Цитата(klen @ Sep 15 2011, 21:10)

как это происходит?
при нормальном подключении - тоесть еже и с землей ток поребления 0,66 мА, при Fscl=400kHz Fопроса=100Гц
Паразитная запитка через SDA/SCL. Когда на линии выпадает zero, кондеры в питании заряжаются до 3,3-0,6=2,7В, за время между опросами (10мс) кондеры медленно разряжаются на девайс, но видимо это не нарушает его работоспособность. Эффект вообще присущий всем КМОПам.