Здравствуйте уважаемые форумчане. Собрал я Mtlink (камень там SAM7S64) и собственно встал вопрос о его прошивке. Сначала кидаю +3,3В на ERASE, подаю питание, жду, отключаю. Далее, подаю на TST те же 3,3В жду(как и сказанно ~10 сек.), отключаю. При следующем подключении винда определяет VID и PID устройства : USB\VID_03EB&PID_6124, при этом обзывает его "Неопознанное устройство". запускаю самбу(вер. 2.10), но в окошке выбора платы нет устройства \usb\ARM0. Вбиваю вручную - посылает подальше, аля Failed to open connection. Где - то нагуглил подправленный драйвер под мою винду(Win 7 максимальная х64 сначала не хотела ставить его), поставил. После этого девайс начал определяться как "Виртуальный COM порт AT91SAM". В самбе появляется com3, пробую выбрать его - самба уходит в долгую медитацию, т.е. как процесс висит в системе, а признаков жизни на подает. Проверял PA0-PA2 - висят в воздухе, кварц на 18,432МГц заводится(т.е. ассистент грузится во флеш), плата от флюса помыта, кандеры по питанию пропаяны, сам чип тоже нормально пропаян, PLLRC тоже проверил. Изучил с десяток похожих тем на разных форумах, так и не извлек ответа на свой вопрос. Заранее спасибо.
|