но никак не могу найти, поделитесь, пожалуйста, ссылкой! Цитата(yakub_EZ @ Jul 3 2011, 21:40)  Сделайте обмотку не из высоковольтного провода. Всё равно устройство будете закрывать экраном. Ну или возьмите обычный резистор, я так понял больших токов не ожидается Тут вот в чем вопрос, если не использовать высоковольтныый провод, то есть опасность пробоя на датчик Холла... а его-то мне хотелось на прямую воткнуть на ногу ADC какой-нибудь атмеги. Конечно можно все потом разводить по оптике, но очень огород городить не хочется. Цитата(Methane @ Jul 3 2011, 16:41)  Обмотку на магнитопровод. Током в обмотке делать 0 магнитного потока. Тогда ток в обмотке, помноженный на кол-во витков, есть ток в искомом проводе. Не обижайтесь, но я не понял идею. "Обмотку на магнитопровод" - какую, внешнюю? Если нет, то какую. Пожалуйста, разжуйте, для меня по-подробнее!
|
|
|
|
|
Jul 14 2011, 19:38
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 988
Регистрация: 3-11-10
Пользователь №: 60 636

|
Цитата(Methane @ Jul 3 2011, 15:41)  Обмотку на магнитопровод. Током в обмотке делать 0 магнитного потока. Тогда ток в обмотке, помноженный на кол-во витков, есть ток в искомом проводе. Реально это действительно лучшее решение. Цитата(iiv @ Jul 3 2011, 21:33)  Не обижайтесь, но я не понял идею. "Обмотку на магнитопровод" - какую, внешнюю? Если нет, то какую. Пожалуйста, разжуйте, для меня по-подробнее! Принцип такой: Устройство представляет из себя, по сути, катушку с двумя обмотками. При пропускании тока через любую из них в магнитопроводе появляется поле, его Вы смотрите датчиком Холла. Однако, он нелинеен, коэффициент передачи зависим от многих факторов и т.д. Если пропустить через вторую (не под напряжением, измерительную) обмотку ток, равный току в первичной, поле в магнитопроводе обнулится. То есть, смотрим на показания датчика Холла, и регулировкой тока во вторичке обнуляем их - просто схема на опере, с ее выхода берется ток во вторичку, этот ток и меряем. Проблема только в том, что диапазон измерения у Вас большой, три порядка - но это при любом способе становится проблемой.
|
|
|
|
|
Jul 16 2011, 04:11
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613

|
Цитата(Methane @ Jul 16 2011, 07:37)  Да. Вы не забыли про изоляцию между сердечником, компенсационным проводом и в.в проводом на 70 кВ? Еще и датчиком, так как при включении высокого напряжения появляется емкостной ток. Соответственно, надо побеспокоится, что бы на датчик Холла его не было. Если измерение в низковольтном выводе источника не допустимо и надо прямое измерение, то либо обычный мкА с соответствующей изоляцией или прямое измерение контроллером с аккумулятором или отвязанным питанием. Например, у меня есть измеритель температуры под высоким напряжением (использовался до 100 кВ) с инфракрасным каналом. Датчик температуры - DS18B20 с непосредственным контактом.
|
|
|
|
|
Jul 16 2011, 06:30
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 615
Регистрация: 12-01-09
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230

|
Цитата(gte @ Jul 16 2011, 09:03)  Интересно. А можно узнать основание для таких утверждений? Какой датчик Холла и ориентировочное количество витков для измерения токов в десятки микроампер. Датчик холла, с радиобазара. Могу сказать где видел в Днепропетровске несколько лет назад. Там же видел ферритовое кольцо (большого диаметра и малого сечения). Но можно и не феррита, а любой материал, только без гистерезиса желательно. На него намотать к примеру десяток витков провода для компенсирующей обмотки. В зазор поместить датчик Холла. http://search.digikey.com/scripts/DkSearch...dll?Cat=1967232Сами поищите что найдете. Может быть датчика нужно будет два. Один в зазоре, другой рядом. В общем всю конструкцию, с проводами, датчиком холла итд, покрываем слоем изоляции. Какой именно, уж вам решать. Потом мотаем измерительную обмотку. Несколько тысяч витков должно получиться без особых проблем. Ну вот и все собственно. Еще предусмотреть процедуру размагничивания. Может быть, магнитный экран, чтобы магнитное поле нашего глобуса не мешало.
|
|
|
|
|
Jul 16 2011, 07:57
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613

|
Цитата(Methane @ Jul 16 2011, 10:30)  Датчик холла, с радиобазара. Могу сказать где видел в Днепропетровске несколько лет назад. Там же видел ферритовое кольцо (большого диаметра и малого сечения). Но можно и не феррита, а любой материал, только без гистерезиса желательно. На него намотать к примеру десяток витков провода для компенсирующей обмотки. В зазор поместить датчик Холла. Это общие соображения. Таким образом можно сказать о измерении наноампер. По тем ссылкам, что привел ИИВТолько у белоруссов указан нижний предел измеряемого диапазона 20 мкА с неизвестной точностью. А у Fluke 771 дискрет 10 мкА. Дешевле будет купить в.в источник питания с измерением тока.
|
|
|
|
|
Jul 16 2011, 17:04
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 615
Регистрация: 12-01-09
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230

|
Цитата(gte @ Jul 16 2011, 10:57)  Это общие соображения. Таким образом можно сказать о измерении наноампер. Конечно. Только намотать придется не тысячу, а миллион витков. Цитата А у Fluke 771 дискрет 10 мкА. Вы только что мои слова подтвердили. Мотаем на Флюку 10 витков, имеем дискрет 1мка. Мотаем 10000, и дискрет 1 наноампер. Цитата(Tanya @ Jul 16 2011, 11:20)  Кажется, что мотай себе витки... Только что будет при небольшом даже пробойчике (быстром изменении тока) по высокому напряжению, - на этой катушечке сколько будет вольт? Небольшй точичек в компенсационной обмоточке должен компенсировать босочичек точечка. Да и обмоточичечку можно защитить стабилитрончиками.
|
|
|
|
|
Jul 16 2011, 20:51
|
Знающий
   
Группа: Свой
Сообщений: 888
Регистрация: 25-09-08
Из: Питер
Пользователь №: 40 458

|
Цитата(SNGNL @ Jul 15 2011, 23:36)  Можно измерить десятки мкА ?  Очень трудно. Реально, на одновитковом трансформаторе, если тор с зазором и используется датчик холла, измерения начинаются с десятков мА. А если использовать компенсационный принцип - то лучше использовать тонкий отожженный пермаллой и компенсировать и измерять ноль на переменном токе, а не холлом - нелинейный пик будет вблизи нуля. Но 70 кВ не слишком высокое напряжение, вполне можно намотать сотню витков в виде бескаркасного тора круглого сечения, изольнуть его (порядка 5 мм хорошего изолятора) и надеть на него феррит с разрезом и Холлом. А почему не поступить проще - в разрыв высоковольтного провода вставить схему преобразователя ток-частота импульсов на светодиод? При этом падение напряжения на схеме может быть менее 5 В, а в диапазоне 50 мкА- 200 мА схема будет вполне линейна. Ну ессно хорошую защиту поставить от импульсного тока при пробоях. Импульсный ток светодиода можно сделать большой (импульсы короткие), а дальше - хоть прямо фотодиод, хоть через оптоволокно.
|
|
|
|
|
Jul 17 2011, 03:13
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 615
Регистрация: 12-01-09
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230

|
Цитата(gte @ Jul 16 2011, 22:55)  Что бы 10 витков намотать проводом с внешним диаметром, минимум, 8мм необходимо увеличить отверстие в датчике. Если голова для того чтобы в нее есть, то вы совершенно правы. Если же головой немножко подумать, то все сильно проще. Цитата Впрочем, в упоминаемый "Флюк" Вы и один виток не сможете пропустить. Как я понял, нет задачи именно тем флюком мерять. Цитата(rudy_b @ Jul 16 2011, 23:51)  компенсировать и измерять ноль на переменном токе, а не холлом - нелинейный пик будет вблизи нуля. Что за приницп? Цитата почему не поступить проще - в разрыв высоковольтного провода вставить схему преобразователя ток-частота импульсов на светодиод? При этом падение напряжения на схеме может быть менее 5 В, а в диапазоне 50 мкА- 200 мА схема будет вполне линейна. Ну ессно хорошую защиту поставить от импульсного тока при пробоях. Импульсный ток светодиода можно сделать большой (импульсы короткие), а дальше - хоть прямо фотодиод, хоть через оптоволокно. Много чего можно придумать. Можно и по RF передавать данные, можно экзотику придумать, к примеру неонку (или разрядник) с конденсатором параллельно в разрыв провода. В этом случае частота импульсов тока будет пропорциональна току в проводе.
|
|
|
|
|
Jul 17 2011, 06:58
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(Methane @ Jul 16 2011, 21:04)  Небольшй точичек в компенсационной обмоточке должен компенсировать босочичек точечка. Да и обмоточичечку можно защитить стабилитрончиками. Все это плохо - шунтировать. Вторичное шунтирование не успеет - ведь есть еще рассеяние... не буду писать чье. И даже если бы все эти защитные дела чудно работали, то врали бы. Ток не туда потечет. Вот, представьте себе импульсный рентгенчик... Тут в другой ветке(ах) долго обсуждалось все это. Вы пропустили(?). Если уж мотать на такие напряжения трансформатор, то его можно использовать с большей пользой, чем для засовывания туда датчика Холла. Это отличный метод, но для другого диапазона. Цитата(Methane @ Jul 17 2011, 07:13)  к примеру неонку (или разрядник) с конденсатором параллельно в разрыв провода. В этом случае частота импульсов тока будет пропорциональна току в проводе. Пропустили.
|
|
|
|
|
Jul 17 2011, 15:28
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613

|
Цитата(Methane @ Jul 17 2011, 07:13)  Если голова для того чтобы в нее есть, то вы совершенно правы. Если же головой немножко подумать, то все сильно проще. Сильно проще - это как? Цитата(Methane @ Jul 17 2011, 07:13)  Много чего можно придумать. Можно и по RF передавать данные, можно экзотику придумать, к примеру неонку (или разрядник) с конденсатором параллельно в разрыв провода. В этом случае частота импульсов тока будет пропорциональна току в проводе. С учетом этого, предыдущий вопрос снимаю.
|
|
|
|
|
Jul 17 2011, 16:42
|

Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 3 615
Регистрация: 12-01-09
Из: США, Главное разведовательное управление
Пользователь №: 43 230

|
Цитата(gte @ Jul 17 2011, 18:28)  Сильно проще - это как? Не каждый провод с изоляццией на киловольты, а обмотка с изоляцией на киловольты. Цитата С учетом этого, предыдущий вопрос снимаю. Я на предыдущий ответил. Ответьте и вы на этот.
|
|
|
|
|
Jul 17 2011, 19:29
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613

|
Цитата(Methane @ Jul 17 2011, 20:42)  Не каждый провод с изоляццией на киловольты, а обмотка с изоляцией на киловольты. Я на предыдущий ответил. Ответьте и вы на этот. Вопроса не вижу. Цитата(Methane @ Jul 17 2011, 21:21)  Да. Если 1000 витков, то в 1000 раз. В случае такого количества витков заливать целесообразнее обмотку, но добавятся два (один) разъема на 70 кВ. Впрочем, я считаю что сама идея делать такой измеритель в единичном экземпляре является совершенно не целесообразной, разве что надо распилить бюджетные деньги. А дальнейшее обсуждение ее в рамках этой темы пустой тратой времени.
|
|
|
|
|
Aug 27 2011, 17:17
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 27-05-05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466

|
Цитата(gte @ Jul 16 2011, 13:03)  Интересно. А можно узнать основание для таких утверждений? Какой датчик Холла и ориентировочное количество витков/длина линии поля для измерения токов в десятки - сотни микроампер. Меряют бесконтактно ток, в том числе и в этом диапазоне, при помощи магнитных компараторов на второй гармонике. Феррит там не годится, используют аморфное железо, сердечники подбирают парами. В НИИ моем бывшем такие измерители делают и на килоамперный диапазон (ток в магнитах) и на микроамперный (ток пучка в ускорителе)
|
|
|
|
|
Aug 27 2011, 18:16
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613

|
Цитата(SmartRed @ Aug 27 2011, 20:17)  Меряют бесконтактно ток, в том числе и в этом диапазоне, при помощи магнитных компараторов на второй гармонике. Феррит там не годится, используют аморфное железо, сердечники подбирают парами. В НИИ моем бывшем такие измерители делают и на килоамперный диапазон (ток в магнитах) и на микроамперный (ток пучка в ускорителе) Собственно, вопрос состоял не в том, можно ли в принципе измерять таким способом десятки микроампер, выше уже были примеры. Вопрос целесообразности и доступности таких способов. P.S. Я, кстати, том же НИИ работал, в свое время
|
|
|
|
|
Aug 28 2011, 14:18
|
Местный
  
Группа: Свой
Сообщений: 302
Регистрация: 27-05-05
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466

|
Цитата(gte @ Aug 28 2011, 12:50)  Вот, например.Еще на сайте ИЯФ СО РАН в препринтах можете поискать. В. Ф. Веремеенко Цифроаналоговый преобразователь на основе магнитного компаратора / В. Ф. Веремеенко 20 с. ил. 21 см Новосибирск ИЯФ 1988 Ага это оно. Веремеенко в свое время рецензентом у меня на дипломе был, бодались с ним жеско  Цитата(gte @ Aug 28 2011, 01:16)  Собственно, вопрос состоял не в том, можно ли в принципе измерять таким способом десятки микроампер, выше уже были примеры. Вопрос целесообразности и доступности таких способов. P.S. Я, кстати, том же НИИ работал, в свое время  Да уж, мир тесен.
|
|
|
|
|
Dec 8 2011, 19:11
|
вопрошающий
    
Группа: Свой
Сообщений: 1 726
Регистрация: 24-01-11
Пользователь №: 62 436

|
снова поднимаю тему, так как снова стала сильно актуальна Цитата(gte @ Jul 4 2011, 01:06)  Микроконтроллер + опто или ИК канал. хочу пойти по этому пути (Холл в магнитопровод попробовал, но не понравилось) а именно сделать схемку с хооршо развязанным питанием с простенькой атмегой или атини и передачей по оптокоплеру сигнала. Вопрос с следующем. При измерении тока можно применить схему типа измерения падения напряжения на резисторе. Так как резистор при 10мкА получается 0.5МОм для измерений атиней надо 10кОм, надо применить что-то чтоб увеличить ток. Просто накапливать конденсатором не могу, так как важно время измерения. Наверное правильно применить ОУ или что-то аналогичное. Скажите, пожалуйста, ina148 или lt1990 для этого дела подойдут? Разумно ли так, или стоит в другом направлении думать? Спасибо ИИВ
|
|
|
|
|
Dec 9 2011, 05:54
|
Гуру
     
Группа: Участник
Сообщений: 6 776
Регистрация: 5-03-09
Из: Москва
Пользователь №: 45 710

|
Цитата(gte @ Dec 8 2011, 22:47)  Вы не указали какая Вам необходима точность. Частота измерений тоже не указана. Известно лишь, что 5 месяцев назад было сказано, что надо измерять постоянный ток, однако теперь: Цитата(iiv @ Dec 8 2011, 22:11)  накапливать конденсатором не могу, так как важно время измерения. ...так что, приняв от автора темы вчерашний очередной посыл срочности за очередную выборку, можно принять данный период за период измерений, т.е. достаточно раз в 5 месяцев втыкаться в линию обычным мультиметром и записывать его показания в журнале наблюдений, предварительно расписывая на специальном листе, приклеенном рядом, засохшую авторучку. А если серьёзно, то придётся, наверное, озвучить за автора темы, что 10 мкА — это всё-таки МЗР, а 200 мА — шкала. Соответственно, нужно разрешение 16 разрядов, а точность (т.е. опорник и резистор шунта) — вопрос сметы. Всё это можно сделать на любом микроконтроллере (например, PIC), сигма-дельта АЦП, трансивере IrDA и батарейке. На передачу одного значения требуется 100 мкс продувки канала (для интерфейса MIR и тока светодиода 600 мА это 25 мА), плюс накладные в виде контрольных сумм, избыточности и т.п., т.е. в 200 мкс и 100 мА укладывается со свистом, что при частоте измерений 1 Гц даёт средний ток потребления 20 мкА — это 2 года непрерывной работы от батарейки типоразмера ААА. Максимальный барьер размером 1 метр для IrDA подразумевается при солнечном свете, т.е. если канал немного светоизолировать, то можно измерять токи на гораздо большем расстоянии, в мегавольтовых цепях.
|
|
|
|
|
Dec 9 2011, 06:38
|
Гуру
     
Группа: Свой
Сообщений: 2 318
Регистрация: 13-02-05
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613

|
Цитата(Plain @ Dec 9 2011, 08:54)  А если серьёзно, то придётся, наверное, озвучить за автора темы, что 10 мкА — это всё-таки МЗР, а 200 мА — шкала. Соответственно, нужно разрешение 16 разрядов, а точность (т.е. опорник и резистор шунта) — вопрос сметы. Ну да, хорошо гадаете  При 200мА на резисторе в 500 кОм что будет?
|
|
|
|
|
Dec 9 2011, 06:39
|
Гуру
     
Группа: Модераторы
Сообщений: 8 752
Регистрация: 6-01-06
Пользователь №: 12 883

|
Цитата(Plain @ Dec 9 2011, 09:54)  А если серьёзно, то придётся, наверное, озвучить за автора темы, что 10 мкА — это всё-таки МЗР, а 200 мА — шкала. Соответственно, нужно разрешение 16 разрядов, а точность (т.е. опорник и резистор шунта) — вопрос сметы.
Всё это можно сделать на любом микроконтроллере (например, PIC), сигма-дельта АЦП, трансивере IrDA и батарейке. На передачу одного значения требуется 100 мкс продувки канала (для интерфейса MIR и тока светодиода 600 мА это 25 мА), плюс накладные в виде контрольных сумм, избыточности и т.п., т.е. в 200 мкс и 100 мА укладывается со свистом, что при частоте измерений 1 Гц даёт средний ток потребления 20 мкА — это 2 года непрерывной работы от батарейки типоразмера ААА. Максимальный барьер размером 1 метр для IrDA подразумевается при солнечном свете, т.е. если канал немного светоизолировать, то можно измерять токи на гораздо большем расстоянии, в мегавольтовых цепях. Автор чуть выше писал про шунт в 0.5 МОм. Стало быть, 10мкА - верхний предел. А по поводу передачи по оптике, то световод значительно снизит расходы на это дело. На мой взгляд (вкус), - самое простое все-таки конденсатор с компаратором, который разряжает конденсатор с, например, 4 до 3 вольт, выдавая одновременно импульс по оптике.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
|